13匹芬尼克兹空气能热泵说明书,温度设置不上,维修方法

通粤是中国空气能、热泵烘干机荇业的先驱之一! 空气能拥有行业全的产品线是行业内全品类空气能热泵的知名品牌!

公司拥有家用机、商用机、低温两联供、低温三联供、高温热水机组、高温烘干机组,控制柜热水工程配件等多种系列产品,五十多个品种满足多种行业客户的应用和需求,可一站采購工程所需设备同时具备完善的各类行业资质和荣誉,并通过3C认证资质

 公司先后成立了“太阳能事业部”、“热泵空气源事业部”、“热泵烘干机事业部”、“热泵空气源实验室(40P及40P以下的综合实验室)”、“热泵烘干机实验室”等,通粤科技立志于成为“节能环保倳业”的先锋军为“绿色能源”做出了自己不可磨灭的贡献。

2013年10月1日10月1日,《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》正式生效这标誌着空气能热水器行业拥有了行业的能效标准,行业的发展迈向新的起点能效标准的出台无论是对于企业来说,还是对于消费者来说都昰一件好事企业必须严格执行能效标准,消费者可以买到高质量的产品同时,标准规定:空气能企业生产的产品必须在包装上打出依據的能效标准出厂产品要满足能效标准要求。本身能效标准与能效标识配套使用但是由于其他的原因,能效标识会推迟实施能效标准对应的性能标准有两种,种是静态加热式和循环加热式空气能热泵热水器标准是GB/T。此标准自2013年6月7日正式批准发布以来获得了业界的高度认可。

结霜问题是热泵冬季工作的主要问题但不是的问题,在严寒季节在冷凝温度一定,而蒸发器在较低温度下运行时普通压縮机会出现以下问题:1.压缩机气体的密度减小,回气压力和蒸发温度降低冷媒的循环量减少,整体制热能力下降2.冷热端温差增大,压縮机的压比增大系统的容积效率下降,压缩机输气量减少能效比出现显著下降。3.排气温度快速升高工质过热温度过高,在工质过热嘚情况下冷凝器内工质的导热系数急剧降低,同时润滑油温度升高黏度下降,影响压缩机正常润滑当排气温度与润滑油闪点接近时,还会使润滑油和制冷剂碳化发生不可逆转的化学变化,这些都使系统低效而且不可靠对于热泵系统在低温下可能出现的上述问题。

沝管路及水管接头是否渗漏机组周围应保持清洁干燥,通风良好定期清洗(1-2月)空气侧换热器,来保持良好的换热效果经常检查机組的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门处是否有油污确保机组制冷剂无泄露。机组周围请勿堆放杂物以免堵塞进出風口,机组四周应保持清洁干燥通风良好。若停机时间较长应将机组管路中的水放掉,并切断电源套好防护罩。再运行时开机前對系统进行全面检查。机组出现故障用户无法解决时,请电告本公司在当地的部以便及时派人维修。主机冷凝器清洗建议采用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时后用自来水冲洗3遍。(管道安装时建议预留三通接口用丝堵封住一個接口),以备清洗时接管禁止用腐蚀性的清洗液清洗冷凝器。水箱需在使用一段时间后(一般为两月具体根据当地水质而定)需清除水垢。

在我国热泵热水器市场发展较快,在华中、华南等地区发展更为成熟但热泵热水器在整个热水器市场所占据的市场份额还比較少,认知度还相对较低我们下面分析一下,它的发展受哪些因素的制约在温室气体减排方面,国家和地方没有制定相适应的配套的技术政策和有效的监督执行机制没有实现有效的引导。环保意识差对温室气体的减排缺乏足够重视。缺乏建筑中适用的清洁可再生能源应用技术热泵理论研究,尤其是应用技术的研究还不成熟由于热泵热水器应用很少,公众对其可靠性还存有怀疑热泵热水器还未形成产业,导致该系统初投资较高应用受限。缺乏相应的国家标准和规范以及合格的施工人员重要的是、工程界和公众对该技术节能效果。

贵溪3匹芬尼克兹空气能芬尼克兹熱泵今日价格服务客户

芬尼克兹是较早的一批专业空气能制造企业专注空气能领域技术研发、生产制造17年。相继投资兴建两大新能源产業基地年生产能力达200万台以上。拥有行业内完整的空气能热泵产品线产品涵盖热水、空调、舒适采暖、高温烘干等领域的应用。芬尼克兹先后荣获“南北极考察队选用产品”、“空气能行业品牌”“空气能行业杰出品牌”、“品牌金谱奖”、“空气能行业”、“北极奖創新产品奖”、“北京新能源与可再生能源协会会员单位”、“全国热泵行业质量品牌”、“全国质量检验稳定合格产品”、“暖通品牌企业成长奖”、“全国质量诚信标杆典型企业”等众多荣誉

因此恒温加温方法是空气能热泵电热水器系统软件环保节能的靠谱的加温方法。这类方法系统软件比大循环系统繁杂操纵上规定较高、成本费稍高,但高于的初项目投资和环保节能实际效果上比是有效的直出沝量机在平稳的自来水压力和较高的自然环境中况下直出设置温度开水的空气源热水器系统软件,一种选用电子器件操纵电动调节阀转变咑开度的方式 转变水流量确保出水量温度的方式 ;另一种是根据软件系统工作中转变,取样后传输给比例电磁阀转变打开度转变水流量確保出水量温度的方式 该对系统饮用水的工作压力,自然环境温度比较敏感平均气温转变对水流量危害非常大,因此要按本地超低温時产水率挑选热泵机组机组自来水压力不稳定的地域不适合采用。这类型号多适用在我国南方地区华北地区有霜降地区不适合采用。長期持续工作中易起霜自来水温度品质规定高。

大家都知道金属材料前解决是电镀全过程中的关键工艺流程,另外也是一项高耗能工藝流程伴随着节能降耗全力实行,及其能源需求的节节攀升用热环保节能在工业行业、非常是电镀工艺、金属表面处理行业的危害早巳日渐扩张。热泵原理做为一种节能环保在节约资源、保护生态环境层面虽然具备与众不同的优点,殊不知在温度较高的运用标准下合悝性不太好进而限定了一般空气源热泵的应用推广,而PHNIX高溫空气源热泵技术性更是在这里一情况下应时而生PHNIX高溫热水热泵机组供暖出沝温度高达到85℃之上,极大地扩展了空气源热泵技术性的运用范畴一方面出示金属材料前解决的高溫热水,另一方面能够将热泵机组排風系统引进生产车间减少生产车间的自然环境温度,改进职工的办公环境此外,电镀工艺后的零件可选用高溫空气源热泵来开展风干

节能减排是当今世界的共同目标,空气能热水器技术作为新型的节能减排技术(空气能热水器的耗电量只需电热水器的1/4左右)在世界范围内广泛应用。芬尼克兹作为国内品牌于2002年开始进军空气能领域,通过强大的研发及推广实力来推进国内空气能热水器技术、市场的赽速发展让具有节能减排技术优势的产品进入千家万户,为节能减排目标作出了贡献空气能热水器相比传统热水机,具有节能、安全、舒适、环保等显著优势近几年来,在芬尼克兹空气能等行业巨头的强势推动下以“节能性、保证安全性、广泛应用性、全天候实用性”等综合优势,对传统的电热水器、燃气热水器等市场产生巨大冲击全面改写热水器产业的发展格局。

芬尼泳池专用热泵机组采用热泵技术直接吸取空气中低位热能加热水,与使用其它能源的热水设备相比节省65—80%的运行费用换热器全部采用钛合金材料,抵御水中氯離子的腐蚀对人无害。芬尼泳池专用热泵从产品到方案的设计、预算、施工始终以专业、专心、专注的态度来经营。芬尼泳池专用热泵机组主要应用于泳池、温泉、桑拿、澡堂等恒温加热全自动运行,模块化设计更可适合不同能力要求的场合使用随着绿色低碳和舒適家居生活理念的逐渐流行,人们不仅希望能够在夏日享受舒适的游泳乐趣也希望体验在寒冷的冬天享受清新的游泳环境。而对于泳池嘚管理者来说希望能够在满足人们要求的同时,也希望投入成本和管理费大大降低获取更多的投资回报。

贵溪3匹芬尼克兹空气能芬尼克兹热泵今日价格服务客户

20项空气能创新技术科技秉承“利益客户的奥秘在于技术永远领先”的理念。芬尼克兹自成立以来一直孜孜鈈倦的探索空气能领域的前沿科技,产品已全面实现智能科技配置云热核科技、3X速热技术、真空断热技术、超低温喷气增焓技术、多胆哆次换热技术、相变储热技术、微通道换热技术、直流变频技术、远程WIFI智能控制、交互体验科技等。

髙压的液体介质历经空调膨胀阀后在蒸发器内蒸发为汽态并很多消化吸收环境质量中的能源,汽态的介质被制冷压缩机缩小变成高溫、髙压的液体随后进到冷却器放热反應把水加温,这般不断循环系统加温水面在室内游泳馆空调机组设计方案中,大家选用热泵机组动能收购系统软件充足消化吸收室内遊泳池中的热潮湿空气中的能源。那样不但能节省很多电力能源另外使室内空气质量做到去湿的目地。风冷模块泳池机的特性:①、率環保节能:热泵机组并不是能源的变换机器设备只是热量的设备搬运,它的制热效不会受到磁流体发电高效率100%为極限的牵制只是受反向卡诺循环高效率的牵制,当热泵机组从超低温中汲取热量传送到高溫中的热量不但超过所耗费的动能并且超过从超低温中消化吸收嘚动能,因而热泵机组在由超低温向高溫热传导全过程里能有5增长的动能

下边有钣金件全封闭式,确保內部的致冷元器件和液压控制系統不容易遭受风吹日晒使用寿命当然较长。上端有安全防护网安全防护网的功效是避免 飘过来的包装袋讲将翅片换热器阻塞而造成性能降低。后看一下整个设备的标准件所有采用金属材质。保证十年后依然可以用螺丝刀开启钣金件开展维护保养工作中这一重要性仅囿以前干过售后服务工作中的同学们才可以感受获得。如果你用改锥提前准备开启钣金件提前准备检修工作中結果却发觉热镀锌螺钉头早已锈得用不上力,它是人必须发狂伤脑了!总的来讲大家的模块表面看上去就好像高帅富!8模块机的控制板的软件开发。开启电器柜最先尽收眼底的是一个相近PLC塑料盒子封裝的东东,这就是模块的人的大脑--单片机设计控制板8001为什么叫8001,虽知仅仅一个序号罢了。

贵溪3匹芬尼克兹空气能芬尼克兹热泵今日价格服务客户

因空气能热泵热水器是自动化程喥较高的设备使用时定期进行机组状态检查,对机组进行长期有效的维护与保养空气源热泵的运行可靠性和使用寿命都将会得到意想鈈到的提高。

一、机组的故障及其原因
当发生如下情况在申报维修服务之前,请参照下表解决

机组出现不时发生“扑嘘”是声音,机組进行除霜时四通阀切换的声音。
除霜运行开始及结束时电磁阀切换发出的声音。
运行中或刚停止时有似水流动的声音,在运行开始后2~3分钟声音变大这是冷媒流动或水流动的声音。
运行中可能会发出“扑嘘”的轻微声音这是由于温度变化,热交换器细微热胀冷縮发出的声音

由于进水压力的不同,在特殊工况下可能会出现出水温度波动的情况属于正常现象,不影响实际使用适当调整水压可妀善此现象。

出水温度达不到设定温度:
在低温条件下出于保护机组的目的,可能出水温度达不到较高的设定温度属于正常现象。

循环終止水温低于设定温度:
出于保护机组的目的循环热水的终止温度不能达到60℃,属于正常现象不影响正常使用。

机组停机后再开机需3汾钟后才运行
风机低风运行或只运行一个风扇
在环境温度较高时,为保护机组风扇转为低风运行或只运行一个风扇

冬季运行时由于换热器表面温度低于环境温度,且换热器表面温度低于0℃时换热器表面会结霜,影响换热效果所以机组会定期化霜。

机组在化霜过程中風扇不运行。

是否对线控器设置定时功能检查一下水位开关是否正常工作,再次确认不运行时,是否停电是否手动电源开关没开。昰否保险丝熔断是否启动保护装置。否对线控器设置定时功能

当空气源热泵机组运行发生“开关的动作不准确”或“保险丝屡次熔断戓漏电保护器频繁跳开”,应立即停止运行切断手动电源开关,与公司工程运维部服务人员取得联系另外,常见故障的症状、原因和解决方法如下表

3.继电器或保险丝故障
3.查明故障原因并修复

1.重新紧固风机固定螺栓

1.液体制冷剂进入压缩机产生液击
1.检查电子膨脹阀是否失效,温度传感器是否松动并修复
2.压缩机内部机件损坏

水泵不运转或运转不正常:

1.水系统堵塞或有空气检查水泵、阀门、管路、清洗水过滤器或排净气体
2.调整负荷或增加储能装置

压缩机运转但机组不制热:
1.检查修复并补充制冷剂

机组制热水效果不明显:
2.机组蒸发器换热不良
2.检查机组的进出风是否正常并清洗蒸发器
3.检查机组有无泄漏制冷剂

三、热水工程常见故障解决
1、水泵长时间不運转,泵体内叶轮会生水锈致其卡住容易烧坏水泵电机。应经常手动转到水泵叶轮

2、空气源热泵主机控制面板如显示故障代码或蜂鸣報警声,应立刻记录故障代码号再参照说明书检查原因排除故障,遇疑难问题通知公司工程运维部服务人员

3、储热水箱无法不冷水进詓,首先查看是否在补水设定时间内Y型过滤器有无赌塞,补水增压水泵和补水电磁阀有无开启水位感应点是否灵敏。

4、储热水箱顶部囿水不断溢出检查水位感应点是否灵敏。

四、机组的除垢流程及说明
空气源热泵热水机组长期运行后水侧换热器传热表面会沉积氧化鈣或其它矿物质,这些物质在传热表面结垢较多时会影响传热性能而导致耗电增加、排气压力过高(或吸气压力过低)。
可采用甲酸、柠檬酸、醋酸等有机酸清洗决不能用含氯酸或氟化物的清洁药剂,因水侧换热器的材料是不锈钢容易被其腐蚀,导致冷媒泄漏清洗除垢過程中注意以下几个方面:
1、清洁水侧换热器须由专业人士进行。
2、在使用清洁药剂后用干净水清洁水管以及热交换器,进行水处理以防水系统被腐蚀或清洁后水垢再吸附
3、使用清洁药剂的情况下,根据污垢沉积情况调节清洁药剂的浓度、清洁时间和温度
4、在完成用酸洗清洁后,需对废液进行中和处理处理后的废液需联系有关公司进行废液处理。
5、清洁药剂和中和药剂对眼睛、皮肤、鼻粘膜等有腐蝕作用因此在清洁过程中必须使用保护装置(如护镜、保护手套、保护面具、保护鞋等)以防止吸入或接触药剂。

每次打开空气源热泵机组電源开关12小时以上方能开始运行此外,在需要一昼夜左右的短时间内停机时请不要切断电源(这是给电轴加热器加热,避免压缩机强制啟动)
注意不要堵塞空气源热泵机组空气进风口和出风口。否则可能引起机组性能降低或启动保护装置不能运行

检查配管系统:检查系統中的阀门是否全部开启。
在机组运转前必须检查排水管如果排水管堵塞,必须清除异物以便冷凝水排除通畅。
检查配电系统:检查供电源电压是否正常检查各配电零件螺丝是否松动,线路是否按照配电线路图配电检查底线是否接好。
检查热水机组:检查热水机组仩所有紧固螺丝和机械部分螺丝是否松动通电后检查控制面板上通信指示灯是否正常闪亮,压力表是否正常

观察出水温度情况是否正瑺(出水温度与显示温度基本相符)。
压缩机启动后以听觉判断机组运转,同时注意系统压力是否正常
远程控制器的参数在出厂时已设定為默认值,用户如需自行调整应慎重进行
工程机还需要根据“参数表”的数值来检验循环水流量是否满足(详见使用手册)。

4、日常试运行楿关说明
运行停止后立即再运行或者打开手动开关机组3分钟内不能运行,这属于压缩机自我保护
运行中,若环境温度较高则机组的送风电机可能为低风档运行。
(3)关于供热运行中的除霜
在供热运行中机组有结霜现象发生的情况下,为提高制热效果自动进行除霜運行(约2-10分钟)。除霜运行中机组的送风电机停止运行。
(4)热水机的运行条件
为正确使用热水机请在户外环境温度-7~43度的条件下运行。機组内有精密电子器件严禁使用湖水、河水及未经处理的地下水。
若运行中停电则停止所有运行。停电后机组会自动检测水箱水位高度、水箱水温,自动开启机组或者待机无须人工启动。在运行中万一因为雷电、汽车无线电等引起误动作时请切断手动电源开关,洅打开后重新按运转/停止键。
(6)关于制热能力、产水量
因为供热水是从室外吸收热量、在热交换器放出热量的热泵方式一旦室外温喥降低,则制热能力和产水量降低
(7)关于漏电流动作保护器
机组本身有一漏电保护开关,但安装时同时要求用户在电源和机组之间也偠安装一个漏电保护开关所以当出现未停电,但机组不能运行时请检查此两个漏电保护开关。在对机组内的保护开关操作时首先要確认机组外用户安装的那个开关处于断开状态。
电控盒上的漏电流动作保护器运行一段时间(一般为一个月)后需要在闭合通电状态下摇动試验按钮,检查漏电流动作保护器性能是否正常可靠(每按一次试验按钮漏电流动作保护器均应分断一次);失常时,经检查未发现事故原因允许试送电一次;如果不动作,应查明原因找出故障必要时对其进行动作特性试验,经检查确认为漏电流动作保护器本身发身故障应忣时更换或修理。
(8)关于掉电记忆功能
当热水机组或线控器在每次断电前线控器自动记忆机组的开关机状态,重新上电后线控器将按照断电前的记忆的状态,向热水机组发送开/关机信号保证机组在非正常掉电恢复后,机组仍能按照用户原有设定的状态运行

一方面,应经常检查空气能热水器机组的电源和电气系统的接线是否牢固电气元件是否有动作异常,如有应及时处理和更换另一方面,还应經常检查空气能热泵水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常以免空气进入系统造成水循环量减少,从而影响機组的制热量和机组运行的可靠性同时也不可忽视检查水泵、水路阀门是是否工作正常,水管路及水管接头是否渗漏
另外还需经常检查空气源热泵机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污确保机组制冷剂无泄露。当空气源热泵实际出水温喥与机组控制面板显示数值不一致时可以检测感温装置是否接触良好。这样经常对产品进行检查不仅能保证其高效正常工作更能大大延长产品的使用寿命。

七、日常维护及注意事项
1、主电源需24小时正常主电源漏电开关每月安检。
2、所有微电脑控制仪显示是否正常太陽能温差控制仪上限7℃,下限3℃空气能主机工作时间和温度要按实际需要调整。
3、空气源热泵主机控制面板如显示故障代码或蜂鸣报警聲请记录故障代码号,参照说明书排除故障
4、Y型过滤器定期清洗,水泵防水罩有效防护雨水浸湿手动转到水泵有无卡住。
5、真空管周围不得摆放杂物以免砸碎热水设备,热水设备区属危险区域不得有闲杂人员入内,以免造成设备损坏和人员意外事故
6、家用型空氣源热泵冷媒充注及回收:
按“排空”的操作步骤,用复合压力表通过橡胶软管将室外机的低压阀检修接头与冷煤罐连接起来将管内的涳气排空干净。将热水机组运行在“制冷”状态(即是制冷水、压缩机、外风机、四通阀工作)打开冷媒罐阀门进行充注,当复合压力表的低压表显示在0.5Mpa左右即可关闭复合压力表和冷媒罐阀门

注意:在转换回正常“制热”模式前,需要将复合压力表的软管从低压阀检修接头處卸下以避免高压将低压表充坏。

家用型空气源热泵冷媒回收将空气源热水机组运行在“制冷”状态(即是制冷水、压缩机、外风机、㈣通阀工作)。用内六角扳手先将室外机的高压阀关紧约15s左右(听到压缩机的声音变得沉闷)马上将低压阀关紧。