苹果手机怎么在行程码上标上名字字

中华人民共和国机械行业标准

工业过程控制系统用电动控制阀

——范围中增加了本标准不适用于有特定要求的工作条件下使用的控制阀的表述;

——更新了规范性引用文件:

——对公称压力等级系列做了个别修改(见4.2.2);

——对输入信号做了删减(见4.2.3);

——将正常工作环境条件中的工作环境温度“-25C~70C"调整为“-30C~70C”;

——对基本误差、回差、死区的技术指标做了修改,增加了1.5级(见表1);

——对泄漏量要求和泄漏量计算方法作了修改,删除了IV-S,级(见5.6、表2.表4);

——增加对噪声预测计算的考虑(见5.16);

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124) 归口。

本标准起草单位:浙江三方集团有限公司、杭州良工阀门有限公司、浙江派沃自控仪表有限公司、

上海工业自动化仪表研究院、上海仪器仪表自控系统检验测试所、上海西派埃仪表成套有限公司、上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七/ 大连派力斯特控制阀门制造有限公司、吉林市创合流体控制设备制造有限公司、重庆世壮仪器仪表有限公司、重庆川仪调节阀有限公司。本标准主要起草人:方永良、李展其、王汉克、张建伟、李明华、王炯、左兵、余永勤、郑天祥、

高达字、孙健、蔡加潮、张世淑。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

工业过程控制系统用电动控制阀

本标准规定了工业过程控制系统用电动控制阀(也称电动调节阀)的产品分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于由符合JB/T 8219的电动执行机构与阀组成的各类电动控制阀(以下简称控制阀)。

本标准不适用于承受放射性工作条件等有特定要求的控制阀。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注8期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 13384机电产品包装通用技术条件

GB/T 17213.3工业过程控制阀 第3-1 部分:尺寸两通球形直通控制阀法兰端面距和两通球形角形控制阀法兰中心至法兰端面的问距

GBT 17213.11工业过程控制阀 第3-2 部分:尺寸角行程控制阀(蝶阀除外)的端面距

GB/T 17213.12工业过程控制阀 第3-3 部分:尺寸对焊式两通球形直通控制阀的端距

GB/T 0过程测 量和控制装置通用性能评定方法和程序第1 部分:总则

JB/T 8219工业过程测量和控制系统用电动执行机构

GBT 2界定的术语和定义适用于本文件。

4.1.1按动作方式分 类

按控制阀动作方式分为:

4.1.2按调节方式分类

按控制阀调节方式分为:

4.1.3按作用方式分类

按控制阀作用方式分为:

4.1.4按工作环境分类

按控制阀工作环境分为:

注:根据需要允许采用组合防护型式或其他防护型式。

控制阀的公称通径标志DN后接数值应白下列数值中选取[单位为毫米,(mm)]:

控制阀的公称压力标志PN后接数值应自下列数值中选取[单位为1/10兆帕,( 1/10 MPa)]:

控制阀采用下列输入信号:

a)调节型控制阀优先选用下列输入信号:

注:可根据用户需要选用其他输入信号。

b)切断型控制阀优先选用下列输入信号:

注:可根据用户需要选用其他输入信号。

4.2.4工作环境条件

除非另有规定,控制阀应在下列条件下正常工作:

注:特殊环境中使用的控制阀,其工作环境条件由用户与制造商协商确定。

控制阀采用下列电源工作:

注:特殊动力条件由用户与制造商协商确定。

控制阀连接端型式有法兰、焊接和螺纹。

注:按用户需婴可采用其他标准或特定的连接瑞型式和尺寸。

控制阀的基本误差应不超过表1中规定的基本误差限。基本误差以控制阀额定行程的百分数表示。


控制阀的原差应不超过表1的规定。回差以控制阀额定行程的百分数表示。

控制阀的死区应不超过表1的规定。死区以控制阀输入信号量程的百分数表示,

电关式控制阀的额定行程偏差应符合表1的规定。

5.5填料函及 其他连接处的密封性

控制阀的填料函及其他连接处应保证在1.1倍公称压力下无渗漏现象。特殊用途控制阀的试验压力值由制造厂和用户商定。

5.6.1控制阀在 规定试验条件下的泄漏量应符合表2的规定。不应将本条款作为控制阀在工作条件下

安装后预计其泄漏与否的依据。

5.6.2控制阀的泄漏等级除 I级外,由制造厂自行选定。但单座阀结构的控制阀的泄漏等级不应低于

IV级:双座阀结构的控制阀的泄漏等级不应低于II级。

5.6.3泄漏量大于 5x103阀额定容量时,应由结构设计保证,产品可免于测试。

5.6.4泄漏应由下列代码加以规定:


5.6.5在计 算确定泄漏量的允许值时,阀额定容量应按表4的规定进行计算。


控制阀以1.5 倍公称压力的试验压力进行不少于3 min的耐压强度试验,试验期间不应有可见的渗漏。

电动执行机构各端子间的绝缘电阻应不低于下列规定值:

b)输入端子与电源端子间50MQ;

c)电源端子与外壳间50 MQ。

电动执行机构各线路端子间应能承受频率50 Hz和电压符合下列规定值的正弦交流的绝缘强度试

验;历时1 min,应无击穿和飞弧现象:

b)输入端子与电源端子间500 V;

c)电源端子与机壳间:

注:电子式无触点控制的执行机构最高试验电压不超过800 V.

控制阀额定流量系数的数值由制造厂规定。

控制阀额定流量系数的实测值与规定值的偏差应不超过规定值的士10%。当额定流量系数Kv≤5时,应不超过规定值的土20%。大于DN 300的控制阀暂免于试验。

制造厂应以图或表的形式规定Kv>1的各种规格、型式和节流组件结构的调节型控制阀的固有流量特性。在列表表示时,应该说明相对行程h=0.05、h=0.1. h=0.2,随后以0.1递增,直至1.0 的特定流量系数Kv,制造厂也可以提出除上述行程外的流量系数。

5.11.2直 线流量特性的斜率偏差

在相对行程h=0.1~0.9 之间,任意两桕邻流最系数测量值的差值与实测额定流量系数的比值应符合表5的规定。


5.11.3等百分 比流量特性的斜率偏差

在相对行程h =0.1~0.9之间,任意两相邻流量系数测量值的十进对数(lg)差值应符合表6的规定。

5.11.4其它流量特性偏差

各类控制阀的固有流量特性为非直线或非等百分比特性时,其流量特性可按下列斜率偏差或流量系数编差规定其允许偏差

A.在相对行程h=0.1~09之间实测的相邻两点的流量特性的斜率的允许偏差为对应的固有流量特性斜率的0.5倍~2倍。
B。的在相对行程h=0.1-0.9之间,各相对行程h的实测流量系数与制造厂在流量特性中规定值的偏差应不超过士10 (1/θ) 0.2%。

注:θ为相对流量系数。

5.12耐工作振动性能

度幅值为20 m/s3的正弦扫频振动试验,并在谐振频率上进行30 min的耐振试验。试验后,性能仍应符合5.1、5.2、 5.5 的规定。重量>50 kg的控制阀暂免于试验。

控制阀按规定条件经48 h运行后,调节型控制阀的性能仍应符合5.1 .5.2. 5.5的规定,切断型控制阀的性能仍应符合5.5的规定。

控制阀的外表应涂漆或其他涂料,不锈钢和铜的阀可不涂漆。表面涂层应光洁、完好,不得有剥落.碰伤及斑痕等缺陷,紧固件不得有松动、损伤等现象,应有标尺、指针或其他阀位标志。

5.15外壳防护性能和防爆性能

防尘型、防水型和防爆型控制阀的外壳防护性能和防爆性能按电动执行机构的外壳防护等级和结构型式而定,应符合JBT 8219的规定。执行机构制造商能提供相关等级证书的可免于试验

5.16控制阀噪声的预测

控制阀制造厂应对产品在使用时由于气体动力流或液体动力流流经控制阀时产生的噪声进行预测计算。预测的结果应能使产品在使用时所产生的噪声符合相关规定,预测的方法参见GB/T 17213.15及GB/T 17213.16.

6.1试验条件及试验的一般规定

6.1.1试验大气条件

试验推荐在下述大气条件下进行:

在试验过程中,环境温度的变化应不大于1℃/10min,并应在实验报告中注明实际试验条件。

a)电源电压:公称值的土1%;

b)电源顿率:公称值的土1%;

c)谐波含量:小于5%。

6.1.3试验的一般规定

a)试验时控制阀应处于制造厂规定的正常工作位置,允许接通电源预热1 h,使其内部温度达到稳定:

b)试验前允许调整被测控制阀;

c)除非另有规定,试验用标准仪器的基本误差限不应超过被测控制阀基本误差限的1/3,其量程范围应与被测值的范围相适应:

C)输入信号的变化速度应保证在任何试验点上不产生过冲。


控制视的回差由6.2测得的各试验点的正、反行程基本误差之间最大代数差的绝对值来确定。

死区应在输入信号范围的25%。50%和75%三个点上按下列步骤各测量三次: .

a) 缓慢改变(增大或减小)输入信号,直到观察出一个可察觉的行程变化,记下这时的输入信号值;

b)按相反方向缓慢改变(减小或增大)输入信号,直到观察出一个可察觉的行程变化,记下这时的输入信号值。

a)、b)两项的输入信号值之差即为该点的死区。

将输入信号输入执行机构,使阀杆走完全行程,测取该行程值即为实测行程,然后确定实测行程是否等于或大于额定行程。

控制视的回差由6.2测得的各试验点的正、反行程基本误差之间最大代数差的绝对值来确定。

死区应在输入信号范围的25%。50%和75%三个点上按下列步骤各测量三次: .

a) 缓慢改变(增大或减小)输入信号,直到观察出一个可察觉的行程变化,记下这时的输入信号值;

b)按相反方向缓慢改变(减小或增大)输入信号,直到观察出一个可察觉的行程变化,记下这时的输入信号值。

a)、b)两项的输入信号值之差即为该点的死区。

将输入信号输入执行机构,使阀杆走完全行程,测取该行程值即为实测行程,然后确定实测行程是否等于或大于额定行程。

6.6填料函及其 他连接处的密封性

用1.1倍公称压力的室温水,水中可含有水溶油或防锈剂,按规定的入口方向输入控制阀的阀体,

另一端封闭,同时使阀杆作1次~3次往复动作,持续时间不少于3 min,观察控制阀填料函及其他连

接处有无渗漏现象。试验后应排空、清洁和干燥。

试验介质应为5C ~40C的清洁气体(空气或氮气)或水。

a)试验程序1时,应为0.35 MPa,当阀的允许压差小于0.35 MPa时用设计规定的允许压差;

b)试验程序2时,应为阀的最大工作压差。

控制阀应调整到符合下列规定的工作条件:

a)调节型控制阀:电开式控制阀的信号为信号范围的下限值,电关式控制阀的信号为信号范围的上限值;

b)切断型控制阀应为设计规定值。

试验介质应按照规定流向加入阀内,阀出口可直通大气或连接出口通大气的低压头损失的测量装置,当确认阀和下游各连接管道完全充满介质并泄漏量稳定后方可测取泄漏量。

泄漏量和压力的测量误差应不超过读数值的土10%。

用1.5倍公称压力的室温水,水中可含有水溶油或防锈剂,按控制阀的入口方向输入控制阀的阀体,另一端封闭,使所有在工作中受压的阀腔同时承受不少于3 min的压力试验,观察和检查受压元件和部件有无损坏和渗漏现象。

试验期间,控制阀应部分打开,试验设备不应使控制阀受到会影响试验结果的外加应力,必要时可拆除与试验无关的可能损坏的元件,如波纹管、膜片、填料等零件后进行试验。试验用压力仪表的精确度应不低于2.5级,测量范围的上限值不得大于试验压力的4倍。

6.9绝缘 电阻断开被试控制阀的电源,使电源开关处于接通位置,输入端子、电源端子分别短接,然后用直流电压为500V的绝缘电阻表(兆欧表)测量5.8规定的各端子间的绝缘电阻。

断开被试控制阀的电源,使电源开关处于接通位置,输入端子、电源端子分别短接,并按5.9规定

的电压与频率,将试验电压从零缓慢地上升到规定值并保持1 min,观察是否出现击穿和飞弧现象,然后将试验电压级慢地下降到零,并切断试验电源。

试验设备的功率应足以保证在50%试验电压时,接入被试控制阀后电压下降不超过10%。

6.11额定流量系数和固有流量特性

试验装置应符合以下要求:

a)标准试验段应由表7所示的两个直管段组成,接管的直径D应与被试控制阀的公称通径一致。

b)取压孔应按表7的要求和图1的结构设置,其孔径d为公称通径的十分之一,最小为3 mm, .

最大为12 mm,长度L为2.5d~5d。阀前后取压孔径应相同。取压孔应位于水平位置以免空气

和灰尘聚积,其中心线应与管道中心线垂直相交,孔的边缘不应凸出管内壁,且应锐利和无毛刺。

c)被试控制阀按规定安装位置与试验管道相连接,其出、入口中心线应与管道中心线保持同轴。密封垫片的内径尺寸应与管道一-致,其位置不应在管道内壁造成凸出。

试验介质应为5"C~40C的水。

控制阀阀前后的压差应大于或等于35 kPa。当阀的额定流量系数很小或很大时,只要能保持紊流,即保证阀雷诺数Rev大于4X 104的前提下,可以选用其他合适的压差值,但应记下实际试验用的压差值。

测量下述参数的方法,应使误差不超过下列规定值:

a)流量:实际流量的土2%,重复性应在0.5%以内:

b)压差:实际压差的士2%;

c)温度:试验介质温度的土1℃,试验过程中,流体入口温度变化应保证在士3C以内:

d)阀行程:额定行程的+0.5%以内。

6.11.6流量系数的测量

将控制阀的行程调整在相应的测试点上,在大于或等于35 kPa的三个压差下(增量不小于15kPa)测量流量值,并分别求得流量系数,每次流量试验得到的三个值中,最大值与最小值的偏差不能大于最小值的4%,每一行程的流 最系数应该是三个值的算术平均值,并圆整到三位有效数字。

6.11.7额定流量 系数的测量

在控制阀的额定行程值上按6.11.6的方法测量并计算额定流量系数。当控制阀大于DN 300 mm时,暂免予试验。

6.11.8固有 流量特性的测量

按6.11.6的方法测得相对行程h-0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 时的流量系数与实测的额定流量系数之比即为相对流量系数。由此可作出控制阀的“相对行程-相对流量系数”的流量特性曲线。当控制阀大于DN 300 mm时,暂免予试验。

6.12耐工作振动性能

控制阀按工作位置安装在振动试验台.上,并输入50%信号按5.12规定的频率和幅值或加速度在x.Y Z三个方向上进行扫频振动试验,扫频应是连续和对数的,扫频速度约为0.5倍频程每分钟。控制阀还应在谐振频率上进行(30土1) min的耐振试验,如无谐振点应在150 Hz下振动(30士1) min,试验后按6.2、6.3、 6.6 测量各项性能。重量超过s0 kg的控制阀暂免予试验。

6.13长期运行稳定性

控制阀在环境温度5C ~40C的条件下,将接通持续率不低于20%~ -25%的输入信号加入电动执行机构。调节型控制阀做20%~ 80%的不包括关闭位置额定行程的往复动作,48h试验后,按6.2、 6.3、

6.6测量各项性能;切断型控制阀做额定行程的往复动作,48h试验后,按6.6测量性能。

6.12耐工作振动性能

控制阀按工作位置安装在振动试验台.上,并输入50%信号按5.12规定的频率和幅值或加速度在x.Y Z三个方向上进行扫频振动试验,扫频应是连续和对数的,扫频速度约为0.5倍频程每分钟。控制阀还应在谐振频率上进行(30土1) min的耐振试验,如无谐振点应在150 Hz下振动(30士1) min,试验后按6.2、6.3、 6.6 测量各项性能。重量超过s0 kg的控制阀暂免予试验。

6.13长期运行稳定性

控制阀在环境温度5C ~40C的条件下,将接通持续率不低于20%~ -25%的输入信号加入电动执行机构。调节型控制阀做20%~ 80%的不包括关闭位置额定行程的往复动作,48h试验后,按6.2、 6.3、

6.6测量各项性能;切断型控制阀做额定行程的往复动作,48h试验后,按6.6测量性能。

用目检法和相应的工具进行检查。

6.15外壳防护性 能和防爆性能

防尘型、防水型和防爆型控制阀的外壳防护性能和防燥性能应按5.15的要求经国家认定的检定机构检验认可并取得相应等级合格证。

每台控制阀应经制造商的质量检验部门检验合格,由检验部门出具产品合格证书后方能出厂。出厂检验项目按表8的规定。

有下列情况之一时,应进行型式检验:

a)新试制产品的定型鉴定;

b)正常生产的产品,当结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能;

c)国家有关部门提出型式检验要求:

d)产品停产一年以上:

e)产品连续生产三年以上.

型式检验项目按表8的规定。

型式检验时,抽样方法应符合GB T 0中6.7的规定。

在控制阀的适当位置上应固定铭牌,并标出:

a)制造厂名或厂标(M);

b)压力容器制造许可证(TS)证号(M);

f)工作温度(SM) (仅在某些特殊情况下,无法对公称压力和法兰进行标志时才成为强制性标志);

1)设计位号(S) (也可在独立的铭牌上标出);

n)产品制造年月(S)。

对小规格控制阀,因受铭牌尺寸的限制,无法容纳全部标志时,允许省略部分标志,但必须在铭牌上标有a)、b). c). i). 1). m)、n)各项。其他强制性标志d)、e)、k)应标志在阀体上。

注2:对小规格控制阀所做的最少标志规定是为了可快速识别参数。

8.1.2防 护型铭牌标志

防护型控制阀的电动执行机构铭牌上应标出:

a)防爆型在铭牌右上方标出“Ex" 标志、防爆型式、防爆等级:

c)防尘、防水型应标明防护型式及其等级。

控制阀阀体上应铸出或冲出表示介质流动方向的箭头(没有规定流动方向要求的除外)、阀体材料

的缩写符号、制造厂厂标或商标、熔化标志、公称通径及公称压力的标志。也可以标志在与阀体牢固固

包装前控制阀所有无涂敷层的外加工面均应涂上防锈油或采取其他防锈措施,阀出、入孔口及电缆

线入口均应封住,并应按GB/T 13384的要求妥善包装,保证运输中不致损坏。

随同控制阀装箱的技术文件有:

装箱单至少应注明: .

一-附件、备件名称和数量;

一-装箱人姓名或工号。

控制阀应贮存在环境温度为5C ~40C ,相对湿度不大于90%的室内,环境中应不含有腐蚀性气体。

[2]GB/T 17213.15 工业过程控制阀第8-3 部分:噪声的考虑空气动力流流经控制阀产 生的噪声预测方法

[3] GB/T 17213.16 工业过程控制阀 第8-4部分:噪声的考虑 液动流流经控制阀产生的噪声预测方法

篇一:幼儿园假期结束返园通知温馨提示

亲爱的家长、小朋友们:

翘首时光,白驹过隙,金秋时节,我们如约。快乐又难忘的假期要结束啦,家长、小朋友们一定憧憬着新学期充满希望的幼儿园生活。我园严格遵守教育局通知,提前做好开学各项准备工作。为确保新学期孩子们能够顺利入园,切实保证教育教学的正常开展,现将20XX年秋季学期开学工作和疫情防控相关要求做出如下通知,请家长做好相应准备!

1、所有幼儿入园时,请带好《14天健康体温监测表》

2、幼儿有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状的,暂不返园。

3、所有家长、幼儿均需戴口罩上下园,家长接送幼儿请保持“一米”线排队,不拥挤。家长把幼儿送到门口后请您不要再园外逗留、聚集。

4、家长需要提前接送幼儿的家长,先与本班老师联系好再由老师将孩子带到门口。为了孩子们的安全,不经允许,任何人不得擅自进入园内。

5、疫情尚未结束,请家长和幼儿持续做好个人疫情防护,保持良好的个人卫生习惯,勤洗手,戴口罩,多消毒,保持安全社交距离,坚持非必要不外出的原则,强化自身健康第一责任人的理念,提高自我防护意识。

为了孩子们能尽快地适应新学期生活,假期后开心入园,请爸爸妈妈们早早行动起来,帮助孩子一起调整生活作息:

生活作息规律的孩子会表现出更积极乐观的心态,请家长按照幼儿园的作息时间安排孩子的一日生活。早睡早起,每天按时午睡,为重返幼儿园后拥有良好的精神状态奠定基础

保持孩子三餐规律、独立进食的好习惯。开学前建议孩子在家吃一些清淡的食物,既可以保证身体活动的正常消耗,又有利于消化和吸收,防止上火。

良好的卫生习惯有助于孩子的身体健康,家长在家也应该提醒孩子像在幼儿园一样保持良好的卫生习惯,如小手脏了要及时清洗、饭前洗手、饭后漱口擦嘴等。

孩子暑假在家可能习惯了“衣来伸手,饭来张口”的生活。为了让他们开学后可以尽快适应集体生活,希望家长们及早“放手”,让孩子独立完成吃饭刷牙、穿脱衣物等力所能及的事,以恢复其生活自理能力。

篇二:幼儿园假期结束返园通知温馨提示

您好!愉快的假期已过半,再过一段时间宝贝们就要开学啦,欢迎宝贝即将重新回到XXX幼儿园,开学之际,现将开学有关事项做如下安排,请您做好提前为宝贝做好开学准备!

一、开学及缴费注册时间

1、本学期开学时间:2022年8月15日正式开学。

2、缴费注册时间:2022年8月1日-8月14日,

缴费方式:支持远程或到园微信,支付宝、银行转账、现金支付均可,缴费前请先联系:XXX(张园长)。请家长勿将费用直接转给班级教师。

3、开学前请家长将幼儿的被子打包好,行李袋上标示好幼儿的姓名及班级,于8月14日(上午或下午)送到幼儿园大门口交给老师即可。

4、新生家长请于开学前到园领取物品,将所有报名资料备齐装袋,写好名字交给老师。

5、防疫期间家长尽量不入园内,特殊情况需要进园的家长请戴好口罩,扫场所码,测量体温并登记。

家长须知:开学前准备什么?

为确保孩子顺利入园,请家长配合,做好来园前的准备:

绿色作文网家长每天为幼儿准备一个儿童口罩,来园离园的路上请为幼儿佩戴口罩。

做好幼儿健康监测,有事及时跟老师或园长联系。

(1)衣服:宽松、舒适、便于幼儿穿脱,不穿衣领过高、紧身且有饰品的衣服,尤其是小圆珠等饰品,易发生意外。

(2)鞋子:鞋子最好不穿系带鞋、拖鞋、洞洞鞋等,优选小白鞋及运动鞋。

(3)床上用品:清洗暴晒,并做好姓名标签。

(4)更换衣服放一至两套在书包。

(5)检查其他物品是否完整能正常使用:篮球、跳绳、水彩笔等。

校车开学8月15日当天早上不接幼儿,家长自行送孩子来园,下午校车安排送回家。

4、接送时间:早入7:30-8:20入园,下午4:30-5:30离园,请家长遵守幼儿园的作息时间,为让幼儿能参加晨间活动和不耽误正常的教学活动,希望各位家长能尽量让孩子在规定的时间入园离园。

真诚希望各位家长给予我们一如既往的支持和帮助。让我们共同努力,让孩子在新学期里健康、快乐地成长!

篇三:幼儿园假期结束返园通知温馨提示

亲爱的家长、小朋友们:

大家好!愉快的假期生活就要结束了,快乐的幼儿园生活即将开始。为了确保幼儿园开学各项工作顺利地开展,切实保障所有幼儿及教职工的安全和健康,坚决阻止和阻断疫情进入园区,结合上级部门相关要求和我园疫情防控措施,现将我园20XX年秋季开学时间安排和返园要求通知如下:

开学时间:20XX年9月1日

1、幼儿入园日期临近,近期非必要,建议家长不带幼儿外出,不与来自中高风险区的人员接触。如特殊情况必须外出,请务必做好个人防护,及时报备,并如实告知班级教师。开展自我居家健康观察。未能按期在赤的幼儿,一律顺延返校日期。

2、暑假期间,有到过疫情地旅居史的幼儿及家长,请立即向社区、老师报告,并做好个人防护的基础上第一时间到附近核酸采样点进行核酸检测,做好居家隔离。如往返其他中高风险地区,幼儿家长要如实报告班级教师,做到不漏报、不瞒报、不谎报。坚持自主开展健康监测,幼儿在家自测体温并及时完成每日上报外出情况。

在假期,许多孩子的生活秩序打乱了,作息和饮食无规律,经常晚睡晚起。有的贪玩、长时间沉浸于电视和手机,精神不振,食欲不佳,严重者甚至损害身体健康。如果这种状态不改变,孩子开学后很难适应正常的学习生活。建议家长敦促孩子早睡早起,及时纠正孩子的坏习惯,确保孩子正式开学后有旺盛的精力和正确的心态投入到新学期中。

除了让孩子做好适应幼儿园的准备,家长同时也要做好自己的适应工作,你的分离焦虑也会影响到孩子的情绪。

●提前调整孩子的作息习惯。

●回顾幼儿园快乐时光,安抚孩子情绪。

●跟孩子讲解病毒的相关知识,教会孩子正确佩戴的方法与使用口罩的卫生要求,保护自己也爱护他人。

●同孩子告别要坚定,别犹豫。

●接送孩子要准时,别迟到。

●多与老师沟通交流,并且信任尊重幼儿园的教育。

●除非生病,坚持上幼儿园。

亲爱的家长朋友们,一直以来我们真心真意携手同行。特殊时期的秋季开学准备工作离不开您的支持与配合,希望我们能坚定信心、戮力同心做好充分准备,筑牢织密校园疫情常态化防控“安全网”,一起成为开学最强有力的保障,共同守候新学期的到来!

篇四:幼儿园假期结束返园通知温馨提示

XX乡幼儿园20XX年秋季学期报名工作即将开始,幼儿园各年级将错时报名,现将报名时间和相关事项通知如下:

1、9月5日(星期日)早上08:30-11:30,小、大班报名,报名时间一个早上。

2、下午14:30-15:30,中班报名,报名时间一个下午。

20XX年9月6日(星期一)07:50入园。

1、入园健康检查表(景谷保健院)

2、户口本复印件(户主和幼儿那一页)

4、幼儿出生证明复印件

5、幼儿小一寸照片(白底5张)

7、所有家长和幼儿佩戴口罩、扫码和亮码(健康码、通信大数据行程卡)、量体温入园。

8、收费标准:我园收费严格按照景谷发改价核定的标准进行收费。

1、保教费:生/学期800元

2、伙食费:生/月300元

3、代收保险费(含监护险):生/学年100元

4、被褥费:新生230元

行程卡是比较常用的一个出行凭证,很多人去外地都需要出示行程卡,这样可以起到很不错的防疫效果,避免病毒扩散。有些人的行程卡上面有星号,这种一般是去过含有中高风险地区的城市,如果没有去过中高风险地区,健康码是绿码,核酸也是阴性的,那么一般可以打疫苗。

行程卡有星号可以打疫苗吗

如果您没有去过中高风险地区,并且健康码为绿色且核酸检测为阴性,则通常可以接种疫苗。如果之前去过中高危地区,这种疾病一般需要隔离观察,短时间内不能接种。

如果您的行程卡有星号“*”,则表示您在过去 14 天的行程中有中高风险地区的城市。您需要进一步确认您是否去过中高风险地区。如有,需严格遵守所在地区的防疫管理规定,并向相关管理部门报告;如果没有去过,出行前需要提前了解当地防疫政策,根据当地防疫管理要求判断是否可以接种。

行程卡有星号什么时候可以打疫苗

建议至少要等14天之后星号消失,排除感染的可能性之后,再去打疫苗。

如果没有去过中高风险地区,如果有健康的绿码和核酸阴性,可以直接接种。如果你去过中高风险地区,最好等到隔离结束,核酸检测影响,没有感染风险,至少14天后可以接种,

行程卡后的星号表示您经过或访问的城市中存在中高风险区域,并不代表您实际访问过这些中高风险区域。

如果行程卡上标有星号,请确认是否通过了中高风险区域。对高危地区人员,实行14天集中观察和7天健康监测。

集中观察期间,要严格遵守集中观察点的各项管理规定,做好核酸检测和健康监测,避免交叉感染。对中风险地区人员,实行14天居家观察和7天健康监测;不具备居家观察条件的,实行集中观察。居家观察期间,要严格遵守居家观察的相关要求,做好家人居家防护。如果您去过中高风险地区需要隔离,根据当地相关疫情政策,星号与疫苗接种无关。加强注射需要与第二次注射相隔6个月.

行程卡查不到行程数据怎么回事

行程卡对运营商通过用户手机号码所在基站的位置获取的手机信令和账单数据进行分析。但由于基站信号可能交叉覆盖、信令数据准确性有限、数据更新延迟等技术原因,行程卡业务数据可能存在一定偏差。当您找不到旅行数据时,您可以尝试拨打更多电话,或者关闭 Wi-Fi 连接并使用 4G 流量。通常,您可以在第二天找到数据。为避免相邻城市基站覆盖造成的位置偏差,设置行程卡满足4小时为住所的判断条件。因此,一天中最早和最晚的通话或流量使用记录的时间跨度需要超过4小时(例如早上7:00一次,下午12:00一次)。

另外,如果你是“携号转网”用户,用户信息同步与行程计算之间存在一定的时间差。一般旅行信息的计算会延迟1-2天。如仍无法查询行程,请及时联系运营商客服。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们。

我要回帖

更多关于 苹果手机怎么在行程码上标上名字 的文章

 

随机推荐