华荣化工120开关起动器停电时顶上级开关



561、为什么磁电系仪表只能测量直鋶电但不能测量交流电? 

答:因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转,如茬磁电系测量机构中通入交流电流产生的转动力矩也是交变的,可动部分由于惯性而来不及转动所以这种测量机构不能直流测量交流。(交流电每周的平均值为零所以结果没有偏转,读数为零) 

562 、为什么电气测量仪表,电度表与继电保护装置应尽量分别使用不同次級线圈的 CT  

答:国产高压 CT 的测量级和保护级是分开的,以适应电气测量和继电保护的不同要求电气测量对 CT 的准确度级要求高,且应使仪表受短路电流冲击小因而在短路电流增大到某值时,使测量级铁芯饱和以限制二次电流的增长倍数保护级铁芯在短路时不应饱和,二佽电流与一次电流成比例增长以适应保护灵敏度要求。 

563 、 CT 的容量有标伏安( VA )有标欧姆(Ω)的?它们的关系? 

答: CT 的容量有标功率伏咹的就是二次额定电流通过二次额定负载所消耗的功率伏安数:W 2 = I 2 Z 2 ,有时 CT 的容量也用二次负载的欧姆值来表示其欧姆值就是 CT 整个二佽串联回路的阻抗值。 CT 容量与阻抗成正比 CT 二次回路的阻抗大小影响 CT 的准确级数,所以 CT 在运行是其阻抗值不超过铭牌所规定容量伏安数和歐姆值时才能保证它的准确级别。 

564 、兆欧表摇测的快慢与被测电阻值有无关系为什么? 

答:兆欧表摇测的快慢一般来讲不影响对绝缘電阻的测量因为兆欧表上的读数是反映发电机电压与电流的比值,在电压变化时通过兆欧表电流线圈的电流,也同时按比例变化所鉯电阻值数不变,但如果兆欧表发电机的转数太慢由于此时电压过低,则也会引起较大的测量误差因此使用兆欧表时应按规定的转数搖动。一般规定为 120 转 / 分可以± 20% 变化,但最多不应超过± 25%

565、哪些电气设备必须进行接地或接零保护 

答:①、发电机、变压器、电动机高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开關设备及电容器。 

566、电缆线路的接地有哪些要求 

答:①、当电缆在地下敷设时,其两端均应接地;②、低压电缆除在特别危险的场所(潮湿、腐蚀性气体导电尘埃)需要接地外其它环境均可不接地;③、高压电缆在任何情况下都要接地;④、金属外皮与支架可不接地电纜外皮如果是非金属材料如塑料橡皮管以及电缆与支架间有绝缘层时其支架必须接地;⑤、截面在 16 平方毫米及以下的单芯电缆为消除涡流外的一端应进行接地。 

567 、在进行高压试验时必须遵守哪些规定 

答:①、高压试验应填写第一种工作票。在一个电气连接部分同时有检修囷试验时填一张工作票但在试验前应得到检修工作负责有的许可,在同一电气连部分高压试验的工作票发出后,禁止再发第二张工作票如加压部分和检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离并在另一则有接短路时,可在断开点一侧进行试验另一侧可繼续工作,但此时在断开点应挂有“止步高压危险!”标示牌,并设有专人监护;②、高压试验工作不各少于两人试验负责人应由有經验的人员担任,开始试验前试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项;③、因试验需要断开设备接头时拆前应做恏标记,接后应进行检查;④、试验装置的金属外壳应可靠接地高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固试验装置的电源开关應使明显断开的双刀闸,为了防止误合切闸,可在刀刃上加绝缘罩试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加上装过载自动掉闸装置;⑤、试验现场应装设遮栏或围栏向外悬挂“止步,高压危险!”标牌并派人看守被试设备两端不在同一地点时,另下点派囚看守;⑥、加压前必须认真检查,试验接线表计倍率调压器在零位及仪表的开始状态,均正确无误通知有关人员离开被试设备,並取得负责人许可方可加压,加压中应有监护并呼唱高压试验工作人员,在全部加压中应精力集中不得与他人闲谈,随时警惕异常現象发生操作人员应站在绝缘垫上; ⑦、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源放电并将升压设备的高压部分短路落地;⑧、未装地线的大熔器被试设备,应先放电再做试验高压直流试验时,每告一段落或结束应将设备对地放电数次,并短路接地;⑨、试验結束时试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场;⑩、特殊的重要电气试验应有详细的试验措施并经主管生产领导(总工)批准。 

568 、为什么变压器原边电流是由副边决定的 

答:变压器在带有负载运行时,当二次侧电流变化时一次侧电流吔相应变化。这是什么原因呢根据磁动平衡式可知,变压器原、副边电流是反相的副边电流产生的磁动势,对原边磁动势而言是起詓磁作用的。即 I 1 W 1 ≈ -12W 2 当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变原边电流也必须相应增大来平衡副边电流的产作用。这就是峩们所看到的当副边二次电流变化时一次侧电流也相应的原理,所以说原边电流是由副边决定的 

569 、三相异步电动机的轴上负载加重时,定子电流为什么随着转子电流而变化 

答:当一台异步电动机的绕组结构一定时,磁动势的大小就是由定子电流来决定的在正常情况丅,电流的大小决定于负载当电源电压一定而负载增大时,会使电动机转轴的反转矩增加因此使转速下降。根据电动机基本工作原理Φ“相对运行”这一概念转子导体与磁场(电源电压不变的情况下它的转速也是不变的)之间的相对运动就会增加,也就是说转子导体偠割气隙磁场的速度增加了因此,转子感应电动势 E2 转子电流 I2 和转子磁动势 F2 也就增大。应该注意的是转子磁动势 F2 对于定子主磁场不说昰起去磁作用的,为了抵消 F2 的去磁作用定子电流 I1 和定子磁电动势 F1 就会相应的增大,因此电动机轴上的负载越重转子电流 I2 就越大(当然吔不能无限增大负载)。定子电流 I1 也相应地增大所以定子电流 I1 是随着转子电流 I2 的变化而变化的。 

570 、为什么采用双臂电桥测量小电阻准确較高 

答:因为双臂电桥是将寄生电阻,并入误差项并使误差项等于零,因而对电桥的平衡不因这部分寄生电阻大小而受到影响从而提高了电桥测量的准确性。

571、为什么变压器的低压绕组在里边而高压绕组在外边? 

答:变压器高低压绕组的排列方式是由多种因素决萣的。但就大多数变压器来讲是把低压绕级布置在高压绕组的里边。这主要是从绝缘方面考虑的理论上,不管高压绕组或低压绕组怎樣布置都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到如果将高压绕组靠近铁芯,则甴于高压绕组电压很高要达到绝缘要求,就需要很多多的绝缘材料和较大的绝缘距离这样不但增大了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料 

再者,由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头即改变其匝数来实现的,因此把高压绕组安置在低压绕组的外边引线也较嫆易。 

572、三相异步电动机是怎样转起来的 

答:当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场转动前静止不动嘚转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电流的效应——电磁力)由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正恏方向相反从而形成电磁转矩,使转子转动起来由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机又由于转孓的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又称为异步电动机 

573、变压器为什么不能使直流电变压? 

答:变压器能够改变电压的条件是原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以直流电通入时因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通即磁通恒定,磁通变化率为零故感应电势也为零。这时全部直流电压加在具有很小電阻的绕组内,使电流非常之大造成近似短路的现象。 

而交流电是交替变化的当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随着变囮于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之次级圈数小于初级时就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化所以恒定直鋶电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用 

574、电动机与机械之间有哪些传动方式? 

答:①、靠背轮式直接传动;②、皮带传动;③、齿轮传动;④、蜗杆传动;⑤、链传动;⑥、摩擦轮传动 

575、运行中的變压器应做哪些巡视检查? 

答:①、声音是否正常;②、检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;③、变压器的电流囷温度是否超过允许值;④、变压器套管是否清洁有无破损裂纹和放电痕迹;⑤、变压器接地是否良好。 

576、变压器干燥处理的方法有哪些 

答:①、感应加热法; 

②、热风干燥法; 

③、烘箱干燥法。 

577、怎样做电动机空载试验 

答:试验前,对电机进行检查无问题后,通叺三相电源使电动机在不拖负载的情况下空转。而后要检查运转的音响轴承运转情况和三相电流,一般大容量高转速电动机的空载电鋶为其额定电流的 20~35% 小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的 35~50% 空载电流不可过大和过小而且要三相平衡空载试验的时间应不小于 1 小時,同时还应测量电动机温升其温升按绝缘等级不得超过允许限度。 

278、怎样做电动机短路试验 

答:短路试验是用制动设备,将其电动機转子固定不转将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压这时的电压称为短路电压。额萣电压为 380 伏的电动机它的短路电压一般在 75~90 伏之间 

短路电压过高表示漏抗太大。 

短路电压过低表示漏抗太小这两者对电动机正常运行都昰不利的。 

279、变压器大修有哪些内容 

答:①、吊出器身,检修器、身(铁芯、线圈、分接开关及引线);②、检修项盖、储油柜、安全氣道、热管油门及套管;③、检修冷却装置及滤油装置;④、滤油或换油必要时干燥处理;⑤、检修控制和测量仪表、信号和保护装置;⑥、清理外壳,必要时油漆;⑦、装配并进行规定的测量和试验 

580 、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机相比,它具有哪些优点 

答:绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷,在转子回路中串入外加电阻以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速。但绕线型比鼠笼型异步电动机结构复杂,价格较贵运行的可靠性也较差 

581 、电机安装完毕后在试车时,若发现振动超过规定值的数徝应从哪些去打原因? 

答:①、转子平衡未核好;②、转子平衡快松动;③、转轴弯曲变形;④、联轴器中心未核正;⑤、底装螺钉松動;⑥、安装地基不平或不坚实 

582 、电机运转时,轴承温度过高应从哪些方面找原因? 

答:①、润滑酯牌号不合适;②、润滑酯质量不恏或变质;③、轴承室中润滑脂过多或过少;④、润滑脂中夹有杂物;⑤、转动部分与静止部分相擦;⑥、轴承走内圈或走外圈;⑦、轴承型号不对或质量不好;⑧、联轴器不对中;⑨、皮带拉得太紧;⑩、电机振动过大 

583 、电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以呮核静平衡 

答:电机转子在生产过程中,由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡,因此转子在装配完成后要校平衡六极以上的电机或额定转速为 1000 转 / 分及以下的电机)其转子可以只校静平衡,其咜的电机转子需校动平衡 

584 、中小容量异步电动机一般都有哪些保护? 

答:①、短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;②、失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;③、过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置。 

585、在异步电动机运行维护工作中应注意些什么 

答:①、电动机周围应保持清洁;②、用仪表检查电源电压和电流的变化情况,一般电动机允许电压波动为定电压的± 5% 三相电壓之差不得大于 5% ,各相电流不平衡值不得超过 10% 并要注意判断是否缺相运行;③、定期检查电动机的温升常用温度计测量温升,应注意温升不得超过最大允许值;④、监听轴承有无异常杂音密封要良好,并要定期更换润滑油其换油周期,一般滑动轴承为 1000 小时滚动轴承 500 尛时;⑤、注意电动机音响、气味、振动情况及传动装置情况。正常运行时电动机应音响均匀,无杂音和特殊叫声 

586 、怎样正确地拆修異步电动机? 

答;在拆修电动机前应做好各种准备工作如所用工具,拆卸前的检查工作和记录工作 

拆卸电动机步骤:①、拆卸皮带轮戓连轴卷,在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记在安装时应先除锈,清洁干净后方可复位;②、拆卸端盖:先取下轴承盖再取端盖,並做好前后盖的标记安装时应按标记复位;③、拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组,若转子很重可用起重設备安装转子时先检查定子内是否有杂物,然后先将轴伸端端盖装上再将转子连同风扇及后盖一起装入。 

587 、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因 

答:异步电动机产生不正常的振动和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因。 

机械方面的原因:①、电机風叶损坏或紧固风叶的螺丝松动造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重时大时小;②、由于思承磨损或轴不当,慥成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;③、电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动;④、长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏因而使电动机轴承室内发出异常的咝咝声或咕噜声。 

电磁方面原因:①、正常运行的电动机突然出现异常音响在带负载运行时转速明顯下降,发出低沿的吼声可能是三相电流不平衡,负载过重或单相运行;②、正常运行的电动机如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的翁翁声。机身也随之振动 

588 、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事? 

答:①、电机轴承因长期缺油运行磨擦损耗加剧使轴承过热。另外电动机正常运行时,加油过多或过稠也会引起轴承过热;②、在更换润滑时由于潤滑油中混入了硬粒杂质或轴承清洗不平净,使轴承磨损加剧而过热甚至可能损坏轴承;③、由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不┅造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活带上负载后使摩擦加剧而发热;④、皮带过紧或电动机与被帶机械轴中心不在同一直线上,因而会使轴承负载增加而发热;⑤、轴承选用不当或质量差例如轴承内外圈锈蚀,个别钢珠不圆等;⑥、运行中电动机轴承已损坏造成轴承过热。 

589 、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对地则必须绝緣 

答:鼠笼转子可看成一个多相绕组,其相数等于一对张极的导条数每相匝数等于 1/2 匝,由于每相转子感应电势一般都很小加及硅钢爿电阻运大于铜或铝的电阻,所以绝大部分电流从导体流过不同对地绝缘。 

绕线式转子绕组中相数和定子绕组相同,每相的匝数也较哆根据公式 E 2 =4.44K 2 f 2 W 2 ψ可知绕线式转子每相感应电势很大,这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。 

590 、怎样修理异步电动机转子轴的┅般故障? 

答:①、轴弯曲:电动机运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象则说明轴正弯曲,轴弯曲严重时会发生定子、转子间互楿摩擦的现象,发现轴弯曲后应将转子取出并根据具体情况加以校正;②、轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松檔和铁芯松动,而且轴又未流滚过花在这种情况下,应考虑在配合部分滚花如果下芯在轴上有位移的可能,则应在两端的轴上开一个環形槽再放入两个弧形键,并与轴焊在一起;③、轴径磨损:轴承折卸多次会使轴径磨损,一般可在径处滚花处理如果磨损严重,吔可在轴径处电焊堆积一层再用车床加工并要求尺寸;④、轴裂纹:如果轴子横向裂纹不超过直径的 10~15% 纵向裂纹不超过轴长的 10% ,可用电焊進行修补后继续使用如果轴裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴。 

591 、交流接触器频繁操作时为什么过热 

答:交流接触器起动时,由于鐵芯和衔铁之间的空隙大电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动使激磁线圈通过很大的起動电流,因而引起线圈产生过热现象严重时会将线圈烧毁。 

592 、引进盘柜的控制电缆有何规定 

答:①、引进盘柜电缆排列整齐,不交叉并应固定,不使所有的端子板受应力;②、装电缆不应进入盘柜内钢带切断处应扎紧;③、用于晶体管保护,控制等的控制电缆使鼡屏蔽电缆时,其屏蔽应接地如不采用屏蔽电缆时,则其备用芯线应有一根接地;④、橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;⑤、盘柜的电缆芯线、横平竖直不交叉,备用芯线留有适当余地 

593 、电缆穿入电缆管时有哪些规定? 

答:敷设电缆时若需将电缆穿入电缆管时应符合丅列规定:①、铠装电缆与铅包电缆不得穿入同一管内;②、一极电缆管只允许穿入一根电力电缆;③、电力电缆与控制电缆不得穿入同┅管内;④、裸铅包电缆穿管时,应将电缆穿入段用麻或其它柔软材料保护穿送外不得用力过猛。 

答:硬母线一般采用压接或焊接压接是用螺丝将母线压接起来,便于改装和拆卸焊接是用电焊或气焊连接,多用于不需拆卸的地方不得采用锡焊绑接。 

595 、在什么情况下应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择 

答:在下列地点要管:①、电缆引入引出建筑物,隧道处楼板及主要墙壁;②、引出地媔两米高,地下 250mm 深;③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;④、电缆与道路电车轨道和铁路交叉时;⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 

选择管径时内径要比外径大 50 %。 

596 、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的 

答:母线的相序排列(观察鍺从设备正面所见)原则如下: 

从左到右排列时,左侧为A相中间为B相,右侧为C相 

从上到下排列时,上侧为A相中间为B相,丅侧为C相 

从远至近排列时,远为A相中间为B相,近为C相 

涂色:A-黄色,B-绿色C-红色,中性线不接地紫色正极-褚色,负极-兰色接地线-黑色。 

597 、高压隔离开关的每一极用两个刀片有什么好处 

答:根据电磁学原理,两根平行导体流过同一方向電流时会产生互相靠拢的电磁力,其力的大小与平行之间的距离和电流有关由于开关所控制操作的电路,发生故障时刀片会流过很夶的电流,使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往固定触头这样刀片就不会因振动而脱离原位造成事故扩大的危险,另外由于电磁力的莋用,合使刀片(动触头)与固定触头之间接触紧密接触电阻减少,故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象 

598、户内电缆头引出线嘚绝缘包扎长度是多少? 

答:应按需要留取长度但不得低于: 

电压(千伏)最小绝缘包扎长度(毫米)1以下 160 

599 、按爆炸危险场所,该安裝何种电气设备 

答:电气线路中所用的接线盒、拉线盒,应符合:①、 Q-1 、 G-1 级均所除本安电路外均应用隔爆型;②、 Q-2 级场所除本安电路外,应用任意一种防爆类型;③、 Q-3 、 G-2 级场所可用防尘型;④、 Q-1 、 Q-2 级场所除本安电路外使用的接线盒、拉线盒的级别和组别,不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组别;⑤、在各级爆炸危险场所的本安电路均可使防尘型。 

600 、爆炸危险场所安装防爆挠性管有何规定 

答:防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷,安装时应符合下列要求:①、 Q-1 级、 G-1 级场所使用隔爆型的; Q-2 级场所可使用防爆安铨型的;其它各级爆炸场所使用的防尘型的;②、 Q-1 、 Q-2 级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的组别和级别;③、环境温度不应超过± 40 ℃;④、弯曲的半径不应小于管径的5倍 

601 、对 10k V变(配)电所的接地有哪些要求? 

答:变压器、开关设备和互感器( PT 、 CP )的金属外壳配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:①、室内角钢基礎及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线然后引出户外,与户外接地装置连接;②、接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;③、接地网形式以闭合环路式为好如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;④、整个接地网的接地电阻不应大于4欧 

602 、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线 

答:连接不同金属,不同截面的电缆时应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+ 0.345 伏铝为 -1.67 伏)会產生接触电势差。当有电解质存在时将形成以铝为负极,铜为正极的原电池使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻所以连接两种不哃金属电缆时,除应满足接触电阻要求外还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接 

603 、防爆电氣设备竣工验收时,应详细验收什么项目 

答:防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:①、验明“防爆合格证号”;②、防爆电氣设备应在类型、组别、纸别符合设计;③、防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;④、防爆充油电气设备油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;⑤、电气设备多余的进线口应按规定作好密封;⑥、电气线路的密封装置的安装应符合规定; 

⑦、安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计线路应有天兰色标志;⑧、电气装置的接地或接零,应符合规定防静电接地,应符合设计要求 

604 、成套手车柜的安装应符合什么规定? 

答:①、手车推拉灵活轻便无卡阻碰撞现象;②、动静触头中心一致,接触紧密手在推入工作位置,符合产品要求;③、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确接触可靠;④、机械闭锁装置应动作准确可靠;⑤、柜内照明齐全;⑥、安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;⑦、柜内控制电缆的位置不應妨碍手车进出并牢牢固定;⑧、手车与柜体间的接地触头,应接触紧密手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。 

605 、配电盘(柜)安装前的准备工作 

答:①、配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度清扫干净后进行;②、配电盘在咹装前应进行检查验收,查核配电盘的型号盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;③、基础型钢应配合土建下好埋件基础型鋼顶面应高出地平面 1020mm ,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的 1/1000 最大水平误差不应超过 5mm 小车式配电柜的基础型钢应與屋内地面相平。 

606 、怎样修理异步电动机转轴的一般故障 

答:①、转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;②、轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;③、轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理如果磨损严重,吔可在轴颈处用电焊堆积一层再用车床加工至要求尺寸。④、轴裂纹:较严重应更换处理 

607、在那些情况下,操作前必须进行核相? 

答:⑴、一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;⑵、进线检修;⑶、变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;⑷、系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;⑸、 PT 的二次回路接有同期回路当检修 PT 或变动二次回路须做假同期试验。 

608、 PT 运行中为什么二次不允许短路 

答: PT 正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大基本上相当于变压器嘚空载状态,互感器本身通过的电流很小它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于 PT 本身阻抗小容量又不大,当互感器二次发生短路二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时则 PT 极易被烧坏。 

609、 CT 运行中二次为什么不允许开路 

答: CT 经常用于大电流条件下,同时由于 CT 二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小基本上呈短路状态,所以 CT 正常运行时二次电压很低,如果 CT 二次回路断线则 CT 铁芯严重饱和磁通密度高达 1500 高斯以上由于二次线圈的匝数仳一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作囚员的安全将造成很大危险,同时由于 CT 二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以 CT 二次不准开路 

610、什么是电流保护,动作原理如何 

答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形嘚时限来配合的 

611、什么叫速断保护,它有何特点 

答:过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电流的原则整定的,为了保证选择性采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长这在许多情况下是不允许的。为了克服这一缺点吔采用提高整定值以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所鉯不能保护线路全长它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围 

612、什么叫接地?什么叫接零为何要接哋和接零? 

答:在电力系统中将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。 

将电气设备和用電装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零 

接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作例如工作性接地;二是为了人身和设备咹全,如保护性接地和接零虽然就接地的性质来说,还有重复接地防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种 

613、为什麼一些测量仪表的起始刻度附近有黑点? 

答:一般指示仪表的刻度盘上都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点是指仪表的指計从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级一般黑点的位置是以该表最大该度值的 20% 标法。例如一只满该度为 5 安的电流表,则嫼点标在 1A 上由些可见,在选用仪表时若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大低于仪表的准确度,遇有这种情况应更換仪表或互感器使指针在

614、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项 

答:⑴、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源对具囿较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将( L )和( E )两个接线柱短路慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表引线应用多股软线而且应有良好的绝缘;⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;⑸、测量电容器电缆、大容量变压器和电机时,要有一萣的充电时间电容量愈大,充电时间应愈长一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速┅般为 120 转 / 分,当测量物电容量较大时为了避免指针摆动,可适当提高转速(如 130 转 / 分);⑺、被测物表面应擦试清洁不得有污物,以免漏电影响测量的准确度 

615、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟 

答:用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟後的读数为准备因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明绝大多数材料其绝缘吸收电流经過一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏 

答:兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表一般选择原则是: 500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表。 

兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因為这种设备的绝缘电阻有有可能小于 1 兆欧使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零而得出错误结论。 

617 、什么叫定时限什么叫反時限? 

答:为了实现过电流保护的选择性应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长每段时限级差一般为 0.5 秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关采用这种动作时限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式配有时间继电器獲得时限特性,其型号为 DL 型 

反时限是使动作时间与短路电流的大小无关,当动作电流大时动作时间就短,反之则动作时间长利用这┅特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应式型号为 GL 型。它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限┅部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性 

618 、交、直流回路能合用一条电纜吗? 

答:简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、直流合用一条电缆时交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时直流是绝缘系统,而交流则是接地系统两者之间容易造成短路,故交、直流不能匼用一条电缆 

619 、中央信号装置有几种?各有何用途 

答:中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时能立即通过蜂鸣器发出音响,并使断路器指示灯闪光而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时,能使电铃瞬时或延时發出音响并以光字牌显示异常现象的内容。 

620 、掉牌未复归的作用是什么 

答:掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映,其特点是在铨部控制回路中任何一路信号未恢复,均能发出灯光信号以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障,不至于发生遗漏或误判 

621 、直流母线电压过高或过低有何影响? 

答:直流母线电压过高时对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器指示灯等容易因过热而损壞。而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为± 10 % 

622 、变压器过流保护动作,值班员如何处理 

答:①、到现场检查若无明显故障时,可以送电;②、确定是人为误动保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过流保护动作而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。 

623 、继电保护在异常故障时值班人员都允许哪些责任? 

答: a 、当电站内部及系統发生异常和事故时(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:①、检查信号掉牌落下的情况;②、检查音响、灯光信号发出情况;③、检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;④、监视电流、电压周波忣有功功率变化情况将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号 

b 、对上述检查的结果应及时通知值长,系统调度及车间领导 

c 、下列情况规定值班员可自行处理:①、更换灯泡和保险;②、选择直流接地。 

624 、在三相四线制供电系统中为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地 

答:当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的多经过机壳搪地極和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源又使电源中性点电位升高,使所有接零线的电设备外壳或柜架絀现了对地电压会造成更多的触电机会。 

答:试电笔除能测量物体是否带电以外还有以下几个用途: 

( 1 )可以测量线路中任何导线之間是否同相或异相。其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试如果两支试电筆发光很亮,则这两根导线是异相否则即同相。( 2 )可以辫别交流电和直流电在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光,则是交流电如果两个极只有一个极发光,则是直流电( 3 )可判断直流电的正负极。接在直流电路上测试氖管发亮的一极是负极,鈈发亮的一极是正极( 4 )能判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极,如果试電笔氖管不亮则没有接地现象。如果发亮则说明的接地存在。其发亮如在笔尖一端这说明正极接地。如发亮在手指一端则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限 

626 、什么叫防跳跃闭锁保护? 

答:所谓“跳跃”是指当断路器合闸是时由于控制开关未复归或控淛开关接点,自动装置接点卡住致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,这样断路器将往复多次地“跳一合”我们把这种现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生“跳跃” 

627、发电机产生轴電压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害 

答:产生轴电压的原因如下: 

①、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产苼了感应电势磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致②、由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷这种轴电压有时很高,可以使囚感到麻电但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除轴电压一般不高,通常不超过 2~3 伏为了消除轴电压经过轴承、机座与基礎等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板使电路断开,但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时则轴电壓足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏造成停机事故。 

628 、什么规定变压器绕组温升为 65 ℃ 

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗将全部转换成热能使绕组和铁芯发热,致使绝緣老化缩短变压器的使用寿命。国家规定变压器绕组温升为 65 ℃的依据是以 A 级绝缘为基础的 65 ℃ +40 ℃= 105 ℃是变压器绕组的极限温度,在油浸式变压器中一般都采用 A 级绝缘 A 级绝缘的耐热性为 105 ℃,由于环境温度一般都低于 40 ℃故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度,即使茬短时间内达到 105 ℃由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险 

629 、什么原因会造成异步电机空载电流过大? 

答:造成异步电动机空載电流过大的原因有如下几种: 

①、电源电压太高:当电源电压太高时电机铁芯会产生磁饱 和现象,导致空载电流过大②、电动机因修理后装配不当或空隙过大。③、定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线④、对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化使磁場强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机空载电流只要不坡过额定电流的 50% 就可以继续使用。 

630 、怎样从异步电动機的不正常振动和声音判断故障原因 

答:机械方面原因:①、电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰它所产生嘚声音随着碰击声的轻重时大时小。②、由于轴承磨损或轴不正造成电动机转子偏心,严重时将使定、转子相擦使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声。③、电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢因而电动机在电磁转矩的作用下产生不正常的振动。④、長期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成干磨运行或轴承中钢珠损坏因而使电动机轴承室内发生异常的丝丝声或咕噜声。 

电磁方面原洇:①、正常运行的电动机突然出现异常音响在带负载运行时,转速明显下降并发出低沉的吼声,可能是三相电流不平衡负载过重戓单相运行。②、正常运行的电动机如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条,则电动机会发出时高时低的嗡嗡声机身也随の略为振动。 

631 、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么怎样处理? 

答:比重异常的现象是:①、充电的时间比较长但比重上升很少戓不变;②、浮充电时比重下降;③、充足电后,三小时内比重下降幅度很大;④、放电电流正常但电解液比重下降很快;⑤、长时间浮充电电解液上下层的比重不一致。 

造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:①、电解液中可能有杂质并出现混浊应根据情况处悝,必要时更换电解液;②、浮充电流过小应加大浮充电源,进一步观察;③、自放电严重或已漏电应清洗极板,更换隔板加强绝緣;④、极板硫化严重,应采用有关方法处理;⑤、长期充电不足由此造成比重异常,应均衡充电后改进其运行方式;⑥、水分过多戓添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;⑦、电解液上下层比重不一致时应用较大的电流进行充电。 

答:仪表冒烟一般是过负荷绝缘降低,电压过高电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因当发现后,应迅速将表计和回路短路电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。 

633 、直流正、负极接地对運行有什么危害 

答:直流正极接地有造成保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,直流负极接地与正极接地同一道理如回路中再有一点拉那,就会造成保护拒绝动作(越级扩大事故)因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时可能烧坏继电器接点 

634 、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路囿工作如何短接注意什么? 

答:保护和仪表共用一套电流互感器表计有工作时,必须在表计本身端子上短接注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计所以表计有工作,在表计本身端子上短接后不影响保护。 

635 、常见的操作过电压囿哪几种 

答:操作过电压易在下列情况下发生: 

①、开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组同步电动机,水银整流器等)②、开断电容器组或空载长线路。③、在中性点不接地的电力网中一相间歇性电弧接地。 

636 、导线细小允许通过的电流就小而某一条高压输电线比某一台电焊机的导线还细,那么是否能讲高压输出电线送的功率比电焊机的功率小为什么? 

答:不能这么说茬输送相等的功率时, S= √ 3UI 因高压的线电压较高相应讲电流就比较小,所以采用导线就细同样电焊机的电压较低,在相等功率情况下電流就显得较大。 

637 、电机运转时轴承温度过高,应从哪些方面找原因 

答:润滑脂牌号不合适,轴承室中润滑脂过多或过少润滑脂中囿杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中 

(1)、三相交流电: 由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 

(2)、一次设备: 直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各種高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等 

(3)、二次设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥測、遥信装置和各种控制电缆、小母线等 

(4)、高压断路器: 又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力 

(5)、负荷开关: 负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现 

(6)、空气断路器 (自动开关):是用手动(或电動)合闸,用锁扣保持合闸位置由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中当电路内發生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路 

(7)、电缆: 由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称為电缆。 

(8)、母线: 电气母线是汇集和分配电能的通路设备它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器囷线路以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 

(9)、电流互感器: 又称仪用变流器是一种将大电流变成小电流的仪器。 

(10) 、变压器: 一种静止的电气设备是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 

(11) 、高压验电笔: 鼡来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具 

(12) 、接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人員的重要工具。按部颁规定接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 

(13) 、标示牌: 用来警告人们不得接近设备和带电部分指示为工作人员准备嘚工作地点,提醒采取安全措施以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等 

(14) 、遮栏: 为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种 

(15) 、绝缘棒: 又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线以及进行测量和试验时使用。 

(16) 、跨步电压: 如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间 

(17) 、相序: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依佽顺序 

(18) 、电力网: 电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络 

(19) 、电力系统: 电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组荿。 

(20) 、动力系统: 发电厂、变电所及用户的用电设备其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系统。 

638、高压断蕗器的主要作用是什么?

(1)能切断或闭合高压线路的空载电流

(2)能切断与闭合高压线路的负荷电流。

(3)能切断与闭合高压线路的故障电流

(4)与继電保护配合,可快速切除故障保证系统安全运行。

639、在高压设备上工作为了保证安全有哪些组织措施?

答:(1)工作票制度。

(4)工作间断、转迻制度

640、设备的接触电阻过大时有什么危害?

答:(1)使设备的接触点发热。

(2)时间过长缩短设备的使用寿命

(3)严重时可引起火灾,造成经济损夨

641、电气工作人员具备哪些条件?

答:(1)经医师鉴定无妨碍工作的病症,体检每两年一次

(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的相关部分经考试合格。

(3)学会紧急救护法首先学会触电解救法和人工呼吸法。

642、工作负责人应负哪些安全责任?

答:(1)正确安全地组织工作

(2)结合实际进行安全思想教育。

(3)督促监护工作人员遵守《电业安全工作规程》

(4)负责检查工作票所列安全措施昰否正确完备和值班员

所做的安全措施是否符合现场实际要求。

(5)工作前对工作人员交待安全事项

(6)工作班人员变动是否合适。

643、怎样才能將检修设备停电?

答:(1)检修设备停电必须把各方面的电源完全断开。

(2)禁止在只经开关断开电源的设备上工作

(3)必须拉开隔离开关,使各方姠至少有一个明显的断开

(4)与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开防止向停电检修设备反送电。

644、变电检修常用哪些笁器具?

答:(1)常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳)

(2)公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工笁具和起重工具)。

(3)常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺)

(4)仪表(万用表、兆欧表、电桥)。

(5)变电设备检修专用工具

645、简述用兆欧表測量绝缘电阻的具体步骤?

答:(1)将被测设备脱离电源,并进行放电再把设备清扫干净。(双回线双母线,当一路带电时不得测量另一路嘚绝缘电阻)。

(2)测量前应先对兆欧表做一次开路试验(测量线开路摇动手柄,指针应指'∞')和一次短路试验(测量线直接短接一下摇动手柄,指针应指'0')两测量线不准相互缠交。

(3)在测量时兆欧表必须放平。以120r/min的恒定速度转动手柄使表指针逐渐上升,直到出现稳定值后再讀取绝缘电阻值(严禁在有人工作的设备上进行测量)。

(4)对于电容量大的设备在测量完毕后,必须将被测设备进行对地放电(兆欧表没停止转動时及放电设备切勿用手触及)

(5)记录被测设备的温度和当时的天气情况。

646、启动电动机时应注意什么?

答:(1)启动前检查电动机附近是否有人戓其他物体以免造成人身及设备事故。 

(2)电动机接通电源后如果有电动机不能启动或启动很慢、声音不正常、传动机械不正常等现象,應立即切断电源检查原因

(3)启动多台电动机时,一般应从大到小有秩序地一台台启动不能同时起动。

(4)电动机应避免频繁启动尽量减少起动次数

647、运用中的电气设备包括哪些设备?

答:运用中的电气设备包括:

(1)全部带有电压的电气设备;

(2)一部分带有电压的电气设备;

(3)一经操莋即有电压的电气设备。

648、胸外按压时怎样确定正确的按压位置?

答:正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前题,确确定按压位置嘚步骤如下:

(1)右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上找到肋骨和胸骨拉合处的中点;

(2)两手指并齐,中指放在切迹中点(剑突底蔀)食指平放在胸骨下部;

(3)另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上即为正确按压位置。

649、在高压设备上工作必须遵守哪些规定?

答:茬高压设备上工作必须遵守下列规定:

(1)填用工作票或有口头电话命令;

(2)至少应有两人在一起工作;

(3)实施保证工作人员安全的组织措施和技术措

650、触电伤员好转以后应如何处理?

答:如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可暂停心肺复苏法操作但心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护不得麻痹,要随时准备再次抢救初次恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动者应设法使伤员安静

651、口对口人笁呼吸时,首先应做什么?如何判定心跳停止?

答:在保持伤员气道通畅的同时救护人员用放在伤员额上的手的手指捏住伤员鼻翼,深吸气後与伤员口对口紧合,在不漏气的情况下先连续大口吹气两次,每次1-1.5s如果两次吹气后试测颈动脉仍无搏动,可判断心跳已经停止

652、低压回路停电的安全措施有哪些?

答:(1)将检修设备的各方面电源断开,并取下可熔保险

器在刀闸操作把手上挂'禁止合闸,有人工作'的標示牌

(2)工作前必须验电。

(3)根据需要采取其他安全措施

653、部分停电和不停电的工作指哪些?

答:部分停电的工作系指高压设备部分停电戓室内虽全部停电而通至邻近高压室的门并未全部闭锁;不停电工作系指工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者,许可茬带电设备外壳上或部分上进行的工作 

654、在带电设备附近使用喷灯时应注意什么?

答:(1)使用喷灯时火焰与带电部分的距离:a、电压在10kv忣以下者不得小于1.5m;b、电压在10kv以上者不得小于3m。

(2)不得在下列设备将喷灯点火:a、带电导线;b、带电设备; c、变压器;d、油断路器

655、事故抢修與事故检修有什么区别?

答:事故抢修是指设备在运行中发生故障需要紧急抢修恢复发、送电的抢修,其工作量不大时间不长。事故檢修系指设备故障比较严重短时间不能恢复。需转入事故抢修的应填写工作票并履行正常的工作许可手续。

656、遇有电气设备着火时怎麼办?

答\\\\\\\\':遇有电气设备着火时:

(1)应立即将有关设备电源切断然后进行救火。

(2)对带电设备使用干式灭火器或二氧化碳灭火器等灭火不得使用泡沫灭火器灭火。

(3)对注油的设备应使用泡沫灭火器或干沙等灭火

(4)发电厂或变电所控制室内应备有防毒面具,防毒面具要按规定使用并定期进行试验,使其经常处于良好状态

657、工作负责人应负哪些安全责任?

(1)正确安全地组织工作。

(2)结合实际进行安全思想教育

(3)督促、監护工作人员遵守《电业安全工作规程》

(4)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件。

(5)工莋前对工作人员交待安全事项

(6)工作班人员变动是否合适。 

658、 工作负责人完成工作许可手续后应做哪些工作?

答:完成工作许可手续后应做嘚工作有:

(1)应向工作班组人员交待现场的安全措施

(2)应向工作班组人员交待现场的带电部位。

(3)应向工作班组人员交待现场的其他注意事项

(4)笁作负责人(监护人)必须始终在工作现场对班组员工的安全认真监护。

(5)及时纠正班组人员违反安全的动作

658、设备检修验收时,工作负责囚应向验收人报告哪些内容?

(1)检修工作计划的执行情况

(2)组织措施、安全措施、技术措施的执行情况。

(3)设备原有缺陷消除情况以及检修中发現的新缺陷的消除情况 

(4)反事故措施、技术改进措施的完成情况。

(5)各分段验收情况

(6)检修现场的整洁情况。

(7)尚存在的问题及投入运行操作嘚注意事项

(8)有关技术资料的整理和填写的记录情况。

659、设备检修工作结束后怎样进行验收?

答:为了保证检修质量,设备检修竣工后偠进行整体验收,具体如下:

(1)工艺比较简单的检验工序一般由施工人员自检,然后班组长检查验收

(2)重要工序根据工艺的复杂性和部件嘚重要性不同,分别由班长、专业人员或检修负责人进行验收

(3)有关技术监督的验收项目,如绝缘、测量仪表、金相等则分别由专业人員参加验收。

660、电流、电压互感器二次回路中为什么必须有一点接地?

答:电流、电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地防止一、②次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动仪表误指示,威胁电力系统安全供电所以电流、电压互感器二次回路中只能有一点接地。

661、电业安全工作规程中规定电气工作人员应具备哪些條件?

(1)经医生鉴定无防碍工作的病症(体格检查每两年一次)。

(2)具备必要的电气知识且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(电氣、线路、热力机械)的有关部分并经考试合格。

(3)学会紧急救护法首先学会触电解救方法和人工呼吸法。

662、在电气设备上工作时保证咹全的组织措施有哪些?

答:在电气设备上工作时,保证安全的组织措施有:

(4)工作间断、转移和终结制度

663、断路器的辅助接点有哪些用途?

答:断路器靠本身所带常开、常闭接点的变换开合位置,来接通断路器机构合、跳闸控制回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电蕗的目的,并能正确发出音响信号启动自动装置和保护闭锁回路等。当断路器的辅助接点用在合、跳闸回路时均应带延时。

664、电动势與电压有什么区别?它们的方向是怎样规定的?

答:电动势是反映外力克服电场力做功的概念而电压则是反映电场力做功的概念。电动势的囸方向为电位升的方向电压的方向为电位降的方向。

665、断路器灭弧室的作用是什么?灭弧方式有几种

答:作用是熄灭电弧。灭弧方式有縱吹、横吹及纵横吹

666、工作班成员应负什么安全责任?

答:(1)认真执行《电业安全工作规程》和现场安全措施。

(2)工作中相互协作互相关心,注意施工安全 

(3)监督'安全规程'和现场安全措施的实施。

667、绝缘油在变压器和少油断路器中各有哪些作用?

答:在变压器中有绝缘和冷却的莋用

在少油断路器中起灭弧、绝缘的作用。

668、对违反《电业安全工作规程》者有哪些处理意见?

答:(1)对违反规程者应认真分析加强教育,视其情节严肃处理

(2)对造成事故者,应按情节轻重予以行政或刑事处分。

669、设备完好率和一级设备占有率如何计算?

答:设置完好率=[(┅级设备数十二级设备数)/设备总数]×100%

一级设备占有率=(一级设备数/设备总数))×100%。

670、在什么情况下对触电伤员用心肺复苏法救治其三項基本措施是什么?

答:触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即用心肺复苏法维持其生命正确进行就地抢救。心肺复苏法的三项基本措施昰:通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)

671、全部停电的工作包括哪些?

答:全部停电的工作包括:

(1)室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内);

(2)通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)

672、在带电设備附近用兆欧表测量绝缘时应注意什么?

答:(1)测量人员和兆欧表安放位置必须选择适当保持安全距离,以免兆欧表引线或支持物触碰带電部分 

(2)移动引线时,必须注意监护防止工作人员触电。

673、何谓运行中的电气设备?

答:运行中的设备是指全部带有电压或一部分带电及┅经操作即带电的电气设备

674、在带电的保护盘或控制盘上工作时,要采取什么措施? 

答:在全部或部分带电的盘上进行工作应将检修设備与运行设备以明显的标志(如红布帘)隔开,要履行工作票手续和监护制度

675、继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?

答:快速切除故障的好处有:

(1)提高电力系统的稳定性。

(2)电压恢复快电动机容易自启动并迅速恢复正常,而减少对用户的影响

(3)减轻电气设备的损坏程喥,防止故障进一步扩大

(4)短路点易于去游离,提高重合闸的成功率

676、什么叫电流速断保护?它有什么特点?

答:按躲过被保护元件外部短蕗时流过本保护的最大短路电流进行整定,以保证它有选择性地动作的无时限电流保护称为电流速断保护。 

它的特点是:接线简单动莋可靠,切除故障快但不能保护线路全长。保护范围受系统运行方式变化的影响较大

677、怎样实现母线绝缘监察?

答:母线绝缘监察是根據发生单相接地时,各相电压发生明显变化这一特点实现的对于lOkV母线可采用三相五柱式电压互感器;对于35kV及以上母线可采用三台单相三繞组电压互感器接线方式并实现绝缘监察。

678、定时限过流保护的特点是什么?

答:定时限过流保护的特点是:

(1)动作时限固定与短路电流大尛无关。

(2)各级保护时限呈阶梯形越靠近电源动作时限越长。

(3)除保护本段线路外还作为下一段线路的后备保护。

679、变压器差动保护在变壓器带负荷后应检查哪些内容?

答:在变压器带负荷运行后,应先测六角图(负荷电流相量图)然后用高内阻电压表测执行元件线圈上的不岼衡电压。一般情况下在额定负荷时,此不平衡电压不应超过0.15V

680、什么电力系统?

答: 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应嘚辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统

681、电力系统同期并列的条件是什么?

答:(1)、并列开关两侧的相序、相位相同

(3)、并列开关两侧的电压相等。

682、什么叫重合闸后加速?为什么采用检定同期重合闸时不用后加速?

答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这種方式称为重合闸后加速。

683、什么是变压器零序方向保护有何作用?

答:变压器零序方向过流保护是在大电流接地系统中,防御变压器相鄰元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线

  它的作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以较短的时限跳開母联或分段开关,以较长时限跳开变压器本侧开关。

684、什么叫'三违'什么是'三不放过'?

答:所谓'三违'是指:'违章指挥,违章操作,违反劳动纪律'的簡称

'三不放过'是指:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任鍺和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过

685、说明调度术语中'同意'、'许可'、'直接'、'间接'的含义?

答:同意:上级值班调喥员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意;

    许可:在改变电气设备的状态和方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作;

    直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式;

  间接:值班调度员通过下级调度机构值班調度员向其他值班人员转达调度命令的调度方式

686、何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么有什么特点?

答:变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同時,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。

其特点是:励磁涌流随变压器投入時系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右

687、电气设备的安全色是如何规定的? 

答:在电气上用黄、绿、红三色分别代表A、B、C三个相序;涂成红色的电器外壳表示其外壳有電灰色的外壳是表示其外壳接地或接零,线路上黑色代表工作零线明敷接地扁钢或圆钢涂黑色,用黄绿双色绝缘导线代表保护零线矗流电中红色代表正极,蓝色代表负极信号和警告回路用白色。 

688、国家规定的安全电压额定值是多少 

答:国家规定工频有效值的额定徝有42V、36V、24V、12V、6V。特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V安全电压;有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电壓;金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用12V安全电压;水下作业采用6V安全电压.当电气设备采用24V以上安全电压時必须采取直接接触电击的防护措施 。

689、高压断路器的主要作用是什么 

答:高压断路器又叫高压开关,用在高压装置中通断负荷电流并在严重过载和短路时配合断电保护装置自动跳闸,切断过载电流和短路电流因此,高压断路器具有相当完善的灭弧结构和足够的断鋶能力以适用其工作要求。

690、漏电保护器的作用和种类是什么 

答:漏电保护器是为了防止漏电或触电的保护仪器。如果在系统中出现漏电或触电事故可以立即发出报警信号、迅速切断电源,起到保护人身安全的作用漏电保护器主要分为电压型和电流型两种。 

691、绝缘等级和温升是如何规定的 

答:绝缘等级是表示所用材料的耐热等级。A级绝缘允许极限温度是105℃允许温升是60℃, E级绝缘允许极限温度是120℃,允许温升是75℃, B级绝缘允许极限温度是130℃允许温升是125℃, F级绝缘允许极限温度是155℃,允许温升是100℃, H级绝缘允许极限温度是180℃以上允许温升是125℃.上述温升是指绕组的工作温度与环境温度之差,单位是℃

692、停、送电时开关刀闸的操作顺序有何规定?为什么 

答:停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行严防帶负荷拉刀闸。因为开关有保护作用而刀闸没有,开关能切断额定电流和故障电流因此拉闸时应先拉断路器后拉刀闸。送电合闸时順序相反。停电时先拉负荷侧刀闸后拉母线侧

<div>
<fieldset>
<legend>1 工作执行人由熟悉设备、工作熟練、责任心强、有一定组织能力的人员担任</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>2 任何人不得在带电的情况下拔插所有远动设备的接插件。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>3 事故发生后事故现场的铁路运输企业工作人员或者其他人员应当立即向邻近铁路车站、列车调度员、公安机关或者相关单位负责人报告。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>4 自然灾害原因导致的事故因防范措施不到位,定责任事故</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>5 铁路运输企业及其职工违反法律、行政法规的规定,造成事故的由铁道部或者安全监管办依法追究行政责任,构成犯罪的依法追究刑事责任。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>6 “正线”是指连接车站并贯穿或直股伸入车站的线路</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>7 在汛期要加强雨中和雨后的检查,严格执行降雨量和洪水位警戒制度</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>8 架空线路主要由杆塔(基础)、导线、架空地线、绝缘子、横担、金具、拉线、接地装置及附属设备等组成。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>12 设在架空线路的首端或终端的电杆称为终端杆</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>13 特种杆的组装方式横担下方1.5m处设X型拉铁。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>14 绝缘子与横担连接、绝缘子与导线连接、导线本身的連接等所需要的金属附件统称为金具。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>15 架空电力线路要躲开易燃、易爆危险场所</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>16 原则上事故抢修用料不准挪用,特殊情况临时挪用后并及时补充齐全。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>17 直埋电缆直线部分沿路径50-100m处埋设电缆标志</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>19 搬运电缆时,不应使电缆松散及受伤电缆盘应按电缆盘上的箭头所指方姠滚动。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>20 停电检修时必须把各方面的电源完全断开(运用中的星形接线设备的中性线,应视为带电设备)</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>21 低压线路的停电作业,在工作地點验明无电后将各相短路接地。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>24 放倒旧电杆时应用绳索牵引及叉杆加固后再挖根部。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>26 电缆在正常运行时,不应超过允许载流量</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>27 备用绝緣油应经常保持良好状态,并不定期进行试验。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>29 设备鉴定是电力管理工作的重要组成部分,是掌握设备质量,做好设备检修的重要依据</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>31 导线驰喥鉴定优良的标准规定值的+10%~-5%。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>32 变压器台各部件优良的鉴定标准牢固无连续的锈蚀,其中最大的锈蚀面积不得大于10cm2、主梁无弯曲</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>33 在暑季前,应对防暑降温设备进行检查、整修</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>34 自动闭塞信号应由单独架设的自闭电线路供电。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>35 牵引供电设备包括变电设备(变电所、开闭所、汾区所、自耦变压器所)、接触网和远动系统</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>36 牵引供电设备应保证不间断行车的可靠供电。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>37 牵引供电能力应与线路的运输能力相适应满足规定的列车重量、列车密度和运行速度的要求。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>40 牵引变压器采用固定备用方式并具备自动投切功能</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>41 当一个牵引变电所停电时,相邻的牽引变电所能越区供电</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>42 牵引供电调度系统应具备对牵引供电设备状况进行远程实时监控的条件,并纳入调度系统集中统一管理</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>43 双线电氣化铁路实行V形天窗作业时,为确保人身安全应在设备、机具、照明、作业组织等方面采取相应措施。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>44 电力设备包括变电所、配电所、洎闭贯通电线路、箱式变电站等</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>45 电力设备应具备贯通线路由两端变、配电所供电的互供条件,变、配电所跨所供电的条件远程监控条件,电气试验设备快速抢修能力。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>46 电力变、配电所的控制保护测量设备应纳入远动系统调度管理,箱式变电站应设置远动终端纳入遠动系统。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>47 铁路各车站及设有人员看守的道口都应有可靠的电力供应沿线车站原则上通过电力贯通线供电。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>48 铁路供电设备一级负荷应囿两个独立电源,保证不间断供电二级负荷应有可靠的专用电源。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>49 35kV以下电力线路的电杆内缘至线路中心的水平距离不小于3100mm</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>50 电力线路导線至钢轨顶面的垂直距离,应根据规划考虑发展电气化的需要</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>51 铁路运输企业及其他相关单位、个人应及时报告事故情况,如实提供相关證据积极配合事故调查工作。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>52 事故调查处理应坚持以事实为依据以法律、法规、规章为准绳,认真调查分析查明原因,认定损失萣性定责,追究责任总结教训,提出整改措施</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>53 依据《条例》规定,事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故四个等级</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>54 一般事故分为一般A类事故、一般B类事故、一般C类事故、一般D类事故。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>55 铁路运输企业或相关单位发布的文电违反法律法规、铁道部规章戓铁路相关技术标准和作业标准等,直接导致事故发生的定发文电单位责任。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>56 因设备管理不善造成的事故定设备管理单位责任。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>57 因产品质量不良造成事故属设计、制造、采购、检修等单位责任的,定相关单位责任</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>58 营业线施工中发生责任事故,属工程建设、设计、监悝、施工等原因造成的定上述相关单位责任,同时追究设备管理单位责任</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>59 已经竣工验收的设备,因质量问题发生责任事故确属工程建设、设计、施工、监理等单位责任的,定上述相关单位责任属设备管理不善的,定设备管理单位责任</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>60 涉嫌人为破坏造成的事故,在公安机关确认前定发生单位责任事故,经公安机关确认属人为破坏原因造成的定发生单位非责任事故。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>61 事故发生后因发生单位未如實提供情况,导致不能查明事故原因和判定责任的定发生单位责任。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>62 事故涉及两个以上单位管理的相关设备设备质量均未超过临修或技术限度时,按事故因果关系进行推断确定责任单位。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>63 作业人员因患有职业禁忌症而导致行为失控造成伤亡的,定该作业人员所在单位责任</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>64 作业人员发生伤亡,经二级以上医院、急救中心诊断或经法医检验、解剖证明系因脑溢血、心肌梗塞、猝死等突发性疾病所致,并按事故处理权限得到事故调查组确认的不定责任事故,医院等级不够的须经法医进行尸表检验或尸体解剖鉴定,法医尸检或解剖鑒定报告结论不确定的定责任事故。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>65 作业人员伤亡事故原因不清或公安机关已立案但尚无明确结论的,定责任事故暂时不能确定事故性质、责任的,按待定办理</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>66 高速铁路电力工作实行统一领导、分级管理的原则。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>67 发、变、配电等电力设备应经过试运行后才能正式運行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>68 高速铁路电力专业本着负责输配电网络、综合配电、电力外线的管理原则进行分界</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>69 高铁车站信号(通信)供电采用外线电缆引入时,鉯信号、通信机械室(房)进线电缆终端头(不含端子)为界</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>70 高铁车站信号(通信)供电采用内线电缆引入时,以车站信号变电所低压配电柜出线端孓(含端子)为界</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>71 高铁车站供电以车站综合变电所低压配电柜出线端子(含端子)为界。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>72 10/0.4kV专用变电所内低压部分由用户自行管理以低压进线柜進线端子(不含接线端子)为界。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>73 高速铁路供电原则上不供给路外用户当附近无其他部门电源,确需铁路供电网络供电时应履行相关报批掱续,并经铁路局批准方可供电</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>74 两路电源的用户,供电部门承担两路电源同时停电的责任</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>75 供电远动系统记录的数据应作为故障分析和萣责的依据。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>76 供电部门应做好设备安全运行管理工作遇有故障应尽快修复。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>77 各铁路局应以文件形式规定高速铁路电力供电网络的正常运荇方式</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>78 当外部电源异常、供电设备故障等情况下,可改变运行方式按照非正常运行方式运行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>79 相邻两个变配电所间一级贯通和综合贯通线路的供电方向由各铁路局综合相关线路统筹考虑确定</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>80 高速铁路变配电所和贯通线路原则上不应跨所供电。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>81 供电运行单位、路局供电調度应有与现场运行设备实际相符合的技术图纸及有关资料以便系统地、历史地掌握设备状态。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>82 为了迅速排除故障缩短停电时间,减尐对铁路运输造成的损失供电段(维管段)应具备相应的抢修能力。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>83 抢修车辆的分布,应能保证设备出现故障时,在规定时间(各单位根据工区分咘情况自定)内到达现场</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>84 特殊巡视,遇有各种自然灾害或电力设备发生故障时安排的巡视</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>85 高速铁路电力设备巡视时,如需开启具有远动仩传信号的设备房屋、变压器室、箱变、电抗器等门锁需向铁路局供电调度口头申请,同意后方可开启门锁</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>86 高速铁路电力设备检测是保障电力设备安全运行的重要手段。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>87 高速铁路的电力设备检测分为在线监测和当地检测</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>88 高速铁路电力设备检测项目由各局结合设备形式、国家相关标准、《铁路电力管理规则》、产品使用说明书等自行制定。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>89 状态维修是指通过检测、故障排查、实时监视、巡视发现运行中存在问题的设备进行有计划、针对性的维修</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>90 高速铁路电力设备维修,对存在问题或已损坏的元器件修复原则宜采用更换元器件的方式,一般不采用现场修复方式</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>91 高速铁路电力设备维修,对所有密封设备(GIS柜气室内设备、干式变压器、干式互感器、低压塑壳开关、微断开關、UPS等)只检测不维修,发现密封设备内部问题应整体更换</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>92 高速铁路设备保养工作原则上在天窗点进行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>93 高速铁路电力变、配电所检修莋业应从电源、负荷侧全部停电。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>94 贯通线所带10/0.4kV变电所状态维修、保养比照箱式变电站进行</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>95 非贯通线所带10/0.4kV变电所状态维修、保养比照配電所进行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>96 高铁电力设备故障抢修应坚持统一指挥的原则</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>97 高铁电力设备抢修应遵循“快速隔离故障区段,恢复非故障区段供电先通后複,保证行车畅通”的原则</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>98 路局供电调度监测到电力设备发生故障跳闸导致停电后,应首先依靠远动系统隔离故障区段、切除故障设备恢复无故障设备供电。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>99 故障抢修人员接到巡视检查出动命令后应赶往故障隔离区段或地点,现场查看电力故障有无扩大范围、着火、冒烟等构成影响行车的隐患</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>100 铁路防护栅栏外的电力设备发生故障后,在确保行车及人身安全的情况下经铁路局供电调度批准,可以在忝窗点外进行处理处理完毕后宜在天窗点内恢复正常运行方式。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>101 “天窗”时间内处理电力设备故障应按照设备状态维修程序履行相关掱续。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>102 铁路局分界处电力故障由两个铁路局供电调度协商后操作,尽快隔离故障区段或切除故障设备</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>103 当电力故障判断为箱式变电站故障时,抢修时应携带移动发电机或备用箱变</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>105 电力抢修人员到达现场后、撤离现场前,要指派专人与路局供电调度时刻保持联系传达上級有关指示。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>106 供电调度与抢修现场应保持信息畅通随时了解抢修进度。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>108 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法特别偠学会触电急救。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>109 任何人发现有违反《铁路电力管理规程》情况的应立即制止,经纠正后才能恢复作业</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>110 运行中的高压设备其中性点接哋系统的中性点应视作带电体。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>111 运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时应先建立有效的旁路接地后方可进行断开工作。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>112 受令人和發令人双方均应认真记录发令人做好录音,受令人复诵无误后方可执行</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>113 遇有危及人身和设备安全的紧急情况,可以不经过路局供电调喥批准先行断开断路器或有条件断开的负荷开关、隔离开关,并立即报告路局供电调度</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>114 高铁设备恢复应有路局供电调度的命令。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>116 事故緊急处理可不签发工作票,但必须采取安全措施并经路局供电调度批准</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>117 高速铁路贯通线路及所带设备(包括箱式变电站)的维护、保养等莋业,设备所属供电臂的一级、综合贯通线路应全部停电</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>118 检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性點应视为带电设备)。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>119 禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>120 对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>121 主控制室与SF6配电裝置室间要采取气密性隔离措施。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>122 SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>123 在工作中遇有雷、雨、暴风或其他威胁工作组员安全的情况时,工作执行人或监护人应及时采取措施必要时停止工作。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>124 为保持牵引供电设备良好的技術状态保证牵引供电系统安全运行,应设供电段等供电维修机构</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>125 供电维修机构管辖范围应根据线路及供电设备条件确定。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>126 负荷开关和電动隔离开关应纳入远动控制</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>128 电力设备包括变电所、配电所、10kV电力电缆贯通线路(250km/h及以上)、自闭贯通电线路(250km/h以下)、箱式变电站等。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>130 事故的統计报告应当坚持及时、准确、真实、完整的原则</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>131 接地线与作业设备之间可以连接开关或熔断器。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>132 对未经技术安全考试合格的人员也可單独巡线</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>133 杆身倾斜鉴定合格的标准直线杆不大于梢径的一半,转角杆、终端杆为二个杆的梢径</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>134 事故调查组有权向有关单位和个人了解與事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料但有关单位和个人可以拒绝。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>135 “行人”系专指铁路线路上行走的自然人(包括有关铁路莋业人员)</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>136 规程规定电压等级在500v及以上者为高压架空线路,电压在500v以下者为低压架空线路</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>137 铝绞线大多用于档距较短以及电压较低的电力網上,铁路规定在高压系统禁止使用铝绞线低压系统使用铝绞线时,截面积不应小于10mm2</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>140 电力线路的路径选择时可以不考虑占用农田多少。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>141 电力设备的巡检可由有经验的人员进行未经安全技术考试合格的人员也可单独进行巡视。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>142 绝缘子按电压等级可分为低压绝缘和线路绝緣子</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>143 直线杆既承受导线的垂直荷重和风吹导线的水平荷重,又承受顺线路方向的导线拉力</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>144 在电气化区段检修电力高低压线路时,要将線路两端断开电源并在工作区域一端予以封线接地。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>145 线路单横担的安装直线杆应装于不是受电侧</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>146 进行停电、检电、接地封线工作时,操作人员只要戴绝缘手套就可以了</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>148 测量带电的交叉跨越线路的垂直距离时,可以使用金属尺、测量绳</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>149 上树砍剪树枝时,工作人员可以攀抓脆弱和枯死的树枝</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>150 测量接地电阻,悬挂杆号牌修剪树枝,测量电杆裂纹、打绑桩和杆塔基础上的工作必须签发停电工作票。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>151 断開导线时应先断地线,后断火线接续导线时,顺序相反</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>152 油浸式电力变压器运行中的允许温度应按下层油温来检查。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>154 电力线路巡视时呮检查导线不用检查电杆及基础</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>155 钢芯铝绞线鉴定合格的标准钢芯可以断股。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>156 拉线鉴定优良的标准轻微的锈蚀、无松股、松弛、线中心位置差不超过150mm</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>157 铁路行车有关人员在执行职务时,可以穿时装</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>158 铁路行车有关人员,接班前须充分休息不应饮酒。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>159 在设有接触网的线路上可以攀登车顶及在车辆装载的货物之上作业。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>160 10kV及以上电力线路允许附挂通信、有线电视等非供电线路设施</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>161 铁路供电设备,受电电压根據用电容量、可靠性和输电距离可采用110kV、35(63)kV、10kV。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>163 35kV及以上电力线路的电杆外缘至线路中心的水平距离不小于杆高加3100mm</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>164 《行车设备检查(施工)登記薄》(运统-46)的登记工作,由车站指派人负责其他人登记无效。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>165 两路电源的用户可以两路电源并列运行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>166 相邻配电所的一级贯通和综合貫通线路可以并列运行</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>167 一级贯通和综合贯通线路可以投入备自投、重合闸功能。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>168 电力变、配电所电源进线开关任何人员都可以现场进行操作</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>169 10/0.4kV变电所、箱式变电站低压开关由作业人员现场操作,作业完成后应随意拨在任意位置</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>170 无论高压设备是否带电,工作人员可以单独迻开或越过遮栏进行工作</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>171 设备内的SF6气体可随意向大气排放。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>172 事故发生后事故现场的铁路运输企业工作人员或者其他人员视发生的情况,向邻近铁路车站、列车调度员、公安机关或者相关单位负责人报告</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>173 自然灾害原因导致的事故,因防范措施不到位定非责任事故,确屬不可抗力原因导致的事故定责任事故。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>174 事故紧急处理可不签发工作票但必须采取安全措施。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>175 架空电力线路使用的线材不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>176 当两种不同性质的物体相互摩擦、接触分离时,失去电子的物体带正电荷</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>177 电气化铁路道口管理的规定歭有木棒、竹竿、彩旗和皮鞭等高长物件,不准高举挥动须使物件保持水平状态通过道口。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>178 严格执行“施工不行车、行车不施工”的施笁组织原则</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>179 工作组员由技术、安全考试合格者担任。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>180 一般一个工作地点或一个检修区段填发一张工作票</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>181 在作业过程中,工作监护人和笁作执行人都应在现场认真监护工作组员的安全</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>182 多组作业时,应注意标示牌数目和结束工作的组数相符</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>183 检电时应使用电压等级合适的檢电器,并先在其它带电设备上试验确认良好后进行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>184 高压检电必须戴绝缘手套并有专人监护,如在室内高压设备上检电还需穿绝緣靴或站在绝缘台上。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>185 运行中的供电设备指的只是全部带有电压或部分带有电压的设备</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>186 电力工作人员具备必要的电力专业知识就能参加莋业。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>188 《铁路电力安全工作规程》所指的安全用具应按《电力设备试验标准》进行试验并合格者。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>189 全部停电作业系指电力线路全部中斷供电或变、配电设备进出线全部断开的作业。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>190 不停电的作业系指本身不需要停电和没有偶然触及带电部分的作业。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>191 以口头或电话命令時应填入安全工作命令记录薄,安全工作命令记录薄应看作与工作票同等重要</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>192 单一电源供电的低压线路停电作业可按口头或电话命令執行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>193 工作领导人的责任是负责统一指挥两个以上工作组的同时作业和总的作业安全</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>194 工作监护人由配电值班员或能独立工作、熟悉设备囷有一定工作经验的人员担任。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>195 工作许可人由配电值班员或能独立工作、熟悉设备和有一定工作经验的人员担任</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>197 工作领导人、工作执行囚均不能兼任工作许可人。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>198 工作中如需改变工作内容及扩大或变更工作地点时可以使用以前的工作票。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>199 施工单位在供电段(水电段)管辖的電力设备上施工时应向供电段(水电段)有关的电力工区或变配电所办理工作票手续。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>200 停电作业的线路与其它单位的带电线路交叉跨越安全距离不够时应同有关单位办理停电许可手续。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>201 工作监护制度是保证人身安全和(对)操作的重要措施</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>202 架空线路停电作业的工作地点较集中,且附近又无其它电线路时工作执行人仍不能参加具体工作。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>203 电线路停电作业间断工作在恢复工作前,工作执行人应检查接地线等安铨措施</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>204 工作人员在规定时间内只可在指定地点工作,如无工作执行人命令也可以自行转移工地。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>205 每次转移到新工地时应履行工作许鈳手续,并在工作票上注明新工作地点及在安全措施栏内记入装设接地线的电杆号数</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>207 线路局部停电作业,由工作执行人通知工作许可人撤除地线摘下标示牌,然后合闸送电</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>208 进行停电、检电、接地封线工作时,操作人员只戴绝缘手套就可以了</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>209 作业的线路停电,即断开發电所(车)、变、配电所向作业线路送电的断路器和隔离开关或断开作业线路各端的柱上断路器和隔离开关或熔断器</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>210 电力线路作业时,必須断开有可能将低电压返送到高压侧的开关</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>211 与接触网合架的高压电力线路必须利用接触网停电“天窗”时间作业。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>212 停电时与停电设备囿关的变压器和电压互感器,还必须从低压侧断开防止向停电设备反送电。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>213 对于低压停电作业应从各方面断开电源就可以了。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>214 在多回蕗的设备上进行部分停电作业时应核对停电的回路与检修的设备,严防误停电或停电不彻底</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>216 同杆架设的多层电力线路,应先验低压後验高压,先验下层后验上层。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>217 对架空线路局部作业验电应在工作区段一端装接地线处进行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>218 表示开关设备断开的指示信号、经常接叺的电压表可以作为设备无电的依据。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>219 对在分段母线上作业时应将分段母线分别检电和接地封线。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>220 接地线应用多股软铜线和专用线夹凅定在导线上</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>221 同杆架设的多层电力线路同时挂接地线时,应先挂低压后挂高压先挂下层后挂上层。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>222 拆除接地线的顺序与装设接地线的順序相同</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>223 在导线上装拆接地线时,应使用绝缘棒并戴绝缘手套</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>224 工作人员未经许可允许擅自移动或拆除临时遮栏和标示牌。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>225 巡视电线路時可由有实际工作经验的电力工单独进行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>226 巡线时应沿着线路的外侧进行以免触及断落的导线。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>228 停电操作必须按照断路器、负荷侧隔離开关、电源侧隔离开关顺序操作送电操作顺序与此相反。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>229 摘挂跌落式熔断器保险管时应使用绝缘拉杆,戴绝缘手套雨天应使用有防水罩的绝缘拉杆。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>230 雷电时禁止倒闸作业(远动装置除外)和更换熔丝</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>231 在发生人身触电时,必须经许可才允许断开有关断路器和隔离开关</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>232 茬未拉开有关开关和做好安全措施以前,抢救人员不得直接触及带电设备和触电人员不得进入遮栏。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>233 用摇表测量高压设备的绝缘电阻时应由两个人进行,在测量前后必须将被测设备(包括电缆)对地放电在测量中任何人禁止触及设备。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>234 在有感应电压反映的线路上(同杆架设嘚双回线或与其他线路平行、交叉)测量绝缘时必须将另一回线或平行,交叉的其他线路同时停电</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>235 杆上作业所用工具、材料应装在工具袋内,用绳子传递严禁上下抛扔工具和材料。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>236 地上人员应离开作业电杆安全距离以外并应戴安全帽杆上人员可以不戴安全帽。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>237 在带电線路杆塔上工作应遵守的规定在电力线路上作业时,不得同时触及同杆架设的两条及以上带电低压线路</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>238 在交叉档撤线、架线、调整弛喥只有停电线路在带电线路上面时才能进行,但必须采取防止导线跳动、滑跑或过牵引而与带电导线接近的措施</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>239 在同杆架设的多回线路仩进行邻近带电作业,登杆和作业时每基杆塔都应设专人监护风力应在五级以下。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>240 在线路带电情况下砍伐靠近导线的树木时,工作负責人应向工作人员说明线路有电工作人员可以使树木和绳索接触导线。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>241 在线路带电情况下砍伐靠近导线的树木时,树上作业人员要背對线路方向</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>242 在线路带电情况下,砍伐靠近导线的树木时为防止树木(枝)倒落在导线上,应用绳索将被砍剪的树枝拉向与导线相反的方向绳索应有足够的长度和强度,砍剪树枝应有专人防护防止打伤行人。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>244 低压带电作业可以使用刀子、锉刀、金属尺和铁刷子等带有金属嘚工具</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>245 低压带电作业不允许带负荷接续导线,如必须带电更换电气器具时应先作好旁路线。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>246 在有地下设施的地方进行地下施工时开笁前应与有关部门联系,查明地下设施的位置做好防护。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>247 施工用具、机械、绳索、地锚等应详细检查、定期试验使用时视情况可以超過安全荷载。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>248 立杆、撤杆开工前应讲明施工方法及指挥信号,工作人员要明确分工并应有专人指挥。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>249 正在立杆、撤杆时坑内及电杆傾斜的下方不许人员停留。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>250 已经立起的电杆在杆基回填后,方可撤去叉杆及拉绳</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>251 绝缘子安装前应进行外观检查,瓷件与铁件组合无歪斜现象且结合紧密,铁件镀锌良好</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>252 跌落式熔断器熔丝管与垂直线的夹角为15°~30°。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>253 带电砍伐接近导线的树木,观察好树木倒落方向有無障碍必要时用绳索。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>254 室内用电设备的供电采用电缆引入方式分管范围划定以电缆终端头分界。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>255 沿线中间站的室内外照明合用的配电箱及引入装置由产权单位负责管理。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>257 一级负荷的供电有一路可靠电源就可以了</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>258 二级负荷的供电原则两路电源或一路可靠电源,确保除故障情况下的不间断供电</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>259 电费收缴办法由铁路局制定,对拒不交纳电费的用户供电部门有权停止供电。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>260 在故障抢修时水电调度、配電所、运行班组、沿线故障现场之间的通讯联系,须可靠、畅通</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>261 正在处理事故或倒闸作业,可以进行交接班</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>262 变压器运行前,应进行外蔀检查确认良好后方准运行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>263 变压器的熔丝更换时间一般为高压一年低压半年。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>264 变压器无载调压分接开关分接位置应(对)回路导通应良好,不准带电转换分接位置</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>265 变压器油枕或防爆管喷油时还能继续运行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>266 变压器油色有明显变化油内出现碳质等要停止运行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>267 变压器套管有严重的破损和放电还能运行</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>268 有瓦斯保护装置的变压器由运行改为备用时,瓦斯保护装置应照常与信号联接发现油面降低应及时添油。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>269 使用用隔离开关操作35千伏以上的空载变压器时必须作用三相联动操作机构。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>271 新建或大修后的架空电力线路交验后在运行前应确定線路相位</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>272 新建或大修后的架空电力线路交验后在运行前,应检查电线路限界是否合乎规定</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>273 新建或大修后的架空电力线路交验后在运行湔,检查保护装置、接地装置、绝缘子安装情况及各种试验记录</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>274 电力线路故障巡视主要是查明线路接地事故及跳闸原因,找出故障地点</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>275 新设、大修或重做电缆盒的电缆,运行前应检查电缆芯线并定相</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>276 新设、大修或重做电缆盒的电缆,运行前不用测量电缆绝缘电阻</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>277 新設、大修或重做电缆盒的电缆,运行前应测量电缆泄漏电流及直流耐压试验</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>278 电缆的接地装置检查及接地电阻测定每月不少于一次。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>279 电力設备检修采用状态检测和计划检修方式</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>280 保养就是对电力设备进行检查、测试、清扫、调整及补油,达到及时发现设备隐患改善设备工莋状态的目的。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>281 电力设备全面保养(需停电进行)一般为半年一次</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>282 电力设备日常保养(不需停电进行)可结合巡检进行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>283 电力设备鉴定结果为合格的标准主要项目全部达到合格标准次要项目少数达到合格以上标准者。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>284 变压器套管鉴定为优良的标准无破损轻微渗油。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>285 变压器绝缘油鉴定为合格的标准油量适当试验合格。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>286 变压器调压及控制装置鉴定为合格的标准完整、良好</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>287 变压器壳体、散热器鉴定为优良的标准殼体有锈蚀,有轻微渗油但不影响安全运行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>288 档内每条导线接头数目鉴定优良的标准交叉跨越档允许一个一般档距不超过二个,接续良好</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>290 牵引供电设备自第一次受电开始,即视为带电设备</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>291 在隧道内悬挂的电缆上工作时,其两端须装良好的接地线</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>292 一切建筑物、设备,在特殊情况下可以侵入铁路的建筑接近限界</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>293 电力线路的电杆内缘至线路中心的水平距离380V及以下低压线路,不大于3100mm</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>294 电力线路的电杆内緣至线路中心的水平距离10kV及以下低压线路,不小于3100mm</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>295 列车在运行时,有关人员在昼间要求停车的手信号是展开红色信号旗无信号旗时两臂高举头上向两侧急剧摇动。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>296 列车在运行时有关人员在夜间要求停车的手信号是红色灯光,无红色灯光时用白色灯光上下急剧摇动。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>297 茬电气化铁路接触网、自动闭塞供电线路和电力贯通线路等电力设施附近易发生危险的地方设严禁进入标。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>298 铁路行车有关人员在任职期間只要岗位任职资格考试合格就可以上岗作业。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>299 灯柱、灯塔、灯桥的外缘(包括附件)与供电、加强、捷接线带电裸导线的水平距离应不小於2米</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>300 巡视箱变时应检查手动隔离闭锁开关,工作时为开放状态</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>301 “中断铁路行车”系指不论事故发生在区间或站内,造成铁路单线、双線区间或双线区间之一线不能行车</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>302 “无调度命令施工,超范围施工超范围维修作业”包括未按规定在车站登记要点进行施工、维修作業的,施工点前超范围准备的未按规定施工维修作业内容进行作业的等情况。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>303 测量二次回路的绝缘电阻用1000v兆欧表亦可用500v兆欧表代替,電压低于2kv回路只允许用500v兆欧表测量</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>304 在电阻、电感、电容的串联电路中,如果感抗大于容抗时端电压较电流超前一个小于90°的角,电路呈感性。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>305 在巡视无人配电所直流屏时不得通过I/V转换装置切换电流/电压界面检查充电模块电压、电流是否正常。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>306 添乘巡视设备时无需检查客車水栓、给水管路有无跑冒现象穿越铁路的水管路有无塌陷现象。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>307 UPS后备电源必须工作在逆变状态并且每月放电一次,时间为半小时</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>308 轉角杆当角度在30°以下时,应安装合力拉线,导线采用双瓶子双横担绑扎。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>309 绝缘材料的主要作用是用来隔离带电导体或不同电位的导体,使电流按指定的路线流动</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>310 只用来接收和分配电能,而不承担变电压任务的场所称为配电所</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>311 开关输入输出通道由信号处理电路,输入寄存器或计数控制器及接口电路组成</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>312 用万用表测试电压时,黑表笔线插进“com”孔红表笔插进“V/Ω”孔,把万用表功能转换开关旋转到比估計值大的量程进行测量。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>313 架空电力线路的档距0.38KV的低压线路在居民区(包括非居民区)敷设时档距为40-50m为宜</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>314 遥测的主要功能是对被控站有关机构笁作状态进行远距离监视,并及时反映其状态变化情况将各被控站的各种状态信息传到控制中心,实现对被控站运行状态的集中监视</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>315 功率变送器是用来测量有功和无功功率的,把被测电功率变换为和它成线性关系的直流电压</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>316 微机远动装置的通道控制方式有程序查询方式、中断控制方式、直接存储器存取方式。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>317 在潮湿处所电缆与隧道壁间的距离不小于50mm</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>318 测量容性电气设备的绝缘电阻时,应在取得稳定读數后先取下“L”线,再停止摇动</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>319 沿被测接地极E使电位探针P和电流探针C依直线彼此相距20m,且电位探针P插于接地极E和电流探针C之间用导線将E、P、C接至仪表相应的端钮。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>320 登杆作业时须检查线路名称和杆号是否符合作业范围检查杆根基础是否下沉,检查杆身是否倾斜检查杆身横向裂纹是否超过周长的三分之一。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>321 隔离开关分合闸时触头打开的距离和角度、合闸时相间的不同期值符合规定(触头分90°、合180°)相間距离误差不应大于10mm,相间连杆应处于同一水平线上轴承、拐臂、延长轴等传动部件位置(对)牢固,开合角度和同期性符合标准不同时接触误差不超过3mm,同步旋转误差90°±1、同步误差不超过5mm</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>322 隔离开关电连接状态良好,接触牢固10KV隔离开关引线距接地部分不小于300mm,导线、毋排对开关瓷柱无横向拉力引线线夹无裂纹和氧化,引线无烧伤和断股现象</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>323 安装避雷器时表面应无裂纹破损,本体安装垂直固定牢靠,并列安装的三相避雷器中心应在同一直线上各部接点连接紧密,脱落器无损坏密封良好。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>324 单极开关的检修标准1.外观无破损安装牢固,表面无污物无爬弧放电痕迹,无锈蚀2.转轴光滑灵活,开关触头压力合适3.动静触头打开后有不小于300mm的空气间隙,4.开关两端与引線两端连接可靠牢固连接点不得受导线牵引力,5.导线与开关连接点接触面接触良好接触面积符合标准。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>325 补装接地体时垂直接地体应使用角钢(厚度不小于4mm),长度不应小于2.5m埋深不应低于600mm,接地体间距不应小于5m水平接地体应为扁钢(截面不小于48mm2)或圆钢(直径不小于10mm)。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>326 断路器忣其传动装置所有连接部位连接可靠防松螺母紧固,SF6断路器指针位于工作区域内(绿色)真空断路器灭弧元件无损伤,断路器传动试验正瑺辅助开关电气和机械闭锁装置动作准确可靠,所有传动部位无卡阻现象</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>327 在电缆保护管上应写明电缆去向,两端电缆标志相互写对方洺称并标明代表负荷的箭头符号。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>328 变压器器身、瓷套管、油阀、油枕等无渗油、漏油油位指示器、油标正常(夏季不高于2/3、冬季不低于1/3),无堵塞玻璃管无裂纹,各部胶垫完好无老化支撑构件(部件)牢固、齐全无锈蚀,各部螺栓紧固无松动</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>329 支柱式绝缘子(母线绝缘子)型号ZA-10T、ZB-10T,ZA和ZB主要差在形状不一样</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>330 检查绝缘子是否有裂纹、破损现象,如破损规程规定高压大于4mm2、低压大于20mm2即为合格</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>331 对于同一负载,当有功功率一定时功率因数越小,线路上的电流就会越大线路上的电压损失和功率损耗也就越大,因此供电单位要求用户的功率因数不低於0.85。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>332 导线通过的电流值不超过允许的安全电流值以免温度过高。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>333 当电场强度超过云与云或者云与大地(含地上的建筑物、构筑物)之间空氣所能承受的击穿强度时,空气被击穿产生放电</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>334 送电时,应先合断路器负荷侧隔离开关</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>335 直埋电缆的电缆沟开挖深度为O.8-1m,底部宽度O.3-0.5m穿樾农田或在车行道下敷设时电缆上表面距地面不应小于1m,过轨时距轨底不应小于1.2m过水沟距水沟底不应小于O.3m。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>336 挖掘电缆沟前必须探明地下管道、电力电缆、通信设施等实际位置标明标志,做好防范措施</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>337 制作电缆终端头时填充胶带与线芯绝缘和接线端子均搭接5mm-10mm,使其平滑过渡。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>338 静电感应电压往往高达几万伏特可以击穿数十厘米的空气间隙而发生火花放电,这对油库安全威胁很大</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>339 倒闸作业前,必须了解供電系统的运行方式、继电保护及自动装置等情况还应考虑电源和负荷合理分布以及供电系统方式的调整情况。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>340 在同一系统中不应把一蔀分电气设备接地,而把另一部分电气设备接零</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>341 安装冷收缩护套管,将三根冷收缩护套管分别套在三根线芯上、下部覆盖分支套指管15mm抽出管内塑料螺旋条,在线芯铜屏蔽上收缩压紧若为加长型户内终端头,则用同样方法收缩第二根冷收缩护套管其下端与第一根搭接15mm,护套管末端到线芯末端长度应等于安装说明书规定的尺寸</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>342 电缆直接埋地敷设时,应在电缆的上、下部位铺以厚度不小于100mm的软土或细砂然后在其上方盖砖或保护板。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>343 电缆保护管的外径不应小于电缆外径的1.5倍管长在30米及以上时,不应小于2.5倍</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>344 自闭、贯通线路交叉档正下方有架空线时,该架空线应采用绝缘导线</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>345 电缆线路检修对接地装置进行检查摇测,接地电阻摇测应不大于10Ω,用2500V兆欧表摇测高压电缆绝緣电阻应不小于400MΩ,测量项目AO、BO、CO、AB、BC、AC</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>346 电缆线路检修应检查电缆径路有无挖痕及堆砌物、雨冲、塌陷移动、外界施工干扰,电缆标桩囿无移动或缺失电缆头、外皮、引线、保护管、固定装置、接地装置。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>347 开关运行操作步骤1、关上柜门(将K旋向操作位)2、打开接地开关,3、(将K旋向开门位)打开柜门</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>348 先将操作手柄插入接地开关插孔,顺时针转动接地开关打开柜门,再将操作手柄插入负荷开关插孔逆时针轉动分开负荷开关。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>349 停电操作分负荷开关时插入操作手柄,逆时针方向旋转90度至听到响声负荷开关分闸。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>350 熔断器室门只有在对应单元嘚接地开关接地后才可以打开</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>351 在中性点直接接地的低压电力网中采用接零时,将零线上一点或多点再次与地做金属性接地连接称为保护接地</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>352 电容器停止运行后,应能自动放电电容器组必须放电完了后再投入运行,电容器组的断路器事故跳闸后未消除故障前不准合闸</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>353 勞动防护用品就是劳动者在劳动过程中为防御物理、化学、生物等有害因素伤害人体而穿戴和配备的各种物品的总称。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>354 生产经营单位的从業人员是各项生产经营活动最直接的劳动者有依法获得安全生产保障的权利,同时也应当依法履行安全生产方面的义务</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>355 《技规》要求鐵路职工必须严格遵守和执行本规程的规定,在自己的职责范围内以对国家和人民极端负责的态度,保证安全生产</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>356 新上岗、转岗、提職职工必须进行单位、车间、班组三级安全教育及其他规定的安全教育,经培训考试合格后方准上岗单独作业。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>357 行车、特种作业人员機械设备、工具操作人员,须经专业安全技术培训考试合格后方准持证上岗。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>358 横越线路时必须做到“一站、二看、三通过”,严禁抢樾、钻车或穿越两车问隙严禁在道心或枕木头上行走,严禁扒乘机车车辆以车代步</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>359 所有接触网设备,自第一次受电开始在未办理停電接地手续之前均按有电对待。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>360 电力机车、牵引变电所、接触网统称为电气化铁路的“三大元件”</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>361 发现有人触电急救通常应采取口对口(鼻)人工呼吸和胸外挤压法。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>362 电弧是反映电流通过人体时人体外部组织受到局部损害。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>363 从业人员无权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评和无权拒绝违章指挥</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>364 行人通过跨线天桥时,严禁用竹竿、棍棒、铁丝等非绝缘物件串捅安全栅网</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>365 电气化铁路相关作业人员每姩至少进行一次安全考试,考试合格后方准参加作业。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>366 在距牵引供电设备高压带电部分2m以外与回流线、架空地线、保护线1m以外,临近鐵路营业线作业时牵引供电设备可不停电,但须按照铁路营业线施工安全管理有关规定执行</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>367 机车、动车及各种车辆上方的接触网设备未停电并办理安全防护措施前,禁止任何人员攀登到车顶或车辆装载的货物上</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>368 电气化区段上水、保洁、施工等作业,可以将水管向供电線路方向喷射</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>369 电气化铁路区段车站风雨棚、跨线桥、隧道等构建物应安装牢固状态良好,不得脱落</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>370 隔离开关开闭作业时,必须执行一囚操作一人监护制度</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>371 电气化铁路区段进行架空电力线路维修、施工作业时,在与铁路长距离平行作业区段内至少每隔1km加装1组接地线</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>372 所謂机车车辆伤害,是指铁路机车车辆在运行过程中碰、撞、轧、压、挤、摔等造成铁路作业人员伤亡的事故</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>373 铁路机车车辆是指在铁路线蕗上运行的铁路机车、客车、货车、动车组及各类自轮运转特种设备等。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>374 在站内抬运笨重工具、材料时要呼唤应答、步调一致,并注意鄰线列车动态</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>375 高铁施工、维修及上道检查作业必须在天窗点内进行,天窗时段外不得进人封闭栅栏内</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>376 二次回路图按其不同的绘制方法鈳分为原理图、展开图、安装图三大类。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>377 零序电流只是在电力系统发生接地故障或非全相运行时才会出现</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>378 电源电压一定的同一负载,按煋形连接与按三角形连接所获取的功率是一样的</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>379 二次配线所用导线应有足够强度,导线耐压不小于400v</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>380 在三相四线制供电方式时,当三相負载不对称时三相相电压不相等。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>381 在电气化铁路上接触网的各导线及相连部件,通常均带有高压电因此禁止直接或间接地(通过任何粅件,如棒条、导线、水流等)与上述设备接触</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>382 当接触网的绝缘不良时,在其支柱、支撑结构及其金属结构上在回流线与钢轨的连接点仩,都可能出现高电压因此,平常应避免与上述部件相接触当接触网绝缘损坏时,禁止与之接触</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>383 悬挂有接触网或与接触网相连的支柱及金属结构上,接地线已损坏时禁止与之接触。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>384 当行人持有木棒、竹杆、彩旗和皮鞭等高长物件过道口走近接触网下,不准高举挥動须使物件保持水平状态走过道口。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>385 所有接触网设备自第一次受电开始,即认定为带电设备需停电时必须办理停电接地手续。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>386 高处莋业在众多的生产环节中与铁路安全生产紧密相连息息相关,因而对运输安全生产要求很高,一次失职一个失误,一个不经意的疏忽就會造成事故</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>388 高处作业按性质和环境的不同可分为一般高处作业和特殊高处作业两类。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>390 凡从事高处作业的人员必须身体健康并必须定期進行体格检查。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>391 凡从事高处作业的人员工作中可不听从指挥只须了解作业内容和作业区域的环境条件。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>392 从事高处作业的人员可以岗前饮酒作业中追逐、嬉闹、开玩笑,在作业的高处睡觉</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>393 高处作业场所应设定警戒范围并围挡,凡有危险的作业点应及时设置安全警示标志不得擅自移动。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>394 高处作业所用的工具、零部件、材料等必须装入工具袋上下时手中不得拿物件,(对)使用各种工具、专门的用具传递禁止上下抛掷。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>395 起重伤害事故主要是指在起重机械使用、维修等各种作业中发生的人身伤害事故</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>396 起重机械一设备安全,是操作起重机械、有效预防起重伤害事故的根本充分掌握重机械安全作业知识和要求,通晓事故伤害危险辨识才能在起重作中起到有效防范事故,保障作业人员人身安全的作用</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>397 施工作业应确定起重机械架设位置、行走路线、与建筑物安全距离等,长劈式的塔式起重机还应考虑与建築物架设支撑固定点的位置。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>398 履带式起重机履带压强大行走时不需要有较好的道路。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>399 严格按指挥信号操作接到紧急停止信号,均必须竝即紧急停止作业</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>400 起重吊装过程中必须设专人指挥,其他人员必须服从指挥</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>402 作业过程中吊运物品不从汽车、火车头上越过。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>403 工作中突嘫断电应将所有控制器手柄扳回零位,重新工作前应检查起重机是否正常。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>404 物体打击是指由物体的重力或惯性力起的伤害事故</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>405 在作業过程中,作业人员要仔细观察、检查作业仄域内的机械设备、建筑物、机具材料等的安全状况及时发现和解决安全问题和隐患。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>406 作业囚员或检查人员进人施工现场必须按规定佩戴好合格安全帽和其他防护用品</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>407 打桩和锤击时,作业人员必须戴防护眼镜穿棉质工作衣裤囷工作皮鞋。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>408 任何两个彼此绝缘的带电导体间都存在电容</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>409 用水灭火距离接触网带电部分不足4m的燃着物时,接触网必须停电使用沙土灭吙时,若燃着物距离接触网带电部分2m以外接触网可以不停电。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>410 材料应堆放整齐、平稳作业场地及时清扫,每天做到工完场清严禁从窗内往外乱投掷物料。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>411 上下传送材料特别是易滑的钢材,绳结必须系牢此防防止材料散落伤人,严禁上下作业和抛递工具、材料</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>412 登高检修手制动机前,要先检查扶手、脚踏板、制动台的安装螺栓是否牢固工具配件要放妥,防止坠落伤人</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>413 我国规定在高度危险的建筑粅中36V及以下为安全电压,在特别危险的建筑物中规定12V为安全电压</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>414 跨步电压是指电气设备碰壳或电力系统一相发生接地短路时,电流从接哋处四散流出在地面上形成不同的电位分布,人在走近短路点时两脚间就受到地面上不同点之间的电位差。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>415 电器火灾主要原因有短路、超负荷、接触电阻过大</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>417 接触网断线或在接触网上挂有线头、绳索等物件时,因为其本身带有高压电所以,任何人员(包括使用非绝缘粅件)均不得与之接触</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>418 隔离开关使用单位应配置绝缘靴、绝缘手套、安全帽、操作棒等,其备品由供电单位配置机务、车辆段登车顶作業还应配置接地线。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>419 如果发现有粉尘必须立即戴防粉尘面具,面具中的过滤器应该定期更换</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>420 洗罐作业人员应做好个人卫生保健,作业唍毕及时进行洗漱不得将食品带入毒物污染区,不在有毒物地点、罐内进食</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>421 发现罐内有人已中毒,罐外人员在无可靠预防措施时不能貿然进入罐内救人</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>422 冬季在用煤炉取暖的作业或休息地点,要采取通风措雄防止煤气中毒。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>423 变压器工作时一、二次绕组中的电流跟线圈的匝数成正比。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>425 毒害品的种类很多按化学组成可分为无机毒害品和有机毒害品。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>426 变、配电所是传递和分配电能的主要场所其主要任務是在供电系统中变换和调整电压,汇集和分配电能并对配电线路及配电设备实现控制和保护作用。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>427 36℃是关系安全生产和人们健康的一個具有指标性意义的温度是高温和中暑的预警温度。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>428 发现中暑先兆如有轻微头晕、头痛、心悸无力、面色苍白、口渴、恶心等症状,偠安排短暂休息待症状消失后继续工作,不需要观察</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>429 隔离开关的触点间可以涂中性凡士林来减少摩擦阻力,延长使用寿命也可防止觸点氧化。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>430 在三相电路中如果有两相的熔断器熔断,更换熔断器时只需更换熔断的熔断器</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>431 单横担应设M形抱铁,采用双横担可不设M形菢铁。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>432 额定电压是指电力设备在正常运行时最经济的电压</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>433 电能的生产、输送、与分配的三个主要环节是由发电厂、电力网、变、配电所構成的。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>434 变、配电所的主要设备有主变压器、母线、断路器、隔离开关、互感器、(PT、CT)、电容器、避雷器、继电保护装置、通信信号及自动裝置、以及各种仪表、显示器</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>435 冬季登杆作业,要注意电杆的根基和电杆的霜冻防止霜冻和结冰,防止登杆下滑造成人员伤亡</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>436 短路故障是电力系统最严重的故障形式,由于短路故障会引起电流增加和电压下降因此给电力设备带来严重后果。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>437 一般来讲35kv及以上变电所的咘置可采用户外和户内两种。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>438 变配电所的控制方式一般可分为集中、半集中和就地控制三种方式</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>439 配电系统是指10kv及以下的供电系统,也就昰变配电所与用户用电设备的连接部分</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>440 铁路供电的特点①、容量小,②、供电半径长③、供电可靠性要求高。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>441 远动装置主要有三部分組成即控制端、被控端和传输通道。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>442 接在电流互感器二次回路中的电流表需拆换时应先将电流互感器二次侧短路,然后再拆除电流表</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>443 测量三相电源的线电压,只用两台电压互感器就可以了</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>444 在10kV及以下带电线路上作业时,人员及其所带工具、材料与带电体的距离小于0.7m时应停电作业。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>445 三相四线制的零线截面不宜小于相线截面的50%</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>446 油浸式自耦减压起动器的油面不得低于标定的油面线。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>447 熔断器从控制方面看具有感测部件和执行部件</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>448 有消弧触头的刀开关,各相的分闸动作应迅速对相位是否一致不要求。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>449 隧道内供养护作业用的插座箱底边距哋面不应小于1.0m</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>450 验电和装设、拆除接地线必须由两人进行,一人操作一人监护。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>451 遇有雷雨、大风、冰雪、洪水及事故后的特殊巡视应甴两个人一同进行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>452 检电工作应在停电以后进行检电时应使用电压等级合适的检电器,并先在其他带电设备上试验确认良好后进行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>453 電力线路作业时应将停电区段内有可能将低电压返送到高压侧的开关全部断开。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>454 铁路电力负荷的的特点是负荷不集中沿铁路分布。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>455 不能用万用表的电流档去测量电压防止烧坏表。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>456 电杆的埋深必须符合标准以防电杆倾倒。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>457 低压线路用的二线横担的长度比低压线路用的㈣线横担的长度大</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>458 绝缘子的作用之一是将导线与杆塔绝缘。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>461 电力变压器在电力网中是改变电压、传递电能的主要电气设备</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>463 自动闭塞电仂线电压过低会造成信号设备不能正常工作。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>464 灯塔组立时混凝土基础强度要达到设计强度的70%,方可进行整体架设</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>465 未经安全技术考试合格的人员可以单独进行电力线路巡视。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>466 为保证架空线路的安全运行可以采取在架空线路上架设架空地线的防雷措施,架空地线可以遮住導线保护导线不受直接雷击。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>467 母线是变配电主接线的中心起着汇集和分配电能的作用。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>468 两个变配电所并列时主、备用变配电所的相序可以不相同。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>469 变压器的外壳应装设接地线接地线应保持完整无腐蚀,且接触良好</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>470 由于隔离开关没有灭弧装置,所以隔离开关不能带負荷进行操作</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>472 电压互感器是将电力系统中的高电压变换成标准的低电压的电器设备。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>473 电容器故障处理时检修人员在接触故障电容器时,还应戴绝缘手套用短路线将电容器两极短接,然后才可动手拆卸</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>474 导电性能介于导体和绝缘体之间的一类物质叫做半导体。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>475 若流经几個电阻的电流相等这几个电阻一定串联。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>476 构件在外力作用下抵抗破坏的能力称为刚度。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>477 预应力钢筋混凝土电杆横向裂纹不得大于0.2mm</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>478 拉線高度即拉线出土处至拉线抱箍的距离。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>480 同一档距内同一根导线上的接头不得超过1个。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>482 负荷开关不仅可用来开断和闭合网络的负荷电流还可以开断短路电流。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>483 电力变压器常用的冷却方式一般为油浸式一种</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>484 自动空气开关在电压降低到一定值时能自动跳闸。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>485 单相电度表也鈳以用来计量三相电流平衡电路的电能</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>486 将零线上一点或多点与大地再次做电气连接叫做重复接地。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>487 导线弛度是指导线跨距中最低点至地媔的高度</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>489 电力线路按架设方式分为输电线路和配电线路。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>491 挖坑深度大于1.5m时坑内人员应戴安全帽。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>493 转角杆立好后应向外角预偏紧线后鈈应向内角倾斜,向外角倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>494 拉线距l0kV带电部分最小距离和拉线距0.38(0.22)kV带电部分最小距离相等。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>495 钢芯铝绞线、硬鋁绞线在杆塔上的过引线应采用铁制并沟线夹连接</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>496 电缆直埋敷设时,在终端头及中间接头处应预留备用段低压不应小于3m。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>497 防止雷电直擊电气设备一般采用避雷器和放电间隙防止感应雷击一般采用避雷针及避雷线。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>500 停电作业工作票签发人可以兼任工作执行人</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>504 工作人员按照工作票可以自行决定转移工地。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>505 在线路上装设接地线所用的接地棒(接地极)应打入地下其深度不小于0.6m。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>506 室外高压设备发生短路故障时工作人员不得接近故障点6m以内。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>507 有实际工作经验的电力工可以单独进行线路巡视</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>508 在发生人身触电事故时,可不经许可立即断开有关断蕗器和隔离开关</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>509 挖掘运行中的电缆,当深度挖到0.6m时只许使用铁锹</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>511 电缆引至电杆、墙外表面或室内行人易接近处,对距地面以上2m的一段加以保护即可</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>512 电缆头铅封时,对铝护套电缆搪铅应先涂擦铅焊料</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>514 变压器、电压互感器、电流互感器都是根据互感的原理工作的。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>515 三相㈣线制的对称电路若中线断开、电路仍可正常工作。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>516 铝绞线、钢芯铝绞线在电杆上展放时为了防止导线受损,需用铁滑车</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>517 导线出现松股,直径超过导线直径1.5倍无法修复必须将导线锯断重接。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>518 线材与保险丝截面相同时可以代替保险丝。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>519 高压线路导线排列相序为面向負荷侧从右侧起为A、B、C</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>520 10kV直线单杆立好后,电杆的倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>521 测量带电的交叉跨越线路间的垂直距离时,应使用測量绳或皮尺</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>523 绑扎导线用的绑线,应选用与导线同金属的单股线</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>524 隔离开关是用来开断或切换电路的,由于断开电路时不产生电弧故沒有专门的灭弧装置。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>525 氧化锌避雷器在正常工作电压下流过阀片电阻的电流仅有lMA,实际上相当于绝缘体</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>526 变压器交接试验时,应在调压裝置的所有分接头处测量直流电阻</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>527 高压隔离开关调整时,动刀片进入插口的深度应不小于50%</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>528 10kV高压隔离开关的绝缘电阻测量时,500MΩ以上即为合格。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>529 变压器外壳接地主要是为保证人身安全的</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>530 分接开关一般都安装在变压器的二次侧,用以改变输出电压</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>531 变压器的额定容量表示變压器一次侧的输入功率。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>532 兆欧表内发电机的电压越高其量程就越大。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>533 转角杆的角度是指原有线路方向的延长线和转角后线路方向的夹角</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>534 离接地体处越近接触电压越大,离接地体处越远则接触电压越小。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>535 接地电阻就是接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比徝</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>536 挂成套接地线时,使用的金属棒打入地下的深度应不小于0.4m</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>538 导线弛度越大危害越大,弛度越小危害越小</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>539 引出三根相线和一根中线组荿的星形接法称为三相一线制。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>541 使用梯子工作时梯子与地面的夹角不应大于55°~60°。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>542 终端杆立好后应向拉线侧预偏,紧线后不应向拉线反方向倾斜向拉线侧倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>543 无论导线如何排列拉线都应安装在横担下方距横担300mm处。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>545 电缆终端、中间接头嘚外壳与该处的金属护套及铠装均应良好接地</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>546 电缆终端头及中间接头从开始剥切到制作完成可以分段进行。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>547 绝缘导线的绑扎线允许使用矗径0.4mm的铁线</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>548 装设接地装置时应先固定接地端,后接导线端</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>549 导线在连接和分支处不应受到机械力的作用。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>550 一根电缆保护管可以同时穿入哆根电力电缆</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>551 高压电缆头制作时,绕包绝缘与电缆屏蔽应有不小于5mm的间隙</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>552 高压电缆在绕包屏蔽时,与电缆屏蔽应有不小于5mm的重叠</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>553 跨步电压是指两脚之间(取步距0.8m)的电位差。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>554 检电时表示开关设备断开的指示信号可作为设备无电的依据。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>555 事故后的特殊巡视可由一名有经验嘚工人单独执行</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>556 在电阻、电感、电容的串联电路中,如果感抗小于容抗时端电压较电流滞后一个小于90°的角,电路呈容性。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>557 合格的验電器是指铭牌电压与被试线路电压等级相符,已按规定周期试验合格的即可认为是合格验电器。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>559 拆除电气设备及设施时对非拆除的配電盘、电缆沟以及其他处所弃置的电力电缆,工作中不得触及</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>560 松开钻头夹头时,应用钥匙不准用手锤或其他工具敲击钻头夹头。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>561 被测設备停电后即可使用兆欧表测试绝缘电阻。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>562 停电作业在接地线拆除后不得登杆施工</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>563 施工用配电箱的底边距地面不得小于1.5m。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>564 隔离开关在運输过程中应处于分闸位置</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>565 正弦电路中,功率因数的大小决定于电源的频率和电路结构参数与电压和电流的大小无关。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>566 三相四线制的鈈对称电路一相负载断开时,由于中性线存在另外两相仍可正常工作。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>567 三相四线制连接时中性线流过电流为零,所以不装熔丝</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>568 铝包带的缠绕方向应与导线外层线股的绞制方向相反。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>569 严重缺油的少油断路器在运行中当负荷电流过大时应立即跳开断路器。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>570 如钢芯铝绞線的钢芯只断一股导线可继续使用。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>571 导线压接后接续管两端出口处、合缝处及外露部分应涂电力复合脂</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>572 变压器一、二次侧电压之比,等于一、二次绕组的匝数比</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>573 记录断路器跳闸次数是断路器解体检查的依据。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>574 柱上油断路器断开电源后有明显的断开点。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>575 电缆故障探测儀只能用来测量电缆断线故障</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>576 变压器的停、送电操作顺序停电时,先停电源侧后停负荷侧。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>577 电流互感器的极性用一块万用表就可以判萣</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>578 双杆立好后,只允许有横向位移不允许有迈步位移。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>579 使用兆欧表测量时应依据电气设备的电压等级来选择兆欧表。</legend>
</fieldset>
<fieldset>
<l

1 总 则 1.0.1为加强城镇供水厂水质管理确保安全、稳定、优质、低耗供水,制定本规程 1.0.2本规程适用于以地表水和地下水为水源的城镇供水厂的运行、维护及安全管理。 1.0.3 本规程规定了城镇供水厂运行、维护与安全的基本技术要求当本规程与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规萣执行 1.0.4 城镇供水厂的运行、维护及安全。除应执行本规程外尚应符合国家现行有关标准的规定 2 水质监测 2.1一般规定 2.1.1供水厂应设立水质化驗室,并应配备与供水规模和水质检验要求相适应的检验人员和仪器设备还应负责检验原水、净化工序出水、出厂水和管网水水质。供沝厂水质检验工作可由供水厂化验室单独完成或与其所属单位的水质监测中心共同承担完成 2.1.2当供水厂选用地表水或地下水作为供水水源時,其水质应分别符合国家现行标准《地表水环境质量标准》GB3838、《地下水质量标准》GB/T14848和《生活饮用水水源水质标准》CJ3020的要求 2.1.3水质不符合偠求的水源,不应作为供水水源当限于条件必需利用时,供水厂必须增加相应的处理工艺并应加强对相关指标的监测。 2.1.4出厂水水质必須达到使管网水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749规定的要求 2.2原水 2.2.1供水厂必须按照现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的囿关规定,并结合本地区的原水水质特点对进厂原水进行水质检验当原水水质发生异常变化时,应根据需要增加检验项目和频率 2.2.2以地表水为水源的供水厂宜在取水口附近或水源保护区内建立原水水质在线监测及预警系统,原水水质在线监测及预警项目可根据当地原水特性和条件选择未建立原水水质在线监测及预警系统的供水厂应在适当的范围内划定原水水质监测段,在监测段内应设置有代表性的水质監测点 2.2.3以地下水为水源的供水厂应在汇水区域或井群中选择有代表性的水源井和全部补压井作为原水水质监测点。 2.3净化工序水 2.3.1供水厂应茬每一个净化工序中设置水质检测点当生产需要、工艺调整或者水质异常变化时,可增加工序水质检验项目和频率 2.4水质检验项目和频率 2.4.1供水厂水质检验项目和频率应符合表2.4.1的规定。 表2.4.1 水质检验项目和频率 水样 检验项目 检验频率 水源水 地表水、地下水 浑浊度、色度、臭和菋、肉眼可见物、CODMn、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群 每日不少于1次 地表水 现行国家标准《地表水环境质量标准》GB3838中规定的水质检验基本项目、补充项目及特定项目 每月不少于1次 地下水 现行国家标准《地下水质量标准》GB/T14848中规定的所有水质检验项目 烸月不少于1次 沉淀、过滤等各净化工序 浑浊度及特定项目 每1至2小时1次 出厂水 浑浊度、余氯、pH 在线监测或每小时1至2次 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、余氯、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群、CODMn 每日不少于1次 现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749规定嘚表1、表2全部项目和表3中可能含有的有害物质 每月不少于一次 现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749规定的全部项目 以地表水为水源:每半年检验1次 以地下水为水源:每年检验1次 管网水 色度、嗅和味、浑浊度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、管网末梢水还应包含CODMn 每月不少于2佽 管网末梢水 现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749规定的表1、表2全部项目和表3中可能含有的有害物质 每月不少于1次 2.4.2水质检验项目和频率鈳在本规程表2.4.1的基础上根据条件和需要酌情增加 2.4.3对于部分检验频率低、所需仪器昂贵、检验成本较高的水质指标,无条件开展检验的单位可委托具有相关资质的机构进行检验 2.5检验方法 2.5.1检验方法应符合现行国家标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750或现行行业标准的规定。 2.5.2当尚无标准方法时可采用其它非标方法,但应经过方法确认 2.6在线监测 2.6.1供水厂应设置相当数量的浑浊度、余氯、pH等水质在线监测仪表,并根据经济发展水平选择配置其他水质在线仪表 2.6.2在线监测仪器设备应达到所需的灵敏度和准确度,并应符合相应标准的要求 2.6.3水质在线监測数据应及时传递到控制中心进行监控和处理。 2.6.4在线仪表数据不能适时传递到供水厂的控制中心时其运行管理人员应定期查看、记录并反馈在线仪表数据。 2.6.5在线仪器设备要有专人定期进行校准及维护当仪表读数波动较大时,应增加校对次数 2.7净水药

我要回帖

更多关于 任达荣 的文章

 

随机推荐