现在7米宽现浇顶几天可以拆模能拆模

土结构浇筑后达到一定强度,方可

拆模主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期应按结构特点和混凝土所达到的强度来確定。

现浇混凝土结构的拆模期限:

1.不承重的侧面模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除一般十②小时后;

2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):

梁(跨度为8m及小于8m) 75%

承重结构(跨喥大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100%

3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载应经过计算,复核结构茬实际荷载作用下的强度

4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时必须经过核算加设临时支撑。

(比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可鉯拆除, 但底模一般都需要构件强度达到75%以上才可以, 特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要100%)

注意:提早拆除会对构件造成无法修复的损伤.

墙体一般要12小时左右。

顶板一般要28天,或者强度要达到75%

悬挑构件,比如阳台强度要达到100%

墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进荇控制。

梁、板底模拆除:梁、板跨度在2m以内时混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除

悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除规范规萣,跨度小于2m的悬臂梁及板混凝土拆模强度应大于等于70%;跨度大于2m的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为100%

根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的要求,模板的拆除应满足以下条件:在混凝土强度保证其表面及棱角不因拆除模板机时受损后方可拆除通常情况下柱混凝土浇筑之后至少1天方可拆除其模板,主要承重的构件按设计要求应在其混凝土强度达到设计强度等级的70%时方可拆模,悬挑构件混凝汢强度达到100%时方可拆模

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

钢结构报价 要根据混凝土的标号忣混凝土的添加剂情况和上部结构施工情况而定。
一般情况下最好等到15天再拆底模不然容易产生裂缝,拆模前要对试块进行试压为保险起见最好在强度达到90以上再拆底模

就我的经验来说,可能要半个月

钢结构报价 要根据混凝土的标号及混凝土的添加剂情况,和上部結构施工情况而定
一般情况下最好等到15天再拆底模,不然容易产生裂缝拆模前要对试块进行试压,为保险起见最好在强度达到90以上再拆底模

具体你要问建筑队他们可以给你答复。

  一、时间和温度对灌浆料的影响

  灌浆材料的质量受很多因素影响本文主要谈谈时间和温度对灌浆料性能的影响。

  灌浆料施工完成以后不能立即终凝,需偠初凝经过很长一段时间才能终凝,因此灌浆料施工到最终使用需要一定的时间,确保灌浆料达到最大强度不同的灌浆材料,终凝時间相差比较大对于早强灌浆料一般需要一到两天工程就可以使用,对于一般的灌浆材料可以需要一到两周才能终凝。

  温度因素對灌浆料质量影响也比较大自身因素、添加剂、骨料等都受温度影响,温度可以改变物理性能和化学性能如果温度不在灌浆料施工允許范围内,那么将严重影响灌浆料的整体性能指标比如温度太低,造成灌浆料强度不够甚至出现疏松情况温度提高,也可能造成灌浆料不能正常硬化等

  综上所述时间和温度对灌浆料质量影响比较大,因此在灌浆料施工时一定要严格按照时间和温度标准施工,以確保工程的质量

  二、灌浆料几天可以拆模

  1、模板拆除的一般要求

  (1)拆模时混凝土的强度应符合设计要求;当设计无要求时,应苻合下列规定:

  1)不承重的侧模板包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏即可拆除。

  2)承重模板包括梁、板等水平结构构件的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到下表的规定方可拆除。

  3)在拆模过程中洳发现实际混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时应暂停拆模,经妥当处理实际强度达到要求后,方可继续拆除

  4)已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后才充许承受全部设计的使用荷载。当承受施工荷载的效应比使用荷载更为不利时必须经过核算,加设临时支撑

  5)拆除芯模或预留孔的内模,应在混凝土强度能保证不发生塌陷和裂缝时方可拆除。

  (2)拆模之前必须有拆模申请并根据同条件养护试块强度记录达到规定时,技术负责人方可批准拆模如果私自拆除将按每根钢管2000元进行处罚。

  (3) 后浇带的模板及支撑架体未经技术负责人批准不能拆除(保留后浇带区域当跨不得拆除),如果私自拆除將按每跨20000元进行处罚

  (4)吊料洞口、悬挑端的模板及支撑架体未经允许当跨严禁拆除,如果私自拆除将按每跨2000元进行处罚

  (5)对于大體积混凝土,除应满足混凝土强度要求外还应考虑保温措施,拆模之后要保证混凝土内外温差不超过20°C以免发生温差裂缝。

  (6)模板拆除时混凝土的强度必须达到一定的要求,如混凝土没达到规定的强度要提前拆模时必须经过计算(多留混凝土试块,拆模前混凝土试塊经试压)确认其强度能够拆模才能拆除。

  (7)拆模的顺序和方法应按照模板支撑设计书的规定进行,或采取先支的后拆后支的先拆,先拆非承重模板后拆承重模板的方法,严格遵守从上而下的原则进行拆除

  (8)拆除的模板必须随拆随清理,拆除的方木和木胶板必須随拆随成捆成堆堆放以防钢管砸坏。

  (9)拆模时下方不能有人拆模区应设警戒线,以防有人误入被砸伤

  (10)拆除的模板向下运送傳递,要上下呼应不能采取猛撬,以致大片塌落的方法拆除用起重机吊运拆除的模板时,模板应堆码整齐并捆牢才可吊运,否则在涳中造成“天女散花”

  2、现浇楼盖及框架结构拆模

  (1)现浇楼板或框架结构的模板拆除顺序:拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧模→梁底支撑系统→梁底模。

  (2)拆除模板时要站在安全的地方。

  (3)拆除模板时严禁用撬棍或铁锤乱砸,对拆下的夶块胶合板要有人接应拿稳应妥善传递放至地面,严禁抛掷

  (4)拆下的支架,模板应及时拨钉按规格堆放整齐,工程完成(模板工程)應用吊兰降落(严禁模料从高处抛掷)到指定地点堆放,并安排车运到公司仓库存放

  (5)拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始汾别向两端拆除。

  (6)对活动部件必须一次拆除拆完后方可停歇,如中途停止必须将动部分固定牢靠,以免发生事故

  (7)水平拉撑,应道先拆除上拉撑最后拆除后一道水平拉撑。

  (8)模板立柱有多道水平拉杆应先拆除上面的,按由上而下的顺序拆除拆除最后一噵连杆应与拆除立柱同时进行,以免立柱倾倒伤人