家庭漏电保护器跳闸,详细点的描述!
最近,我家的漏电保护器一直跳闸,经过我的多次测试,发现如下的现象:前提是,家里的用电器全部拔掉。1、插座的空开单独推上,能坚持很长时间(几个小时),但最终一定会跳。2、插座的空开与卫生间空开同时推上,2-3分钟,跳闸,有时也能多坚持几分钟。3、插座的空开与厨房的空开同时推上,2-3分钟,跳闸。 4、只要插座的空开断开,其他的都推上,可以正常工作,不会跳。
在,频繁跳闸之前的两天,我做饭,电饭锅铺过了,漏电保护就跳了一次,那是第一次跳闸,我家是新房子,刚入住的。
我描述的这个现象,能大概分析出问题出在哪么??
我在网上也查了很多,我家有一个灯与插座走的同一个电,也就是有一开五孔的插座,会有影响么??
我家的情况基本就是这样了,麻烦您帮我再分析一下,好么??
谢谢!!!!!
我坚持认为是你家的漏电保护器(总开关)的抗干扰性能出了问题。线路有问题的可能性不大。建议你:1、首先打开电源控制箱检查漏电保护器(总开关)的上(进线)下(出线)接线端接触是否良好,所有其他空气开关的接线端是否接触良好,这些用眼睛看、或者用绝缘的钳子拉一下线头就能够发现的。或者用绝缘的螺丝刀把箱内的所以空气开关上的接线端全部紧固一次。线路接触不良,会产生电火花的,它对漏电保护器的抗干扰性能会产生最直接的影响!如果你能够发现你的控制箱内的线头或者接线端子已经有了被烧黑的现象了,那么其他的问题都可以坚决排除,把被烧的线头剥了,重新连接、紧固就行了。如果接线端烧的严重,必须把那个漏电保护器或空气开关换了。2、如果你家是刚刚装修后搬进去的,则我怀疑是你的漏电保护器(总开关)的上面接线端进了水泥等建筑垃圾,造成了线路接触不良好,产生了电火花干扰,从而引起漏电保护器跳闸。你可以去楼下关闭你家的总电源,再拆下漏电保护器(总开关)检查一下,是否有我所说的现象存在,如果有,把它们清理一下再重新安装上去就行了。3、检查一下你控制箱的接线十分正确。漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进
漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进线下出线,并且应该是左零线右火线的。你可以用测电笔试验看一下是否对,下面的分开关是不是上接线端都是火线。所有的插座用的接地线(按照规矩是黄绿双颜色线,但也有用黑颜色的)是不是都接在接地线排上?各分路开关的出线是不是都是用红色或者黄色电线引出的?如果这些都是对的,说明控制箱内的线路没有问题。这前3步的检查,对刚刚入住的家庭线路发现问题很重要的,因为,装修时施工用的电器比较多,功率大,漏电保护器(总开关)已经被过负荷的不当使用等情况都有可能。如果漏电保护器(总开关)的接线端有被烧黑过的痕迹,说明它已经失去了抗干扰能力,就干脆用相同规格的产品把它换了,你不必再再其他检查了。一般装修时施工用的电源师傅们都直接用这个总开关的,相对它的容量大,一般不会跳闸,可以不影响施工速度啊。什么电焊机、锯板机、切割机等等。因此,我认为你的漏电保护器(总开关)经常性的跳闸,最有可能的是抗干扰性能已经失效了。建议你换个相同规格新的。从你的描述中我分析其他应该没有问题。
如果上面的三步你已经检查,并没有发现什么问题,或者已经换了新的漏电保护器(总开关)仍然未能解决问题,那么只有扩大点检查、试验范围了。由于一般人的家里不可能装备有万用表、电阻摇表等专业测试工具,最多也就试电笔,因此,下面的检查试验就以试电笔为测试工具进行:
4、关闭漏电保护器(总开关)和它下面的所有分路空气开关,再关闭所有的电灯灯具开关、拔除所有的电器插头(注意,还包括电视天线和进户网络线呵,这是不能忽视的)。在帮助没有任何负载的前提下,先合上漏电保护器(总开关),再逐一合上各分路的空气开关。合分路开关的间隔时间需要长一点,这样才能观察到哪路电线有问题的。如果全部能够合上,说明所有的室内主要线路基本是正常的,没有漏电或短路现象。
5、逐一房间的开灯(呵呵,一般来说灯具不会出问题的)和插上电器插头通电试验,凡是该房间有的电源插座,全部插一下电器(弄个台灯或者电风扇),看是不是能够正常使用,漏电保护器(总开关)是否动作。电源插座如果插用一下电器漏电保护器马上有动作,说明这个电源插座里面的电线可能被接错了,这时你可以重新合上漏电保护器,用电笔测试一下,看它是不是符合左零线右火线的要求,电源插座必须保证右孔火线的,用电笔就能看出来的,零线和接地保护线电笔是无法对它们进行区别的,但插用一下电器后,漏电保护器是否正常就可以证明它了。如果你发现哪个电源插座是被接错的,再检查同一路线的其他插座是否对。如果整路线的插座犯同样的错,说明它们的最上端,也就是从控制箱内就开始接错了。这时候的解决办法有两个,一是关闭该路分路空气开关,直接打开各个有问题的插座面板换接一下;二是关闭总开关,打开控制箱换接该分路总出线。电源插座面板打开后,盒子内的电线连接到面板时一般是红色(或黄色)进插座的"L"端、绿色(或者兰色)线进插座的"N"端,黄、绿双颜色(或者黑色)的进插座上的"E"端。有的插座你看有很多的电线,但是进线只有3根的,另外的3根是连接到下一个插座的连接线。其要求是一样的。
我的分析是:1、你家问题最有可能的是漏电保护器(总开关)的抗干扰性能失效,建议你重新更换。
2、你的插座线路有问题不是没有可能,请先按照我说的方法进行检查。先确定是哪一路有问题,再确定这路电线的走向,分析一下它走过的途经是否会遭到破坏(上面被打过电钻等),如果这个现象可能存在,可以在关闭电源的前提下,把这段电线拉出来检查一下(拉前另外的一端必须先可靠的连接上一段同样长度的铁丝,使其能够返回),如果不能拉动电线了,而你又不想破坏装修,可以采用非常办法解决。(可发短信告诉你怎么做)
3、你说的灯与插座共用一路线的问题,我认为你没有必要担心的。
灯与插座同样用220V 电源的呀,只是它们的功率不一样、需要保护的额定电流不一样罢了。也就是说只是你的灯被保护电流大了些,安全性差了点,这与漏电保护器不正常无关。我们家里的所有灯具、插头座说到底不是都连接在两根电线上的吗?
就讨论这些了,如有问题,欢迎发短信交流的。
真详细,好人一个
180.175.39.*
兄弟是个负责的人啊,写的很详细
回答数:641
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!开空调跳闸 开其它电器都没事
开空调跳闸 开其它电器都没事
看你还没有装修过房子吧,和你说多了,一时也用不上,给你说一下大的注意几个方面就好暸:电线、电器产品必须是符合标准的合格产品,去百安居(在西四环)这些正规的建材超市购买是可以放心的,而且省了你划价,辨别真假货这些麻烦的事情。电线应采用阻燃的暗管敷设,排线横平竖直,在管内不应有结头。不要将电线直接埋入抹灰层内,“火线进开关,零线进灯头”。空调及大功率家用电器单独排线(穿阻燃管)。电源线、电视、电话线别放在在同一管中。注意好这几个方面,等你以后住久了也不会有什么隐患的了 。呵呵,这方面没什么经验,找了篇文章,不知道能不能解决朋友的问题: 目前,大量住宅中的低水平配电线路达不到国家规定的标准,消费者在购房和装修时对电气线路这类隐蔽工程缺乏了解,致使安全隐患大量存在,电气火灾和电击事故时有发生。在中国消费者协会和国际铜业协会刚刚举行的“倡导科学消费,关注家居布线”活动启动仪式上,专家提醒消费者,在购房前先问电,装修时安全布线。铜线问题大量存在铜业协会专家介绍,国家已明令在新建住宅中应使用铜导线。但同样是铜导线,劣质的铜导线,铜芯选用再生铜,含有许多杂质,有的劣质铜导线导电性能甚至不如铁丝,极易引发电气事故;高质量的铜导线,其铜芯选用高纯度的精红紫铜制成,外层光亮而稍软。 劣质铜导线使用的绝缘材料是回收的再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,厚薄不均,绝缘能力低,容易老化或被击穿,引起短路。某些不法厂商还常常在导线的长度和截面上做文章,偷工减料,长度和截面,往往达不到标识的规格。全面了解铜线标准材质选用如果你装修的是旧房,原有的铝线一定要更换成铜线。因为铝线极易氧化,其接头易打火,据调查,使用铝线的电气火灾的发生率为铜导线的几十倍。如果只换换开关和插座,那会为住户今后的用电埋下安全隐患。 导线截面从电气安全的角度考虑,国家住宅设计规范中规定:分支回路截面不小于2.5mm2。空调等大功率电器最好单独走一条4mm2的线路。如果考虑到将来厨房及卫生间电器种类和数量的激增,厨房和卫生间的回路最好也用4mm2的铜线。回路数量足够的回路数对于现代家居生活是必不可少的。一量某一线路发生短路或其它问题时,不会影响其它回路的正常工作。根据使用面积,照明回路可选择两路或三路,电源插座三至四路,厨房和卫生间各走一路,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。布线方式为了美观和便于检查及更换,一般都采用开槽埋线,暗管敷设的方式。在布线过程中在遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则。 漏电保护除空调电源插座外,其它电源插座电路都应该设置漏电保护装置。插座安装重视规则插座数量现在每家每户的电器数量和品种不断增加,许多家庭采用拉接插座板的方法来满足用电需要,却忽视了安全因素。国家技术监督局1999年第一季度对插座板的抽查结果显示,有近五成的产品不合格。乱拉室内临时线,常引起人身电击和电气火灾事故,切记插座板只允许临时使用。所以在装修时,应考虑增加墙内固定插座的数量。建议您参考香港的标准:卧室每间4组,客厅每2.5平方米一组,厨房1.2平方米一组,空调÷排风扇、洗衣机等有专用插座。插座类型为防儿童触电,应选用带保险挡片的安全插座;电冰箱、空调器应使用各自独立、带保护接地三眼插座;卫生间易潮湿,不宜安装普通插座而应选用防溅水型插座。安装位置一般开关距地1.2-1.4米,距门框水平距离0.15-0.2米,同一室内开关高度应一致;明装插座距地不低于1.8米,暗装插座距地0.3米为宜。当然,具体安装的位置还得由家具及电器的摆放位置而定。安装方式单相二眼插座接线要求是:横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”;三眼插座的零线与保护接地线切不可错接 北京有很多专门负责布线的公司,你可以找他们做啊。比装修公司做的规范多了,价格也可以接受。不过让你家工人先开槽,这样比较省米。还有就是我收集的人家的资料啦,转贴如下:装修时,每个家庭都要安装插座和开关,可这些部件应距地多高、怎样安装最安全,却不是每个人都知道的。 插座安装时,明装插座距地面应不低于1.8米;暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座;单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”;单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接。余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体;电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故;为保证家人的绝对安全,抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心;卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座。 装配开关时,暗装开关要求距地面1.2米-1.4米,距门框水平距离150毫米-200毫米。开关的位置与灯位要相对应,同一室内的开关高度应一致。卫生间应选用防水型开关,确保人身安全。 下套管 ,线穿在套管里.以后维修的时候,抽出来就行了!家装改造之一我的电路总结智联嘉业家居智能布线设计中心NO.1所有电线必须都套管。这是我学到的第一条知识。如果不套管,把电线直接埋在墙里,你想想时间长了后这些线路一老化会带来什么样的后果,我想肯定会有以下的特殊效果“电疗”!——你碰哪面墙哪面墙就给你治疗,还真不错吧!嘿嘿!真要是住在这样的屋子里肯定不会很暇意的哈!上面我只是说说玩,其实实际情况是这些线路一旦老化产生漏电,那你家的漏电保护器始终处在动作状态,闸也合不上了,生活可怎么过呀(不过呗)!那是不可能的。日子怎能不过呢!那怎么办呢?换线,换线怎么换呀!墙面还是好的,地面有自己最为喜欢的地板!当然其实有为重要的还是兜里的纸不多!那就只好走明线了,满屋子的电线天天看着心里就烦。所以说电路改造第一步——确认施工工艺。工艺尤为重要,关系着整个工程的质量,也就是说工程的好坏,只要看一下人家的施工工艺流程就能估个大概来。NO.2所有线路都必须为活线。刚开始听我家工人介绍时还不以为然,觉得没什么。后来,事实证明,我的想法是错的。看着他们把管固定好后穿线,还觉得他们事儿真多,直接把线放在管里再固定管多好(呵呵,当时我还想要是按照我想的做,工期起码可以减少三分之一)。他们跟我说那是不符合施工规范的,说那样走的线是死线,跟我说过不知多少次什么活线死线的,我也没太在意。但有一天没事跑我邻居家参观时,发现人家的管横平竖直的真好看,装修也进行了不少,再看看咱家,什么都还没开始,走电的工人还在那不紧不慢的穿线呢,当时就有点急了。斥问他们是不是想在我这磨洋工(我可不想让别人以为我就是这么好蒙的)!为了证明不是故意找茬,我还特意跟他们说了邻居家的工程进度。这时一个工长模样的人来了,在一边笑眯眯的听我说完后才说,首先他们是按项目提成拿工资的,做得多就拿得多,所以不存在磨洋工,他们这是为我负责。人家横平坚直的线虽说好看,但可以去抽一下试试,看能不能拉出来更换。这也就是专业与非专业的区别。话说到这,人家态度又挺好,我也就不再好说什么了,心想还不就是跟王婆卖瓜一样吗,所以也就没再往下说了。几天后,我碰上邻居过来检查。嘿嘿,赶紧上去打招呼,然后讲到他家的工程,他对自家的进度还是非常满意的,得意之情溢于言表,心里当时就有点泛酸了。于是乎(@%#*&^$#@$%*(^~_*……),没等我说完,他就拉着我去他家,那天他家还就俩木工师傅在,但当时不管那么多了,非要人家把线拉出来当着面再穿一遍,木工师傅说对电不懂,不会穿。呵呵,最后到底怎么样了我就不得而知了,只是从那以后他再也不跟我炫耀他新家装修了(哈,有点寂寞了)。NO.3接电线时要注意,不得随便到处引线。卧室、厨房、卫生间的插座乱串,到后来自己也不知道这个插座的线或哪个插座的线是从哪儿来的。要是有什么事和检查电路,那你可就得拉闸(是总闸)限电了。原因是在家进行电路改造时没有严格按照配电箱的回路串接插座呀!把卫生间的插座线路直接穿墙就接到客厅或卧室了,或把卧室的插座接到卫生间了,到时候你也就不知道了哪个插座跟哪个插座了。NO.4还有最重要的一点就是:插座和照明不得乱接乱串。我听我家工人说过他们一些同行由于违规操作所发生的事故。第一个据说是一家知名的专业公司,主卧新增的插座是工人从主卫的灯上引的,后来一用就跳闸,呵呵,怎么也检查不出问题,最后工程师去了,才发现是工人违规操作了,但那时家里已经装修完了,再也不好重新弄了。哈,最后,那就成了业主的一块心病了。更有甚者,也是把插座的和照明接到一块儿了,有一天业主家的灯坏了,还挺牛的自己来,说看了这么多天的装修,这点事自己就能摆平了,组装好灯具还真像那么回事,准备好工具开干了,可是总闸不能关,还有别的电器要使呀!听他们说照明和插座是分开的,关了照明就行了。不放心打一电话问问,人家说是分开的这心里就塌实了。站在梯子上就开始拆,把胶布一打开刚一碰着线就大叫一声“哎哟我的妈呀!”就从梯子上掉下来了。气得哟,找他们去一打电话你猜他们怎么着:人说了(我也不知道呀!电工已没在这儿了,他当时交回来的图就是分开了的),没办法只能自忍倒霉了。NO.5还有电线的接头处一定要刷锡,有的把线一接好,缠上绝缘胶布就放在盒子里了。其实正规的走线步骤是,线头的对接要缠7圈半,然后刷锡、缠防水胶布、再缠绝缘胶布才可以的!这一点也是看着我家工人做的时候不经意间学来的,但我听他们说现在好多都不像他们这样,大都缠上绝缘胶布就算了,有的还连绝缘胶布都不用,而是用防水胶布一缠了事的。那样其实也是潜在的安全隐患,但具体事故没听我家工人跟我提过,所以也就无法跟各位交待了,反正注意点是不会错的。NO.6电线的中间不要有接头,这是我从LP那学到的,呵呵。我一直没想通,那电线哪能没接头呢,没接头的话那线从哪引呀,为这个问题,我专门请教了一下我家工长,他说是管内的电线不要有接头。我后来一想也是,管内有接头的话怎么穿线呀,那一拉还不得断哪,哈,觉得自己还真够聪明的(大家别见笑)!NO.7强电和弱电要分开,平行要分开50公分呀!不然他们之间就有电磁干扰哟。还有就是电视线和电话线还不能放在同一个管子里面。具体是为什么我就不太清楚了,反正我家就是这样的。NO.8所有电路改造完成后,别忘了索要电路图,这可是非常重要的一环,多年以后家里想要更新线路或者说想升级换更好的线,如果没有电路图的话,再专业的人也难以胜任的。即使是由原来走线的人来换,他也无法保证能记得这么清楚。所以说,人家赠送礼品什么的可以不要(嘿嘿,当然人家白给的不拿好像有点说不过),但电路图却是非要不可的。今天跟大家说了这么多关于改电的东西,也算是对“装大”的一份回报吧,明天我将会继续跟大家交上我的水路总结,有什么遗漏或错误的地方,还请各位DXTX帮我指正,呵呵,我可不想误人子弟哟。我的经验和你分享一下.*线路走向自己要心里有数*一定买正规厂家的电线,几万元的装修不必省这一点钱.一般的装修公司负责买电线,不放心的话就自己买*下套管是必须的*事先计算好电器的数目,位置.最好一件/组电器一个插座.尽量减少日后用接线板.尤其是厨房和卫生间,使用接线板不但不美观还危险.*橱卫至少留一个富余的插座,卫生间注意防水溅*电源线和电话线\视频线至少距离50厘米*功率最大的电器可能要数柜式空调了,按照这个标准选择截面积大的线老兄怎么不担心水路呢?我最头痛的可是水路啊.
家庭电气装修六项注意 (点击:122) 君庭设计风水顾问
22:45:35 发表于搜狐焦点家居-装修总论坛-广州装修论坛百年高温“烤”验电路安全夏天的罕见高温,在“烤”验全市电网同时,也使不少市民家中出现了插座闪火、保险跳闸甚至电表爆炸等现象。这暴露出部分市民家中用电线路老化、电气装修不规范、使用劣质电料等诸多问题,由此形成安全隐患。按规定,电路安全责任以电表为界,表前由供电部门负责,表后的问题只有市民自己管了。而大多数市民对住宅电气知识知之甚少。为此,记者就电气装修注意事项请教了一些专业人士。导线的选配 一般地讲,10平方毫米以下的铝质导线,可按通过5倍的电流量计算。如1平方毫米的铝导线约可通过5安培的电流。值得注意的是,由于导线是穿管暗埋以及夏季室温常常会超过25℃,所以实际应按72%打折,安全的估算约为3.5安培,即用电电器的瓦数之和不可超过800瓦。当选用铜质导线时可不考虑损耗打折的问题,但铜、铝线不可混用,最好一步到位选用合格的铜质导线。施工时要使用三种不同颜色外皮的塑质铜芯导线,以便区分火线、零线和接地保护线,切不可图省事用一种或两种颜色的电线完成整个工程。家里的几个插座忽然不能用了,其中一个开关跳闸。
前几天,为了查看电表,拉了电表上的闸,现在家里的几个插座忽然不能用了,其中一个保护开关跳闸。问了懂电工的朋友,说是可能某个插座出问题了。用万用表可以测出来。
我家在卫岗附近,恳请知道的朋友提供一个可以帮忙看下的电工师傅的联系方式,谢谢了
沙发。。。。。
我是电工,你出多少降温费
插座罢工。。。。。。。。。
是插座一插东西保护插座的空气开关就跳吗?& &还是好好就跳啊
不要万用表& &用万用表你也看不懂& & 就看哪个插座插东西跳&&你就换一个插座呗& &在或许你换个空气开关呗 又不要多少钱&&何必找电工&&自己搞定
引用:原帖由 孤单的花朵 于
20:14 发表
是插座一插东西保护插座的空气开关就跳吗?& &还是好好就跳啊
不要万用表& &用万用表你也看不懂& & 就看哪个插座插东西跳&&你就换一个插座呗& &在或许你换个空气开关呗 又不要多少钱&&何必找电工&&自己搞定
我们只是推测可能哪个插座出问题了。现在那个跳下的开关只要一推上去就全部断电。
因为空气开关只是过压才跳&&;漏电不跳& &你插座漏电所引起空开跳& &你一推总开关的漏电脱扣器会跳&&你试着换个插座&&然后再推试试看
这个要顶~~~~
引用:原帖由 孤单的花朵 于
20:14 发表
是插座一插东西保护插座的空气开关就跳吗?& &还是好好就跳啊
不要万用表& &用万用表你也看不懂& & 就看哪个插座插东西跳&&你就换一个插座呗& &在或许你换个空气开关呗 又不要多少钱&&何必找电工&&自己搞定