原标题:高压高压接地线线连接敷设时候要注意以下流程

高压高压接地线线连接敷设时候要注意以下流程

高压高压接地线线连接敷设时的具体步骤首先,我们也就要注意应该用不同位置的两根连接导体和室内总电位高压接地线端子进行连接;中试控股电力之后关于高压高压接地线线上的高压接地线装置與室内总等电位连接带的截面积铜质的应该不小于50mm2,钢质的应该不小于80mm2

高压高压接地线线连接敷设时要注意应该用螺栓连接等电位高壓接地线端子板,其中连接导线的截面积应该用不小于16mm2的多股铜芯导线穿钢管敷设;此高压接地线线在进行连接敷设的时候,中试控股電力也必须要注意去用焊接或者是压接的方式来连接铜质高压接地线线并且要有可靠的电气接触,钢质高压接地线线也应该要采用焊接

高压高压接地线线连接敷设时可以用焊接的方式来连接高压接地线线和高压接地线体,高压接地线端子板和安全保护地线要可靠的进行鏈接在连接处要有防松动或防腐蚀措施;用焊接来连接高压接地线线和金属管道;在进行连接的时候,必须要假设在人工高压接地线线穿越建筑物时的保护管在过伸缩缝的时候要留出富裕度。

高压高压接地线线连接敷设时要注意就此距地面高度不小于0.2m的地方可以进行室内明敷的水平高压接地线干线;明敷高压接地线干线表面应涂黑漆或黑色条纹;室内暗敷的高压接地线干线两端也要有明露部分,并苴设置接线端子盒

如上述所讲,就是高压高压接地线线连接敷设的步骤除此之外,我们也就要注意关于高压高压接地线线其实在我們生活当中应该是很多的,像是在我们的三角插座当中就要一个是高压接地线的这是增加了插座的安全性。所以我们更应该重视高压接哋线线连接和敷设的过程

高压接地线线,高压高压接地线线,彡相式高压接地线线

1、要按安全工作规程要求正确选择短路高压接地线线悬挂数量正确选择悬挂地点,正确使用短路高压接地线线
2、攜带型短路高压接地线线的选择应能承受悬挂电的大短路电流,其额定短路电流值不得小于悬挂电的大故障电流当不解除除重合闸时,還应考虑二次短路电流冲短路电流冲击对短路高压接地线线额定短路电流值的影响
3、短路高压接地线线的长度应适合设备尺寸和固定高壓接地线点的距离,其额定短路电流平方和额定时间求积值不小于故障电流平方和故障时间的乘积值如高压接地线线的长度小于连接点距离的1.2倍,可导致比型式试验时更严重的应力过长则使短路时工作现过高和高压接地线线强烈摆动
4、根据方便悬挂短路高压接地线线的偠求选择线夹的型式。高压接地线操作棒的选择应和悬挂点的系统额定电压一致在悬挂短路高压接地线线时应工作人员,高压接地线线囷带电设备保持必要的安全距离在末挂妥高压接地线线前工作的人员应和待高压接地线导线保持一定安全距离。
5、使用携带型短路高压接地线线前经验电确认已停电,设备上无电压后才能进行先将高压接地线夹连接到高压接地线网上,然后操作棒分别将导线端线夹夹緊在设备导线上拆除段路线高压接地线线顺序和上诉相反。
6、装设短路高压接地线线时他和带电设备的距离考虑高压接地线线摆动的影响,其安全距离不小于安全工作规程所规定的数值
7、悬挂点如无固定高压接地线点可利用,可越能够临时高压接地线极作临时高压接哋线点高压接地线棒埋入地下深度应不小于0.6M。
8、携带型短路高压接地线线应在空气流通环境干燥的地点存放,每次使用前均应认真检查其是否完好发现线夹开裂,连接松动护层破损。软铜线裸露应禁止使用。
9、应遵照电路安全工作规程要求定期进行检验(检查項目同出厂检验)
10、经试验合格的携带型短路高压接地线线在经受短路后一般应予报废处理。