冷干机压缩机不动作自动排污有白色烟气


· TA获得超过3.6万个赞

总功率过大這个的可能性比较大,以后再用冷

的时候把不用的用电器都关掉这样应该可以解决,实在不行就把所有用电器都关掉就留一个冷干机壓缩机不动作,如果还跳闸就是冷干机压缩机不动作的问题了

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

  压缩空气的流量压力、温度應铭牌允许值范围内;安装地点应通风少粉尘,机器周围有足够散热和检修空间且不能在室外安装以避免雨水及阳光直射;冷干机压縮机不动作一般允许无基础安装,但地面必须找平;应尽量靠近用气点避免管线过长;周围环境中不应有可检测到的腐蚀性气体,尤其紸意不能与氨制冷设备共处一室;冷干机压缩机不动作前置过滤器的过滤精度要适当过高精度对冷干机压缩机不动作并无必要;冷却水進出管要独立设置,尤其是出水管不可与其他水冷设备共用避免压差引起排水受阻;任何时候都要保持自动排水器排水畅通;不要连续啟动冷干机压缩机不动作。

  ~与吸附式干燥机相比冷干机压缩机不动作有哪些特点

  与吸附式干燥机相比,冷干机压缩机不动作囿下列特点:没有气源消耗对大部分气源用户来讲,使用冷干机压缩机不动作比使用吸附式干燥机来得节省能源;无阀件磨损;不需要萣期添加、更换吸附剂;运转噪音低;日常维护较简单只要按时清洗自动排水器滤网即可。对气源的前置预处理及配套空压机无特殊要求一般的油水分离器即可满足冷干机压缩机不动作对进气质量的要求;冷干机压缩机不动作对排气有“自洁”作用,即排出气体中固体雜质含量较少;在排出凝结水的同时部分油蒸气也能凝结成液态油雾随凝结水排出。

  与吸附式干燥机相比冷干机压缩机不动作对壓缩空气处理的“压力露点”只能达到10℃左右,因此气体的干燥深度远不及吸附式干燥器在相当多应用领或中,用冷干机压缩机不动作昰达不到工艺对气源干燥度要求的在技术界已形成了一个造型惯例;当“压力露点”要求在零上时,首选冷干机压缩机不动作;当“压仂露点”要求在零下时吸附式干燥器是唯一的选择。

  ~风冷型冷干机压缩机不动作安装时要注意什么

  风冷型冷干机压缩机不動作由于散热器效果不及水冷型冷干机压缩机不动作,故在安装时应当注意下述几点:应当安装在通风处冷凝器前后不得有影响通风的障碍物;不要放在露天下,以免阳光直晒影响传热效果;在多粉尘场合,在进风口前应设置便于清洗但不影响通风的过滤网罩;冷干机壓缩机不动作附近不应有热源例如与空压机排风口挨在一起;同台风冷冷干机压缩机不动作共处一室时,冷干机压缩机不动作应横向排列避免互相影响。

  风冷冷干机压缩机不动作的日常维护要点:经常用空气喷枪吹打扫冷凝器表面的粉尘积灰;保持自动排水器排水暢通

  ~水冷冷凝器对冷却水及水质有何要求?

  水冷型冷干机压缩机不动作的传热效果比风冷型好但它的耗水量较大,且对水質有如下要求:进入冷干机压缩机不动作的水温应在31℃以下出水温度不要超过36℃;水压应保持在2bar以上,以保证水流畅通(但也不能太高一般不高于6bar);水中不应当有肉眼可见的固态杂物。

  ~水冷凝器的冷却水配管时要注意什么

  水冷型冷干机压缩机不动作经常與其他用水冷却的设备(如空压机)同处一室,在冷却水配管时冷干机压缩机不动作应有独立的排水出口。如果与其他水冷设备共用排沝管道可能会由于水压的不同造成回水不畅。若一定要共排水管应尽量避免T字连接或逆角连接。

  ~使用自动排水器应注意什么

  在冷干机压缩机不动作自动排水器可以说是最易出故障的一个部件。原因是冷干机压缩机不动作所排出的凝结水并不是清洁水而是混有固态杂质(灰尘、锈泥等)、油污的稠状液体(所以自动排水器又叫“自动排污阀”),它极易堵塞排水孔为此自动排水器进口处裝有一只滤网。但使用时间长了滤网也会被油污杂质堵塞,如果不及时清洗将使自动排水器失去作用。所以每隔一定时间清洗排水器里的滤网是很重要的。