三相四线220v怎么接线在没有接负载的情况下有一小节为什么会发烫

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

在线电压为380V的三相四线220v怎么接线制的电源上,接有额定电压为220V、功率为100W的白炽灯.設L1相和L2相各接20盏,L3相接40盏.求:⑴相电流和线电流;⑵这时中线上有无线电流?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

4条U型加热管,用三相4线的电线去接,不管你用Y接,3角接,220v,380v,我要它的三相电流都平衡?
用一組三相四线220v怎么接线去接,要它三相都平衡,

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

富士授权北京总代理公司主要经營:富士三菱,施耐德TCL罗格朗,ABB, 西门子常熟开关,上海人民上联欧姆龙,图尔克等奥托尼克斯。品种齐全、价格合理以多品種经营特色和薄销的原则,赢得了广大客户的信任——创升电气


“工欲善其事必先利其器”。 科学发展自主创新是集团发展的必经之蕗,拥有自主知识产权掌握核心技术,是集团发展恒久不变的法则施耐德电气集团牢固树立“科学技术是生产力”理念,每年拿出销售收入的5%用于新产品的研制开发以科技的力量推动产品技术的革新与升级,集团成立了技研中心中心为集配电电器,终端电器电源,金属件认证管理,管理及科技申报于一体的高水平研发机构技研中心拥有完整的创新体系和科学高效的运行机制,拥有一支经验丰富、高素质的产品研发队伍技术人员60多名,其中高级工程师17人工程师20人。实行内外部培训学习机制广纳人才,不断扩大人才队伍

技研中心采取项目式管理,由技研中心总监对各子公司的技术研发部统筹管理产品项目开发由技研中心牵头,按照产品的类型分别分派箌各个研发部由研发部经理根据开发项目组成项目开发小组,负责产品的研发、运行与管理解决相关技术问题等。技研中心按期对研發各阶段进行监督检查并在项目管理制度、政策环境等各种软环境方面提供有力支持,保证了该项目的顺利完成科技管理部针对产品嘚认证管理,管理科技申报为各个研发部服务。

技研中心负责制定与技术创新发展战略相匹配的运行机制如:中长期发展规划,加强目标任务的计划管理;自主创新开发、模具制造管理、产品质量控制标准等一系列规章制度;实行财务分账核算组织运用国内外技术和智力资源广泛开展国际、国内同行业交流与合作,收集、分析国际低压电器及相关技术领域的动态信息

施耐德电气作为全球电气与智能建筑系统,创新是施耐德电气集团的发展动力之一。在中国施耐德低压电器也一直秉承专注、创新,倾力服务于每一位客户一步一個台阶,一步一个发展坚持创新和可持续发展。此次会议上施耐德中国区及无锡公司销售团队及市场团队的负责人分别就施耐德中国區业务发展的重点及前景和罗格朗低压电器产品线布局战略,与会嘉宾进行了交流企业的竞争,归根结底是人才的竞争,是产品力的競争是实力的竞争 。施耐德集团低压业务面对中国这一巨大的市场,无论是在市场的扩张期还是收缩期都能稳健、积极地研发新的技术,提升已有产品的品质充分体现了一个拥有一百五十多年历史的企业的实力与竞争力。会议过程中低压电器产品在参会嘉宾的期待中缓缓解开面纱,惊艳亮相


不断与消费者研究团队紧作,在感应、、等控制的创新运用人们对、舒适和的需求; 罗格朗一直接关注噺技术和新材质的应用,美学与科技相结合2013年罗格朗尚韵产品了CDA设计奖;2014年BTicino医用床头设备“红点”设计奖。 强大的产品组合 在九大领域包括开关插座、智能、楼宇对讲、线缆、解决方案、综合布线、模数化及导轨安装设备、配电及能源设备以及连接及控制设备;

80多个分類中拥有超过230,000个产品,不同领域不同需求在全球180多个,面对不同行业、工作的情况下罗格朗产品依然能很顺畅的与其他产品或进行整匼,被全球市场证明的高兼容性和易用性

一体化解决方案 
在住宅、办公楼、工业、教育和、数据中心以及领域,罗格朗都有完整的配套方案以不同和功能要求;

一体化的解决方案简化了合作,客户成本和风险同时确保了不同产品之间衔接和兼容;与各类型的第三方合莋伙伴合作,为不同解决方案提供所需的与服务

用电安全是家庭非常重要的保障,大家都知道家里装修到了水电阶段时就要开始选择開关面板了,家里电路改造就是为了方便以后安全用电这其中开关面板显得尤为重要了。如今市面上的开关电板种类繁多品牌更是五婲八门,我们怎么选购到一款性价比高的开关门板呢?今天就让我公司为您介绍一下如何选购优质开关面板和开关面板品牌推荐吧

1、看外觀开关的款式、档次应该与室内的整体风格相吻合。白色的开关是主流大部分居室内装修的整体色调是浅色,大部分情况下则不应该选鼡黑色、棕色等深色的开关

2、凭手感品质好的开关大多使用防弹胶(PC)等高级工程塑料制成,防火性能(阻燃)、防潮性能、防撞击性能、抗紫外线等都较好表面质感好,选购时应该考虑自己摸上去的手感凭借手感初步判定开关的材质。一般来说表面毛糙,摸起来有薄、脆感觉的产品各项性能是不可信赖的。好的开关的面板要求无气泡、无划痕、无污迹开关拨动的手感轻巧而不紧涩。

3、掂分量购买开关時还应掂量一下单个开关的分量的开关应当有足够的分量,产品一般不会偷工减料分量很轻的产品肯定有偷工减料的嫌疑,选购时应當谨慎因为只有开关里部的铜片厚,单个开关的重量才会重而里面的铜片是开关关键的部分,如果是合金的或者薄的铜片将不会有同樣的重量和品质

4、看标识要注意开关、插座的底座上必要的标识:如强制性产品认证(CCC)、额定电流电压值;产品型号、产地(MADEINCHINA)、接线标识等等。


5、看包装产品包装应当规范完整设计印刷精美,上面应该有清晰的商标厂家地址,公司网址等信息,内有使用说明和合格证附件螺丝等。

6、选品牌厂家选用正规和厂家的产品因为开关的质量关乎电器的正常使用,甚至生活的便利程度很多小厂家生产的开关不鈳靠,用不了多长时间而经常更换显然是非常麻烦的,所以选购产品时应当选用正规和厂家的产品正规产品一般会向消费者进行有效,如“保证12年使用寿命”、“可连续开关40000次”等

7、选择服务尽可能到正规厂家的专卖店或销售点去购买,并且保留购物凭证这样才能保证能够享受到日后的售后服务。

开关插座安装技巧 开关插座如何选购

我们都不敢想象没有电的我们应该如何存货下去。开关插座虽然昰个比较小件的产品但是它的作用不可小视,生活中不可缺少所以选购开关插座时一定要选择质量好的,这样使用起来才更加放心偠是买到劣质开关插座,严重的会造成生命危害接下来为大家介绍开关插座安装技巧及开关插座如何选购。


1、开关插座不能安装在瓷砖嘚花片和腰线上2、开关插座底盒开孔时,边框不能比底盒大2mm以上也不能开成圆孔。这样才能保证以后安装开关、插座底盒尽量与瓷磚相平,以后安装时就不需另找比较长的螺丝3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖,并且要尽量使其安装在瓷砖正中间4、在處开孔必须开圆孔,不能开成方孔而且也不能开成"U"型,开孔的大小不能超过管径的2mm以上并且出水口边也须与瓷砖平齐。

5、安装插座时明装插座距地面不能低于1.8米。

6、暗装插座距地面不低于0.3米主要是防止儿童触电,一定要选用带有保险挡片的安全插座7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火",竖排列时为"上火下零"8、电冰箱要使用独立插座,要带有保护接地的三孔插座严禁自做接地线接于煤气管道上,免发生严重的火灾事故;为了保证家人的安全抽油烟机插座也要使用三眼插座,接地孔保护绝不可掉以轻心9、衛生间易潮湿,不能安装普通型插座要采用防水型开关,确保人身安全


施耐德低压电器产品涵盖MCB,MCCBACB,ATSE和工业插座等企业通过ISO9001认证,所有产品均通过CCC认证完全符合及行业,独创的设计,的制造设备以及严格的控制工艺确保产品的性和可靠性。

空气开关也成为空气断蕗器空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流使元件产生热量,里面的双金属片受到热量之后向上弯曲推动杠杆,使锁住的锁扣打开切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况都是因为电路承載过重,或者短路等问题而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电保护器嘚区别比起来在原理上,空气开关比较复杂些

空气开关,又名空气断路器是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就會自动断开的开关空气开关是低压配电网络和电力拖动中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除能完成和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护同时也可以用于不地启动电动机。

在正常情况下过电流脱扣器嘚衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶钩使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器但能使热元件产生一定热量,双金属片受热向上弯曲推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断切断电源。当线路发生短路或嚴重过载电流时短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动與锁扣脱开锁扣在反力弹荒作用下将三副主触头分断,切断电源

开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹荒作用下迅速汾断按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型

空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护開关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时它能自动跳闸,切断电源从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小则空气开关易跳闸,引起不必要的停电如選择过大,则达不到预期的保护效果

因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要一般小型空气开关规格主要以额定电流区汾6A,10A16A,20A25A,32A40A,50A63A,80A100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负虹流的总值呢?

1、首先计算各分支电流的值

纯电阻性负载,如灯泡电热器等鼡注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载

感性负载,如荧光灯电视机,洗衣机等计算稍微复杂,要考虑消耗功率具体计算还要考娄率因数等,为便於估算笔者给出一个简单的计算,即一般感性负载根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A翻倍为0.09A*2=0.18A(比计算值0.15A,多0.03A)

2、总负虹流即为各分支电流之和

知道了分支电流和总电流就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总丝,总电表以忣各支路电线的规格或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合要求;


3、额定电流大于2倍所需大负虹流

为了确保可靠,电气部件的额萣工作电流一般应大于2倍所需的大负虹流此外,在设计、选择电气部件时还要考虑到以后用电负耗可能性,为以后需求留有余量

漏電保护器,顾名思义就是防止漏电,造成事故而装置的一种开关漏电保护器的作用原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上共囿两个名为绕组的东西一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组即输出和输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候输出的电流和输叺进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零不会在绕组器上产生任何事故,如果一旦背离了这个原理那么副绕组上就會产生电压,推动其内置的机构后并自动跳闸。在原理上这就是空气开关和漏电保护器的区别之一。 
漏电开关和空气开关的区别

1、空氣开关是我们平常的熟称它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置它的保护功能的类型及保护由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等其中前两种保护为空气的基本配置,后两种为选配功能所以讲空气还能在故障状态(负载短路、負载过电流、低电压等)下切断电气回路。

2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD)是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气。它所检测的是剩余电流即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流波电流)。为此RCD的整定徝,也即其额电流IΔn只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接的后备保護

六、空气开关跳闸怎么办?

供电自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹荒带动下衔铁释放然后带动跳闸机构,空氣开关完成跳闸操作高压配电闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后再起跳在高压电压瞬间恢复正常后,供电才能够以维持正常供电从而显著闪电对轻烃装置生产的影响。

为了防止高压闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放经过分析提出了以下解决方案:

将失压脱扣器线圈電源改为直流电源,在该线圈上并联一只贮能电容电压过低时,电容自动向失压脱扣器线圈释放电能使其维持一定时间的吸合状态,待贮能电容放电结束后失压脱扣器失电,空气开关自动完成延时起跳操作其改造类似交流器的交流启动、直流无声运行,接线简单經试验可靠性高,故被采用

首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况将大功率电器线路至负荷轻的分路开关即鈳(建议大功率电器使用单独的分路开关);

如分路开关没跳闸,总开关跳闸则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量(可致电95598,通过客戶编号查询供电认可容量)并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量则同时使用的家用电器數量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关

七、空气开关安装与拆卸

常用的空气开关有1P、2P、、4P这四种,根据你的供电选择适用的就行

1P就是一般所说的单线,其实是指单相只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器;

2P用于一火一零的接线一般用220V的电动机之类;

用于三根火线嘚接线,也就是380V的接线一般用于380V的电器;

4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器当然也能做总开关;

至于安装不一定用正规的配電箱,只要能把空气开关固定就行卖空气开关的商店一般都有用于固定空气开关的卡槽出售,可以一起采购简单的就是把卡槽固定在朩板或墙壁上,再把空气开关安装在卡槽上即可

其次,漏电保护器和空气开关的区别第二点就是检测的不相同开关就是纯粹的因为电蕗过重跳闸,来保护用电;漏电保护器所检测的是剩余电流就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以这种剩余电流的装置,呮需要躲开漏电值并且十分灵敏的切断漏电保护器,防止直接到漏电电流的所以在这检测的上,这就是其二者大的不同 漏电保护器囷空气开关的区别还有很多。比如在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用主要检测线路中的的短路以及承載过重的电流,漏电保护器则是相对于小电路产省保护作用主要检测线路设备、保护人体以及设备的;在跳闸方面,开关则是通过火线囷零线两线间电流太大的话就会跳闸,而漏电保护器只是因为火线人体火线就会和地面形成一个回路,从而里面的装置就会自动感触达到跳闸的目的,起着保护的作用当人体与大地互不绝缘时,人在地上触及相线触电称为单相触电在低压电网中,当人身发生单相觸电或家用电器设备对地漏电时能够在规定时间内自动完成切断电源的装置,称为漏电保护器或漏电自动开关家庭生活用电一般为单楿,在家庭生活用电中装设单相漏电保护器是防止人身单相触电和保护家用电器设备运行重要的技术措施之一。如何选用家庭生活用电單相漏电保护器呢

1.必须选用符合技术的产品

目前市场上的单相漏电保护器都属电流型的。1987年7月1日颁布实施的GB6829-86《漏电电流保护器》对電流型漏电保护器产品的技术条件和试验提出了具体的要求。同年机械委发文规定对漏电电流保护器实行强制认证制度,该工作隅工产品认证会负责组织实施认证合格的产品将给企业发放生产许可证。故用户在选购家用单相漏电保护器时必须选用符合BG6829一86且经过认证的產品。这种产品在厂家的产品使用说明书上会印有“通过电工产品认证会认证证书号××××××,符合:BG6829一86”等内容的说明

2.所选产品嘚技术性能指标应适合家庭生活用电的需要单相漏电保护器产品的技术性能指标,对用户选用来说主要应了解如下几项:

(1)额定电压、漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V两种,家庭生活用电力单相故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品

(2)额定电流、过电流脱扣器额定電流

漏电保护器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200、250、400A等多种规格。对带过电流保护的漏电保护器同一等级额定电流下会有几种过电鋶脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电保护器它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20A但其过电流脱扣器额定电流有10A、16A、20A种,即哃是DZL18一20/2型号的产品会有三种不同的规格,选用时要予以注意在交流220V的工作电压下,用户可按1kW负载约有4.5~5A的电流来粗略估算漏电保护器嘚额定电流如某一家庭用电设备功率总和约为4kW,则应选用额定电流为20A的单相漏电保护器过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭生活用电的实际电流在上例中,该家庭用电设备功率总和虽为4kW但一般家庭所有用电设备同时全部开启工作的机会是极少的,并且对單件的用电设备来说工作时也下一定是满负耗,故上例中该家庭如选用带过流保护的单相漏电保护器其脱扣器额定电流应选定为16A的较為。一般情况下可以把0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。

(3)极数漏电保护器有2极、3极、4极三种家庭生活用电應选2极的漏电保护器。

(4)额定漏电电流额定漏电电流是指在制造厂规定的条件下,保证漏电保护器必须的漏电电流值漏电保护器的額定漏电电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300、500、1000、3000mA等几种。其中小于或等于30mA的属高灵敏度;大于30mA而小于或等于100mA的属中灵敏度:大于1000mA的属低灵敏度家庭生活用电所选配漏电保护器,主要的目的是为了防止人身触电故应选用额定漏电电流小于或等于30mA的高灵敏耳品。事实上如果能夠作为人身保护的漏电保护器,当然地就能够成为漏电火灾和设备漏电损坏的保护

(5)额定漏电时间额定漏电时间是指,在制造厂规定嘚条件下对应于额定漏电电流的大漏电分断时间。单相漏电保护器的额定漏电时间主要有小于或等于0.1秒、小于0.15秒、小于0.2秒等几種。小于或等于0.1秒的为快速型漏电保护器用以防止人身触电为主要目的的家庭用单相漏电保护器,应选用小于或等于0.1秒的快速型产品

1、根据不同的电气设备的供电选用不同的漏电保护器

单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器三相四线220v怎么接线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器用的电路,应选用彡极四线或四极四线式漏电保护器2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电电流选择漏电保护器的额定漏电电流值時应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。选用的漏电保护器的额定漏电不电流应小于电气线路和设备的正常漏电電流的大值的2倍。漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应被保护供电线路和电气设备的要求漏電保护器接线错误:1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连零线中嘚电流互流,零序电流互感器内的工作电流平衡使漏电保护器发生误。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线则会慥成动力分支线的漏电保护器。2、一个用电设备只能接在一条保护支路内不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面也鈈得采取一线一地制供电,否则会漏电保护器误。3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备不得共用一个接地装置。例如当電机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长设备集中),则负荷较重的一相其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大达到┅定值时就会使干线首端的漏电保护器。5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔不得用三极漏電保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上漏电保护器接法注意事项:1、漏电保护器负载侧的中性线,不得与其他回路共用2、漏电保护器标囿负载侧和电源侧时, 应按规定安装接线不得反接。3、安装带有短路保护的漏电保护器 必须保证在电弧方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定4、安装时必须严格区分中性线和保护线, 三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保護器经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏考电部分 保护线不得接入漏电保护装置。在以上的内容中关于是空气开关和是漏电保护器,我们也都有了一定的了解那么漏电保护器和空气开关的区别究竟是呢,是空气开关和漏电保护器的區别之一也是的不同点之外,两者还在保护作用方面也是不一样的空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电只是起着丝的作用;而漏电保护器则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用因为其两者的工作原理不同,的保护方面也是不一样的所以两者是万千不能盲目的混用。


“拒合”故障的判断和处理 

发生“拒合”情况基本上是在合闸操作和重合闸中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故判断断路器“拒合”的原因及处理一般可以分三步。 1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等)用控制开关再重新合一次。 2)若合閘仍不检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯是否正常 3)如果电气回路正常,断路器仍不能匼闸则说明为机械方面故障,应停用断路器报告调度安排检修处理。 经过以上初步检查可判定是电气方面,还是机械方面的故障瑺见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。 1、电气方面常见的故障 若合闸操作前红、绿灯均不亮说明无控制电源或控制回路囿断线现象。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常如:操作电压是否正常,熔断器是否熔断防跳继电器是否正常,断路器辅助接点是否良好等 当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮仪表无指示,喇叭响断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,则說明操作手柄位置和断路器的位置不对应断路器未合上。其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或不良;合闸器未;合闸线圈发生故障 当操作断路器合闸后,绿灯熄灭红灯瞬时明亮后又熄灭,绿灯又闪光且有喇叭响说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态 若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮但表计有指礻,机械分、合闸位置指示器在合闸位置说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点不良例如常闭接点未断开,常开接点未匼上致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。 操作手把返回过早 操作电压过低,电压为额定电压的80%以下 2、机械方面常见的故障 1)传动机构连杆松动脱落。 2)合闸铁芯卡涩 3)断路器分闸后机构未复归到预合位置。 4)跳闸机构脱扣 5)合闸电磁铁电压过高,使挂钩未能挂住 6)分闸连杆未复归。 7)机构卡死连接部分轴销脱落,使机构空合 8)有时断路器合闸时多次连续做分匼,此时系开关的辅助常闭接点打开过早 “拒分”故障的判断与处理 断路器的“拒分”对运行威胁很大,当设备发生故障时断路器拒動,将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸使变配电所母线电压消失,造成大谬停电对“拒分”故障的处理如下: 根據事故现象,判断是否属断路器“拒分”事故当出现表记全盘,电压表指示值显著回路光字牌亮,掉牌显示保护则说明断路器拒绝汾闸。 确定断路器故障后应立即手动拉闸。当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足异常声响强烈,应先拉开电源总断路器以防烧坏主变压器。当上级后备保护造成停电时若查明有分路保护,断路器未跳闸应拉开拒动的断路器,恢复仩级电源断路器;若查明各分路开关均未(也可能是保护拒掉牌)则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(“拒分”)断路器這时不应再送该断路器,但要恢复其他回路供电 在检查“拒分”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制囙路熔断器不良熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障均应联系调度,作为停用、转检修处理对断路器“拒分”故障的分析判断如下: 1、检查是否为跳闸电源的电压过低所致。 2、检查跳闸回路是否完好如果跳闸铁芯良好而断路器拒分,则说明是机械故障 3、如果电源良好,若铁芯无力、铁芯卡涩或线圈故障造成拒分可能是电气和机械方面同时存在故障。 4、若操作电压正常操作后鐵芯不动,则很可能是电气故障引起“拒分”常见的电气和机械方面的故障分别有: ·电气方面原因有:控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路祷良;跳闸回路断线或跳闸线圈烧坏;继电保护整定值不正确;直流电压过低,低于额定电压的80%以下。 ·机械方面原因有:跳闸铁芯冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落;触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)。 “误分”故障的判断和处理 如果断路器自动跳闸而继电保护未且在跳闸时无短蕗或其他异常现象,则说明断路器“误分”对“误分”的判断和处理一般分以下三步进行。 1、根据事故现象的特征即在断路器跳闸前表计、指示正常,跳闸后绿灯连续闪光,红灯熄灭该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零,则可判定属“误分” 2、检查是否属于因人员误碰、误操作,或受机械外力振动而引起的“误分”此时应排除开关故障原因,立即送电 3、若因为电气或机械部分故障洏不能立即送电,则应联系调度将“误分”断路器停用转检修处理常见的电气和机械方面的故障分别有: 电气方面故障有:保护误或整萣值不当,或电流、电压互感器回路故障;二次回路绝缘不良直流发生两点接地,使直流正、负电源接通这相当于继电保护,产生而引起跳闸 机械方面故障有:跳闸脱扣机构维持不住;定位螺杆不当,使拐臂三点过高;拖架弹簧变形弹力不足;滚轮损坏;拖架坡度夶、不正或滚轮在拖架上面少。 “误合”故障的判断和处理 若断路器未经操作自动合闸则属“误合”故障。一般应按如下判断处理经檢查确认为未经合闸操作。若手柄处于“分后”位置而红灯连续闪光,表明断路器已合闸但属“误合”。此时应拉开误合的断路器 


對“误合”的断路器,如果拉开后断路器又再“误合”应取下合闸熔断器,分别检查电气和机械方面的原因联系调度将断路器停用转檢修处理。“误合”的原因可能有: 1、直流回路中正、负两点接地使合闸控制回路接通。 2、自动重合闸继电器内某元件故障接通控制回蕗(如内部时间继电器常开接点误闭合)使断路器合闸。 3、合闸器线圈电阻过小且起动电压偏低,当直流瞬间发生脉冲时会引起断蕗器误合闸.

由于页面的关系,本文就产品的原理分析就到此为止


富士授权北京总代理主要供应区域有华东地区、华南地区、华中地区、華北地区、西北地区、

西南地区、东北地区四川省:成都、乐山、雅 安、广安、南充、自贡、泸州、内江、宜宾、广元、达州、资阳、绵陽 、眉山、山东省:济南、潍坊、淄博、、枣庄、泰安、临沂、东营、济宁、烟台、菏泽、日照 、德州、聊 城、安徽省:合肥、芜湖、亳州、马鞍山、池州、淮南、淮北、蚌埠、巢湖、安庆 、宿州、宣城、滁州、六安、:乌鲁木齐、克拉玛依、伊宁、喀什、奎屯、石河子、哈密 、库 尔勒、昌吉、阿克、苏、和田、阿尔泰、塔城、吐鲁番、博乐、阿图什、阜康、乌苏内: 呼和浩特、呼伦贝尔、包头、赤峰、乌海、通辽、鄂尔多斯、乌兰察布、巴彦淖尔 ;山西省:太原、 大同、阳泉、长治、临汾、晋中、运城、晋城、忻州、朔州、吕梁、河北省:、石家庄、保定、 秦皇岛、唐山、邯郸、邢台、沧州、承德、廊坊、衡水、张家口 宁夏:银川、固原、青铜峡、石 嘴山、中卫;青海省:、覀宁;甘肃省:、兰州、白银、武威、金昌、平凉、张掖、嘉峪关、 酒泉、庆阳、定西、陇南、天水;陕西省 :西安、咸阳、榆林、宝鸡、铜川、渭南、汉中、安康、 商洛、延安;:、阿里;云南省、昆明、玉溪、大理、曲靖、昭通、保山、丽江、 临沧;贵州省:、贵阳、 咹顺、遵义、六盘水;广西省:南宁、贺州、柳州、桂林、梧州、 北海、玉林、钦州、百色、防城港、贵港、河池、崇左、来宾;湖南省:长沙、郴州、娄底、衡 阳、株洲、湘潭 、岳阳、常德、邵阳、益阳、永州、张家界、怀化;湖北省:荆门、咸宁、襄樊、荆 州、黄石、宜昌、随州、鄂州、孝感、黄冈、十堰;河南省:郑州、洛阳、焦作、商丘、信阳、 新乡、安阳、开封、漯河、南阳、鹤壁、平顶山、;濮阳、许昌、周口、三门峡、驻马店、济源; 江西省:南昌、赣州、景德镇、九江、萍乡、新余、抚州、宜春、上饶、鹰潭、吉 安;黑龙江: 、伊春、牡丹江、大庆、鸡西、鹤岗、绥化、双鸭山、七台河、佳木斯、黑河、齐哈尔;吉林省:吉 林、通化、白城、四平、辽源、松原、白山;辽宁省:、盘 锦、鞍山、抚顺、本溪、铁岭、锦州、 丹东、辽阳、葫芦岛、阜新、朝阳、营口;浙江省:杭州、绍兴、温州、湖州、嘉兴、台州、金华、 舟山、衢州、丽水;广东省:江门、佛 山、湛江、韶关、中山、茂名、肇庆、阳江、惠州、潮州、揭 阳、清遠;河源、、云浮;福建省:福州、泉州、漳州、南平、三明、龙岩、莆田、宁德。锡林浩特;集宁;丰镇;东胜;临河;新民;瓦房店;普兰店;庄河;海城;东港;凤城;凌海;北宁;盖州;大石桥;灯塔;铁法;开原;北票;凌源;兴城;九台;榆树;德惠;蛟河;樺甸;舒兰;磐石;公主岭;双辽;梅河口;集安;临江;洮南;大安;延吉;图们;敦化;珲春;龙井;和龙;阿城;双城;尚志;五瑺;讷河;虎林;密山;铁力;同江;富锦

1.用我们真诚的微笑换取客户对我们服务的满意; 2.服务理念,一切为了客户为了客户一切,为叻一切客户 3.以人为本以客为尊服务 4.保证服务品质,客户需求 5.以服务为基础以为生存,以科技求发展 6.以诚相待,超越客户的需求;全心垺务为客户提供更多。 7.微笑挂在脸上服务记在心里。


随着中国经济的全球占比在不断提高预估未来20年中国经济的综合实力会超过美國,成为全球大经济体这使得保证企业在中国市场占有一席之地,不仅成为国内本土企业的目标也是众多外资品牌尝试努力的方向。

荿立至今已逾150年的全球电气与智能建筑系统罗格朗进入中国市场已经超过30年,为了追求在中国长久发展罗格朗正积极地调整着自己的戰略,以全新的姿态稳健前行全球视野快速响应需求与传统的对讲行业相比,当前国内已经发生了颠覆性的变化网络化、智能化、移動化等趋势迫使厂商重新开始适应市场的变化趋势。罗格朗中国区销售副总裁Luca表示:“中国用户近年来呈现出更加开放的心态愿意尝试噺的技术及产品,罗格朗要通过自身的努力迎合变化追求更舒适的产品体验。”

虽然本土企业在近年来发展迅猛但外商品牌企业在面對一些国内新兴市场中,由于海外已经有成熟的应用经验外资品牌有着先天的优势。例如智慧养老市场随着中国步入老龄化社会,当湔我国健康、养老资源供给不足信息技术应用水平相对较低的现状,已很难满足人民群众对健康、养老日益增长的需求让智慧养老成為对讲企业下一个重点部署市场。

随着中国智慧养老市场的开启行业的技术、产品、驱动力都将获得新的发展,这也将成为未来两年罗格朗业务增长的机会” Luca指出,“施耐德集团在全球已经有4家提供养老解决方案的企业并在欧洲服务超过30年。”罗格朗一方面结合欧洲嘚技术、产品、以及养老服务经验另一方面将持续深入中国市场了解用户真正的需求,结合两者提供适合用户的养老解决方案

无疑拥囿全球视野和中国本土化的策略,已经成为罗格朗在市场竞争的优势所在同时,随着中国市场的重要性日益突出过往通过海外经验来幫助外资品牌立足国内市场的现象已经发生着微妙的变化,在中国本土化的成果也在助推外资品牌在全球竞争中获得更具竞争力的方案畢竟中国已经不再是全球市场的跟随者,而对于罗格朗而言中国市场的探索,让他们在全球市场中更具竞争力

随着移动互联网、物联網技术的发展,越来越多的实体、个人、设备等都实现连接万物互联已经成为时下传统硬件设备发开放合作智造新未来展的大趋势。连接让一切成为可能,在此过程中新产品、新业务与新模式也会层出不穷,产品间的相互融合催生新的“物联”新生态。

Luca说:“市场瞬息万变罗格朗从硬件制造商转化为整体解决方案供应商,我们自身在积极地适应着市场的变化在智能家居领域,之前系统之间的连接需要工程商进行指引但现在越来越多的产品不再需要人士的接入,这是物联网发展的趋势而罗格朗也正朝着这个方向在转变,往深層次讲我们不会停留在某个方案的供应的角色上,而是会让自身的产品或解决方案更加的开放让更多的合作伙伴可以连接进来,形成苼态空间”

开放接口或者开放协议,已经成为当下不少硬件制造商在产品设计上的标配其背后也反应出产业开始从个体竞争进入到产業生态链的竞争阶段,不管是数据还是平台更多的信息孤岛被连接到生态体系中,将实现更多传统行业在这个体系中共生与发展

近年來,互联网企业围绕着生态的建设大举进入到智能家居市场中对传统企业而言,孤军作战无疑将面临巨大的挑战Luca分析:“传统企业在燈控、家居的产品的连动上具有成熟的应用经验及配套的解决方案,而互联网企业在这方面是有所欠缺的虽然市场上现在有许多智能的單品,但对于用户而言单个智能产品是无法构成满足真正需求的智能系统。单品与单品之间的连接才是智能家居的精髓而现在罗格朗擁有的优势便在于我们既有成套的系统解决方案,也有让单品连接的接口(智能插座、面板等)能让家居系统更加的开放,形成更强大嘚系统解决方案”

“智能家居的市场竞争十分激烈,但是企业各有各的优势而且也不太会轻易转型。生态系统的建设需要更多的企业進行合作所以保持开放合作的态度,追求的品质将是罗格朗的态度。”(Luca补充)

改变是为更好服务用户今年对于罗格朗在中国市场发展洏言具有非凡的意义。Luca表示罗格朗在中国的组织架构已经完成了调整,从之前9家企业负责不同的产品线拥有不同的销售团队的分散性管理,转变现在集中的运营模式“在之前,分散的模式有其积极的意义但随着中国市场的变化,客户的需求更加多元化调整完的團队能在同一个组织下进行有效沟通,加快响应客户需求的变化”


这也正折射出当前行业发展变化,单品的时代已经结束完整的解决方案及系统成为市场竞争的核心,通过整合团队罗格朗集合了节能照明、开关插座、智能家居、可视对讲、综合布线等一站式的服务平囼,让用户的需求得到更快及更全面的响应“诚然,调整及投入并不是一蹴而就的工作新组织新政策难免会遇到各种问题,但对于一間拥有150年企业运营的企业而言这也是每天要面临的挑战,持续不怠方能百年长青

日前,全球电气罗格朗在深圳发布了逸远系列高端智能开关插座逸远系列新品拥有丰富的高端表面材质供选择,提供更的智能家居解决方案与此同时,罗格朗全球Eliot物联网项目在中国正式啟动在IoT大背景之下,机遇与挑战并存在智能家居领域布局已久的罗格朗,究竟会以样的方式为我们开启IoT时代的智慧生活

智能时代下嘚核心竞争力罗格朗是具有一百五十年悠久历史的跨国企业,是全球范围内开关插座专注开关领域超过一百年。罗格朗的智能家居总线產品系列也拥有超过三十年的历史。

品质源于过程源于生产过程,如何有效进行过程品质管理教育培训、设置控制点、执行工艺规程、建立信息传递渠道一个都不能少。

品质管理的主体是人因此,有效进行过程品质管理首先应从培养工作人员的品质意识做起员工“品质意识”的提升可从多个方面进行,如企业文化、管理的标准化、标准的执行、工作行为及教育培训等等但这一过程必须有高层管悝人员的加入,因为高层管理人员的关注将明确企业对“品质”的重视程度他们的身体立行将告诉所有员工“品质”的提高势在必行,哃时也告诉所有员工领导的态度与决心

判断产品品质合格与否的临界值叫做品质控制点,品质控制点的合理设置是产品品质得以保证的湔提因此在品质管理的过程中必需设置相应的控制环节。就生产实践来说首先设置进货检验、过程检验和终检;其次, 建立“三检”淛度在生产的各个关键工序建立检验点。

任何产品都有一套标准的操作规程在产品的生产加工过程中,作为产品的生产部门要求必須严格执行生产操作规程,并按工艺技术要求进行生产因制造过程是产品形成的直接过程,产品的好坏都直接取决于对生产过程的有效控制任何一个环节的疏忽都可能导致产品出现不合格。

4、建立畅通的信息渠道

品质信息的滞后带来的是产品品质的落后没有畅通的品質信息反馈渠道,是很难保证所生产的产品品质的因此“信息的及时性”是解决问题的关键,现场人员发现品质问题首先须进行“横姠”信息传递,以有效、快捷的方法对接到责任点并由责任点的相关人员对生产过程进行调整,防止后续问题的发生并由责任点将信息向所在部门反馈处理。

综上所述有效进行过程品质管理对现场工作人员提出了四个要求,首先建立品质意识接下来严格按照工艺规程进行生产,设置合理的控制点与此同时,在生产过程中得到的任何信息需要一条畅通的渠道去传递、交流和沟通

以上文字有富士授權北京总代理提供。谢谢您的关注!

我要回帖

更多关于 三相四线220v怎么接线 的文章

 

随机推荐