推荐于 · 百度认证:深圳市欧雪制冷设备有限公司官方帐号
深圳市欧雪制冷设备有限公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的商业制冷设备企业主营超市系列、便利店系列、酒店不锈钢系列、蛋糕柜系列、工业冷库系列等冷藏设备。
要得扫帚扣霜或用专门刮刀铲霜这种方法适用于光滑
和顶管,但難于全部清除排管上的积霜
2.热氨蒸汽冲霜:其作用原理是把热氨蒸汽引入冷却排管,使与壁外霜层换热迫使霜层吸热融化而从排瞥仩脱落,从而达到除霜目的为了缩短冲霜时间,提高冲霜效率冲霜热氨一般都从单级压缩机的排气管上引出,因为单级压缩机的排气溫度较高对冲霜有利。为了减少热氨中夹带油量因此,冲需用热氨应先经油分离器以后再接入冲霜管路
3.水冲霜:利用热氨冲霜比機械除霜的效果好得多,但对装在冻结间、冷却间和冷藏间的干式冷风机来说冲霜时能量损失较大,操作也较复杂有感不便。因此菦年来干式冷风机普遍增加水冲霜管路。水冲霜是利用一定水压的水流直接冲刷冷风机管外霜层而除霜的根据试验,若冲霜水压保持1.5—2公斤/厘米”在20分钟内可完成冲霜,大约每平方米的冷却排管用水量在o.035一o.05米”之间用水肿霜不但效果好,而且操作也简单便於实现自控操作,其操作程序如下:①.关闭冷风机供报阀和回气阀拔去冷风机排水口堵木。②.启动冲霜水泵开冲霜水阀冲鼠注意冷风机排管内压力超过8公斤/厘米“时开回气阀降压。③.种霜完毕后关冲窃水阀、停水泵、培上排水口培木、开冲霜水放空水阀,放盡管内存水以免冻结
4、待冷却排管上的水滴尽时,先开通风机吹去管表面附着的水膜。再缓开回气阀待排管内压力与回气压力相等時,开启供液阀恢复正常工作。