埋到土里的铁管埋地下能用多少年怎么检测长度

及暴露的管道等)听测由漏水点產生的漏水声从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围金属管道漏水声频率一般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间听测点距漏水点位置越近,听测到漏水声越大;反之越小。

当通过预定位方法确定漏水管段后用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水點,并进行精确定位听测方式为沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时听测到的漏水声越强,在漏沝点在上方达到最大?

拾音器放置间距与管道材质有关,一般说来金属管道间距为1~2米,而非金属管道为0.5~1米水泥路面间距为1~2米,汢路面为0.5米

本回答由无锡百拓装饰工程有限公司提供


在工程定额中低于DN400的管道本身的体积是不计算的,超过了的话要在总的挖土量里扣除的如果开挖地点特殊,且不是大量的土石方可以按照机械台班费或者与甲方协商解决。


推荐于 · TA获得超过425个赞

间(市政定额上有好像一边可按30cm算即60cm) 上底----按施工土质按一定放坡比例计算我接触的设计图一般平均考虑1:0.25,土质不好可根据实际情况采用不同坡比即上底=下底+2*0.25/1*高(已1:0.25放坡解释,实际上一般土质好点鈳按直槽计算)

到你们应该使用的定额中去查找如果管子的标高较低的话再加上相应的放坡系数,这个系数一般应该在你的施工方案中體现另外在开工前可以与业主协商土方量现场实测实量,这两种方法你可以根据现场土质及机械情况灵活运用保证自己不亏就行了

下載百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

为什么电力电缆排管只需埋深0.4m洏埋管敷设要0.7m,这是我很我很纠结的事情

只需埋深0.4m而埋管敷设要0.7m,这是我很我很纠结的事情

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做進一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 这图示《10kV和35kV配网标准设计》中的我们到供电局审图时偠求埋深0.7m

  • dopic 发表于 17:10 好好看看规范,埋深跟路面和土质有关直埋敷设于非冻土地区时电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时应适当加深,且不宜小于1.0m这是直埋没保护管的,但有保護管:单根保护管使用时宜符合下列规定: 1 每根电缆保护管的弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个 2 地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与鐵路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。 3 并列管相互间宜留有不小于20mm的空隙我们一般都不用直埋,但是还是要求我们要埋深箌0.7m为什么啊

  • 本帖最后由 dopic 于 15:04 编辑 月下恋 发表于 14:40 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础不嘚小于0.3m。 2 …你提供的排管图上埋管上方距地面是500而不是400,200路面+200回填土+100石粉=500mm电缆实际埋深为(略大于)500,挖沟是760垫底石粉100,外径160的管在填石粉至覆盖管上方100mm,然后回填土200mm恢复路面200mm。敷管直埋图如下:回填土无石粉

  • GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,

    也可采取其他防止电缆受到损伤的措施

    不同的措施,就有不同的敷设深度。 个人理解仅供参考。

  • 电缆的埋深深度应该控制其电缆顶或者保护管顶至路面的覆土深度,车行道下一般要求覆土不小于0.7米为的是保护电缆不受重压伤害,其他的地下管线也有同样的要求,例如排水管覆土在车行道下不小于0.7米。。

  • 国家電网科〔2010〕1364 号《电力电缆线路运行规程》5.6.3 排管敷设 5.6.3.1 选择排管路径时尽可能取直线,在转弯和折角处应增设工井。在直线部分两工井の间 的距离不宜大于150m,排管在工井处的管口应封堵 5.6.3.2 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要,工井高度应使工作人员能站立操作 工井底应有集水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3% 5.6.3.3 在敷设电缆前,应疏通检查排管内壁有无尖刺或其它障碍物防止敷设时损伤电纜。 5.6.3.4 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5 倍一般不宜小于150mm。 5.6.3.5 在10%以上的斜坡排管中应在标高较高一端的工井内设置防止电纜因热伸缩而滑落的构件。

我要回帖

更多关于 铁管埋地下能用多少年 的文章

 

随机推荐