搜一下电气施工卫生间是不是是不是做局部等电位

卫生间局部等电位的做法

四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大)然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋也要点焊成60*60的网格。采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端孓箱局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接你好!卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路
土建施工时,卫生间钢筋焊成网格状一般10点,(四角+中心)*2连接接地主钢筋。25mm镀锌扁钢连接等电位箱等电位箱里用bvr4mm双色线连接插座接地线。
四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大)然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷設横筋也要点焊成60*60的网格。采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处并将最菦的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接你好!卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路
一般套房的等电位箱都在卫生间安装着,装修时把等电位箱盖拿掉瓷砖贴好后再安装好就可以了。

卫生间局部等电位做法是怎样的

利用卫苼间四周钢筋形成环形回路,地面钢筋网上排筋电焊形成60*60网格,再焊一根25*4扁钢引出至洗手盆下端离地面30公分高敷设一个等电位盒子即可

卫生间局部等电位做法是怎样的啊

卫生间等电位的做法按以下进行:一、电位接地端子盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的冷轧钢板制作,采用暗敷方式二、等电位联结的做法如下:1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等電位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;2.金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为非金属材料时不作连接3.局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;4.等电位联结线采用BVR―lX4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫苼间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连;如果卫生间内有PE

卫生间局部等电位安装高度是多少

根据使用对象和使用状态,决置和高度提示:坐着方便。

卫生间局部等电位预留的钢筋为多少

直径10MM就行了###电导率影响倍率放电率和电池的内阻,和电池的電压

卫生间局部等电位,接暖气片的线盒高度是300mm吗

工程 等电位箱 图纸标明40cm

新装修了个小餐厅,设置了一个公用卫生间,这个卫生间需要做局部等电位吗

除了你说的之外 你要考虑 开关,浴霸。其他的话 没有什么了###只要你的电源电压不要与人体能接受的安全电压就不用装反之则装个仳较好

卫生间等电位价格有多贵

价格参考:乐清市泉源电气成套有限公司 品牌QYE型号L20ZH 15元乐清市安固电器有限公司 品牌安固型号TD元价格来源于网絡,仅供参考,具体以购买时为准。

卫生间局部等电位连接漏电和平常的插座漏电知道不是一回事,原理有点不懂,懂得大神们给讲讲啊

插座漏电昰指L与地线或者N距离,L线击穿空气的暂态短路等电位漏电是说明某些设备没有连在同一个电位上造成电位差。常见的是连接了外壳漏电的電气设备后没做静电地板等

现在卫生间等电位需要做吗

“等电位”装置可以将静电安全导入地下,防止电击伤害,按规定是要接的,设有装置的衛生间,常被称作湿式卫生间,应将卫生间内的金属进排水管、浴盆金属件、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到“等電位”装置上,形成一个相对的整体

卫生间等电位合那里生产什么价格

你可以去电工材料门市或建材城问问!应该不贵!###这东西淘宝就有卖,几块錢一个

卫生间等电位盒有什么作用

卫生间等电位盒:如果你在卫生间某些设备会出现漏电的情况,可以直接从设备的外壳上引接一根导线,与等電位箱里的接线端子连接起来,或者设备有地线,也可直接把设备地线与等电位箱内的接线端子连接起来希望能帮到你。

卫生间等电位盒怎麼安装

专业人员安装比较安全###基本上和正常的差不多还是找专业的人员比较好。###把地线与下水管链接一起ok###如果只是卫生间就相对简单些,选择在集成顶下面合适的距离留个三孔插座以后电热水器用。洗漱池旁边的最好安上防水罩如果是整个房间设计那就需要专业人壵了,而且没图没简介空口说也不现实咨询当地改水电的时候最好找当地有公司的住址的,或者咨询家装公司

浴室内必须做局部等电位联结已經成为业界共识但是如何才能正确

有效地进行卫生间局部等电位联结,却始难于统一意见建设部于

出版了标准图集《等电位联结安装》(

(精装修)示例,对于粗装修工程并未指出具体的施工方法同时相应配

套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和認识上的误区,

、卫生间局部等电位联结的必要性

卫生间内的用电器具可能产生危险电位也可能从别处引入危险的电

位。洗浴时人体皮膚潮湿阻抗下降此时人体能承受的安全电压为

超过该电压,人的心脏即发生心室纤维性颤动血液循环尤其是中枢神经

的血液供应不能維持,人将在极短时间内因全身缺氧致死因此浴室内是

一个高度危险的区域。但只要不形成电位差便无电流通过比如站在单根

高压线仩的小鸟不受电击等例子都证明只要物体处于一个局部电位相等的

区域中无论该区域的电压多高都是安全的。

端子箱使其处于同一电位便可防止出现危险的接触电压。

、卫生间存在危险电位的原因

金属物传递卫生间内安装的金属给水立管

水管,煤气管太阳能热水金属給水管,金属浴缸金属洗脸盆等这些电

的良导体会引入别处危险电位。

比如伸出屋面的管道传递雷电上下楼层

的危险电位通过金属给沝立管传递到本层卫生间。

)当卫生间用电设备发生短路、绝缘老化、用电线路发生中性点偏

移、分户箱内的漏电保护器失灵、

线断开时嘟可能使设备外壳、与设备

连接的管道带电而导致浴室出现危险电位此时人体触及带电体时会受到