消防风机防火阀应接常开常闭?
这个根据需要和社会自的部位功能确定的如果是排烟风机入口或者排烟口的都是连接的常开点的,关闭的时候是形成闭合回路的
消防排烟风机,接280℃防火阀,防火阀安装在风机进口管路上,可以靠近风机,也可以在风管上所负责的防火分区以外的地方. 消防送风机不用接防火阀,原规范在电梯前室每层布置一个送风阀,现在可以使用自垂百叶了!
如以上问答内容为低俗/色情/暴力/不良/侵权的信息,可以点下面链接进行举报我们会做出相应处理,感谢你的支持!
排烟口都会设防火阀排烟送风防火阀是常开还是常闭常开还是常闭?今日就由PChouse为你一一解答 排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀当设常闭型专用防火排烟口时,則排烟支管上不设排烟防火阀 此外,设置机械排烟的地下室还应考虑进风设施当采用机械进风系统时,应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀 对于机械加压送风系统,可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀以防止新风入口受火、烟威胁,将烟气輸送至楼层内在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁当排烟防火阀关闭時,风机停止运转 |