五楼在暖气回水管不热上放水导致我家温度上不来怎么办

暖气的进水管热还是回水管热???
暖气的进水管热还是回水管热???
暖气的进水管热还是出水管热???主管道上一根管子很热,另一根不大热,请问哪一根是进水管?
我家里用的是*并联*,一组很热,另外一组里有2个不热(这2个靠近主管道)。(暖气都是老式铁暖气,暖气并没有堵,气体也都排出去了。)
今天考虑到可能是两组并联暖气压力不均匀,所以请水暖工在热的这组暖气上装了2个阀门,控制这边水流,想让那边不热的暖气热起来,可结果还是不大热!甚至把这两个阀门彻底关闭,那边的暖气还是不大热!
请高人指点一二!!!
补充:1楼 说的还不能采纳,我今天已经放了3个小时水了,正象你说的,两个阀门全开。
现在呢,不用考虑并联的问题,因为安了阀门,水只会从这边不热的管道走
在这边不热的暖气线上,竟然有一个房间暖气很热,而相差不到5米距离的这组暖气却不打热!
不区分大小写匿名
水没有放透,要放出热水为止,只能进水出水都是热的才可以
如果是一进一出的方式,那么只能通过放水才可以知道暖气内部,同时如果暖气内部堵了,或者结构不合理也会出现这样的问题,只是这种可能太小了,最多的时候我们曾经给一位业主放过三个多小时的水,要把两个阀门都打开,或者关闭出水阀
分户的供暖系统各散热器之间多数是并联连接,现在按着并联连接解决此问题.
是不是每组散热器的回水都比进水温度高.如果是这样的话,那就能确定回水管路没问题是进水管出现了问题(堵塞).另外我想如果你家的管材是PP-R或者PB(可热熔管材)管的话,就很有可能在热熔时热熔技术不过关导致堵塞.(这种现象在工程施工过程中很容易出现),你可以按着一个方法去做.
先分清散热器的先后关系,从管道井里出来的管是先通过哪组散热器,一组一组的实验,比如说,把其他八组散热器全部关掉,只打开第一组,如果能热的话,那就说明管道井与此之间的供水管没问题,如果不热,那就说明此段到管道井的进水管出现了问题,依此类推就可以检查出哪里出现了问题.
另外还有,就是在你管道井里,在进水管总阀门的前端有一个过滤器,那是过滤杂质的,如果水里杂质太多那也是有可能造成堵塞的.过滤器之前应该也有一个阀门.这样可以把这两个阀门都关闭,然后打开过滤器,检查是否有杂物堵塞,你最好找专业的人帮你解决一下.
等待您来回答
装饰装修领域专家我家没交取暖费,但是地热进水管热,出水管凉怎么回事,屋里温度不高_暖气设备_家居产品_齐家问答
400-880-2600
100位装修专家 240位装修达人 已为上万用户解答了100000+个装修问题
& & & 我家没交取暖费,但是地热进水管热,出水管凉怎么回事,屋里温度不高
我家没交取暖费,但是地热进水管热,出水管凉怎么回事,屋里温度不高
用户名:cn#BBufkafkVu
补充:会不会对地热管道有什么危害?
地暖散热非常快,因为它管路又长又埋在水泥里面,在它流经的线路上水泥会很快的吸收掉它的热量,你就是放一天两天它出来的水也不是热的,如果它这么快就热了反而不对了,这正说明地暖散热好,热水的热量全被家里吸收了用来暖你家的地板,等过些天你家里温度上来了再测出水温度会有所升高,大约会在30多度左右,你家是新装的地暖,你又挨个放过水了,做得非常好!根本不存在循环障碍;至于外面的进水阀比出水阀低你根本不用管,它们是有压力差的,进水阀安得再低也比出水阀压力高,这个你放心,因为人家热力公司就在锅炉旁给热水出水管安装了大加压泵,象巨型心脏一样把热水象动脉血一样压到各家各户毛细血管里,再通过静脉血管回流,你脑袋里的静脉血管是不是比脚趾头的动脉血管高?难道脚趾头就只有喝脑袋吃剩的静脉血的份了么?
相关问题推荐
热门资讯热门图片热门问答
问答所有关于装修的事儿~
齐家问答专家
晴天蔷薇(专家)
已贡献 67358 次回答
夏莹158(专家)
已贡献 66669 次回答
maryzeng(专家)
已贡献 70872 次回答
133289iEoXhrL(专家)
已贡献 70203 次回答在线急等!我家是复式,一层的暖气没问题,二层的暖气进水管和回水管都热,可是暖气不热,为什么?_百度知道
在线急等!我家是复式,一层的暖气没问题,二层的暖气进水管和回水管都热,可是暖气不热,为什么?
物业多次的解决方案如下:1。放气N多回了2。把暖气片拆下来冲洗过(怀疑暖气片是堵了)3。暖气还大放水过,放完热一会儿,又不热了4。物业这次打算把我家高的2组暖气换成矮的试试(还没开始做,不知道可行否),因为楼上一共四组暖气,两组矮的两组高的,矮的目前没问题,高的不行,一点温度也没有。我们小区我家这样的户型都是这个问题,我们在四层,四层一共有三户,二户我家这样的户型,还有另外一种户型,同样是复式,同样是四层跃五层,为什么另外一种户型的暖气就没问题,按说压力都是一样的,真是搞不明白!不过我家多个分水器,是二根进水管,一根回水管,另外一种户型家没有分水器,是二根进水管,二根回水管,难道我家不热跟回水管少一根有关系吗?如果真是这样应该怎么解决呢?请懂的水暖专家,帮分析分析,先谢谢了。
回水管管径放大一号,这个不太可能了吧,我家都已经装修完了:(
提问者采纳
你家的情况很特殊,不到现场很难判断。试着分析一下。你家应该是单层并联式(不太可能是串联是吧?)的供暖系统。(现在上下串联式的太少)供、回水管在散热器上是低给低回的那种。如果是这样,不热的原因主要是压力低、压差小。你说别的单元没问题,那造成压力问题的原因(如能排除堵塞)只能是主管路的故障。可能是主阀门不能完全开启。可能是PPR管在安装时加热过度,使管径缩小。你说你家是两根供水一根回水,这有点费解。难以想象是怎样一种结构。按一般规律起码会产生争嘴现象。并无解。
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
外网的压力是一样的,但各户型的系统阻力有可能不一样。你家的问题就是压力不够,才会出现高的没有低的热。在设计上,在你家往二层分支的立管上会有调节阀的,试着将阀门开大试试。如果已经开到最大了的话,就试试将管井里入户供回水管道的阀门开大,并清洗过滤器试试。如果还不行,就只能改系统了,最简单的办法就是将你家的回水管管径放大一号。
进水管的相关知识
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助当前位置:
求助,家里暖气的回水管不热,请教解决方法。。
人气:22769 回复:9
我住沧口碱厂宿舍一楼,今年暖气不热,经过维修人员维修,经过放水等方式,现在进水管热了,但是回水管不热,放水后回水管会稍稍暖一下,但过后就慢慢变冷了,但是厕所里的进回水管都热,客厅和两个房间里的回水管凉凉的,请教如何解决啊?QQ:,或给我帖子,多谢
TA共获得: 金币:0枚
还没人打赏
分享给好友
多放水,是不是里面存气?以前家来自己安装的暖气就这么干的,放水就好了,让水循环起来!
回复: 直到放出干净的水为止吗
要把每间房间里的暖气管里的水都按顺序放掉吗?直到放出干净的水为止吗?求教。多谢
回复:一直未见好转
放水时管子就暖暖的,关掉放水后就慢慢冷了,难道要等到正式通气时,气压大了才能好起来吗?真郁闷啊,求教大家了
你把卫生间的阀门关一半,再放一下水试试,我家就是这样循环起来的,不知你家行不?
回复:现在是放水就暖和了,过个3个小时后就慢慢冷了,真郁闷啊
真改了啊,放水就暖和了,过几个小时就凉了,真不知道是怎么回事?真晕了,
先都关死,然后一个一个的开试试
我们家是暖气公司专门过来弄的,他们还说不让住户随便弄,估计怕出危险,第一次来的人也是放水,放完后过一段时间还是循环不起来,第二次又来了一帮人,使劲放水,放干净了再打开总阀就好了.........估计你家也是水没放干净....
在卫生间里面使劲放水俺家的就是的放了半小时 暖和多了PS:鄙视后海!
帖子已过期,不能回复!
看了该帖的人还喜欢看
还在为忙碌了一周找个新鲜的玩法而发愁么?  您 ...小编前几日刚刚在车迷论坛调查了各位的养车成本, ...
本论坛精华帖
本论坛本周Top10
可选评语:
我和我的小伙伴都惊呆了!
不作死就不会死
青青岛社区客户端

我要回帖

更多关于 暖气放水管 的文章

 

随机推荐