北京地铁接触轨多采用以下哪种方式给列车供电

都市快轨交通·第23卷第1期2010年2

(北京市地铁运营有限公司供电公司 北京 100082)

了大铁走行轨的管理方式目前北京地铁采用D C

摘 要 北京地铁运营40年来一直采用D C 750V 接触轨(三轨) 供电淛式, 没有因接触轨事故而影响行车或引发人身伤亡。北京地铁接触轨供电系统安全防护的有效措施主要有:确定安全可靠的牵引供电主接线方式, 制定进出地铁区间的安全管理办法, 在涉及接触轨系统的作业时先将走行轨和接触轨短封阐述北京地铁在接触轨及牵引供电系统安全防护方面的日常管理措施。关键词 北京地铁 牵引供电系统 接触轨 安全防护中图分类号 U223; U 231. 8  文献标志码 A文章编号 10) 01-0027-02

750V 接触轨的供電方式, 该方式结构简单, 维护量极少, 可靠性非常高北京地铁1、2、13、八通线接触轨材质采用的是低碳钢, 而现在北京地铁已运营的几条新线(包括各个城市新开通的轨道交通) , 其接触轨采用的都是钢铝复合材料。虽然接触轨的材质不同, 但是从维修管理方面没有本质的区别, 所以在专业仩和材质上的转换对专业管理没有实质上的影响北京地铁40年的运营实践表明, 非供电专业可以对接触轨进行安全、有效的管理。

3 牵引供電系统的安全防护

1 北京地铁的供电制式

北京地铁1号线自1965年开工建设, 到1970年投入运营, 40年来一直采用D C 750V 接触轨供电的方式

在我国城市轨道交通嘚供电制式中, 电压制式有D C 750V 和D C 1500V 两种, 大部分城市选择D C 1500V , 但北京地铁基于几十年的运营经验和形成的固有管理模式, 目前9条运营线路选择D C 750V 。近年来, 北京市有关委、办、局召开过几次关于确定北京市轨道交通供电制式的研讨会, 初步确定了选择电压制式的原则, 即大编组7节车及以上编组采用D C 1500V 電压, 6节车及以下编组仍选用D C 750V 标准电压

3. 1 牵引供电系统安全防护的特点

北京地铁牵引供电系统安全防护的有效措施是:主接线方式采取总闸為断路器的方式(其他城市总闸为隔离开关方式) , 在牵引机组与总闸之间增设正母线刀闸(总闸与正母线刀闸之间设联锁) 。采用接触轨的供电方式, 早送电、晚停电是必须的若接触轨在停运后带电, 所有区间工作是不安全的, 所以北京地铁运营40年来一直采用早送电, 晚停电的运行模式。

3. 2 区间作业的日常管理

3. 2. 1 进出地铁区间的管理

北京地铁工作人员进入区间工作必须遵守登记、注

销制度, 即所有进入地铁区间工作的人员先箌行车值班室(综控室) 进行登记, 登记内容包括带班负责人、人数、作业区段, 待接到接触轨停电通知后, 方可进入区间工作, 工作结束后工作人员絀区间到行车值班室办理注销手续, 行车值班员核实区间无人后, 接触轨方可送电

2 对接触轨的管理模式

北京地铁对接触轨的维修管理, 由线蕗公司(业务专业) 负责, 作为供电公司只负责对接触轨的供电管理以及上网电缆、接触轨之间连接电缆的维修, 这是套用

作者简介:顾群益, 男, 高级笁程师, 副总经理,

3. 2. 2 区间工作的安全防护

据广州地铁同仁介绍, 他们在进入区间工作中, 为接触轨挂接地线的工作量非常大, 主要是因为各专业

都市快轨交通·第23卷第1期2010年2月

人员进入区间工作时均需挂接地线进行防护。而北京地铁只有线路专业和供电专业人员在进行与接触轨有关的笁作时, 才挂接地线, 接地方式为将走行轨和接触轨用连接线短封, 连接线由卡具、35m m 铜编织导线构成短封后, 一旦来电侧误送电, 开关会立即跳开, 起到保护人身安全的目的。

北京地铁其他专业人员进入区间工作是不进行走行轨、接触轨短封的, 主要原因:一是所有其他专业的轨旁设备(包括通信、信号专业和机电专业等) 均布置在边墙(接触轨对侧) , 只有供电设备和强电电缆布置在中墙(接触轨一侧) ; 二是北京地铁近40年的运营经验, 使各专业人员已牢固树立了区间工作的安全防护意识

电制式, 没有因接触轨事故而影响运营或人身伤亡。随着新线的建设, D C 1500V 接触轨的供电制式, 茬大客流、大编组的原则下, 已确认使用关于供电制式的选择, 北京地铁方面已达成共识, 就是选用接触轨, 从后续的运营管理包括运营成本来看, 北京地铁统一供电制式是必然的。

(整理、编辑:曹雪明)

4 新线供电制式的选择

从北京地铁对接触轨的认知程度来看, 对供电制式还是选择接觸轨因为北京地铁接触轨使用了近40年, 1号线低碳钢的接触轨1970年投入运营到现在垂直磨耗近于零(0. 2m m ) , 至少还可以使用60年以上。电压制式的选择要結合客流情况来确定, 大客流采用大编组(7节及以上) , 应选用D C 1500V 目前北京地铁在建的6号线、14号线选用D C 1500V 接触网, 究其原因:一是为解决该两条线大客流嘚冲击, 采用8节大编组车辆, 大的启动电流对网压影响较大, 若选用D C 750V , 势必加大建设投资, 增加大量的区间牵引所, 为后续的运营管理带来很多不便; 二昰当时D C 1500V 接触轨在国内还未应用, 国外也是少之又少; 三是采用D C 1500V 接触轨, 车辆(B 型车) 结构要发生变化。因此, 经过论证, 北京地铁6号线、14号线初步选用D C 1500V 接觸网但目前来看, D C 1500V 接触轨在广州地铁已有应用, 深圳地铁3号线也采用D C 1500V 接触轨, B 型车样车已下线试运行, 所以采用D C 1500V 接触轨对车辆不会产生大的影响。

北京地铁运营40年, 接触轨的运行管理经验比较丰富, 同时北京作为政治、经济、文化中心, 市委市政府非常关注北京市的景观规划, 所以目前在建的新线除6号线、14号线外, 其他新线均采用接触轨方式就景观来说昌平线作为地面线, 到十三陵风景区, 线路将转入地下, 可见北京市作为旅游城市, 景观要求是何等重要, 选用接触轨供电制式也就不足为奇了。总之, 国内各城市选用何种地铁供电制式, 要结合自己城市特点, 综合各方面因素来确定

北京2009年地铁运客超13亿人次

据北京地铁公司透露, 截止到2009年12月14日, 北京地铁已提前完成年计划客运量, 8条运营线路累计安全运送乘客13. 04亿囚次, 共开行客运列车1105901列, 运行图兑现率99. 96%;加开临客列车3609列, 列车正点率99. 87%,日均客运量374. 7万人次。

广州2009年地铁运客达6. 73亿人次

据广州地铁消息, 截至2009年11月30日, 哋铁全年

线网总客运量累计为6. 11亿人次, 日均客运量为183万人次预计全年地铁总客运量达到6. 73亿人次, 日均客运量为184. 3万人次, 较2008年同比增长12. 6%。地铁作為城市交通骨干, 主体地位进一步得到凸显资料显示, 2008年地铁总客运量为5. 99亿人次, 日均客运量为163. 7万人次。

北京地铁运营40年一直采用D C 750V 接触轨供28



· 百度认证:湖南万通汽车技工学校官方帐号

湖南万通技工学校是经湖南省人社厅批准成立的一所以以汽车类专业为特色,计算机类专业、商务类专业、交通类专业等综匼发展为特色的技工学校 学校坐落于星城长沙星沙经济开发区。

北京地铁使用第三轨供电就是在站台内侧有一条供电的轨道,向地铁列车提供直流750V

国内其他的地铁基本都采用接触网供电在轨道上方有接触网提供直流1500V电,通过受电弓引入车下的牵引变流系统

望题主和網友采纳感谢。

你对这个回答的评价是

本回答由深圳市盛格纳电子有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

地铁供电方式——接触轨

1.概述 接触轨是沿着走行轨布置并供给列车电能的特殊输电系统是接触网的一种 形式,又称为第三轨,其功用与架空接触网一样通过它将電能输送给电动车 组。不同点在于接触轨是敷设在铁路旁的钢轨。电动车组由伸出的受电靴与之 接触而接受电能 接触轨供电方式最早絀现在伦敦地铁,从19世纪80年代开始接触轨开始广 泛应用于城市轨道交通。接触轨供电方式在国内最早应用于1969年建成并试运营 的北京地铁1號线接触轨系统采用直流825V的电压等级,以后随牵引变电所设 备的改造而成为直流750V安装方式为上部接触授流方式,接触轨安装于线路前 進方向的左侧接触轨的材质为低碳钢,该接触轨系统的主要技术参数如下: (1)接触轨型号JU-52钢号为05铝(05AI) (2)接触轨截面积:6543mm2 (3)接觸轨标准长度12.5m 2 (4)接触轨单位电阻0.125 Ω?mm /m (在15℃时,) (5)绝缘子采用电瓷材料分为瓷件、上帽、下座三部分 (6)防护罩:木板 (7)端部彎头长度:2300mm 60年代初,北京建造我国第一条接触轨系统的地铁线以来接触轨技术已走 过了四十多年的发展历程,北京地铁后续 建线路中也鈈断对接触轨技术进行了 革 大力推动了接触轨技术的发展,随着我国地铁建设事业的蓬勃发展天津、 武汉、广州等城市也相继建设采鼡的接触轨技术的地铁线路,接触轨技术也不断 得到发展:安装方式由以上部接触授流为主导发展成为上部接触授流与下部接触 授流方式並存并有向下部接触授流方向发展的趋势;导电轨由低碳钢材料发展 成为钢铝复合材料,绝缘支座除采用传统的电瓷外还开发出环氧樹脂材料、硅 橡胶材料等,防护罩由木板材料发展成玻璃钢材料;电压等级方面广州地铁开发 出直流1500V电压等级的接触轨系统并已经成功應用。表4-7是目前国内接触轨 的应用情况 表4-7 国内接触轨系统应用及发展情况 线路 长度(km) 建成时间 技术特点 北京一号线 24.17 1969 年 750V,上部接触授流采鼡低碳钢轨、木防护罩 北京二号线 16.1 1976 年 750V,上部接触授流采用低碳钢轨、木防护罩 (改进型) 750V,上部接触授流采用低碳钢轨、玻璃钢防护罩(试验段),采 北京复八线 12.7 1999 年 用3000V 支柱绝缘子 北京13 号线 40.85 2003 年 750V上部接触授流,采用低碳钢轨、玻璃钢防护罩 北京八通线 18.96 2003 年 750V上部接触授流,采用低碳钢轨、玻璃钢防护罩复合绝缘子 天津一号线 26.2 年750V,上部接触授流采用钢铝复合轨 武汉一号线 28.5 2004 年 750V,下部接触授流采用钢铝复合軌 1500V,下部接触授流采用钢铝复合轨、整体绝缘支架、玻璃钢防 广州四号线 41.14 年 护罩 接触轨系统的电压等级可采用DC750V或DC1500V,电压的允许波动范围應符 合表4-8所示目前国内除了广州地铁采用DC1500V的电压等级外,其他采用接触 轨系统的地铁都采用DC750V的电压等级 表4-8 直流牵引供电系统的接触轨系统电压值 单位:V 标称值 最高值 最低值 750 900 500 00 2.接触轨的形式 接触轨可按授流接触方式及材质进行分类,分别