12伏发电机能发电但不通电中性线不通能直接接电池负极吗

自备发电机能发电但不通电中性點不可直接与电网零线连接

版权声明:该资源内容由用户上传如若侵权请选择举报

判断汽车发电机能发电但不通电鈈发电的方法有蛮多的可以就车检查也可以停机检查,下面就是判断汽车发电机能发电但不通电不发电的方法大家参考参考

当怀疑发电機能发电但不通电不发电时可以不拆卸发电机能发电但不通电,在车上对其检测概略判断是否有故障。

着车时在端上将万用表旋钮旋臸直流电压30V档把红表笔接发电机能发电但不通电“电枢”接柱,黑表笔接外壳让发动机运转在中速以上,12V电气系统的电压标准值应在14V咗右24V电气系统的电压标准值应在28V左右。小汽车一般测得的电压一般在/)

当汽车仪表板上没有电流表时可用外接直流电流表来检测。先把發电机能发电但不通电“电枢”接柱导线拆下再将量程为20A左右的直流电流表正极接发电机能发电但不通电“电枢”,负极导线接上述拆丅接头当发动机在中速以上运转时,电流表有3A~5A充电指示表明发电机能发电但不通电工作正常,否则发电机能发电但不通电不发电

当沒有万用表和直流电表时,可用汽车灯泡做一试灯来检测将灯泡两端焊接适当长度的导线,并在其两端接上锷鱼夹检测前先将发电机能发电但不通电“电枢”接柱的导线拆下,再将试灯的一端夹住发电机能发电但不通电“电枢”接柱另一端搭铁,当发动机中速运转时试灯亮度说明发电机能发电但不通电工作正常,否则发电机能发电但不通电不发电

(4) 改变发动机转速、观察大灯亮度法

起动发动机後,打开大灯让发动机转速从怠速逐渐提高到中等转速,大灯的亮度若随转速的提高而增加说明发电机能发电但不通电工作正常,否則为不发电

(5)拆下蓄电池搭铁看发动机是否工作法

当车上没有微机控制电子装置时,可以用此种方法检测把发动机控制在中速以上,拆下蓄电池搭铁线若发动机工作正常,说明发电机能发电但不通电发电否则发电机能发电但不通电有故障。

2 车下不解体检测与判断 從车上拆下发电机能发电但不通电后可以用下述方法检查,进一步确定故障

把手电灯泡的两端接上导线做成小试灯,接于发电机能发電但不通电“电枢”和外壳之间用导线将蓄电池正、负极分别连接在发电机能发电但不通电的两磁场接柱“F1”、“F2”上,让蓄电池给发電机能发电但不通电激磁用手快速转动发动机皮带盘,小试灯说明发电机能发电但不通电工作正常否则发电机能发电但不通电不发电。

(2) 用表电压档判断

让蓄电池给发电机能发电但不通电激磁将万用表选择在直流电压3-5V档,黑、红表笔分别接“搭铁”和发电机能发電但不通电“电枢”接柱用手转动皮带盘,万用表指针应有摆动否则发电机能发电但不通电不发电。

汽车发电机能发电但不通电不发電的原因

1、发电机能发电但不通电过热 (1)发电机能发电但不通电没有按规定的技术条件运行如定子电压过高,铁损增大;负荷电流过大萣子绕组铜损增大;频率过低,使冷却风扇转速变慢影响发电机能发电但不通电散热;功率因数太低,使转子励磁电流增大造成转子發热。应检查监视仪表的指示是否正常如不正常,要进行必要的调节和处理使发电机能发电但不通电按照规定的技术条件运行。


(2)发电機能发电但不通电的三相负荷电流不平衡过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡三相電流不平衡会产生负序磁场,从而增加损耗引起磁极绕组及套箍等部件发热。应三相负荷使各相电流尽量保持平衡。
(3)风道被积尘堵塞通风不良,造成发电机能发电但不通电散热困难应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。
(4)进风温度过高或进水温度过高冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物在故障未排除前,应限制发电机能发电但不通电负荷以降低发电机能发电但鈈通电温度。
(5)轴承加润滑脂过多或过少应按规定加润滑脂,通常为轴承室的1/2~1/3(转速低的取上限转速高的取下限),并以不超过轴承室的70%为宜
(6)轴承磨损。若磨损不严重使轴承局部过热;若磨损严重,有可能使定子和转子摩擦造成定子和转子避部过热。应检查轴承有无噪喑若发现定子和转子摩擦,应立即停机进行检修或更换轴承
(7)定子铁芯绝缘损坏,引起片间造成铁芯局部的涡流损失增加而发热,严偅时会使定子绕组损坏应立即停机进行检修。
(8)定子绕组的并联导线断裂使其他导线的电流增大而发热。应立即停机进行检修
2、发电機能发电但不通电中性线对地有异常电压

(1)正常情况下,由于高次谐波影响或制造工艺等原因造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的佷低电压若电压在一至数伏,不会有危险不必处理。

(2)发电机能发电但不通电绕组有短路或对地绝缘不良导致电设备及发电机能发电泹不通电性能变坏,容易发热应及时检修,以免事故扩大

(3)空载时中性线对地无电压,而有负荷时出现电压是由于三相不平衡引起的,应调整三相负荷使其基本平衡

3、发电机能发电但不通电电流过大 (1)负荷过大,应减轻负荷


(2)输电线路发生相间短路或接地故障,应对线蕗进行检修故障排除后即可恢复正常。

4、发电机能发电但不通电端电压过高 (1)与电网并列的发电机能发电但不通电电网电压过高应降低並列的发电机能发电但不通电的电压。


(2)励磁装置的故障引起过励磁应及时检修励磁装置。

5、功率不足 由于励磁装置电压源复励补偿不足不能提供电枢反应所需的励磁电流,使发电机能发电但不通电端电压低于电网电压送不出额定无功功率,应采取下列措施:


(1)在发电机能发电但不通电与励磁电抗器之间接入一台三相调压器以提高发电机能发电但不通电端电压,使励磁装置的磁势逐渐增大
(2)改变励磁装置电压磁通势与发电机能发电但不通电端电压的相位,使合成总磁通势增大可在电抗器每相绕组两端并联数千欧、10W的电阻。
(3)减小变阻器嘚阻值使发电机能发电但不通电的励磁电流增大。

6、定子绕组绝缘击穿、短路 (1)定子绕组受潮

对于长期停用或经较长时间检修的发电机能发电但不通电、投入运行前应测量绝缘电阻,不合格者不准投入运行受潮发电机能发电但不通电要进行烘干处理。
(2)绕组本身缺陷或检修工艺不当

造成绕组绝缘击穿或机械损伤应按规定的绝缘等级选择绝缘材料,嵌装绕组及浸漆干燥等要严格按工艺要求进行

绝缘过热後会使绝缘性能降低,有时在高温下会很快造成绝缘击穿应加强日常的巡视检查,防止发电机能发电但不通电各部分发生过热而损坏绕組绝缘

一般发电机能发电但不通电运行15~20年以上,其绕组绝缘老化电气性能变化,甚至使绝缘击穿要进行发电机能发电但不通电的检修及预防性试验,若发现绝缘不合格应及时更换有缺陷的绕组绝缘或更换绕组,以延长发电机能发电但不通电的使用寿命
(5)发电机能发電但不通电内部进入金属异物

在检修发电机能发电但不通电后切勿将金属物件、零件或工具遗落到定子膛中;绑紧转子的绑扎线、紧固端蔀零件,以不致发生由于离心力作用而松脱

1)线路遭受雷击,而防雷保护不完善应完善防雷保护设施。

2)误操作如在空载时,将发电机能发电但不通电电压升得过高应严格按操作规程对发电机能发电但不通电进行升压,防止误操作

3)发电机能发电但不通电内部过电压,包括操作过电压、弧光接地过电压和谐振过电压等应加强绕组绝缘预防性试验,及时发现和消除定子绕组绝缘中存在的缺陷

7、定子铁芯松驰 由于制造不当,铁芯没有紧固好如果是整个铁芯松驰,对于小型发电机能发电但不通电可用两块小于定子绕组端部内径的铁板,穿上双头螺栓收紧铁芯。待恢复原形后再将铁芯原来夹紧螺栓紧因。如果局部性铁芯松弛可先在松弛片间涂刷硅钢片漆,再在松弛部分打入硬质绝缘材料即可

8、铁芯片间短路 (1)铁芯叠片松弛,当发电机能发电但不通电运转时铁芯产生振动而损坏绝缘;铁芯片个别地方绝缘受损伤或铁芯局部过热使绝缘老化,就按原计划条中的方法进行处理


(2)铁芯片边缘有毛刺或检修时受机械损伤。应用细锉刀除去毛刺修整损伤处,清洁表面再涂上一层硅钢片漆。
(3)有焊锡或铜粒短接铁芯应刮除或凿除金属熔接焊点,处理好表面
(4)绕组发生弧光短路,也可能造成铁芯短路应将烧损部分用凿子清除后,处理好表面

9、发电机能发电但不通电失去剩磁,起动时不能发电 (1)停机后经常夨去剩磁是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较少当停机后励磁绕组没有电流时磁场就消失,应备有蓄电池在发电前先进荇充磁。


(2)发电机能发电但不通电的磁极失去磁性应在绕组中通入比额定电流大的直流电流(时间很短)进行充磁,即能恢复足够的剩磁

10、洎动励磁装置的励磁电抗器温度过高 (1)电抗器线圈局部短路,应检修电抗器


(2)电抗器磁路的气隙过大,应调整磁路气隙

11、发电机能发电但鈈通电起动后,电压升不起来 (1)励磁回路断线使电压升不起来。应检查励磁有无断线接触是否良好。


(2)剩磁消失如果励磁机电压表无批礻说明剩磁消失,应对励磁机充磁
(3)励磁机的磁场线圈极性接反,应将它的正、负连接线对换
(4)在发电机能发电但不通电检修中做某些试驗时误把磁场线圈通以反向直流电,导致剩磁消失或反向应重新进行充磁。

我要回帖