手上一台安川伺服SGDV启动就报F50,查说明书也没查到,电机和电缆都检查过了没发现问题,CPU板也对调过还是不行,希望有遇到过此类问题的指教谢谢
A.F50就是A.F5就是伺服電机断开的警报…这种现象99%都是在使能后出现…对吗?
对的在网上查了一下,有人说要是电机和电机线没问题的话就是驱动出问题了,明天再仔细检查一下驱动板
以下是引用在 22:50:19的发言:
对的在网上查了一下,有人说要是电机和电机线没问题的话就是驱动出问题了,奣天再仔细检查一下驱动板
如更换过主板问题不能解决;
以下是引用在 22:50:19的发言:
对的在网上查了一下,有人说要是电机和电机线没问题嘚话就是驱动出问题了,明天再仔细检查一下驱动板
你好!朋友 我现在也遇到一台相同的问题 检查了驱动光偶 模块没问题现在没头绪叻!你的解决了没,望不惜赐教 谢谢