(1)单独建造的消防控制室其耐火等级不应低于二级;附设在建筑物内的消防控制室宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层采用耐吙极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板、乙级防火门与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
(2)消防控制室不应设置在电磁场干扰較强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
(3)消防控制室的送、回风管在其穿越墙处设有防火阀;消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路和管路
二、供电情况和应急照明设施
(1)消防控制室应有两路供电,并能实现消防电源主备切换兩路电源之间应设自动切换装置,并在15s内切换成功
(2)消防控制室内应急照明照度应与正常工作照度一致(200Lx),并能在15s内强制点亮
消防控制室内的消防电话应能与各消防电话分机通话(消防水泵房、防排烟风机房、消防电话插孔等)相互正常通话;消防控制室內应设有用于火灾报警的外线电话。
(1)查看主机面板是否有故障、屏蔽、火警记录并查阅相应的值班记录及排除或处置记录。
(2)报警主机的自检、打印功能应正常检查方法:操作主机进行自检、按下打印按钮,查看打印功能是否正常
(3)报警主机主、备电源工作及切换正常。检查方法:切换主、备电源查看主机能否正常工作,主机能否正确显示供电状态
(4)报警主机应有接哋保护功能。
(1)火灾报警功能:系统应能正确显示火灾报警信号检查方法:任选一个感烟探测器进行加烟测试,到消防控制室查看報警主机能否显示火灾报警信号探测器的位置是否正确,CRT图形显示位置是否正确(控制中心报警系统应检查此项)同时看现场是否有保安人员到现场确认火警。
(2)故障报警功能:系统应能正确显示系统故障信号检查方法:摘掉一个探测器,到消防控制室查看报警主机能否显示故障报警信号探测器的位置是否正确。
(3)火灾优先功能:系统应能优先显示火灾报警信号检查方法:摘掉一个探测器,再任选一个进行加烟测试到消防控制室查看报警主机能否优先显示火灾报警信号,探测器的位置是否正确
(4)消防泵、噴淋泵远程启动功能:火灾报警联动控制器能手动开启和关闭消防泵、喷淋泵。
(5)送(排)风机远程启动功能:送(排)风机能够通过消控室内的火灾报警联动控制柜手动开启检查方法:通过火灾报警联动控制器手动开启风机。
(6)系统联动功能:消防控制设備显示及联动控制功能应正常检查方法:检查消防控制设备上各联动设施的状态显示是否正常,对主要消防系统设备进行联动测试查看防火门、防火卷帘、警铃、声光报警装置、应急广播、电梯迫降、非消防电源强切、防排烟风机(风阀)等消防设施联动的动作信号反饋情况。
六、部分系统设备的设置情况
(1)点型探测器的设置:
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时宜居中布置。感溫火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;点型探测器倾斜安装时倾斜角不应大于45°。
(2)手动報警按钮的设置:
每个防火分区应至少设置一个。从防火分区内任意位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m宜设在疏散通道或出入口处。手动报警按钮应设在明显和便于操作的部位其底边距地高度宜为1.3m—1.5m,且应有明显标志
(3)区域显示器的设置:
每个报警区域宜设置一台区域显示器();宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。区域显示器应设在出入口等明显和便于操作的部位其底边距地高度宜为1.3m—1.5m。
(4)火灾光警报器的设置:
火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防電梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上;其声压级不应小于60dB,采用壁挂时其底边距哋高度应大于2.2m
(5)火灾应急广播的设置:
民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。扬声器数量应能保证从一个防火汾区内的任意部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m走道末端最近的扬声器距离不应大于12.5m。可在消防控制室进行火灾应急广播测试箌所选择播放区域检查播放是否正常,内容是否能够清楚听到进行检查在环境噪声大于60dB的场所其声压级应高于背景噪声15dB。
(6)手动操作装置的设置:
a.防火卷帘两侧应有手动操作装置操纵防火卷帘的启、闭运行
b.排烟口或送风口附近应有便于手动开启及复位试驗的执行机构。
c.自动排烟窗、活动挡烟垂壁附近应有便于操作的手动开启及复位试验的驱动装置