开始利42CN风机盘管与空调的区别是水机用还是氟机用


本回答由深圳市深创亿制冷设备囿限公司提供


· 超过33用户采纳过TA的回答

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

案例二【案例背景】某总承包单位将一高校教学楼的通风空调工程分包给某安装单位工程内容有风系统、水系统和冷热(媒)设备。设备有7台风冷式热泵机组、9台水泵、123台吸顶式新风空调机组、1237台风机盘管与空调的区别、42台排风机均由业主采购。通风空调工程的电气系统由总承包单位施工设备进场時,总承包单位对风机盘管与空调的区别等进行了见证取样通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下安装单位对通风空调的風系统、水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管与空调的区别、新风机和排风机单机试车合格后用热球风速仪對各风口进行测定与调整及其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转,并通过竣工验收高校教学楼正式投入使用后,在建设单位负责下通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。到了冬季安装单位及时进行回访,對通风空调工程进行季节性测试调整发现个别教室风口的新风量只有50m3/h ? p(设计要求是75m3/h ? p),经复查是调试人员的计算错误,后重新调整测试达到设计要求。另有个别教室的风机盘管与空调的区别噪声达到45dB(设计要求是35dB)经检查,是风机盘管与空调的区别轴心偏移通过设备生产厂家调换设备,噪声达到要求【问题】1.总承包单位应对风机盘管与空调的区别见证取样时,应对哪些参数进行复试该如哬进行参数的复试?(6分)2.安装单位对冷热(媒)系统进行系统调试时 制冷剂管道应做哪些试验?(4分)3.安装单位技术回访的目的有哪些(6分)4.风机盘管与空调的区别的维修和风量调整各发生了哪些主要费用?应由谁承担(4分)


答案详情见8.13直播

我要回帖

更多关于 风机盘管与空调的区别 的文章

 

随机推荐