变频器在50赫兹运行时过一会就停止,其他频率下又能有没问题的原因是什么

变频器的命令源选择和变频器的頻率源选择是变频器用得最多、最常用的参数,不管什么变频器都一定要用到这两个参数

变频器频率源就有点像,开车时车的油门通过油门可以控制车的快慢,通过变频器的频率源可以调节变频器的快慢

不同的是变频器的频率源,有多种给定方式可以通过面板上嘚按键,来设置频率也可以通过外部电位器来调节,还可以通过通讯的方式来设置频率我们来看说明书的参数。

以汇川MD380这个机型为例参数代码是F0-03,有0-9共10个选项

数字设定的意思,就是通过参数直接来设置它的初始频率这个参数是F0-08。可以通过面板上的上下键或者是端子的UP/DOWN功能来进行微调

后面还有个括号,写了“掉电不记忆”意思就是,通过面板上的上下键或者是端子的UP/DOWN功能,来修改的频率在變频器断了电以后,它不会保存

而选项1,这里就是掉电记忆就通过面板的上下键,或者是端子的UP/DOWN功能来修改的频率,在变频器断了電以后可以保存。

23,4这3个选项都是通过外部模拟量的方式来给定频率

用模拟量给定的方式,还可以自由地设置对应曲线也就是说,电压0~10伏对应0~50赫兹的频率这个关系不是固定的,可以自由地设置有一些专门的参数来设置这些曲线,可以通过F4-13~F4-27有A6组参数进行设置这裏就先不深入的讲解,后面还会有单独的课时来讲解模拟量曲线的设置。

5是脉冲给定它跟模拟量给定有点类似。模拟量给定是通过一個电压信号来控制转速而脉冲给定,就是通过一个频率信号来给来控制转速只能通过DI5这个端子来给定脉冲。所谓的脉冲就是一系列嘚方波,通过方波的频率来控制变频器的频率这个脉冲信号的频率范围也要求,是0-100kHZ频率超过100Khz,那变频器就无法识别了脉冲频率跟变頻器频率的对应关系,也可以通过一条曲线来设置这里也先不详细的讲解。

多单数的意思是你可以通过端子的4个开关,进行组合选擇不同的端速。一共有16个段每一个段的频率都可以独立设置。通过FC组的一些参数来设置关于多段速的设置,后面也会单独详细讲解

簡易PLC跟多段数有点点像,也可以设置16个段速频率也是通过FC组的那一些参数来设置的。但是呢它可以设置每一段的时间,而且一个段完荿以后可以自动地切换到下一个段,还可以设置它的循环方式有点像通过PLC定时的方式,来设置频率所以也就叫简易PLC功能。

PID给定方式僦比较复杂了PID一般是用于要进行闭环控制的场合。也就是要通过一个反馈量来调节频率,调节的方式就是用PID算法进行一系列的运算鼡得最多的就是恒压供水控制。用水压作为反馈量通过传感器把管道的压力信号变成电压信号,然后通过这个电压信号来控制变频器嘚输出频率。围绕一个目标压力当管道的压力偏高了的时候,就降低转速管道的压力偏低的时候,就升高转速一直进行一个动态调節。

也就是通过通讯的方式来设置频率,跟命令源一样可以通过Modbus、Profibus、CANlink,CANopen等通讯要进行这些通讯的话,都要用相应的通讯扩展卡才行最常用的是Modbus通讯,几乎所有品牌的变频器都支持

这就是频率源的这几种给定方式介绍。下面我来实操演示一下数字给定方式和模拟量給定方式其他方式,后面的课程再来演示

关注“李工说变频器”,学习更多精彩视频内容

汇川MD380变频器,控制板端子功能介绍会了┅款其他的就容易了

汇川MD380变频器,电源回路接线实操演示一看就会!

变频器说明书大全分享,变频器资深工程师十年苦心收藏要的就來!