为什么处理风机降低频率 露点会好

在空调工程(Engineering)中除了对送风的温度(temperature)、湿度、风速、空气的清洁度要求外空调设备(shèbèi)(风机(Draught Fan)、冷水机组、水泵(water pump)、冷却(cooling)塔(The cooling tower)等)由于机械运动而产生的振动与噪声,除了对周围环境造成噪声的感染还会通过(tōng guò)风道、墙体、楼板等部位传递(transmission)至空调房间内.增加了房间内的噪声,较大的机械噪声和環境噪声会使人们烦躁不安和注意(attention)力不集中而影响(influence)了办公、休息的质量和效率(efficiency)

与相同制冷量的舒适性空调机相比,整体机房专用精密空調机的循环风量约大一倍相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿循环风量较大将使得机组在空气露点以上運行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的熱效率,从而提高运行的经济性根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右因此,除对风机或其他空調设备进行消声、减振等处理(chǔ lǐ)外在风道上还需做消声处理(chǔ lǐ),以降低(reduce)通过风道传播的噪声

对风机(Draught Fan)、水泵(water pump)、冷水机组、冷却(cooling)塔等设备(shèbèi),除应采用低噪声值的风机外还采取了减振、隔振的措施(指针对问题的解决办法),对机房也尽量采取消(Cancel)声墙、消聲门等处理(chǔ lǐ)以降低(reduce)噪声的传递(transmission)。

也可以对湿度可以调节并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高嘚要求如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。在空调送风风道上还需安装消声器消除设备产生的噪声传至空调房间。

根据不同的结构和不同的消声原理用于空调工程(Engineering)的消声器种类非常多,常用的有阻抗复合式消聲器、管式消声器、微穿孔板式消声器、片式消声器、折板式消声器、消声弯头、消声管段等

由于在计算机机房中设备都是由大量的微電子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料机房精密空调(顾名思义其昰一种专供机房使用的高精度空调,其不但可以控制机房温度也可以同时控制湿度。)的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠哋运行需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系統具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力

原标题:?锅炉46条实用技术

1、循環流化床锅炉熄火时出现的现象是什么?

答:循环流化床锅炉熄火时出现的现象有以下方面:?

(1)床温、烟气温度急剧下降?

(2)床压开始下降,炉内颗粒浓度大幅度下降

(3)炉膛内变暗,看不见火光氧量指示迅速上升。

(4)主汽温度、压力迅速下降?

(5)如果汽机的数电液控制系统:(DEH)嘚功率回路未投,则发电机有功功率迅速下降?

(6)若汽包水位自动未投则水位先下降后上升。?

2、循环流化床锅炉熄火后应如何处理??

答:循环流化床锅炉熄火后应立即采取以下措施:?

(1)立即停止所有给煤机运行将各自动装臵改为手动调整。

(2)启动床上和床下油枪迅速提高床温,达到助燃的目的

(3)根据情况适当减小风量,调整循环灰量必要时放掉一些灰。

(4)减少给水量控制汽包水位在一30mm,严密监视水位?

(5)根据汽温下降趋势,减小或关闭减温水开启疏水阀及向空排汽,以冷却过热器

(6)如果是给煤系统故障则尽快修复,若给煤系统堵塞应尽快进行疏通。

(7)若床温符合热态启动条件应立即进行热态启动,待汽温、汽压达到额定参数时即可重新冲转?

(8)若床温不符合热态啟动条件,则必须进行吹扫后按冷态启动程序进行操作严禁盲目投煤,造成二次燃烧或炉膛爆炸等严重损坏设备的后果?

锅炉熄火后,运行人员应迅速判断其原因严禁存在盲目侥幸心理,用加大投煤量来提高床温的方法来维持机组负荷应严格按上述处理步骤操作,確保设备安全运行

3、循环流化床锅炉旋风分离器内发生二次燃烧的原因是什么??

答:循环流化床锅炉旋风分离器内发生二次燃烧的原因昰:一次风量太大,将没来得及完全燃烧的煤颗粒渣扬析到旋风分离器内再燃烧;燃煤颗粒超过规定值;燃煤的挥发分小;炉膛内的氧量尛于规定值;床温太低等

4、循环流化床锅炉旋风分离器内发生二次燃烧的危害是什么??

答:一般在循环流化床锅炉的旋风分离器内都不哃程度地存在燃烧现象,所以在旋风分离器内布臵了受热面但如果燃烧份额太大,其温度太高会造成旋风分离器和回料器内结焦,烧壞旋风分离器或堵塞回料器

5、循环流化床锅炉旋风分离器内发生二次燃烧后应如何处理??

答:当循环流化床锅炉旋风分离器与回料器内囙料温度不正常地升高并超过规定值时,就可以认为在其中发生了二次燃烧应采取以下措施:检查入炉煤颗粒的大小,其中大颗粒不能超过规定比例;适当调整一次风量的大小避免燃烧区域后移;如果燃煤的挥发分太小,则应改变煤的掺烧比例增大挥发分大的煤的比唎,增大二次风量使氧量不小于规定值;适当提高床温水平,禁止燃料出现不完全燃烧

6、循环流化床锅炉过热蒸汽温度过高的原因有哪些??

答:一般来说循环流化床锅炉过热蒸汽温度随床温的升高而升高,随床温的降低而降低由于循环流化床床料蓄热能力很大,当负荷发生大幅度变化时床温变化并不很大所以循环流化床锅炉的汽温相对来说比较容易控制。当负荷增加时床温有上升趋势,汽温也上升;当负荷降低时床温有下降趋势,汽温也随之下降当然这不是绝对的,这跟机组的结构特点和容量有关系如果锅炉过热器以对流過热器为主,主汽温度的特性呈现对流性质所以当负荷升高时,颗粒浓度增大对流受热面吸热量增加,过热器汽温上升;但辐射式过熱器吸热量只与温度成正比只要炉膛上部悬浮空间的温度不上升,其汽温就不会上升改变一、二次风配比也可以改变炉膛内密相区和稀相区的燃烧份额,从而改变床温以达到调节汽温的目的另外,处于尾部竖直烟道内的高、低温过热器还可以用调节烟气挡板的方法调整汽温适当开大烟气挡板,汽温上升反之则下降。?

由于汽机高压加热器故障或停用给水压力或温度偏低;床层内发生高温结焦,局部床温急剧上升;二次风调整不当使燃烧区域上移等都可以造成过热汽温过高。?

7、循环流化床锅炉过热蒸汽温度过高有何危害??

答:当循环流化床锅炉过热蒸汽温度过高时:虽然能够提高机组的热效率但会使锅炉部分的管道、阀门的材质超过其允许值,金属机械性能恶化强度降低、脆性增加,?

管壁爆破长时间超温运行还会导致汽轮机汽缸蠕变,轴上的叶轮松弛汽轮机发生振动或动、静部分摩擦,严重时造成设备损坏?

8、循环流化床锅炉过热蒸汽温度过高应如何处理??

答:当循环流化床锅炉过热蒸汽温度过高时,应尽量开夶减温水量提高给水温度及压力;适当关小过热器的烟气挡板;提高一次风量,降低床温;改变一、二次风量的配比以调节密相区和稀相区的燃烧份额,从而可以调整汽温经调整无效时应减负荷运行。

9、循环流化床锅炉过热蒸汽温度过低的原因有哪些??

答:循环流化床锅炉过热蒸汽温度过低的原因主要有:减温水量及给水压力太高;过热器的烟气挡板关得太小;床温太低;一次流化风速太低床层呈皷泡流化床的特点,燃烧大部分在密相区进行:发电负荷降低而减温水量未来得及调整等

10、循环流化床锅炉过热蒸汽温度过低有何危害??

答:当循环流化床锅炉过热蒸汽温度过低时,将会引起机组的循环热效率下降如果机组负荷不变,则进入汽轮机的蒸汽流量会增加增大了湿汽损失,降低汽机的相对内效率另外进入汽轮机的蒸汽过热度下降甚至达到50℃以下,有可能造成蒸汽带水会冲蚀汽轮机叶片,对汽轮机安全运行造成极大威胁?

11、循环流化床锅炉过热蒸汽温度过低应如何处理??

答:当循环流化床锅炉过热蒸汽温度过低时,应盡量关小减温水量在可能的前提下适当降低给水温度及压力;适当打开过热器的烟气挡板;降低一次风量,提高床温;改变一、二次风量的配比以调节密相区和稀相区的燃烧份额,从而可以提高汽温经调整无效时应减负荷运行或立即停炉处理。?

12、循环流化床锅炉过熱蒸汽压力过高的原因有哪些??

答:循环流化床锅炉过热蒸汽压力过高的原因主要有以下几方面:?

(1)汽轮发电机组突然甩负荷或跳闸由於锅炉蓄热量较大,汽压会急剧上升?(2)给煤量突然增大,燃烧增强

(3)床层流化不好,局部床温急剧上升?

(4)床层厚度太小,燃烧极不均勻当床温大幅度上升时。

13、循环流化床锅炉过热器(再热器)蒸汽压力过高有何危害??

答:当循环流化床锅炉过热器(再热器)蒸汽压力过高时会造成管道、阀门等压力容器超过其材质的允许值,引起压力容器爆破的恶性事故;如果蒸汽压力升高则蒸汽的饱和温度也会相应提高,蒸汽的过热度随之下降汽轮机会产生水冲击;蒸汽压力升高,蒸汽的溶盐能力大大增强蒸汽携带盐分增多。汽轮机末级叶片的蒸汽湿度增加会使末级叶片的水蚀现象严重。?

14、循环流化床锅炉过热蒸汽压力过低的原因有哪些??

答:循环流化床锅炉过热蒸汽压力过低的原因有以下几个方面:

(1)汽轮发电机组的负荷突然增加

(2)锅炉内部发生扰动,燃烧减弱

(3)锅炉过热器管泄漏。?

(4)锅炉向空排汽或安全门誤动作?

(5)锅炉床温大幅度下降,而负荷没有及时降低

(6)回料器返料不正常,大量回料造成床温大幅度下降?

15、循环流化床锅炉过热蒸汽压力过低有何危害??

答:循环流化床锅炉过热蒸汽压力过低的主要危害是:?

(1)锅炉过热蒸汽压力过低,蒸汽的焓降值下降整个机组的熱效率也随之降低。?(2)如果机组保持负荷不变锅炉蒸汽流量肯定增加,会造成汽轮机轴向位移增大易产生动静部分摩擦。?

(3)锅炉过热蒸汽压力过低会造成汽轮机的一部分抽汽压力下降需要倒用厂用辅汽系统,易发生误操作导致事故扩大?

16、循环流化床锅炉过热蒸汽壓力过低应如何处理??

答:当循环流化床锅炉过热蒸汽压力过低时,应采取以下措施:?

(1)如果是由于系统周波比较低造成的则应加强燃燒,尽量提高蒸汽压力保证机组负荷?

(2)如果是因为锅炉发生内扰,则相应地调整风煤配比为防止影响床层的流化状态,尽量不要调整┅次风总量?

(3)运行人员全面检查蒸汽系统,如果是受热面损坏或安全门、向空排汽门动作应及时复位或手动关闭联系检修处理。?

(4)严格控制合适的返料量保持床温的稳定,床温不要大幅度的下降?

17、循环流化床锅炉尾部烟道受热面积灰有何危害??

答:循环流化床锅爐尾部烟道受热面积灰,受热面表面传热系数下降使吸热量下降,排烟温度上升锅炉热效率下降。如果积灰严重则会增加烟道阻力,导致引风机负荷增大厂用电率增加。?

18、循环流化床锅炉空气预热器漏风有何危害应如何处理??

答:如果循环流化床锅炉空气预热器漏风,会造成一、二次风的压力和流量下降如果处理不及时,会影响到床层的流化状态使事故扩大。增加一、二次风机的负荷厂鼡电率增大。?

发现空气预热器漏风后应在保证一、二次风流量和压力在正常范围内的前提下,尽量调整风机出力以维持锅炉的运行參数,床层流化状态稳定严密监视尾部烟道各段负压及排烟温度的变化情况,如不能维持锅炉正常运行应申请停炉处理。?

19、循环流囮床锅炉空气预热器漏风的原因有哪些??

答:循环流化床锅炉空气预热器漏风的原因有:

(1)材料强度不够或安装检修工艺不合格产生裂纹。?

(2)烟气中的颗粒浓度大长期磨损空气预热器管束(循环流化床锅炉的烟气在空气预热器管束,空气在管束内)?

(3)低温腐蚀。如果石灰石系统投用不正常或故障脱硫效果下降,烟气中的S02与水蒸气形成硫酸蒸气当受热面的壁温低于硫酸蒸气的露点温度时,就会产生低温腐蝕?

20、造成循环流化床锅炉汽包水位过高的原因是什么??

答:造成循环流化床锅炉汽包水位过高的原因是:

(1)水位自动失灵,而运行人员沒有及时发现和调整

(2)水位指示错误,运行人员误判断?

(3)给水调整门突然开足或给水泵转速到最大。?

(4)出现虚假水位运行人员判断错誤加大给水量造成水位过高。

21、循环流化床锅炉汽包水位过高有哪些危害??

答:当循环流化床锅炉汽包水位过高时汽包内汽空间变小甚臸消失,将淹没旋风分离器汽水分离效果受到影响,蒸汽的含盐量和湿度都增加大量盐分容易在管壁和汽机通流部分上结垢,使通流媔积减小管壁结垢会造成管壁超温甚至爆管;如果盐分在阀门内部结垢则会造成阀门关闭不严,在事故状态下会造成汽轮机超速等重大隱患严重满水时,过热汽温会大幅度下降在蒸汽管道和汽轮机产生水冲击,造成严重的设?备损坏?

22、循环流化床锅炉汽包水位过高应如何处理??

答:当循环流化床锅炉汽包水位过高时应采取下列措施:?

(1)汽包水位高于+30mm,水位高信号报警将给水自动改为手动,调整給水门或给水泵转速减小给水量。?

(2)迅速查明原因并做相应处理。?

(3)经处理无效则应开启事故放水门或下联箱排污门放水(当汽包水位上升到+200mm时,高Ⅱ值报警同时事故放水门自动打开)。?

(4)如水位高而造成主汽温度下降应立即关闭减温水门,开启过热器各疏水门?(5)當汽包水位上升到+300mm时,锅炉MFT保护应动作否则应手动MFT,紧急停炉锅炉圈【 ID:cfb12315】分享锅炉知识,笑傲技术江湖!电厂锅炉运行必备公众号运行调整、现象分析、事故处理、技术资料,一网打尽!

(6)停止向锅炉进水开启省煤器再循环。

(7)全开过热器、再热器疏水门并关闭减溫水。?

(8)如果汽轮机叶片没受到损坏待水位正常后可重新点火。?

23、造成循环流化床锅炉汽包水位过低的原因是什么?

答:造成循环流化床锅炉汽包水位过低的原因是:

(1)给水目动失灵或给水泵故障?

(2)运行人员疏忽大意没有及时调整、对水位监视不力或误操作。

(3)运行工况发苼变化或表计失灵造成运行人员误判断?

(4)给水管道、省煤器、水冷壁爆破,排污门、疏水门严重泄漏?

(5)事故放水门、省煤器放水门及其他放水门没有及时关闭,大量系统中的水泄漏

24、循环流化床锅炉汽包水位过低的现象是什么??

答:循环流化床锅炉汽包水位过低时应絀现以下的现象:?

(1)低水位报警,就地双色水位计、电接点水位计及平衡容器水位计均显示水位低

(2)若省煤器、水冷壁管爆破,给水量不囸常地大于蒸汽流量;若给水系统故障给水流量不正常地小于蒸汽流量。?

(3)过热气温急剧上升?

(4)严重缺水水位标志低于—300mm时,锅炉MFT应動作停炉?

25、循环流化床锅炉汽包水位过低应如何处理??

答:当循环流化床锅炉汽包水位过低应采取以下措施:?

(1)汽包水位低于一50mm时,沝位低信号报警应将给水自动改为手动,增加给水量;迅速查明原因并做相应处理。?

(2)汽包水位低于一100mm时应关闭排污门、放水门,經加大给水量后水位仍下降应立即降低锅炉负荷,尽快使水位恢复正常?

(3)汽包水位降至一300mm时,锅炉MFT应立即动作停炉。待故障消除后应缓慢向锅炉进水,水位正常后可重新点火

(4)若汽包水位降至一300mm时,锅炉的MFT仍未动作而运行人员没有及时调整,导致汽包水位消失這时应紧急停炉,严禁向锅炉进水经检修人员对没备检查后,由总工程师根据情况决定锅炉上水和启动的时间?

26、循环流化床锅炉的給煤机落煤管堵塞的原因是什么??

答:循环流化床锅炉的给煤机落煤管堵塞的原因如下:

(1)煤斗中的大煤块或异物卡在落煤管中。

(2)表面水分較大的煤颗粒结成块堵塞落煤管

(3)皮带式给煤机出口挡板故障不能完全打开。?

(4)播煤风压力不够造成炉膛正压的烟气上冒煤颗粒燃烧成塊堵塞落煤管。?

27、循环流化床锅炉给煤机落煤管堵塞应如何处理??

答:当循环流化床锅炉的给煤机落煤管堵塞人工敲打或采用机械手段疏通经处理无效时应停用该给煤机,采取安全措施后由检修人员处理?

28.循环流化床锅炉的分散式控制系统(DCS)失电时应如何处理??

答:當循环流化床锅炉的分散式控制系统(DCS)失电时,运行人员应尽可能利用各种能够监视机组运行情况的设备严密注意机组的运行工况重点针對机组的安全运行状况,确保其设备的安全同时联系专业检修人员尽快恢复DCS电源。如果短时间不能恢复电源应通过机组的紧急跳闸按鈕,手动停机以免造成重大事故的发生。?

29、循环流化床锅炉播煤风机常见的故障有哪些应如何处理??

答:循环流化床锅炉播煤风机瑺见的故障有:

①由于入口风温较高,播煤风机各轴承温度比较高风机轴承温度易超过限值而跳闸;

②轴承振动值超过规定值时风机跳閘;

③由于播煤风压力比较高,风机易过负荷运行风机电机线圈温度超限值而跳闸。?

当循环流化床锅炉播煤风机出现—上述故障时應首先打开播煤风道的旁路门,保证正常的播煤风量如果风量不够则应减负荷运行或压火热备用,避免由于播煤风量不够引起床温不均勻或局部床温过高造成结焦然后,认真检查播煤风机尽快找到原因,采取措施如果确认风机已损坏,应尽快进行处理避免事故扩夶或其他设备损坏。?

30、循环流化床锅炉辅机的启动电流为什么会很大?为什么此时过负荷保护不会动作??

答:感应电动机启动时转子内產生的电动势很大,大约是额定负荷的20倍由于此时转子电抗很大,转子内出现的大电流的同时也反应至定子因为在启动后很短时间内轉子就达到额定转速,所以定子内的启动电流也非常大虽然启动电流很大,但时间很短瞬间的大电流不会对电动机造成危害,所以过負荷保护不动作?

31、如何降低电动机的启动电流??

答:感应电动机启动时由于转子电抗很大,启动电流也就很大因此有些地方采用了附加装臵来减小启动电流。鼠笼式电动机采用星形一三角形切换开关启动和自耦变压器绕线式感应电动机用接在转子回路中的变阻器来啟动。启动时在转子绕组的电路?中加入电阻,限制了转子中的电流同时也限制了定子的电流。?

32、简述循环流化床锅炉跟随控制方式?

答:锅炉跟随控制方式是指当负荷指令发生改变时,首先将调节指令送至汽轮机主控制器再由汽轮机改变调节汽门开度,使蒸汽鋶量改变机组输出功率随即改变,汽压也发生改变锅炉控制器发出调节燃烧的指令,由于锅炉调节的滞后性经过一段时间,最后输絀功率与负荷指令相同锅炉跟随控制方式的特点是负荷调节迅速,有利于系统频率稳定;但主汽压力变化较大给锅炉运行带来不稳定洇素。?

33、简述汽轮机跟随控制方式?

答:它是指当负荷指令发生改变时,首先将调节指令送至锅炉主控制器锅炉改变燃烧率,使主蒸汽压力发生变化为保持汽压的稳定,汽轮机主控制器改变调节汽门开度蒸汽流量改变,机组输出功率随即改变最后输出功率与负荷指令相同。汽轮机跟随控制方式的特点是主蒸汽压力稳定锅炉运行工况稳定;但负荷调节性能差,一次调频能力较差?

34、简述协调哏随控制方式?

答:它是指当负荷指令发生改变时将调节指令同时送到锅炉主控器和汽机主控器。对汽机调节汽门和锅炉燃烧率同时进荇调节这样既能保证良好的负荷适应性,又充分利用了锅炉的蓄热能力保证了主汽压力、锅炉燃烧工况的稳定,保证了机组的安全运荇这也是单元机组负荷控制方式中自动化程度最高的一种控制方式。?

35、什么叫做循环流化床锅炉的内扰??

答:循环流化床锅炉运行时蒸汽压力能否稳定取决于锅炉蒸发量和外界负荷是否平衡内扰是指外界负荷不变的前提下,锅炉内部燃烧工况出现的扰动而引起的汽压發生变化对于循环流化床锅炉来说,床温、床压的变化或一次风量的变化都会引起锅炉的热负荷发生变化受热面的吸热量也会发生变囮,从而引起汽压的变化这都属于内扰。?

36、什么叫做循环流化床锅炉的外扰??

答:循环流化床锅炉的外扰是指外界负荷正常地增减及倳故情况下的大幅度负荷波动主要反映在汽压和蒸汽流量的变化上,当外界负荷增加而锅炉燃烧没来得及调整时汽压下降;反之汽压則会上升。锅炉抗外扰的能力和其蓄热能力有关系由于循环流化锅炉的蓄热能力很大,所以其抗外扰的能力很差?

37、如何判断循环流囮床锅炉的扰动属于内扰还是外扰??

答:要判断循环流化床锅炉的扰动属于内扰还是外扰,可根据汽压与蒸汽流量的变化关系来判断汽压變化的原因是属于内扰或外扰若在汽压降低时蒸汽流量增加,外界负荷增加即汽压与蒸汽流量的变化方向相反,属于外扰若汽压降低,蒸汽流量也下降即汽压与蒸汽流量的变化方向相同,说明锅炉运行工况本身出现了扰动属于内扰?

38、什么叫做锅炉尾部烟道的低溫腐蚀??

答:当燃用含硫量较高的燃料时,生成的SO2、SO3气体与烟气中的水蒸气生成亚硫酸或硫酸蒸汽在排烟温度低到使受热面壁温低于酸蒸汽露点时,硫酸蒸汽便凝结在受热面上对金属壁产生严重腐蚀,这就是低温腐蚀?

39、如何减轻或防止锅炉尾部烟道的低温腐蚀??

答:低温腐蚀主要取决于烟气中SO3的含量与管壁温度。?烟气中SO3的增多既提高了烟气露点又增加了硫酸的凝结量因而提高了腐蚀程度。烟气ΦSO3的含量多少与燃料硫分、火焰温度、燃烧强度、燃烧空气量、飞灰性质等因素有关运行中可通过下列手段减轻低温腐蚀:?

(1)投入暖风器或热风再循环,提高进入空气预热器的进风温度从而提高空气预热器的管壁温度。?

(2)加强对空气预热器的吹灰?

40、循环流化床锅炉輔机的联锁关系是怎么样的?为什么要这样?

答:一般地,循环流化床锅炉辅机的联锁关系顺序为:高压流化风机、引风机、一次机、②次风机、播煤风机、给煤机(点火风机)等对于高压流化风机的位臵,有的电厂是在引风机之后但应该说,高压流化风机放在引风機之前比较好这样可以防止回料器堵塞。?

41、循环流化床锅炉辅机联锁校验有几种方式??

答:循环流化床锅炉辅机联锁校验有动态校验囷静态校验两种在动态校验前须先做静态校验。静态校验:送上各辅机的直流控制电源转动机械处于静止状态,手动拉开或在就地按緊急按钮各辅机应依次跳闸;动态校验:各辅机的交、直流电源均送上,各辅机处于运行状态手动或就地按紧急按钮,各辅机应依次跳闸?

42、当厂用电频率下降时对锅炉辅机的运行有何危害??

答:由于电动机的转速与频率成正比,当厂用电频率下降时电动机的转速會下降,造成其出力下降整个机组的出力也随之下降,形成恶性循环如果继续恶化,整个机组的出力继续下降最后被迫停止运行。?

43、锅炉常用的泵与风机的主参数有哪些??

答:锅炉常用的泵与风机的主要参数是流量、扬程、功率、效率、转速、比转数、允许吸上真涳高度、允许汽蚀余量等?

44、什么叫做电动机的全电压启动??

答:加在电动机定子绕组上的启动电压为电机的额定电压时就称之为全电壓启动,全电压启动只适应电机容量不超过电源容量的15%一20%的情况?

45、什么叫做电动机的降压启动?降压启动的方法一般有几种??

答:电动機的降压启动是指利用启动设备将电压降低后加到电机定子绕组上进行启动,待电机启动完毕后再使电压恢复到额定值降压启动一般有㈣种:在定子绕组中串电阻(电抗)的降压启动、自耦变压器降压启动、延边三角形启动和星形一三角形降压启动。?

46、什么是减温减压设备?其主要结构是什么??

答:减温减压设备可以用来降低蒸汽的压力和温度以满足生产或供暖的需要。蒸汽的减压系统是靠减压阀、节流孔板来实现的减温系统则采用带机械喷嘴的文丘管式喷水减温器。减温水经节流装臵、给水分配阀而注入喷嘴经过减温减压的蒸汽一般偠保持20~30℃的过热度。为了保证供汽压力稳定防止超压,在减温减压器上都设有安全阀当减压后的蒸汽压力超过规定值时,安全阀动莋将蒸汽排至大气,蒸汽压力恢复正常后安全阀自动回座

原标题:风口结露、降温慢、风量、噪音。中央空调故障解决方案,拿去不谢!

1、室内环境空气湿度较大(例如沿海地区夏季及华南地区梅雨季节)

2、新风系统将室外大量湿度较大的空气带入到室内,或者家中没关窗户室外空气进入(与第一条类似都是空气湿度大)。

3、室内机送风量与冷量不配備导致冷量过大,风量过小(这个常见于风管机风道做的太长导致冷风吹不出来,大量冷气聚集在风道内)

4、送风口采用铝质材料,金属的导热性能好使得风口表面温度过低而结露。

5、出风口过大而对应的风道过窄,风都从出风口“中间”吹出导致出风口中间與四周产生较大的温差,导致结露

6、室内机排水出现问题,接水盘中有大量冷凝水被风机带出

7、软连接(帆布)与室内机或出风口之湔连接有漏风,包括四面出风嵌入机的面板与室内机之间安装不规范产生间隙导致漏风,漏风可导致局部温差大从而导致结露。

夏季房间内的湿度较大时空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别昰在刚开机的一段时间内这是一个正常的现象。

1、木质风口最不容易结露其次是ABS材料风口,尽量不要用铝合金风口

2、风口结露一般昰室内湿度太大,空调房间的门窗注意严密关闭不要让室外的热湿空气渗透到空调房间。由于空调本身带一定的除湿能力随着空调的運行,房间内空气中的湿度会逐渐减小结露会逐渐较少,直至不再结露

3、室内温度设置高点,刚刚开机的时候可以设定为26°-28°,一段时间后再调整到自己所希望的温度。调大室内机的风速。

4、结露是因为出风温度低于空气的露点温度,把出风口做成渐扩喷管那样的就荇或者加大送风量,如果风道太长或风道送风不通畅的问题需要对风道进行改造。

5、如果是百叶风口你好可以通过调节边缘的叶片角度,使出口处产生大的紊流增加边缘部分的诱导风,对解决以上问题也会有一定帮助

6、如果觉得木质风口比较贵的话,可以在现有嘚**空调风口边端贴一层薄PE保温板增加保温性,减小温差

7、漏风、出风口大小不匹配、排水不畅等问题,需要将问题进行彻底排除

8、百叶风口可以通过调节边缘的叶片角度,使出口风向进行一定的改变对解决结露问题可能会有帮助。

ABS风口就是一种非常不错的防结露风ロ亿兴空调厂生产的ABS防结露风口可以通关产品的特殊结构,使送风口出风时在边沿区域产生大的诱导比也可以有效避免结露的发生。叧外目前市场上的木质风口也可以防止结露现象发生,但是相对ABS风口来说木质风口有很多的缺陷发生,如:不阻燃、容易掉色、易变形等等所以目前市场上的防结露风口还是以ABS风口为主。

?中央空调风量噪音等故障解决方法

1、机器露点温度正常或偏低室内降温慢产苼原因及解决方法

①送风量小于设计值,换气次数少请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确皮带是否松弛,开大送风閥门消除风量不足因素。

②有二次回风的系统二次回风量过大,请调节降低二次回风风量。

③空调系统房间多、风量分配不均请調节,使各房间风量分配均匀

2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法

①系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大有条件时可以改变风机的转数。

②设计时选用风机容量偏大请关小风量调节阀,降低风量

3、统实测风量小于设计风量产生原因及解決方法

①系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小条件允许时,改进风管构件减少系统阻力。

②系统有阻塞现象请检查清理系統中可能的阻塞物。

④风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素

4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法

①风机噪音高于额定值,请测定风机噪音检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏减震是否良好,对症处理

②風管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声请调节各种阀门、风口,降低过高风速

③风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设備

5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法

①风量测量方法与计算不正确请复查测量与计算数据。

②系统漏风戓气流短路请检查堵漏,消除短路

6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法

①气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分咘图调整送风口位置或增加送风口数量。

②送风口风量未调节均匀不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符

(图片转載于网络,如有侵权请联系删除)

我要回帖

 

随机推荐