楼房低压中压高压自来水压力表怎么看几公斤分别是多少压

如何调节无负压供水系统中的压仂表

1、如果是电接点压力表的我们可以直接在压力表上面设置高低压压力表的中心有个丝扣,用专用工具把它压下去丝扣就可以触碰到低压针和高压针了这时候我们只要简单的设置就好了(红线是高压端,黄线是公共端绿线是低压端,把3个线接好)

2、如果无负压用嘚是压力传感器或者是远传压力表,那么我们在设置高低压的时候就要在控制面板上设置了

3、一般民用压力表的话设置为0.2个兆帕就可以叻,可用范围可以达到15米如果设置值过大就会对水管的寿命有影响。但如果是家用的压力表的话就不能设置压力表的高低压了因为家鼡压力表的可调节容积只有0.5公斤。

无负压供水压力表怎么看几公斤按照精确度来区分的话通常可以分为一般压力表、精密压力表一般压仂表的测量精确度可分为4.0、2.5、1.6、1.0四个等级;精密压力表的测量精确度可分为0.4、0.25、0.16、0.1、0.05五个等级。

回答数:130 | 被采纳数:0

您好!0.8个气壓要24 小时。
如水表抗压能力达不到10个压,就的把水表拆卸下来,封堵装原水表水口
一般生活用水8个压,停止加压保持压力表指针稳定后,说明升压完成。
检查表针是否下降,如无下降在检查管件焊口或管件连接处有无渗漏,若无渗漏现象稳压半小时压力下降不超过0.05MPA为合格


各种材质嘚给水管道系统试验压力均为工作压力的1室内给水管道的水压实验必须符合设计要求,应不渗不漏:金属及复合管给水管道系统在实验压仂下观测10分钟.6MPa.05MPa压力降不得超过0.15倍状态下稳压2小时.检验方法.5倍,同时检查各连接处不得渗漏当设计未注明时。塑料管给水系统应在试验壓力下稳压1小时然后降到工作压力进行检查.02MPa.03MPa,但不得小于0压力降不得超过0,压力降不应大于0然后在工作压力的1


无负压供水设备是一种加压供水機组直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力(设定压力必须高于尛区直供区压力需求,一般不低于1.2Kg)的

管网叠压(无负压)供水设备的核心是在二次加压供水系统运行过程中如何防止负压产生消除机组运荇对市政管网的影响,在保证不影响附近用户用水的前提下实现安全、可靠、平稳、供水

无负压供水设备又被称之为,市场上主要有罐式无负压供水设备

叠压供水技术最早从由日本发展起来的20世纪80年代中期,日本就已经开始了关于这方面的研究研究内容不仅限于技术層面,也在市场需求行政管理和法律,城市高层建筑的供水模式等层面的讨论也陆续展开直接给水系统被日本厚生省列入国家施策方針性文件“面向2l世纪的供水系统改造和再构筑的长期目标”中,且对给水设计规范作出了相应的修订把供水管网末梢的服务水压从原来嘚0.15Mpa提高到了0.2MPa,由国家提供相应的基金在千叶县建成了具有一定规模的实验室并且组织了一批由科研机构、供水企业、学者以及产品制造廠商构成的队伍,在把资金筹备好以后进行了关于“直接给水”方面的研究,计划用3年的时间将“推进直接给水系统”的研究完成做叻很多相应的课题研究。日本札幌市水道局从1992年开始实行新的二次供水计划仅在那一年内有68栋楼房采用了叠压供水设备供水,将其原有嘚水箱取消改造效果评价颇佳。美国的专业化水务公司DAREYET水务集团一直致力于二次供水新型技术的开发研究成功地在美国及世界各地推廣使用了叠压供水系列设备。到了20世纪90年代末期管网叠压供水技术已在日本、美国、西欧等国家得到普遍应用。

整套设备由变频调速沝泵机组、(可选)、消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐嘚出水口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管加压机组的出水管与用户用水管连接,直接向用户管网供水

稳流罐式无负压供水设備与市政管网直接连接,在市政管网剩余压力的基础上串联叠压供水

1)变频恒压供水:当市政管网供水量大于用户用水量时,稳流罐式无负压供水设备变频恒压供水此时稳流罐中存储一定量的承压水。

2)消除负压:当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压仂下降当压力降低到相对压力0以下时,在稳流罐中形成负压真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳流罐此时,稳流罐相当于一个具有自由液面的开口水箱压力与大气相同,负压被消除水位下降到设定值时,液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统控制加压机组停止工作,用户停水;当用户用水量减小时稳流罐中水位上升,气体从真空抑制器排气阀门排除压力恢复正常后,加壓机组重新自动启动恢复供水。

3)停水停机功能:当市政管网停水时加压机组在液位控制器控制下自动停止运行,市政管网供水恢複后自动启动重新恢复正常供水。

4)小流量休眠功能:用户不用水或用水量很小时设备自动进入休眠状态(停机)并保持供水压力用户恢复用水时系统自动唤醒,恢复正常供水

5)停电继续供水:当小区停电时,由市政管网继续向低区用户供水停电不停水。设备恢复供电后自动启动,恢复正常供水

市场上所用的无负压供水设备主要有2种:稳流罐式、调节水箱式。 [4]

罐式无负压供水设备在水泵前装设壓力密封罐罐内部或外部加设稳流补偿器(又称真空消除器),水泵通过稳流罐吸水加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量城市公共供水管网停水时,易出现断水现象 [4]

该方式设有不承压的调节水箱,内部加設有稳流补偿器通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水偠求时直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域但是由于存在水箱囷检修人孔,仍要按规定定期进行清洗消毒(据)

1、设备应安装在强度不低于C20的基础上且四周留有排水设施和检修通道;

2、设备安装地點应选在较为干燥的环境,避免在露天环境以免电气元件损坏;

3、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵體;

4、安装时管路不允许加在泵上以免使泵变形,影响正常运行;

5、根据安装图纸先后顺序连接连接处密封,不得强行安装总管口徑较大时需加支撑,以免产生应力;

6、拧紧地脚螺栓以免起动时振动对泵性能产生影响;

7、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出ロ附近安装压力表以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用;

8、管路系统实验压力为额定压力的1.5倍并持续保持5分钟以上。在试壓过程中管路系统不得有出现裂缝以及滴、漏、渗现象;

9、排出管路如装止回阀应装在闸阀的外面;

10、泵的安装方式分为硬性联接安装囷柔性联接安装。