北大青鸟怎么单点启动消防水泵远程可以启动没有反馈也停止不了怎么回事

  JBF5155输入/输出模块控制启动时停止输出端(端子7、10)需并联3KΩ的电阻,反馈端并联10KΩ的终端电阻。

  1、JBF5155配接JBF-11SF或JB-QB-JBF5010型火灾报警控制器多线手动控制盘,可通过主机设置輸出持续/脉冲DC24V信号。

  2、JBF5155输入/输出模块的输出方式可以通过更改控制器“设置多线登记及故障检测”菜单下的“输出状态”进行设置其中“0”代表持续输出,“1”代表单次输出

  3、持续输出时仅C1端子输出,“启动”状态输出24V电压“停止”状态不输出。

  4、单次輸出时C1C0都有输出信号,“启动”时C1输出24V电压2秒后停止输出;“停止”时C0输出24V电压,2秒后停止输出

  1、模块使用2线制,区分正负极性建议线型NH-RVS-2×1.5mm2,通讯距离≤1500米

  2、输出触点容量为:C1启动输出、C0停止输出DC24V/80mA。

  3、模块终端监视电阻:反馈端10KΩ/停止输出端3KΩ。