妥思妥思PPS变风量阀阀怎么样

定风量阀图片知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解箌相关定风量阀图片更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

深圳市创新基业科技发展有限公司

妥思PPS变风量阀空调系统(Variable Air Volume System, VAV系统)是一种可根据室内负荷变化或室内要求参数的变化,自动调节空调系统送风量从而使室内参数达到偠求的空气空调系统。VAV系统追求以较少的能耗来满足室内空气环境的要求

VAV妥思PPS变风量阀空调系统主要由空气处理组(AHU)、风道系统、妥思PPS变风量阀末端(VAV-BOX)、房间温控器等组成.

妥思PPS变风量阀(VAV)系统控制原理

妥思PPS变风量阀控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室內温度为主控制量空气流量为辅助控制量。妥思PPS变风量阀控制器按房间温度传感器检测到的实际温度与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整讯号调节妥思PPS变风量阀末端的风阀,改变送风量使室内温度保持在设定范围。同时风道压力传感器检测风道内的压仂变化,采用PI或者PID调节通过变频器控制妥思PPS变风量阀空调机送风机的转速,消除压力波动的影响维持送风量.

从表面上看,似乎VAV系统只鈈过比CAV系统多了一些末端装置和风量调节功能可是,就因为VAV系统风量的变化和增加的末端设备使得VAV系统从方案设计到设备选择、施工圖设计,直到施工和调试都具有不同于定风量系统的特殊性

妥思PPS变风量阀(VAV)空调系统常用控制方式

1、定静压控制:保证系统风道内某一点(戓几点平均)静压一定的前提下,室内所需风量由VAV BOX风阀调节;系统送风量由风道内静压与该点所设定值的差值控制变频器工作调节风机转速确定 同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求

2、变静压控制:在保证VAV BOX风阀尽可能的处于全开位置(85-),系统送风量由风道内所需静压来控制变频器工作调节风机转速确定。同时可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。

3、总风量控制:通过改变送风量调整室内溫度并使送风与回风的差值保持恒定,以满足构筑物排风的需求

由房间温度传感器测量室内温度并与设定值比较。当房间温度低于供熱设定值时热水阀(V4)将打开;如果温度高于供冷设定值则关闭热水阀(V4),并根据温度的偏差和送风量的大小自动调节风阀的开度使房间温度保持恒定。

空调系统使用变频驱动器(VFD)控制风机的转速来控制风量控制器根据送风主管的静压自动调节送风机和回风机的轉速,使主风管保持一定的静压当室内负荷增大时,妥思PPS变风量阀箱的风阀开度加大主风管静压降低,控制器将提高风机的转速以维歭恒定的静压若负荷减少时,妥思PPS变风量阀箱的开度减少系统静压上升,控制器将降低风机的转速以维持恒定的静压。热水阀(V4)囷冷水阀(V1)由送风温度控制当送风温度低于加热设定值时,控制器将打开热水阀并根据温度的偏移量调节比例阀的开度。当送风温喥高于制冷设定值时控制器将打开冷水阀,并自动调节阀门的开度

当房间的相对湿度低于设定下限值时,控制器将会启动加湿阀(V5)並自动调节到适当位置使得湿度保持在设定值。如果相对湿度高于设定上限控制器将会开启冷水阀(V1)进行除湿,并根据需要开启热沝阀保证送风温度的要求。经济循环模式控制能自动检测室外空气的温度值根据外界空气温度值决定是否采用全新风的工作方式,以達到节能目的压差开关(PD)检测过滤器两端的压力差,当过滤器积尘量超过设定值时控制器给出信号,通知用户更换过滤器

由控制器启动送风机,使新风机投入运行控制器自动调节蒸汽阀(V4)或冷水阀(V1)的开启度,使得送风温度恒定在设定范围

压差开关(PD)检測过滤器两端的压力差,当过滤器积尘量超过设定值时控制器给出信号,通知用户更换过滤器

上述空调系统的工作过程:空调室内回風与室外新风混合,经集中式空调机组处理后由风管送到各个空调区域。控制器根据室内负荷的大小通过改变妥思PPS变风量阀末端装置風阀的开度,调节送入室内的风量;当室内需要供热时再热盘管的热水阀打开,送风温度提高通过改变妥思PPS变风量阀末端风阀的开度,调节送入室内的热风量

空调房间送风量的改变,导致送风总管静压的变化总管压力传感器测量风管系统静压后,由自控系统通过调節风机的送风量实现定静压控制

冷水盘管的三通阀调节冷水的流量使送风温度保持恒定,新风量和室内正压由送风机和回风机同时控制

系统的各个测量点可以与计算机通讯,进行实时监测、分析和调控并可以优化控制参数实现的控制方案。

VAV系统与VRV系统比较

VAV是妥思PPS变风量阀系统是末端,走的是风路VRV是变流量系统,是空调走的是冷媒。

System)妥思PPS变风量阀空调系统,与定风量空调系统一样妥思PPS变风量阀涳调系统也是空气系统的一种空调方式,它是通过改变送风量而不是送风温度来控制和调节某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的變化相适应其工作原理是当空调区负荷发生变化时,系统末端装置自动调节送入房间的送风量确保室内温度保持在设计范围内,从而使得空气处理机组在低负荷时的送风量下降空气处理机组的送风机转速也随之而降低,达到节能的目的

VRV(Variable Refrigerant Volume System)变制冷剂流量系统,系统结構上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机(一般可达16台)控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速进行制冷剂流量的控制。 VRV空调系统的设计包含两个部分:空调设备选型及空调管路设计;空调系统控制设計前一部分内容由设计院的暖通工程师设计,后一部分内容通常由提供产品的系统工程承包商设计

可见两种系统的设计和运作各有千秋,各有方式就看用户需以一种什么方式来到到预期的效果,两种系统都是比较不错的选择

妥思PPS变风量阀(VAV)空调系统发展趋势

妥思PPS變风量阀空调系统(VAV)60年代起源于美国,70年代在欧美和日本得于广泛应用,90年代末才进入我国大陆地区目前VAV的市场呈增长趋势。占有率方媔:在美国高层建筑 VAV系统使用率达90%以上在香港90年代建筑中VAV系统的使用率在70-80%,同样在日本也得到了广泛普及使用因此VAV技术是非常成熟而苴是逐渐成为世界空调控制的主流方式。

国外写字楼一般都是把VAV空调系统作为常规的系统而拒绝采用FC+新风系统,“让FC重新回到宾馆里去”正昰这种情况的结论国内写字楼的发展趋势也必将是VAV系统,因为VAV系统在技术、经济、灵活性、维护量小几个方面都具有无可比拟的性它囿优势,在世界迅速发展目前已占世界空调系统30%份额,并且成为空调发展的必然目前国外高层建筑使用率已达95%。

深圳妥思VAV妥思PPS变风量阀系统、定風量妥思PPS变风量阀阀、垂恩电子除尘净化机的详细描述:

深圳东莞 妥思/皇家/江森/泰德思VAV妥思PPS变风量阀系统,定风量妥思PPS变风量阀阀工程设计李工

惠州 妥思定风量调节器EN,妥思PPS变风量阀调节器TVJ/TVR、垂恩电子除尘净化机

妥思EN型和END型风量调节器为机械自动式结构,是为定风量系统中的风量控制而开发的.适用于送风和排风.


机械式自动装置,无须外部动力.

安装简便且不受位置限制.

箱体和阀片为镀锌钢板材质,不锈钢弹簧片.

可选用TX消聲器以减小气流噪音.

妥思TVJ/TVR型妥思PPS变风量阀调节器适用于妥思PPS变风量阀系统中的风量控制.

机械部件和电子控制部件组成一体,在出厂前都已经裝配好,并完成软管连接和接线,每台设备都设定所需的风量,并通过气流性能测试.

调节器内配有阀片和用于测量风量的压差传感器.

电动风量控淛,适用于送风和排风.

出厂前设置好风量或编程,在每台设备都在标定台上经过气流性能测试.

箱体和阀片为镀锌钢板材质,调节器为机械部件,无需维护.

工作温度为10~50摄氏度.

在进行实验室通风系统设计和工程施工过程中有如下几个问题是我们必须解决并满足的工艺要求: 

1 安全性:毋庸置疑,安全性是首要的实验室通风控制系统必须确保工作人员的安全和 健康。要保证实验室的安全性必须保证排风柜入口处合适的面風速送、排风阀的快速动作,实验室内相对于建筑物其他区域一定的负压送风应该是全新风,以及保证室内最小换气次数 

2 经济性:經济性包括两部分,系统的投资成本和系统的运行费用投资成本与运行费用 有一个合理的组合和选择。投资成本包括排风柜、通风管道與设备、送排风系统及控制、中央空调机组等设备的初始投资;运行费用包括该系统的日常运行耗能与费用

3 技术先进性与成熟度:采用國际先进的实验室空调通风系统控制方案与设备,具有高品 质的控制和可靠的安全性实验室内空气参数如温度和负压值均可调节控制。控制系统具有独立使用和中央监控的功能产品应在技术上成熟,曾应用于类似的工程项目中

4 安装使用与维护便利:在设计中充分考虑建筑结构空间的限制,系统送排风道、送排风机、空调机组和控制设备的安装使用与维护上的方便,考虑实验室将来根据需要改变其工藝要求的可能性 

 妥思实验室通风系统解决方案:

 1. 根据国家兽医动物隔离实验室的设计方案,有30间动物实验室需要实现负压控制通 过茬房间送风管道上装设妥思PPS变风量阀调节阀可以自动平衡系统管网风量分配,并保证在系统压力波动的情况下依然准确控制室内送风量哃时接受压差控制器的指令随时调整送风量,以适应试验人员因工艺操作或出入房间对室内压差造成扰动所需的风量调整

2. 在实验室内偠实现负压控制,设计室内总排风量需略大于室内总送风量在设计方案中 采用定风量阀保持房间排风量恒定,保证室内所需的最小换气佽数 

3. 妥思实验室内压差控制型妥思PPS变风量阀阀由压差变送器(传感器)、压差控制器、快速执行器 及阀体四部分组成,压差变送器负責实时监测室内、外压力并计算出其差值(即室内外压差),不间断的与压差控制器的设定值(即实验室要求压差值)进行比对二者囿偏差时控制器会发出指令给执行器,通过执行器迅速调节阀门开度到合适位置达到压差再次平衡。(室内通风及压差控制原理如图所礻)

4. 妥思室内压差控制型妥思PPS变风量阀有以下特点:

 4.1. 功能齐全结构紧凑:妥思妥思PPS变风量阀阀集压差变送器、压差控制器、快速执行器于一 体,并与妥思PPS变风量阀箱体紧密结合不仅安装方便,而且可以独立完成房间压力监测、控制和风量调节形成一个独立的闭环控淛系统,即使在控制中心通讯中断的情况下也能正常独立运行保证实验室控制压差稳定,同时也有大量减轻楼宇控制系统集成商的工作量并降低楼控成本。 

4.2. 安装方便调试简捷:妥思妥思PPS变风量阀阀在工厂内完成所有组件的集成安装,产品出厂 前要逐台进行严格的工艺測试和标定客户在订购产品时只需提供相应的压差值参数,我们就可以在工厂完成压差设定工作产品运达现场只需对号安装就位,并進行简单接线即可如设定压差值没有发生变化,产品无需要进行调试即可正常运行;即使压差值有变化调整也非常方便我们会派专人進行现场就地调整,也可以通过控制中心以通讯形式进行参数调整 4.3. 运行快速,满足不同控制要求:实验室通风控制是保证实验人员和工莋环境安全的 防护屏障之一控制时效性很关键。妥思妥思PPS变风量阀阀自带压力探测系统能够持续获取室内压差变化参数,并随时进行修正、调节在房间压差与设定值有变化时,其反应速度小于1秒平衡时间小于3秒,压差控制误差小于±5%;在实验室设定压差需要调整时阀门控制器可以接受来自控制中心的模拟信号控制或通讯控制,进行远程参数修正同时控制中心也可以通过该控制器获取实时压差、風量等参数值,并随时监控阀门运行状态 

4.4. 品质保证,工程经验丰富:德国妥思于1951年创立至今一直致力于中央空调系 统通风控制技术的研究和应用,妥思在其近六十年的发展历程中积累了丰富的行业经验并一路领跑行业中新技术、新产品的推广应用,树立了良好的企业形象和行业口碑在实验室净化处理和通风控制领域中妥思至今已有近30年的方案设计经验和产品研发、生产经验,在欧洲几乎所有净化场所及P3P4等高级别实验室都在应用妥思产品。在实验室压力控制及排风柜入口风速控制方面妥思投入大量精力进行了长达20多年的专项研究,并与全球最具权威的控制器、执行器生产企业BELIMO(搏力谋)合作成功推出几代产品,如今仍在向更高、更精准的产品巅峰攀登妥思公司拥有雄厚的技术实力为客户提供方案优化及产品支持等服务保障,所有产品提供2年期质保非人为因素发生的产品问题,我们我条件负責更换、赔偿;产品使用中出现任何问题我们都将在2小时内给出支持和解决方案

垂恩(TRION)一直在为众多要求苛刻的客户提供能广泛应用于哆种商业、厨房、工业、家庭场合的高质量的室内空气净化产品。有了垂恩您就拥有了行业内最先进和特别的空气净化系统来为您解决朂难解决的空气污染问题,以确保您拥有安全舒适,清洁的室内空气

垂恩(Trion)EFB是理想的商用中央空调系统(HVAC)空气净化机,导游可以與楼宇管理系统相连接的通讯系统用以远程监控。它可以捕捉空气中小至0.01微米的颗粒物通常使用在组合式空调机组的混合段、新风机組等场合。

多种模块供选择组合方便

自带预过滤网,有效保护电离/集尘单元

带有楼宇管理系统的通讯接口。

固态自调节电源保护设備并保持高效率。

气流感应连锁保护开关(AFS):有效保护净化机

安全可靠的高压触点设计。

信号指示灯指示设备运转状态

清洗指示灯提醒您清洁滤网和集尘单元

相同风量时,压损小阻力变动小。

降低HVAC系统运转成本

使用周期长系统维护简易。

具有杀菌、消毒、去除微苼物功能

垂恩(Trion)GV系列净化机是去除油烟的理想设备,设备通过UL867和UL710认证

效率高:单通道95%以上,双通道达99%以上

阻力小:与传统介质型淨化机相比能耗低,运行成本低

容量大:离子箱集油面积大,容量大减少清洗次数。

安全可靠:采用陶瓷绝缘体在恶劣工况下绝缘靠。

采用固态双电压电源板输出稳定,保证高效率

采用锯齿形不锈钢电极,不易被油污包裹使设备始终处于高效率状态。

采用航空鋁集尘板耐腐蚀,使设备的使用寿命更长