一般情况下垫石有没有横向水平纵向钢筋和横向的区别

在安装伸缩缝止水带部位涂刷专鼡的粘合剂然后将已加工好的止水带也是用4mm厚的钢压条固定在伸缩缝上,使其与底板紧密结合不漏水伸缩缝止水带装好后分2次向槽内囙填聚合物水泥砂浆,回填砂浆前槽壁涂刷界面剂以保证砂浆与老混凝土面粘接牢固回填的砂浆用振捣器振捣密实,在其中部开宽度1cm深箌止水带表面的变形缝缝内嵌GB止水条用抹将砂浆表面抹平,砂浆凝固后在其表面涂抹1层PCS涂层以确保防渗效果在展开桥面铺装桥梁伸缩縫之前,有必要对梁端、桥梁伸缩缝的预留槽、桥梁伸缩缝预埋钢筋进行全面收拾、调整施工前有必要完全做好桥梁伸缩缝部位的清渣莋业,禁止残渣弃留在墩、台帽上影响橡胶支座桥梁伸缩缝安装之前,依照安装时的气温调整安装时的值要专用卡具将其固定。保定

錨固钢筋的粗细跟间距这个粗细就不表明了,肯定同种质量的工具越粗越壮实但是间距就纷歧样了,这个密度越高焊接的时间牢固点僦越多以是质量也就更好,寿命也就更长如有困难,可先将侧焊牢,待达到预定的安装气温时,再将另侧全部焊牢注意焊点与型钢距离鈈小于5cm,以免型钢变形。在焊接的同时应随时用3m直尺、塞尺检测异型钢的平整度,平整度应在0~2mm范围,否则很容易出现跳车现象池州据测量記录确定桥梁支座垫石顶面标高的调整高度。对于需要将普通桥梁支座更换为氟滑板支座的情况应根据要更换的氟滑板支座的型号、高喥确定支座垫石改造后的顶面标高,以保证桥梁支座更换后桥面标高符合设计要求采取措施,避免砼进入模数式安装位移操控箱内或密葑橡胶带缝中及表面上假如发生此现象,应立即铲除然行正常保护。为了确保桥梁工程的质量不只是桥梁伸缩缝,好任何部件都应該认真对待当然不仅仅是在安装方面,关于桥梁的后期保养以及保护也是相当重要的!橡胶止水带的接头只需有两种:选用粘接剂进行冷接头和运用橡胶止水带接头机进行热接橡胶止水带冷接头就是先将橡胶止水带两接头胶梗削平,长度保持在15-30cm的范围内然后把接头磨粗,并用或者好将外表的油污擦干净晾至外表干燥为止。在已打磨光滑的橡胶止水带两面涂刷橡胶与金属粘结剂在加工打磨橡胶止水帶连接端头的同时预热好橡橡胶止水带接头机,预热时间按电热丝的功率约在30分钟目的是将橡胶止水带接头机的温度在140℃-150℃之间。当温喥计显示橡胶止水带接头机温度已到140℃-150℃即可进行后续步骤

橡胶支座制品力学功能,有JT/T4-2004中3规定的型式检验要求的情况下橡胶支座制品仂学功能应进行全部。橡胶支座抗压模量实验、抗剪模量实验、极限抗压强度实验、抗剪粘结性与抗剪老化实验均应在每批橡胶支座中抽檢止水带按材质分为:橡胶止水带(R),如:天然胶、氯丁胶、丁苯胶等;塑料止水带(P)如:聚氯乙烯、聚乙烯等;金属止水带(M),如:铜、不锈钢、碳钢等按用途分:变形缝用止水带(B);施工缝用止水带(S);有特殊耐老化要求的接缝用止水带(J);注:有鋼边的止水带(G,如:BSJG)。

清理预留槽:找出梁端间隙的中心线按设计要求的位置及尺寸正确划线、切缝。橡胶止水带的选用橡胶止水带采用特殊的接缝胶使用:橡胶止水带冷粘法是将两个接缝胶杆压平用抛光机打磨粗糙表面,然后在止水带上涂层薄薄的专用胶干燥后洅涂上。干燥后及时将两个接头与定位位置结合,并加压等待约30分钟。清理止水带或待粘钢边保持待粘界面干燥、无杂质。步骤是按零件的要求刷涂:要粘接的止水带或钢板的对边必须涂上这种专用胶刷的厚度不宜太厚,只能是层薄薄的涂刷完毕后,冷却至20-30分钟咗右然后将需要及时粘结的两块止水带或钢板粘结,压缩至20-30分钟橡胶止水带与防水板的粘结步骤如下:步骤:用清洁布清洁防水板表媔。欢迎来电搭接长度不小于30cm施工准备:专用胶、木锉、玻璃胶、橡胶锤、专用夹具、工具、好()、抹布、纸(布)、胶刷、胶带。洳果达不到这点就不能让上面的保护装置清通对于整个伸缩缝到很好的保护,或者雨水或者是杂质进入到缝中保定P型橡胶止水带,当嘫除此之外伸缩缝装置有没有和桥面很好的结合,有没有向外突出的现象等因为如果达不到这些,就会出现跳车当水压大于8米时,沝平和垂直变形大于30mm时止水带的宽度大于350mm,厚度大于8mm

铁路桥梁通常必须在每联梁体上设置个固定支座;支座应使由于梁体变形所产生嘚纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束;支座必须能可靠的传递垂直和水平反力;上部结构是空间结构时,保定混凝土專用钢纤维支座应能同时适应桥梁顺桥向(X方向)和横桥向(Y方向)的变形。全面品质保证把氯丁系列黏合剂和列克钠依据分量分配适宜的份额之后搅拌均匀在外表枯燥的两端涂改层薄薄的黏合剂,晾至枯燥之后再涂改第遍晾至仅有触粘性时把橡胶止水带的两端依照預先设计好的位置进行粘合,加压放置半小时后就可以施工浇注混凝土了

安装时,伸缩装置的中心线与桥梁中心线应相重合伸缩装置(顺桥向的宽度值)应对称放置于伸缩缝的间隙上,然后沿桥面横坡方向每米点测量水平标高,并用水平尺或板尺定位使其顶面标高與设计高相吻合后垫平,随即穿放横向联接水平钢筋然后将伸缩装置的异型钢梁上的锚固筋与梁、板或桥台上预埋钢筋两侧同时焊牢。洳有困难可先将侧焊牢,待达到已确定的安装气温时将另侧锚固钢筋再全部焊牢,并放松卡具使其伸缩,此时伸缩装置已产生效用如果水压小于4米,并且水平和垂直变形不超过10毫米则所选橡胶止水带的宽度大于200毫米,厚度大于5毫米保定在粘接面均匀涂抹胶液,待胶液风干后两块止水带进行粘接,粘接后用橡胶锤锤打使粘接部位尽可能全面,大程度减少空隙然后用专用夹具将搭接部位,30分鍾后拆下夹具橡胶止水带主要是用作工程防水用的,橡胶止水带是橡胶的高和压缩变形性在各种荷载下产生变形,从而到紧固密封囿效地防止建筑构件的漏水、渗水,并到减震缓冲作用在许多工程建筑中,土建、水土结构之间都有定的伸缩要求并还有防水防震等問题,因此采用和安装橡胶止水带是有效解决以上种种问题的手段但是我们熟悉的人看到所有的橡胶止水带中间都有个圆孔,这个圆孔箌底是什么作用呢?橡胶止水带中间的圆孔在安装止水带时般都在建筑体的沉降缝处而沉降缝的接口处是建筑体在发生沉降时产生形变距離的地方;如果止水带是平的单层面的,那同样材料的橡胶的抗形变沿伸性就没有横断面为圆形的好(因为圆的还带有弧度可沿伸的由半圆变為直径的段长度差别);还有圆形的横断面在沉降缝的断面上为双层,比平板的多了层可以到防止层损坏后仍能保持止水的作用。在橡胶圵水带施工过程中保定背贴式橡胶止水带,由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋所以在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的沖击力以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现有破裂现象应及时修补否则在接缝变形和受水压时,橡胶止水带所能外力的能力僦会大幅度降低在橡胶止水带施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋所以在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的沖击力以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现有破裂现象应及时修补否则在接缝变形和受水压时,橡胶止水带所能外力的能力僦会大幅度降低橡胶止水带广泛用于各种类型的混凝土结构,例如大坝水库,地铁涵洞,隧道等在这些项目中,由于无法连续浇築由于地基变形或热由于温度变化引的混凝土构件的和收缩,变形缝和施工缝经常留在铸件中这些缝的防漏措施应在变形缝的部分上澆铸橡胶止水来解决。可以防止水(或外部水)到建筑物结构中并防止建筑物中的水到外部。橡胶支座替换顶升施工如果在通车情况下顶升湔应将所施工的桥幅进行暂时封闭,防止施工进程发生意外准备工作完结后,在项目负责人的指挥下千斤顶顶升。梁的顶升速度矗到全部顶升到位,支座可顺利取出整个顶升进程均须对主梁、桥面及隶属设备进行认真观察,如有异常当即停止顶升并进行调整再佽顶升。橡胶盆式支座由于是由橡胶板、橡胶胶料与加劲钢板层叠硫化叠加而成的所以不可避免的要考虑到橡胶的老化问题,这无疑会縮短橡胶盆式支座的寿命减短橡胶盆式支座的使用时间。橡胶盆式支座的使用寿命往往是受到橡胶的老化问题制约的国内使用橡胶支座的时间已经超过了。

我要回帖

更多关于 纵向钢筋和横向的区别 的文章

 

随机推荐