在线软启动启动电流过大柜停机后出现电压过高故障,请问一下大师们是哪里出问题了

有160kw清水泵一枚用的是天正自偶降压启动柜,目前有两个问题第一转换开关作用的交流接触器噪音大,换新的也一样触点也用砂纸打了的,请问是什么原因?第二从啟动柜出线的那里... 有160kw清水泵一枚,用的是天正自偶降压启动柜目前有两个问题,第一转换开关作用的交流接触器噪音大换新的也一样,触点也用砂纸打了的请问是什么原因?第二,从启动柜出线的那里中间那根线温度很高,电机工作一段时间包电线的绝缘体就烧糊叻,接线鼻子三个都是一样没锈,接线鼻子用过铜铝全铝的,反正发热问题就是存在求高手指导
交流接触器质量是没问题的,因为峩把旧的交流接触器换下了直接搭在电线上接触器没响动,另外我出线的那个

· TA获得超过4.1万个赞

帮助的人:869.6亿

动柜 固态可控硅软启动启动電流过大,高压

还有星三角启动控制柜取决启动方式,直接的一般高压断路器双友电气专业生产各种启动柜,进相器,高低压开关柜及高低压成套设备,欢迎您来电咨询!我们承诺行业质保三年,三年内免费更换故障器件。

三个线圈是否平衡其中一相电流较大重点检查一下该项所关联的自耦变压器线圈,交流接触器的噪音大可能跟启动电流过大导致的接触器线圈端电压降低衔铁吸合不稳有关,可两人配合一囚启动,一人测量端电压可判定故障。

第二、线径够吗电机绝缘耐压够吗?线有盘圈吗电机接线可靠吗?用卡表卡一下三线电流

斷开电机,试着接入其它负载测量各参数试试

交流接触器噪音大可能是质量不行,那么大的最好用进口的中间那根线温度很高,是不昰三相不平衡呢有没有接到别的什么用电器上,这根线的接端处或别的什么地方有没接触不良

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

辽宁CMC-HX系列电机软起动器故障原因忣处理方法 ,「gftni7ud」

辽宁CMC-HX系列电机软起动器故障原因及处理方法

电动机用于连续变负载或断续负载且周期较短,在这种情况下电机是不允許短时间过载运行的,否则运行期间可能引起启动器过载,所以要大容量处理方法:、在启动过程中报故障,检查软起动安装环境通風是否良好、是否垂直安装电流指数曲线输出电流以设定的起动时间按照指数特性上升,当起动电流增至限幅值时电流保持恒定,直臸起动完成变频器维修师傅教你变频器选型变频器的价格:这是选购变频器时主要考虑的因素,但如果片面追求低价格往往会导致质量与可靠性的下降,因为变频器中的功率器件和主回路电解电容约占的成本有些厂家为了降低成本,用耐压伏的模块代替伏的模块用電流的代替的,用普通低频电解电容代替变频器专用高频电解电容这种变频器在正常情况下或短时间内使用不会发现有什么问题,但是甴于模块的功率余量降低了一旦碰上电机堵转、电网瞬时高电压、持续高温等情况,就很容易损坏步进指令编程时,根据工艺流程将程序划分为一个个独立的程序段执行时,严格按梯形编程顺序只有执行完前一段程序后才能激活下一段程序,并在下一段程序执行之湔将前面程序段复位。能够依据实践控制规模大小进行组合,既能够完成单柜自动控制也能够完成多柜通过工业以太网或工业现场總线网络组成集散控制体系。检查电动机侧三相电压是否平衡如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡如果也不平衡,则问题在变频器内部发生故障就必须对变频器维修。掌握变频器维修的方法能够在我们遇到变频器故障的时候提供帮助。变频器是输入出的波电机电缆与地面之间存在电容效应,在利用带屏蔽层的电缆时电容效应就会更明显。高压固态软启動启动电流过大柜是用来起动高压交流异步或同步电机的软起动设备它是在高压电机定子绕组与电源之间接入三相反并联晶闸管组件及電子控制设备。

在变频器使用时电容充分放电,使电流流入地面并从进线侧的接地线再流回变频器,构成电流回路当电机起动时,按一定的规律如恒流或电压斜坡控制晶闸管的导通角并连续改变电机定子绕组的输入电压直至全压,起动完毕后旁路接触器吸合。电動机用于重复短时工作制且周期小于厂家规定的启动时间间隔,则在启动期间可能引起软启动启动电流过大器过载所以软启动启动电鋶过大器的容量要增大。在启动过程中报故障检查软起动散热器是否温度很高,如果温度过高应降低启动频次电流线性曲线输出电流鉯设定的起动时间按照线性特性上升,当起动电流增至限幅值时电流保持恒定,直至起动完成后:再好的产品都有出故障的可能,选擇具有良好技术实力与后的生产厂家或经销商可以获得周到的技术,免除后顾之忧并且在语法上要求各程序段所使用的输出不允许重複。PLC控制柜能习惯各种大小规模的工业自动化控制场合如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率变频器维修建议:平時多一些关于变频器维修的方法是非常有好处的。

如果工作频率较低又未用矢量控制或无矢量控制,则首先降低比但是在变频器维修嘚时候注意下面几点内容:为了安全起见,我们要先关闭机器的电源才能去进行处理要是在进线侧利用了漏电器,那么它会动作堵截系统运行。另外高压电机固态软起动器还具有软停车功能,软停车时电机定子绕组电压将平滑降低,由此可避免驱动突然停滞,这對水泵驱动可以避免水锤作用或输送带很有用有些负载过于沉重,或者电网容量太小启动时,电机启动时间过长使软启动启动电流過大器过载跳闸,则在电动机不致损坏的前提下可适当放大软启动启动电流过大器的容量。在启动过程中报故障检查是否控制电源是否存在电压过低现象。突跳转矩软起动突跳转矩软起动模式主要应用在静力比较大的负载电动机上通过施一个瞬时较大的起动力矩以克垺大的静力矩。以上就是变频器维修师傅分享的选购变频器的方法希望对您有所帮助。这在解决顺序控制任务中有多步同输出的情况时就带来了一定的困难。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等职业中

借助于内部通用继电器可方便解决这一难题。空:一个总的空气关这个是整个柜体的电源控制。如果降低后仍能带动负载则说明原来设置的比过高,励磁电流的峰值偏大可通过降低比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑大变频器的容量;如果变频器有矢量控制功能则应采用矢量控制方式电控柜装配選择哪家好电控柜是企业使用较多的电气设备,能促进企业更好的发展保证企业合理使用电气设备,减少安全隐患问题毕竟变频器维修方面不是维修好,而是正确安全的维修由此可以得出,漏电器并用变频器变频器厂家提醒,想要正常运行变频器只用做好变频器嘚接地就可以了。高压固态软启动启动电流过大器减少对电机本体结构的冲击直接起动起动高压固态软启动启动电流过大器电流是电机滿载工作电流的倍,就会在电机定子线圈和转子鼠笼条上产生比额定工况大倍的电动力使电动机各部件受到过大的应力,致使绕组破坏囷鼠笼条断裂;倍的起动电流产生大量的焦耳热造成绕组过热,速电机绝缘老化;减少对生产传动机械的冲击直接起动产生过大的转矩使被拖动的机械设备产生巨大的应力,会造成:管道、阀门的破裂风机的轴承断裂、叶片变形皮带传送带撕裂齿轮磨损快甚至破碎泵的葉轮变形或损坏油及时到位,轴承干磨直接起动增设备的停工台时影响生产的正常进行,增工作人员的维护工作量增维修费用,缩短机械设备的正常使用寿命对速时间有特殊要求的负载,电动机速时间的长短是一个与惯性大小的相对概念在启动过程中报故障,检查软起动散热器是否温度很高如果温度低应,打键盘塑壳测量主板右上角两根温控线是否导通,如果不导通应为温控线或温控元件故障如果导通说明温控线和温控元件正常,此时端接主板温控插头上面两个插针后启动软启动启动电流过大器还报故障应为主板问题。該模式下输出电压迅速达到设定的突跳电压当达到预先设定的突跳时间后降为起始电压,再根据所设定的起始电压\电流、起动时间平稳起动直至起动完成。变频器维修变频器故障诊断变频器维修找电气电气就变频器常见故障分享给大家,仅供参考

停车当软停车时间囷刹车时间同时设置为零时为停车模式,软起动装置接到停机指令后首先旁路接触器的控制继电器并随即主电路晶闸管的输出,电动机依负载惯性停机负载出现短路这种情况下如果把负载甩,即将变频器与负载断空变频器,变频器应工作正常控制任务每个循环的工莋可以划分为八步,其中第步与第步动作相同均为上升;第步和第步动作相同,均为下降每个柜子都必须要有的一个东西。不过对于企业来讲PLC控制柜生产厂家,电控柜装配是重要的事情只有合理的电控柜组装才能保证电控柜的使用价值。所以在维修之前切记一定要切断电源根据控制系统的功能、性能、性价比等技术性、经济性指标要求,根据可靠性、可扩展性等指标要求选择合适的机型。启动仂矩是随着定子电流的大小而感应变化的某些负载要求较短速时间,电动机的速电流将比较大这时可以适当放大软启动启动电流过大器的容量。在运行过程中报此故障检查软起动散热器是否温度很高,如果温度过高应测量软起动三相主回路是否有电流流过软起动在運行时三相不应有电流,如有电流应为接触器主触电接触不良

电气欢迎客户咨询软启动启动电流过大器故障解答,故障维修软停车当軟停车时间设定不为零时,在全压状态下停车则为软停车在该方式下停机,软起动装置首先断旁路接触器软起动装置的输出电压在设萣的软停车时间内逐渐降至所设定的软停终止电压值,软停车过程结束起动装置转为刹车制动状态刹车时间不为零或停止这时我们用兆歐表或称摇表测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路或电机线及接线端子板绝缘变差,此时应检查电机及附属设施在利用步进指令進行编程时,这两个工步所对应的程序段的输出直接设置为、同一个输出使用两次则会出现语法错误。PLC:这个要依据工程选择那么,電控柜装配选择哪家好呢?电控柜组装不是一件小的事情因为电控柜包含了多个零件,每一个部分都要仔细有一丝的错误,因此电控柜組装要选择专业的才能保证其正确安装。打机器取出这个变频器,对于变频器本身来说首先要观察的是表面。下面和大家分享PLC选型偠点所以启动力矩大自然电流要大了。过渡过程有较大冲击电流的负载可能导致过电流动作,可以适当放大软启动启动电流过大器的嫆量

高压固态软起动器具有体积小,功耗低高灵敏度、无触点、安装方便等特点。电机采用直接起动起动电流是电机满载工作电流嘚倍,会造成母线上产生过大的线路压降使连接该电动机的供电和母线系统产生快速、短暂的电压波动,影响到系统中的其他用电设备嘚正常工作中高压固态电机软起动器系列中高压固态电机软起动器,其电压覆盖了制动刹车当软起动装置设置了刹车时间并且选择了刹车时间继电器输出,则当软起动装置停止后刹车时间继电器输出信号在停刹车时间内保持有效。变频器内部问题如果上述检测后负载無问题变频器空仍出现短路,这是变频器内部出现问题应予以排除。这时应考虑使用用于存储中间状态的内部通用继电器来解决这个問题打个比如假如工程小能够直接就是一个一体化的PLC但假如工程比较大可能就模块、卡件式的,还可能冗余也就是两套替换运用这里介绍电控柜安装,下面我们就来简单了解一下为什么选择专业人士安装电控柜装配的人都是经过专业训练因此选择安装非常放心。对于表面检测做到看闻,测试正确选择PLC的型号,适当留有余量据此,可以选择合适的PLC系列在该系列中选择合适的型号。

首先是看看咜里面的电线有没有出现断掉,看看表面有没有烧焦简单的控制系统选用普通的PLC,或者同一系列中的低档型控制系统要求高的、或者鈳靠性要求高的控制系统选用中档或者系列。高压固态软启动启动电流过大柜可广泛用于造纸厂、煤矿、石油、电力、化工、水利、工、冶金、钢铁、船舶、污水处理、轻工、铁路、建材、市政工程、制等所有工业领域因而选择电机软起动柜作为电机启动控制设备。的范圍电流覆盖了的范围,功率覆盖了的范围基本可以满足大多数工农业生产中交流电动机的起动要求。用该时间继电器输出信号控制外置制动单元或机械抱闸电气控制单元逆变桥的模块当中,若的某一个结击穿都会形成短路,严重的若桥臂击穿甚至于送不上电,前媔的断路器将跳闸结束语初学者对于PLC的基本应用易于掌握,但要做到灵活使用仍需对一些技术难点和使用技巧深刻理解的电源:一个嘚关电源,大多数的PLC都是自带的电源依据是否确实来定是否要这个关电源。而部分安装电控柜的人并不是经过专业培训因此在安装的時候会出现细节问题,导致设备在后期使用的时候出现问题因此好选择专业的人士安装更可靠。

请大侠指教我们这有一个250KW380V水泵软啟动启动电流过大设置的70%电压35秒启动老是跳干变高压侧过电流干变是1000KVA的高压侧电压6KV开关柜整定800A0S120A12S请问是高压柜整定有问题还是软启动启动電流过大设... 请大侠指教 我们这有一个250KW 380V水泵 软启动启动电流过大设置的70%电压 35秒启动 老是跳干变高压侧过电流
请问是高压柜整定有问题?还是軟启动启动电流过大设置有问题啊

高压柜的速断和过流设置已经够宽裕的了软起的设置也应该没什么问题。

看看水泵出口阀门在启动的時候是否关闭

我也只能想到这一点了。

确定出水阀门没有关闭。。我是真不知道怎么回事了 以前用的630的干变 换成1000的干变了还不行

关闭水泵、风机的阀门,然后再进行开启这个属于常识的知识的。

你对这个回答的评价是


250KW电机的额定电流在500A左右,软启动启动电流過大的电流约3倍的额定电流时间35秒,高压侧的高压电流约96A而设定时间12秒,所以设定高压电流应145A 左右

你对这个回答的评价是?


· 超过13鼡户采纳过TA的回答

软起是不是有问题了可以在软起里设置限流,110%的额定看看若是电机负载大,软起肯定会报过载

软启动启动电流过夶器不用设置启动电压吧,反正我是没设过

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案