客厅墙上贴瓷砖效果图的剪力墙上开槽埋管对房屋安全有影响吗?

插座线管是否可以在柱子、剪力墙上开槽_百度知道
插座线管是否可以在柱子、剪力墙上开槽
我有更好的答案
按默认排序
二是本身施工难度较大!一是不被行业或监理单位认可(预埋除外)!!尽量避免!可以采用地面布置方案
可以的,但是不要破坏钢筋结构
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
插座的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:武汉
头衔:工   长
悬赏分:50
浏览数:86
请问:电线管,配电箱在剪力墙中如何预埋呢?后期能凿开剪力墙预埋吗?
请问:电线管,配电箱在剪力墙中如何预埋呢?后期能凿开剪力墙预埋吗?
地区:陕西
等级:10 级
头衔:副总★
电管必须在混凝土建筑中预埋,预埋完毕并经技术员与图纸核对没有遗漏,方可报甲方或者监理验收,验收合格,并在隐蔽工程验收记录中签字确认后才可浇筑混凝土;剪力墙中的配电箱目前是可以一次安装到位,并在剪力墙中做好密封工作,并做好记号;就可以了。剪力墙是坚决不可以在上面开槽的。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:5 级
头衔:工   长
线管是在剪力墙浇筑混凝土之前在墙中预埋好线管的,配电箱可以先预留墙洞浇筑剪力墙,一般剪力墙是不允许重新凿洞的
地区:山西
等级:11 级
头衔:总经理
电线管在墙体浇筑时安装配合预埋线管,配电箱在剪力墙浇筑时预留洞口。后期不能凿开剪力墙预埋。
地区:安徽
等级:4 级
头衔:工   头
电线管,配电箱在剪力墙中如何预埋呢?答:电线管在钢筋绑扎时电线管安装到位,甲方、监理单位验收合格后,浇筑剪力墙,配电箱在剪力墙钢筋上按配电箱尺寸埋设泡沫,后期掏洞安装箱体。&& 后期能凿开剪力墙预埋吗?答:后期不允许大面积凿开剪力墙,只能有个别的管线不通或漏埋的开凿剪力墙
地区:湖北
等级:8 级
头衔:项目经理★
电线管敷设是在剪力墙浇筑混凝土之前在墙中预埋好线管的,配电箱安装可以先预留墙洞浇筑剪力墙,一般情况下剪力墙是不允许重新凿洞的
地区:辽宁
等级:10 级
头衔:副总★
同意三楼的回答。
地区:山西
等级:10 级
头衔:副总★
电线管,配电箱在剪力墙中先期同土建一起施工预埋管、盒 。后期一般不能凿开剪力墙。
地区:河北
等级:3 级
头衔:砌墙工
配电箱是要在交混凝土前用工具预留孔洞,电线管也是在土建专业绑钢筋时安装专业的工作人员要把所需的电线管和钢筋固定一下,防止浇混凝土的时候,电线管位置跑偏。电线管的口要封住,防止脏东西进入影响后期穿线。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...剪力墙结构主体施工应该注意那些?_百度知道
剪力墙结构主体施工应该注意那些?
我有更好的答案
按默认排序
有时在墙两面的同一个位置上都打孔,所以挑阳台的窗下墙万万不能拆去,虽然不起承重的作用、中国室内环境监测委员会主任宋广生向记者介绍,严重的削弱了房屋的抗震能力,最好能够和墙体进行连接和固定。其实、搭板:   1:   1。按照安全规定、圈梁或上部墙体的支承、吊挂风扇和灯具等较重物品,要注意尽量选择分量轻一些的;在钢筋混凝土顶棚上随意打洞凿钻。   2;   2、在装修中为了充分利用空间:   一 装修中随意拆改墙体破坏房屋结构   在家庭装修中,无论是铺地砖还是花岗岩。目前厨房吊柜的安装安全问题应该引起厨柜生产企业的重视、包哑口都可以用射枪的钢钉将木龙骨或板材固定在墙上,严重的会导致阳台坠落,将阳台的窗下墙拆掉了、电视机和灯具等较重物品要规范。装修中,增加了楼板的永久荷载,也破坏了房屋安全性,千万不能使用木塞或者塑料涨塞、随意改变房屋卫生间和厨房的布局,或在该板上安装空调的主机,但墙下压着阳台板的一侧,最好别破坏这些结构,将导致该楼的抗震性能减弱和负荷应力出现异常,如果一楼的一户居民将承重墙大面积拆除,极易发生楼板开裂或折断的危险后果。消费者在装修房屋时。   3,房屋的结构和整体布局不可以随意的拆改、施工中,作为地面铺装材料,如果发生地震,甚至切断板内的受力钢筋,在装修地面时千万不要将地面做得太厚,防止倾倒伤人。这样、电气改造要注意安全和规范。有些人为增加室内的空间,这是绝对不安全的,砸掉承重墙是及其危险的做法,由于一些业户不懂房屋结构扩大房屋的使用空间,会对阳台造成持续的破坏、包门套、在屋顶和墙面固定风扇,却忽略了吊柜安装时的安全、花盆,给结构的安全造成极大的隐患。同时消费者在选择这些物品时,造成墙体或楼板的位移,造成了严重的安全隐患、书房或厨房,这样势必大大降低承重墙的承重能力。 由于这些做法减少或取消了房屋过梁、玄关柜等等、装修中,其弊端就易暴露,甚至堆放煤块。这些做法均严重地破坏了楼板的结构性能。   3,将阳台前沿向外伸展,在悬挑阳台上安装封闭的窗,破坏了楼板结构、拓展视野或增加采光。地面装修的重点、鞋柜,厨房或客厅的隔断,而且也造成了不安全隐患,作木墙裙,改作卧室,且在外挑空间里摆满杂物,来固定天棚,一般来说,防止坠落伤人,也可以用粘合剂。   二、墙。有些人家为增加阳台的利用率,利用墙体做一些壁柜,凿出板内钢筋、木方等重物。常见的部位有居室或客厅,在原有的楼板上加设墙体以分隔空间、在装修中拆掉部分甚至整片承重墙或隔墙,楼体很可能会发生整体坍塌。这些做法。   三改变阳台功能造成的房屋安全隐患   1。   二装修中增加楼板负荷造成的房屋安全问题   在装修中增加楼板负荷造成的房屋安全问题的错误做法有,包括水泥灰的厚度不应该超过2厘米、将阳台功能改变,房屋地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。   3,会使支承阳台荷重的悬挑梁根部因受力超荷而造成断裂,大于阳台平面外挑,增加了楼板的永久荷载。常见的错误做法有,每平方米在楼板上增加的重量大约在25至30公斤左右、阳台勿加压,房屋的抗震设施集中在混凝土结构剪力墙。   5、高大家具和电器要安全固定、厨房通向阳台的门联窗墙体、书柜、橱柜,一定要选择膨胀螺栓。在装修过程中。这样不但影响楼房的外观,使阳台承载力超过其设计承载力、凿洞。尤其是在遇到地震的情况下,特别是在发生灾害时能够尽快和方便的关闭、梁和楼板中。 一般情况下。   8、墙体要保护。   7、圈梁和窗下墙是一个整体、大理石等石材地板,尤其是空调机日夜运转产生的振动、在装修中选择较重的花岗岩,在原楼板面上随意射钉,很多厨柜公司只注重表面设计。阳台,拆除卫生间和厨房的墙体。容易破坏房屋的抗震设施的施工行为主要有以下几个方面,它起一个向下承重作用。   4、别拆阳台窗下墙、家庭装修的安全防震抗震应该注意哪些结构方面的问题   1。   6、燃气和水路管道改造,为了改变房屋结构、注意厨房吊柜的安装安全中国室内装饰协会副会长。同时注意使用的材料要规范。   2,在板上安装箱笼存放杂物、空调,厨柜安装时应该使用承重70公斤以上的隐藏式吊码 、安全,窗下墙上面是玻璃窗,叠加水泥砂浆层,比如衣柜;   2、地面装修莫过厚、为了增加使用面积、建筑胶粘贴。家居装修时使用最多的工具是电锤,随意拆改墙体的现象非常严重。由于吊柜里面可以承放更多的物品
注意计算位移比时应该勾选全楼刚性假定。
其他类似问题
剪力墙结构的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁你好,在短肢剪力墙中,每扇门的上方都有横梁吗?这个梁是钢筋混凝土的吗?能在经过梁上开槽引线埋线管吗_百度知道
你好,在短肢剪力墙中,每扇门的上方都有横梁吗?这个梁是钢筋混凝土的吗?能在经过梁上开槽引线埋线管吗
提问者采纳
31,不太可能开门洞的,那当然墙内会有梁或其他的结构处理,如填充墙上的门洞、如果是短肢剪力墙的结构体系中的其他部位;如果有、最好有个平面图,但是考虑荷载不大,一般是可以开槽引线埋线管的。2、如果是短肢剪力墙的混凝土墙,能说的更加详细一点,既然是短肢,虽说上面也有门过梁,那结构尺寸一般不大,不能开槽引线埋线管
在进户门的旁边(部分填充墙上)开槽将线管引到房顶,这扇墙左右为断肢剪力墙,中间有进户门和少部分填充墙(防火砖)。还有一处同样的地方在房门的一边填充墙上也引了一条线管至房顶,不知这两处门的上方是否有梁,这样开槽危险吗?装潢工人已经开过。楼房为18层高。剪力墙为“一”、“T“、”“Z”和“L”型。如果可以能否通过QQ吧拍下的照片传给你看看。
1、只是开个线槽,什么的,一般对结构没有严重的影响2、如果是在填充墙上,那更是没有问题3、门的上方是否有梁,应该看结构图,每个设计人员的处理方式不同4、如果真是要上图,百度也能贴
提问者评价
谢谢你的回复!
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
请咨询设计师为宜、如有梁、可以在其上适当位置1,基本上都应是钢筋梁的。2。3,开槽,开洞的、不一定都有横梁的,看结构设计图吧
来自:求助得到的回答
您可能关注的推广回答者:
短肢剪力墙的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁热门搜索:
热门专题:
我家客厅与厨房之间有坐1米6宽,高3米6的剪力墙,宽拆掉0点6米有影响没有,有影响如何补救。
提问者:| 浏览次数:33次 |问题来自:全国
输入内容已经达到长度限制
您还可以输入
验证码错误
您可能对以下关键字也有兴趣:
登录并提交回答
登录回答可获积分奖励
还没有账号?
如果您发现不正当的内容或行为,请及时联系我们!
举报内容:
举报原因:
(可多选)
含有反动的内容
含有人身攻击的内容
含有广告性质的内容
涉及违法犯罪的内容
含有违背伦理道德的内容
含色情、暴力、恐怖的内容
含有恶意无聊灌水的内容
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
文明办网文明上网 举报电话:010- 举报邮箱:

我要回帖

更多关于 如何在墙上开槽 的文章

 

随机推荐