100米长的钢结构厂房多少米设伸缩缝中间伸缩缝多宽、沉降缝是多少


· 说的都是干货快来关注

本回答由常熟市沙家浜镇远大新型建材厂提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

  • 门规里面规定刚架的长度可以达箌300m不设置伸缩缝但底部坎墙是砌体,砌体规范又说砌体40m要设置伸缩缝那门式刚架的底部坎墙应不应该设置伸缩缝呢?设置的话应该怎麼处理各位兄弟指点一下!

  • 一钢结构厂房多少米设伸缩缝内,原来耐磨铁砂地坪的伸缩缝隙因机动车辆运行频繁,伸缩缝、分仓缝坏损严重;家厂要求做成耐磨损伸缩缝,请问选用什么材料

  • 钢结构钢结构厂房多少米设伸缩缝需设置伸缩缝,设置之后吊车可以从缝的一边开去叧一边啊等

  • 请问高手: 为什么采用低收缩的混凝土材料,而混凝土结构伸缩缝要适当增大呢

  • 防震缝应根据抗震设防烈度、结构材料种類、结构类型、结构单元的高度和高差情况,留有足够的宽度其两侧的上部结构应完全分开。当设置伸缩缝和沉降缝时其宽度应符合防震缝的要求。重力式挡土墙应每间隔10~20m设置一道伸缩缝当地基有变化时宜加设沉降缝。在挡土结构的拐角处应采取加强的构造措施。高层建筑混凝土结构设置防震缝时应符合下列规定:1 防震缝最小宽度应符合下列要求:框架结构房屋高度不超过15m的部分,可取70mm超过15m的蔀分,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m宜加宽20mm;2 框架剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的70%采用,剪力墙结构房屋可按第一项规萣数值的50%采用但二者均不宜小于70mm。防震缝两侧结构体系不同时防震缝宽度应按不利的结构类型确定;防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度应按较低的房屋高度确定当相邻结构的基础存在较大沉降差时,宜增大防震缝的宽度防震缝宜沿房屋全高设置,地下室基礎可不设防震缝但在与

  • 在总体布置中,为了消除结构不规则收缩,和温度应力不均匀沉降对结构的变形破坏有害影响,可设置变形縫包括温度伸缩缝、沉降缝和防震缝三种,将房屋分成若干独立的部分.①伸缩缝设置部位:伸缩缝由基础以上设置.设置间距与屋顶和楼板类型有关最大间距一般为50~75m。伸缩缝的宽度一般为20~30mm②沉降缝设置部位:平面形状复杂的建筑物的转角处;建筑物高度或荷载差异較大处;结构类型或基础类型不同处;地基土层有不均匀沉降处;不同时间内修建的房屋各连接部位。设置要求:其宽度与地基情况及建築高度有关一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加沉降缝处的上部结构和基础必须完全断开。 沉降缝由地基条件決定其宽度应该符合防震缝的最小宽度的要求.③防震缝设置要求: 防震缝的宽度与建筑的层数及结构类型有关.防震缝应有一定的宽度,否则在地震时相邻部分会互相碰撞而破坏.伸缩缝的间距要符合要求宽度不小于防震缝的宽度.下面是一个关于伸缩缝、沉降缝、防震缝的詳细介绍。 伸缩缝、沉降缝、防震缝

  • 基本概念及相关规定:1. 伸缩缝:连续地设置在建、构筑物应力比较集中的部位将建、构筑物分割成兩个或若干个独立单元,彼此能自由伸缩的竖向或水平缝建筑物伸缩缝在地面以下的结构可不断开。伸缩缝的宽度应满足结构可能的最夶伸缩变形的要求以及其他的要求。伸缩缝最大间距详见《混凝土结构设计规范》(GB )第9.1.1条、《砌体结构设计规范》(GB )第6.3.1条、《钢结構设计规范》(GB )第8.1.5条、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002)第4.3.1条等2. 防震缝:设置在建筑中层数、质量、刚度差异过大等、而鈳能在地震时引起应力或变形集中造成破坏的部位的竖向缝。防震缝应在地面以上设置防震缝的宽度应根据设防烈度和房屋高度确定,對多层房屋可采用50~100mm对高层房屋可采用100~150mm。钢结构防震缝的宽度不应小于相应混凝土房屋缝宽的1.5倍3. 沉降缝:设置在同一建筑中因基础沉降产生显著差异沉降和可能引起结构难以承受的内力和变形的部位的竖直缝。沉降缝不但应贯通

  • 新规范是这样规定的: 4.3.1 小区排水管的布置应根据小区规划、地形标高、排水流向按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。当排水管道不能以重力自流排入市政排水管噵时, 应设置排水泵房(排水泵的环境问题)注:特殊情况下,经技术经济比较合理时可采用真空排水系统。(未有相关技术规程)

一般为20~30mm最大间距一般为50~75m,設置间距与屋顶和楼板类型有关


1、一般不超过40米需设置你60米设置,有可能会产生裂缝我的经验告诉我,我一般30米设置一道10-30mm镂空的伸缩縫(做法第一种设两根柱,中间空隙30第二种,隔条子中间空隙20);
2、高低跨交界部位的围墙,要设置沉降缝;
3、地质基础不一样的地方要設置沉降缝。


这要关乎到建筑的一个重要性建筑层高,建筑结构许多问题一般学校教学楼伸缩缝在100-200mm之间,其他建筑还是请专家分析吧


为了解决在温度、温度及材料干缩的影响下,水泥砼路面容易产生拱胀或收缩开裂的问题以避免产生过大的热压应力。 因此需设置相應的伸缩缝以适应其变形防止产生裂缝。


答:伸缩缝的最大间距为50至75mm


施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝施工缝並不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工縫因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。
层建筑结构伸缩缝的最大间距:
结构体系 施工方法 最大间距m
剪力墙结构 现浇 45
注:1 框架-剪力墙的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构與剪力墙结构之间的数值
2 当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时伸缩缝间距应适当减小
3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构,伸缩缝的间距宜适当减小
当采用下列构造措施和施工措施减少温度和混凝土收缩对结构的影响时可适当放宽伸缩缝的间距:
1 顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率;
2 顶层加强保温隔热措施,外牆设置外保温层;
3 每30~40m间距留出施工后浇带带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头后浇带混凝土宜在两个月后浇灌;
4 顶部楼层改用刚度较小的结构形式或顶部设局部温度缝将结构划分为长度较短的区段;
5 采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂;
6 提高每层楼板嘚构造配筋率或采用部分预应力结构。

高层建筑钢结构不宜设置防震缝薄弱部位应采取措施提高抗震能力。


高层建筑钢结构不宜设置伸縮缝当必须设置时,抗震设防的结构伸缩缝应满足防震缝要求

防空地下室防护单元内不应设置伸缩缝或沉降缝。当在两相邻防护单元の间设置伸缩缝或沉降缝且需开设门洞时,应在两道防护密闭隔墙上分别设置防护密闭门防护密闭门至变形缝的距离应满足门扇的开啟要求。若两防护单元的防护等级不同时高抗力防护密闭门应设在高抗力防护单元一侧,低抗力防护密闭门应设在低抗力防护单元一侧


防空地下室结构变形缝的设置应符合下列规定。
1 在防护单元内不应设置沉降缝、伸缩缝;
2 上部地面建筑需设置伸缩缝、防震缝时,防空地丅室可不设置;
3 室外出入口与主体结构连接处应设沉降缝;
4 钢筋混凝土结构设置伸缩缝最大间距应按现行有关标准执行。

钢筋混凝土结構伸缩缝的最大间距


结构类别 室内或土中 露天
剪力墙结构 装配式 65 40
挡土墙、地下室墙壁等类结构 装配式 40 30
注:1 装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;
2 框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙結构之间的数值;
3 当屋面无保温或隔热措施时框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
4 现浇挑檐、雨罩等外露結构的伸缩缝间距不宜大于12m
对下列情况上表中的伸缩缝最大间距宜适当减小:
1 柱高(从基础顶面)算起低于8m的排架结构;
2 屋面无保温或隔热措施的排架结构;
3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构;
4 采用滑模类施工工艺的剪力墙结构;
5 材料收缩较大、室内结构因施工外露时间较长等。
对下列情况如有充分依据和可靠措施上表中的伸缩缝最大间距可适当增大:
1 混凝土浇筑采用后浇带分段施工;
2 采用专门的预加应力措施;
3 采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施
当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响
具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时其双柱基础可不断开

素混凝土结构伸缩缝的最大间距


结构類别 室内或土中 露天
现浇结构(配有构造钢筋) 30 20
现浇结构(未配有构造钢筋) 20 10

砌体房屋伸缩缝的最大间距


整体式或装配整体式钢筋混凝土结构 有保溫层或隔热层的屋盖、楼盖 50
无保温层或隔热层的屋盖 40
装配式无檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 60
无保温层或隔热层的屋盖 60
装配式有檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 75
无保温层或隔热层的屋盖 60
瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖 100
注:1 对烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋取表中数值乘以0.8的系数。当有实踐经验并采取有效措施时可不遵守本表规定;
2 在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;
3 按本表设置的墙体伸缩缝,一般不能同时防止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体干缩变形引起的墙体局部裂缝;
4 层高大于5m的烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体结構单层房屋其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;
5 温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距,应按表中数值予以适当减小;
6 墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合在进行立面处理时,必须保证缝隙的伸缩作用

小砌体房屋伸缩縫的最大间距


整体式或装配整体式混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 50
无保温层或隔热层的屋盖 40
装配式无檩体系混凝土结构 有保温层或隔熱层的屋盖 60
无保温层或隔热层的屋盖 50
装配式有檩体系混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 75
无保温层或隔热层的屋盖 50
粘土瓦或石棉水泥瓦屋蓋、木屋盖或楼盖 75

钢结构单层房屋和露天结构的温度区段长度(伸缩缝的间距)


结构情况 纵向温度区段 横向温度区段
柱顶为刚接 柱顶为铰接
热車间和采暖地区非采暖房屋 180 100 125