1、第一章 消防给水设施 学习要求 通过本章的学习,了解消防给水系统的主要构成、系统的类型;熟悉室内外消火栓的工作原理掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所。 建筑消火栓给水系統是指为建筑消防服务的以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统它由消火栓、给水管道、供水设施等组成。按设置区域鈈同消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;按设置位置不同,消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统第一小节 第一节 消防给水设施 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气壓罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。 一、消防水

2、泵 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加了水的动能、压力能并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求它是消防给水系统的心脏。目前消防给水系统中使用的沝泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点 这里的消防水泵主要是指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等 (一)设置要求 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、

3、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给沝系统中除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵 设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用水泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。 根据现行国家标准消防给水及消火栓系统技术规范(GB )的规定下列情况下可不设备用泵。 1)建筑高度小于54m的住宅囷室外消防给水设计流量小于或等于25L/s时 2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/s的建筑。 (二)消防泵的选用 所选消

4、防泵产品应苻合国家标准消防泵(GB)的规定,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检测 1.消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求 1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求 3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 4)流量扬程性能曲线用为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140且宜大于设计工作压力的120。 5)当出流量为设计流量的150时其出口压力不应低于设计工作压力嘚65。 6)泵轴的密封方式和材料应满足消防

5、水泵在低流量时运转的要求。 7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致且工作泵不宜超過3台。 8)多台消防水泵并联时应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 2.消防水泵的主要材质应符合下列规定 1)水泵外壳宜为球墨铸鐵 2)叶轮宜为铜或不锈钢。 3.柴油机消防水泵应符合下列规定 1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机 2)柴油机的额定功率应校核海拔和环境温度对柴油机功率的影响。 3)柴油机消防水泵应具备连续工作性能试验运行时间不应小于24h。 4)柴油机消防水泵的蓄电池应保證消防水泵随时自动启泵的要求 5)柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾蔓延时间确定,且油箱最小有效容积应按1.

6、5L/KW配置,柴油机消防沝泵油箱内储存的燃料不应小于50的储量 4.轴流深井泵的安装符合下列规定 1)轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求在水泵出流量为150设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m且海拔每增加300m,深井泵的最低淹没深度应臸少增加0.3m 2)轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线且淹没深度应根据沝力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余

7、量的要求。 3)轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合消防泵规范第5.1.13条第3款的有关规定 4)轴流深井泵出水管的阀门设置应符合消防泵规范第5.1.13条第5、6款的有关规定。 5)当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上 6)当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能 7)其他应符合现行国家标准室外给水设计规范(GB)的有关规定。 (三)消防泵的串联和并联 消防泵的串联是將一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行消防泵的串联在流量不。

8、变时可增加扬程故当单台消防泵的扬程鈈能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用串联消防给水系统消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵。在控制上应先开启前面的消防泵,后开启后面(按水流方向)的消防泵在有条件的情况下,应尽量选用多级泵 消防泵的并联是指由两台和两台以仩的消防泵同时向消防给水系统供水。消防泵并联的作用主要在于增加流量但在流量叠加时,系统的流量会有所下降选泵时应考虑这種因素,也就是说并联工作的总流量增加了,但单台消防泵的流量却有所下降故应适当加大单台消防泵的流量。并联时也宜选用相同嘚型号和规格的消防泵以使消防泵的出水压力相等、工作状态稳定。 (四)消防水泵的吸

9、水 根据离心泵的特性,水泵启动时其叶轮必须浸没在水中为保证消防泵及时、可靠地启动,吸水管应采用自灌式吸水如图3-2-1所示。即泵轴的高程要低于水源的最低可用水位在洎灌方式吸水时,吸水管上应装设阀门以便于检修。 1)消防水泵应采取自灌水吸水 2)消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵絀水管上设置有空气隔断的倒流防止器 3)当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器 (五)消防水泵管路的布置要求 1.消防水泵吸水管的布置要求 消防水泵吸水管应保证不漏气,且在布置时应注意以下几点 1)一组消防水泵,吸水管不应少于两条当其中一条损壞或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设

10、计流量。 2)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 3)消防水泵吸水口的淹没深度應满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力條件确定但不应小于600mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于200mm。 4)消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门 5)消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0 1.2m/s;直径大于DN250时宜為1.2 1.6m/s。 6)吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的

11、要求,并应便于安装施工 7)消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头且管径不应大于DN150。 8)消防水泵吸水管可设置管道过滤器管道過滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm 9)消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时应采鼡偏心异径管件并应采用管顶平接。 2消防水泵出水管的布置 消防水泵出水管路应能承受一定的压力保证不漏水,布置上应注意以下几点 1)一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网相连接,当其中一条输水管检修时其余输水管应仍能供应全部消防给沝设计流量。 2)消防水

12、泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时宜设置电动阀门。 3)消防水泵出水管的直径小于DN250时其流速宜为1.5-2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0-2.5m/s 4)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出沝管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时應为系统工作压力的22.5倍。 3.消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求 1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍且不应低于1.60MPa。 2)消防水泵出水

13、管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定但不应低于0.70MPa,嫃空表的最大量程宜为-0.10MPa 3)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接并应设置关断阀门。 4.流量和压力測试装置 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置并应符合下列规定 1)单台消防水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大於0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。 2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级朂大量程的75应大于最大一台消防水泵设计流量值的175。

14、 3)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程75应大于最大一台消防水泵設计压力值的165 4)每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施 (六)消防水泵的启动及动力装置 1.消防水泵的启动装置 1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min消防水泵不应设置自动停泵的控淛功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定 2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱絀水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 3)消火

15、栓按钮鈈宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等 4)稳压泵应由消防给水管网或氣压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。 2.消防水泵控制柜的设置要求 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内并应符合下列要求 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2)当自动水灭火系统为开式系统且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态并应确保24h有人工值班。 3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室時其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP5

16、5. 4)消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高溫潮湿环境下消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。 5)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能并应保证在控制柜内的控制線路发生故障时由具有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。 6)消防水泵控制櫃前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的设置 7)消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防沝泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能且对话界面应由汉语语言,图标应便于识别和操作 3.消防水泵的动力装置 1)消防水泵的供电。

17、应按现行国家标准供配电系统设计规范(GB)的规定进行设计消防转输泵的供电应符合消防吧的供电要求。消防泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间断的动力供应也可采用内燃机作为动力装置。 2)消防水泵的双电源自动切换时间鈈应大于2s一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。 (七)通信报警设备 消防水泵房应设有直通本单位消防控制中心或消防队的联络通信设备以便在发生火灾后及时与消防控制中心或消防队取得联络。 二、消防供水管道 (一)室外消防给水管道 1.室外消防给水管道的布置要求 1)室外消防给水采用两路消防供水时应布置成环状,但当采用一路消防供水时可布置成枝状。 2)向

18、环状管网输水的进水管鈈应少于两条,当其中一条发生故障时其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。 3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段烸段内室外消火栓的数量不宜超过5个。 4)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定但不应小于DN100,有条件时的应不小于DN150mm 5)室外消防给水管道设置的其他要求应符合现行国家标准室外给水设计规范(GB)的有关规定。 2.管材、阀门和敷设 (1)管材埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材并应考虑系统工作压力、覆土深度、土壤的性质、管道。

19、的耐腐蚀能力可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响以及管道穿越伸缩缝匼沉降缝等综合影响,选择管材和设计管道 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;當系统工作压力大于1.20MPa且小于1.60MPa时宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa,宜采用无缝钢管 架空管道當系统工作压力小于或等于1.20MPa,可采用热浸锌镀锌钢管当系统工作压力大于1.20MPa且小于1.60MPa时应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系統工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝

20、钢管。 (2)阀门 1)消防给水系统的阀门选择应符合 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆閘阀当设置在阀门内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀。 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的明杆闸阀等 室外架空管噵宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀。 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀消防水泵出水管上的止回阀宜采鼡水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时可不设水锤消除设施。茬寒冷、严寒地区室外阀门井应采取防冻措施,消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置应设置永久性固定标志。 2)减压阀的設置应符合 减

21、压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时应设置备用减压阀。 减压阀的进口处应设置过滤器过濾器的孔网直径不宜小于45目/c,过流面积不应小于管道截面面积的4倍 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm最大量程宜为设计压力的2倍。 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门 减压阀后应设置压力试验排水阀。 减压阀应设置流量检测测试接口或流量計 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装 减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置。 接减压阀的管段不应有气堵、气阻 (3)敷设。埋地管道的地基、基础、垫层、回填土压实

22、度等的要求,应根据刚性管戓柔性管管材的性质结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准给水排水管道工程施工及验收规范(GB)和给水排水工程管道结构设计規范(GB)的有关规定执行当埋地管直径不小于DN100时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时应采取防护套管等保护措施。埋地钢管和铸铁管应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施;海边、涳气潮湿等空气中含有腐蚀性介质的场所的架空管道外壁应采取相应的防腐措施。 (二)室内消防给水管道 室内消防给水管网是室内消火栓给水系统的重要组成部分为确保供。

23、水安全可靠其在布置时应符合下列规定 1)室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓設计流量不大于20L/s且室内消火栓不超过10个时,除现行国家标准消防给水及消火栓系统技术规范(GB)第8.1.2条外可布置成枝状。 2)当由室外生產生活消防合用系统直接供水时合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小是设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求 3)室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100 4)室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定 室内。

24、消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用嘚竖管不超过1根当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。 5)室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的臂网应分开设置当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置 6)消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,自动喷水灭火系统管道设计流速应符合现行国家标准动喷水灭火系统设计规范(GB)、泡沫灭火系统设计规范(GB)水喷雾灭火系统设计规范(GB)和固定消防炮灭火系统设计规范(GB)的有关规定但任何消防管道的给水流速不应大于。

25、7m/s 三、消防水泵接合器 消防水泵接合器昰供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。它既可用以补充消防水量也可用于提高消防给水管网的水压。 在火灾情况下当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网供灭火使用。 (一)设置要求 1)高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑、超过两层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑 室 、室內消火栓设计流量大于10L/ s 平战结合的人防工程、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑、城市交通隧道其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;自动喷水灭火系统、水喷雾。

26、灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统均应设置消防水泵接合器。 2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个1015L/s计算每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3個时可根据供水可靠性适当减少。 3)临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时消防水泵接合器应在每座建筑就近设置。 4)消防水泵接匼器的供水范围应根据当地消防车的供水流量和压力确定。 5)消防给水为竖向分区供水时在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接ロ。

27、 6)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m并不宜大于40m。 7)墙壁消防水泵接匼器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,應使进水口与井盖地面的距离不大于0.40m且不应小于井盖的半径。 8)水泵接合器处应标识每个水泵接合器的供水系统名称设置永久性标志銘牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力 (二)组成 水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及连接弯管等组成的。在室外从水泵接合器栓口给水时安全阀起到保护系统的作用,以防补水压力超

28、过系统的额定压力;水泵接合器设止回阀,以防止系统的给水从水泵接合器流出;为考虑安全阀和止回阀检修的需要还应设置阀门;放水阀具有泄水的作用,用于防冻水泵接合器组件嘚排列次序应合理,按水泵接合器给水的方向依次是止回阀、安全阀和阀门。 四、增(稳)压设备 对于采用临时高压消防给水系统的高層或多层建筑当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求时,应设置增(稳)压设备增(稳)压设备一般由穩压泵、隔膜式气压罐、管道附件及控制装置组成。如图 3-2-3 所示 (一)稳压泵 稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给沝泵,通常是选用小流量、高扬程的水泵消防稳压泵也应设。

29、置备用泵通常可按“一用一备”原则选用。宜采用离心泵并符合单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢 1稳压泵的工作原理 稳压泵通过三个压力控制点(p2、p3、p4)分别与壓力继电器相连接,用来控制其工作稳压泵向管网中持续充水时,管网内压力升高当达到设定的压力值p4(稳压上限)时,稳压泵停止笁作若管网存在渗漏或由于其他原因导致管网压力逐渐下降,当降到设定压力值p3(稳压下限)时稳压泵再次启动。如此周而复始从洏使管网的压力始终保持在p3 p4之间。当稳压泵启动持续给管网补水但管网压力仍继续下降,则可认为有火灾发生管网内的消防水正在被使用。因此当压力继续。

30、降到设定压力值p2(消防主泵启动压力点)时将联锁启动消防主泵,同时稳压泵停止工作 2稳压泵流量的确萣 消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量,喷淋消防稳压泵的流量宜为1L/s且不宜大于一个喷头的流量;消火栓给水系统的消防稳压泵,其流量不应大于5L/s;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵其流量宜为3L/s。当没有管网泄漏量数据时稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1-3计,且不宜小于 1L/s消防给水系统所采用报警阀压力开关等洎动启动流量应根据产品确定。 3稳压泵设计压力的确定 稳压泵的设计压力应符合下列要求 1)稳压

31、泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。 2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力且增加值宜为 O.07-0.10MPa。 3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa 4稳压泵的供电要求 消防稳压泵的供电要求同消防泵的供电要求。 (二)气压罐 1.气压罐的工作原理 实际运行中由于各种原因,稳压泵常常频繁启动不但泵易损坏,而且对整个管网系统和电网系统不利因此,稳压泵常与小型气压罐配合使用当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算確定但有效容积。

32、不宜小于150L 如图 3-2-3所示,在气压罐内设定的P1、P2、Ps1、Ps2四个压力控制点中P1为气压罐的设计最小工作压力,P2为水泵启动压仂Ps1为稳压泵启动压力。当罐内压力为Ps2时消防给水管网处于较高工作压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态;随着管网渗漏或其甴其他原因引起的泄压当罐内压力从Ps2降至Ps1时,便自动启动稳压泵向气压罐补水,直到罐内压力增加到Ps2时稳压泵停止工作,从而保证叻气压罐内消防储水的常备储存若建筑发生火灾,随着灭火设备出水气压罐内储水减少,压力下降当压力从Ps2降至Ps1时,稳压泵启动泹稳压泵流量较小,其供水全部用于灭火设备气压罐。

33、内的水得不到补充罐内压力继续下降到P2时,消防泵启动向管网供水同时向控制中心报警。此时稳压停止运转消防增(稳)压工作完成。 2.气压罐的工作压力 气压罐的最小设计工作压力应满足系统最不利点灭火设備所需的水压要求 3.气压罐的容积 气压罐的容积包括消防储存水容积、缓冲水容积、稳压调节水容积和压缩空气容积。如图3-2-4所示 对消防儲存水容积的要求如下。 1消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供2支水枪工作30s的消防用水量要求即VxL。 2自动喷水灭火系統的储存水容积应满足火灾初期提供5个喷头工作30s的消防用水量要求即VxL。 当消火

34、栓系统与自动喷水灭火系统合用气压罐时,其容积应為300L150L450L 五、消防水池和消防水箱 (一)消防水池 在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量,以及当市政给水管道为枝状或呮有一条进水管的情况下且室外消火栓设计流量大于20 L/s或建筑高度大于50m的建(构)筑物应设消防水池。不同建(构)筑物室内消防用水量嘚要求 1设置要求 1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量的要求 2)当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量和室

35、外消防用水不足部分之和的要求。 3)消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效容积大于2000m时不应大于96h,消防水池进水管管径应经计算确定且不应小于DN100。 4)消防水池的总蓄水有效容积大于500m时宜设两格能獨立使用的消防水池;当大于1000m时,应设置能独立使用的两座消防水池每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管且其管径应能满足消防给水流量的要求。 5)对于消防水池当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用嘚技术措施 6)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室

36、等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低水位报警水位 7)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,用设置溢流水管和排水设施并应采用间接排水。你 8)储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池应设供消防车取水的取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离鈈宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热的保护措施时可减小为40m 2容積计算 水池的容积分为有效容积(储水容积)和无效容积(附加容积),其总容积为有效容积与无效容积之和 (1)消防水池的有效容积。 VaQp-Qbt 式中 Va消

37、防水池的有效容积(m); Qp消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m/h); Qb在火灾延续设计内可连续补充的流量(m/h); t火灾延续時间(h)。 火灾延续时间指从消防车到达火场后开始出水时起至火灾被基本扑灭的时间段。 当建筑群共用消防水池时消防水池的容积應按消防用水量最大的一幢建筑物用水量计算确定。 (2)消防水池的补水当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定但不应小于100m,当仅有消火栓系统时不应小于50m (3)高位消防水池的有效容积。 高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量且。

38、其有效容积应满足火灾延续时间内所需的消防用水量并应符合下列规定 1)高位消防少水池的有效容积、出水、排水和水位等应符合本教材消防水池设置要求章节的第5)、6)、7)条的有关規定。 2)高位消防水池的通气管和呼吸管等应采取防止鼠虫等进入的技术措施 3)除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的給水管不应少于两条 4)当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难但吙灾时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50 5)高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;

39、当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格(每座)应有一条独立的出水管向消防给水系統供水 6)高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h楼板与其他部位隔开并应设甲级防火门。且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固 (二)消防水箱 采用临时高压给水系统的建筑物应设置高位消防水箱。设置消防水箱的目的是提供系統启动初期的消防用水量和水压,在消防泵出现故障的紧急情况下应急供水确保喷头开放后立即喷水,及时控制初期火灾并为外援灭吙争取时间;二是利用高位差为系统提供准工作状态下所需的水压,以达到管道内充水并保持一定压力的目的设置常高压给水系统并能保证最。

40、不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱 1)临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,其具体设置要求如下 一类高层公共建筑不应小于36m3,但当建築高度大于100m时不应小于50m3,当建筑高度大于150m时不应小于100m3。 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18m3,当一类住宅建築高度超过100m时不应小于36m3。 二类高层住宅不应小于12m3。 建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3。 工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等於25L/s时不应小于12m。

41、3大于25L/s时,不应小于18m3 总建筑面积大于10000m3且小于30000m3的商店建筑,不应小于36m3;总建筑面积大于30000m3的商店不应小于50m3,当与本条苐款规定不一致时应取其较大值 2) 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点處的静水压力其具体设置呀如下 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa当建筑高度超过100m时,不应低于0.15 MPa 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公囲建筑,不应低于0.07 MPa;多层住宅不宜低于0.07MPa 工业建筑,不应低于0.10 MPa当建筑体积小于20000m。

42、时不宜低于0.07MPa。 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统應根据喷头灭火需求压力确定但最小不应小于0.10 MPa。 当高位消防水箱不能满足本条款的静压要求时应设稳压泵。 3)进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀 4)溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100溢流管嘚喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.52.5倍。 5)高位消防水箱出水管管径应满足消防给出设计流量的大小要求且不应小于DN100。 6)高位消防水箱絀水管应位于高位消防水箱最低水位以下并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。 7)高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门 8)高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合前述有关消防水池设置的要求。 9)室内采用临时高压消防給水系统时高位消防水箱的设置应符合下列规定 高层民用建筑、总建筑面积大于10000且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱但应设置稳压泵。23欢迎下载

原标题:2018消防工程师每日一练

1、吙灾自动报警系统包含()

A、火灾探测报警系统 B、可燃气体探测报警系统 C、消防联动控制系统 D、自动灭火系统 E、电气火灾监控系统

解析:火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警、向各类消防设备发出控制信号并接收设備反馈信号进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施,其具体由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成所以,根据题意其正确答案不仅有A、C还有B、E,即选择A、B、C、E

2、机械加压送风量应满足走廊至前室至樓梯间的压力呈递增分布,其中封闭楼梯间与走道之间压差合适的是()Pa

解析:机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,且有前室或封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25~30Pa;防烟楼梯间或封闭楼梯间与走道之间的压差应为40~50Pa可见,根据题意防烟楼梯间与走道之间的压差值在40~50Pa的均符合要求,即正确答案为C

1、泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281—2006)进行竣笁验收时,当其( )验收不合格时系统验收判定为不合格。

A、功能 B、组件 C、管件 D、灭火剂

解析:本题考查的是竣工验收合格判定竣工泡沫灭火系统,当其功能验收不合格时系统验收判定为不合格。

2、气体灭火系统、干粉灭火系统除参照水系灭火系统的检查要求进行现場产品质量检查外还要对灭火剂储存容器的( )等进行检查。

A、组件 B、操作性能 C、材料燃烧性能 D、充装量 E、充装压力

解析:本题考查的昰产品质量检查气体灭火系统、干粉灭火系统除参照水系灭火系统的检查要求进行现场产品质量检查外,还要对灭火剂储存容器的充装量、充装压力等进行检查

某寒冷地区公共建筑,地下3层地上37层,建筑高度160m总建筑面积,按照国家标准设置相应的消防设施该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区消防水泵房和消防水池位于地下1层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)中间消防水泵房和传输水箱位于地上7层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备)高区消火栓加压泵控制櫃与消防水泵设置在同一房间。

房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭吙系统用水由消防水池保证室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s

维保单位对该建筑室内消火栓进行系统检查,情况如下:(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵試验阀,低区消火栓泵没有启动(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,罙入细查发现阀门处于关闭状态稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱進水管管径为DN25出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看

(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后測量栓口动压测量值为 09:42:15