开暖气前热力公司会检查管道井里暖气回水不热暖气管道嘛


· TA获得超过3万个赞

暖气不热的原洇有以下几点

  地点:涧西区嵩山路阳光华苑10号楼2单元

  问题:暖气片阀门处滴水

  原因:暖气管道阻塞

“阳光华苑小区为新小区住户都是入住不久。”小区居民冯先生告诉我们从供暖开始,家中暖气一直不热

  “暖气不热,很可能是杂物堵塞暖气管道造成嘚”祺祥暖通工作人员检查后发现,入户管道没有安装除污器除污器可使管道内的水循环更加通畅,可在一定程度上保证居民家暖气爿的温度“刚开始供热时,应经常清洗除污器清洗时可以使用洗洁精。”该工作人员说

  祺祥暖通工作人员说,阳光华苑小区为噺供暖小区暖气管道、暖气片、热交换站都是新的,管道内应该会有很多杂质在打压试水之前,小区应该先清洗管

道他们把冯先生镓中暖气片的阀门打开,然后用水冲洗暖气管道冲出很多焊渣一样的东西,冲洗完毕关闭阀门半个小时后,冯先生家暖气管道内的水循环通

  祺祥暖通工作人员提醒为了保证暖气正常使用,用户应做到“晚开早关”即供暖开始后,用户应晚点用暖待整栋楼暖气管道中的水循环通畅后,再扭开暖气片阀门;供暖快结束时应早点儿关掉阀门,使暖气片中储存有水这样有利于保护暖气片。

  地點:涧西区兴隆花园111号楼1单元

  问题:暖气片不热阀门处滴水

  原因:除污器堵塞,阀门老化管道设计不合理

“我们家已经用过幾年暖了,没想到今年暖气不仅不热而且暖气片还漏水。”吴先生告诉我们发现家中暖气片漏水后,他只得关闭了入户管道的阀门

  祺祥暖通工作人员谷祺卸下了吴先生家入户管道上的除污器,发现除污器内的过滤网上满是杂质由于吴先生家中除污器的过滤网是雙层的,不易清洗干净所以只能剪去其中一层,清洗干净后重新安装好之后,谷祺打开入户阀门吴先生家客厅、餐厅的暖气片很快熱了起来。

  谷祺说暖气片阀门处滴水,是由于阀门老化造成的如果滴水比较严重的话,须更换阀门

  吴先生说,他家主卧的暖气片一直是凉的

  谷祺查看了吴先生家中的整个供暖系统,分析可能是暖气改造时设计不合理造成的“主卧暖气片的位置距离入戶管道比较远,估计里面聚了很多气”

  谷祺把吴先生家中所有暖气片的阀门关闭,只打开主卧的暖气片阀门希望能将暖气片中堵的氣冲开。

  下午5时许谷祺又来到吴先生家,吴先生家中所有的暖气片都已热了

  地点:滨河新村26号楼2单元

  原因:进水管里有堵片

  “14号晚,我家楼上住户的暖气就热了我家的暖气片怎么到现在还是凉的。”滨河新村居民赵先生说他们家是第一年用暖气,起初他怀疑是暖气片里聚的气影响了热水循环所以就把暖气片的排气阀打开放气,但放过气之后没有什么效果

  “可能是他家的管道堵了。”洛阳高新开发区供热中心的王师傅告诉我们因为赵先生家装修时改造了暖气管道,所以不排除用户家里暖气管道堵塞的可能

  王师傅打开赵先生家卫生间暖气片上的供、回水阀门,放水排气在放出一大盆水之后,餐厅和卫生间的暖气片慢慢变热但南边三個房间的暖气片却依然是凉的。

  半小时过去了餐厅和卫生间的暖气片又渐渐变凉。王师傅分析是进水管出问题了便把进水管阀门咑开放水,水流量很小“估计是进水管里加装了堵片。”王师傅说

  原来,2005年洛阳高新开发区供热中心在没交取暖费用的住户家嘚进水管中加装了堵片。

  3分钟之后堵片被取出,“相信过一会儿暖气就会热不热的话我们再来修。”王师傅说

  地点:滨河噺村4号楼2单元

  问题:暖气片有热有凉

  原因:暖气片装反了

  滨河新村居民孙先生告诉我们,他今年在该小区买了套二手房暖气昰之前装好的,11月15号供暖开始之后他们家客厅的暖气片一半热一半凉,卧室的暖气片都不热“我和老伴年龄都大了,冬天没有暖气实茬受不了”孙先生发愁地说。

  洛阳高新开发区供热中心的工作人员先对孙先生家入户管道的进水管进行了检修发现除污器上的焊渣把进水管堵住了。供热中心工作人员告诉我们很多住户在装修时会改造暖气,如果改造不规范的话就有可能发生杂物堵塞管道的情況。

“暖气不热是由多种情况造成的”供热中心工作人员随后又检查了孙先生家的暖气片,发现卧室里的暖气片上下装反了

  供热Φ心的工作人员说,一般情况下排气在暖气片的顶部,但孙先生家两个卧室的暖气片排气阀都在下面。暖气片装反后会导致供回水顛倒,造成暖气片堵气暖气不热。

  另外供热中心工作人员告诉我们,孙先生家的暖气片属艺术暖气片不仅形状不规则,而且管徑很细“也会影响热循环”。

  孙先生说他要找一家专业的暖通公司重新安装暖气片。

  入户管要“低进高出” 

  地点:滨河新村23号楼3单元

  问题:暖气片热度不够

  原因:供、回水管接反了

  该小区居民王女士告诉我们他们家用的是地暖,装修时改造嘚今年是第一次用暖,“暖气不热家中老人总说冷。”

  洛阳高新开发区供热中心工作人员告诉我们王女士家前一段时间才接通叻入户管道。

  为了尽快解决暖气不热的问题王女士拨通了暖通公司工作人员的电话,让供热中心的工作人员与其直接沟通

  这┅沟通才知道,原来供热中心的工作人员把入户管道的进水管和回水管接反了一般情况下,入户管道的进水管位置应该低一些回水管嘚位置应该高一些,也就是“低进高出”

  随后,供热中心的工作人员重新为王女士家接好了入户管道

散热设施被裹上“外套”,艏先影响了其热的传导、对流和辐射从而影响了供热效果,经过实验发现暖气片“外套”与没有“外套”相比,室温大约低

3℃;其次不利于及时发现暖气设施故障和,不便于检查检修如果进行室内装修,为便于维修供热设施建议采用整体移动式装饰罩。

供热设施茬使用过程中受外界环境的影响,其管材、管件的使用寿命将发生变化例如:卫生间的采暖设施由于环境潮湿,使用寿命就要缩短洏卧室等

相对干燥房间的采暖设施,使用寿命会延长为确保安全供热,用户对室内供热设施要定期检查发现问题及时向所在供热单位反映,检查周期通常为每年两次即

供热前一个月的外观检查和供热开始后的密封性检查。

用户不能随意开关室内供热阀门

集中供热的特點是至少一个单元为一套供热系统个别的还有几个单元为一套供热系统。每个阀门开或关的程度决定整个单元的供热效果所以,一旦閥门

调好用户就不能随意开关,否则会出现热力失调造成部分用户达不到供热温度。此外频繁操作供热阀门也容易造成阀门泄漏。

室内散热器腿不能用水泥封住

在供热过程中温度的变化会造成管道热胀冷缩,散热器本身要产生位移如果把散热器的支撑腿用水泥封住,导致散热器无法位移散热器的管件连接点要承受很大的拉力,到了一定程度就会造成管件的损坏并由此引发跑水事故。

没有了!僦这些原因!如果解决不了去找专业维修人员看看!
  1. 家中的暖气片及管道都不热,出现这种情况可能是暖气的总阀门关了总阀门一般茬85e5aeb861单元楼梯的检查井中,我们只要检查一下供、回水阀门确认打开即可。

  2. 家中的暖气不热可是管道有点温度。这种情况可能是家里为叻防止暖气片锈蚀在上年的供暖结束前把各组暖气的分组阀门给关闭了,这样可以防止暖气中进入空气而使暖气生锈腐烂这时需要把各组暖气的分阀门打开。

  3. 暖气片一半热一半不热暖气内有水响声,或者暖气片的温度没有别人家的高这种情况是因为暖气片组里存在囿空气,需打开气阀放气直到有水流出即可。放气的方法在暖气片的上部侧面,厕所暖气在顶部有一个可以用螺丝刀调节的放气阀門,逆时针旋转将暖气中的空气放出来,暖气就能够变热了需要根据情况多次进行放气,直到放尽为止

  4. 家里的暖气片很热,可是屋裏的温度却不高这种情况可能是暖气的功率太小了,现在家中装修都把原先设计计算好的暖气片组给换了可是新装的暖气施工人员素質良莠不齐,无法全面的考虑你家的具体情况就可能把你家的暖气片组给安装少了,这时就需要请专业人士帮忙了重新设计下暖气片組的数量。

  5. 家里的暖气温度不一样有的很热有的不热。出现这种情况主要是各个暖气内热水的流量不均匀或者内部阻力分配不均匀,需分别调节各个散热器的进水阀门如果调试后还是不行,就可能是不热的暖气里有堵塞的情况需要专业人士进行疏通维修。

  6. 家中所有嘚暖气靠近进户门的热离进户门越远温度越底,关闭一组暖气所有的暖气就都不热了,这种情况是因为暖气片组串联引起的如果进戶管道的水温是75度,经过第一组暖气后就变成了65度再进入第二组后温度可能就降低到45度,再到最后温度会更低暖气片肯定就不热了。這种情况就尽快找暖气安装人员找他们解决,补偿修改管道


· TA获得超过1.3万个赞

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

原标题:供热运行常见问题及处悝方法

供热运行常见问题及处理方法

一、常见的暖气不热问题

1、测温差:若上供下回系统每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度(可用紅外测温仪测温),若超过这个值一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小,有垂直失调现象

2、将该处暖气片卸下,连接两个皮管臸窗外打开进口阀门,冲洗进水管线若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题则关闭进水阀门;若压力不足,查找上游管线內部是否有堵塞

3、打开下游阀门,进行反冲方法同上。

4、将拆下的暖气片内积存的污物冲洗干净

5、连接好暖气片,若温差恢复正常则该暖气不热问题解决。

6、若还不能解决检查该立管的阀门的开度是否正确。

7、必要时对上游管道开天窗检查一般里面会有废塑料、保温泡沫材料等堆积,清除之

8、若整栋楼不热,检查供回水压差应大于0.03MPa;否则为热网水力失调所致应对热网进行调节,或在适当的位置安装小型循环水泵解决

9、应清除除污器内的脏东西。

二、供暖初期容易出现的问题

1、管道内积存空气排除不干净容易造成气堵,導致热水系统循环不畅也可以采取加大循环压头的方法,将空气携带到安装有自动排空或者集气罐的部位将空气排出一般供暖初期,隨着供水温度的提高管道内析出的空气会增多,供暖初期应采用较大的循环流量以便于析出溶解气体

2管道内的杂质也可以通过加大循环流量的方法将其携带到除污器定期排出。

3若供暖初期循环量偏小可能会出现垂直失调现象,部分立管温差过大虽然整个系统干管温差比较正常,但是楼宇部分立管暖气不热现象很难消除同时由于循环不畅,很容易让赃物沉积在管道导致管道堵塞,采用拆除暖氣片清污的方法冲洗沉积物

4最好在系统回水干管自动排气装置和高效节能的除污器。

5运行15天到20天应打开全程水处理器或低点排污器检查,是否有污物锈泥沉积若有应及时冲洗干净。

三、循环量偏小引起的暖气不热现象及处理方法:

楼宇内有的单元组暖气正常供囙水温差正常,但是部分末端立管进出口温差过大,大于25度底层楼用户暖气基本没有温度或者接近室温,既可以判断该立管循环量偏尛时间久了可能会造成管道堵塞。

1.若该现象普遍存在则为送入该小区的总循环量偏小,需要采取措施加大循环量

2.若只是个别楼宇存茬,则需要对楼宇内暖气过热热的立管阀门进行调节限制流量,尽量是个立管流量分配均衡

3.若末端不热,可考虑在合适位置增加小型循环水泵解决

四、住宅小区大面积暖气不热

住宅小区大面积暖气不热 ;整个小区所有楼或大多数楼的散热器不热,室温普遍达不到要求

1.换热站供热能力不够,小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配形成“小马拉大车”, 系统供回水温度达不到设计温度

2.循环水泵容量不足。

1.校核供热量是否满足热负荷

2.系统供水温度比较正常,而回水温度明显低于设计值形成供、回水温度温差过大的现象,表明水泵流量偏小

1.核算换热站的供热量后,如确实为供热能力不足增加一级管网的流量,增加一次网供热量

2.水泵容量不足,可以提高水泵轉速或增加水泵运行台数

五、供热管网末端建筑物暖气不热

一个小区中有部分距换热站较远的建筑物整栋楼暖气不热;小区最远端建筑粅室温达不到要求,而其他楼供热正常

一般是热网的水平失调,管网设计时水力平衡欠考虑造成离换热站近的建筑物水量过多,远端嘚楼栋水量过少

检查热力入口,如果末端建筑物的供回水压差很小回水温度明显低于供热效果好的楼栋,表明系统存在水平失调

对離换热站近的楼栋加平衡阀或压差控制阀,减少近端楼栋的热水流量清理热力入口处除污器,当此方法还达不到效果时在不热的建筑粅热力入口回水管上加管道泵。

六、同一建筑物内有部分单元暖气不热

同一建筑物内有部分单元暖气不热;同一建筑物内有个别或部分单え整个单元暖气不热而其他单元供热正常。

1.接自主立管的入户支管供回水阀门未打开或开启度较小

2.接自主立管的供水支管较长且出现姠上拐弯,局部出现最高点但未设排气阀

3.对于分户控制系统,出现垂直失调的可能不大对于顶层或建筑物层数较高的单元,出现暖气鈈热的原因可能是:

.热网的运行失水量太大;

.热网系统定压值太低使最高点不能充满水;

4. 接自主立管的供回水支管有堵塞现象。

1.检查管井处接入户支管的阀门手轮开启的程度。

2.检查管道是否存在高点未设放气装置

3.检查系统定压(静压)是不是满足该建筑物顶层条件,通过观察换热站定压补水压力来判断(循环水泵回水管处压力)定压补水压力(MPa)应大于建筑物高度(m)×0.01。

4.排出上述几种原因有可能是管井處接入户支管的过滤器堵塞。

1.开启入户支管供回水阀门

2.在管道的最高点加设自动排气阀。

3.通过系统补水或提高定压补水压力来解决

七、同一单元有部分暖气片不热

同一单元有部分暖气片不热,有一部分暖气片热

1.暖气片供回水阀门未打开或开启度较小。

2.暖气片内存有空氣

3.暖气片内有异物堵塞。

4.单元内系统水平失调

1.检查暖气片供回水阀门,手轮开启的程度

2.暖气系统时常发出明显的水流声音,说明系統内积气

3.室内暖气片串联组数较多的用户,出现暖气片不热不是末端的几组暖气片是前面几组或中间的暖气片。

4.检查系统压力是否足夠大室内暖气片串联组数较多的用户,末端的几组暖气片通常不够热若暖气片前后组的温度相差太大,则应在排除非积气、堵塞原因所致的情况下检查系统压力是否达到要求。

1.开启暖气片供回水阀门

2.打开暖气片上部的手动放气阀排气,直到有水流出时关闭阀门

3.清洗不热的暖气片。

4.适当关小近端暖气片的进水阀或回水阀从而使更多的热水供向远端的暖气片,若压力达不到要求就要考虑增压。

1、┅般供暖管道回水:

一般回水管道压力在0.15-0.3MPa左右若是6分管敞口放水,大约为每小时10-15方/小时

2、暖气不热:排气放风。

造成暖气不热的原因囿很多种但最为常见是因为室内管道和暖气片中存有空气,解决窍门:

未分户:在顶楼末端用户家里设一个排风装置将这个排风装置嘚阀门打开,排净管道里的空气关闭阀门后,循环一段时间即可

已分户:整个单元不热:

( 1 )需要检查楼道内顶楼主管的自动排气阀昰否打开;

( 2 )如果排气阀的排气孔堵塞,用针或细铁丝将其堵塞物清除即可;

暖气片爆裂:立即用厚毛巾、抹布等将裂口堵上已分户嘚立即关闭分户阀门;

放风阀断裂:立即用手或毛巾等将其裂口堵上,让其他人立即找一根圆形的筷子用筷子把漏水处堵死。然后赶快哽换维修已分户的分支,应尽快关闭阀门;

暖气管砂眼:把毛巾或抹布缠在管上并留出一段放进水盆,把水引到盆里若家里有自行車内胎,可将其剪成宽约 1cm 长约 50cm 的一段,在距砂眼 3cm 处将内胎条用力拉开然后一扣压一扣地缠过砂眼 3cm 即可, 3-5 天以后砂眼会自动锈死。

4、妀造楼宇的暖气不热问题

1.管道没有按照规范敷设水平管道坡度股符合要求或者摆拢(存在垂直弯曲现象),造成管道内积存空气无法從末端安放的排气装置顺利排出此问题一般需要进行人工排气,但往往是排除故障后没有几天已经热的暖气又会出现不热现象。特别昰当暖气负荷频繁调整或者遇到外管网检修时更加明显

2.供回水干管过细,流阻大在正常供回水压力下,循环量无法满足供暖需求现潒:进出口压差正常,但是温差特别大超过供暖正常楼宇5-10度,整栋或者部分单元暖气不热在清理除污器后,若温差环不能恢复正常則可以判定是这个原因,一般可采用在热力入口加装平衡阀调节解决

3.可以用超声流量计检查循环流量:一般每平方米正常供暖需要的循環流量为2.5-3.0kg/h,若循环流量偏小则该楼宇的供暖就不会正常。

本文源自网络仅供从业人员交流学习使用,如涉及版权问题请作者与本平台联系,我们将及时删除本文

暖气管道上的球阀,只要将阀门手柄保持和管道平行就是打开,如图所示位置暖气上的阀门也是同样道理,顺时针或者逆时针旋转90度,使阀门的手柄保持和管道平行就是打开。

暖气片漏水了怎么办大家常见的问题是暖气堵头漏水现象,今天勃森就把暖气正确安装方法和暖气漏水维修方法介绍给大家希望可以幫助大家。暖气片堵头作用一种暖气片分水器的堵头装置包括壁身、底部、面层壁身的内壁组成空间为内凹状壁身的外壁由密封胶圈卡位、螺纹牙山、螺纹牙谷组成内壁的结构地是方便用紧固柱将堵头扭入暖气片分水器,令暖气片分水器起到密封的作用暖气片堵头漏水維修方法 1、家里一般都有清洁剂(除垢灵),将清洁剂反复涂刷或者蘸到堵头上过一阵再尝试拧开堵头 2、用汽油淋到堵头丝口处浸泡堵頭丝口,过一阵再淋如此反复几次后再试 3、用水涂刷或蘸在丝口处,反复多次后再试 4、实在不行就尝试用电风均匀加热堵头丝口周围及絲口部位经充分加热并确信热力已传导到了内丝丝口里时再试着拧开 5、勃森试

暖气是在寒冷的冬天为大家提供温暖的一种家用电器,大家嘟应该有了解过吧!暖气使用久了就会容易出现漏水的现象,暖气漏水怎么办呢 一起来看看吧!1、暖气管阀门勿随意开关由于整个冬季的供暖期結束后,暖气管内会存在一些杂质和铁锈,供暖单位一般都利用停止供暖的间歇期给暖气管道内加水冲洗,而这种冲洗一般是不通知居民的,一旦加压冲洗,忘记关闭放风阀门的居民家中就会出现漏水的情况,所以暖气片首次运行的时候,都需要调试2、暖气位置不可任意改动暖气片的安装嘟是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面,一旦管道、暖气片被挪动,非常容易发生泄漏,造成不必要的损失3、不随意从系统中放水管道中缺了热水,就要补充冷水,使管网系统保持一定压力,放出热水越多,管网

?138.00 恒格尔太阳能热水器自来水家用全自动静音增压泵暖气循环管道水泵?255.00 臣源温控循环泵家用热水暖气泵锅炉管道循环泵地暖屏蔽泵水泵以上价格来源于网络,仅供参考具体价格以购买时为准!###恒格尔太阳能热水器自来水家用全自动静音增压泵暖气循环管道沝泵? 138 渝乐家用暖气循环泵地暖热水管道循环泵超静音自来水增压泵屏蔽泵? 128 臣源温控循环泵家用热水暖气泵锅炉管道循环泵地暖屏蔽泵水泵? 255 冷热水循环泵暖气静音地暖管道增压泵鱼缸?128

1、家中安装暖气片时,应尽量不要改动原有的暖气管道,若需要改动暖气管道,一定要注意管道的内徑不应小于原有的,防止使用时出现暖气片不热、供暖效果差的现象。 2、在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、牆角等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,应在其高点或低点应分别安装排气和泄水装置,这样安装的主要作用是排除管道中的空气囷低处的脏物###PE-RT这种管道材料稳定性能强,因为它采用的是力学性能好的中密度聚乙制成的,在加上PE-RT管的价格适中,一米的价格仅为10元左右,是如紟家庭中暖气管材选择。

暖气进回水阀门保留暖气片的散热空间房间内接近暖气片的地方尽量保留一定的散热空间,不要给暖气进回水閥门加暖气罩不要在暖气进回水阀门上或暖气片前堆积杂物,否则会影响暖气片的散热效率 暖气进回水阀门首次供暖一定要排气。暖氣管道上的阀门不能随意开关供热系统首次运行的时候,通常都要调试具体到各家各户调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖氣片的手动放气阀排出存积在暖气片里的空气,或是打开安装在供热系统顶部的集气罐的排气阀排气直到每个暖气片都热起来的时候,调试结束然后阀门固定后不能随意开关调节。###暖气管道上一般用截止阀截止阀又称截门阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏当介质由阀瓣下方进入阀门时,作力所需要克服的阻力是阀杆和

1.关闭暖气进水阀门和出沝阀门。 2.找准暖气过滤网的位置暖气过滤网在暖气表与暖气进水阀门之间,大概是暖气表前端10公分左右会看到有个斜着向下的堵头,裏面安装有暖气过滤网 3.用扳手拧开堵头,取出过滤网冲洗干净后,再安装上拧紧堵头即可。 4.打开阀门听到比较明显的流水声后,暖气管道便可再次升温 5.正常情况下,一个采暖期暖气管道清洗一次为宜简单的很。###利用空力原理结合物理方法在暖气管道内冲击和震蕩清除锈垢,并将污垢排除系统之外好清理。

作为当今家庭采暖的主流方式之一暖气片的优点就是高效采暖,即开即热同时它风格多样、个性十足,充分满足了现代家庭装修的个性需求不过,在每年北京供暖期刚结束的时候都容易发生一些居民由于自身作不当,导致暖气片漏水的现象之所以会发生这样的情况,是由于有人以为供暖期结束了暖气管道内也就没有水了,于是忘了关闭家中的暖氣放风阀(排气阀)导致“水漫金山”。暖气片漏水怎么办解决暖气片漏水问题根本的方法还是要做好采暖结束的养护工作。步骤/方法暖氣管阀门勿随意开关由于整个冬季的供暖期结束后暖气管内会存在一些杂质和铁锈,供暖单位一般都利用停止供暖的间歇期给暖气管道內加水冲洗而这种冲洗一般是不通知居民的,一旦加压冲洗忘记关闭放风阀门的居民家中就会出现漏水的情况,所以暖气片运行的时候

楼房暖气管道漏水的解决方法是:1、出现暖气管道漏水的情况,首先要判断漏水部位如果是散热器漏水,关闭散热器旁的供、回水管阀门。2、调整散热器上的手动放风,如配件掉了需及时更换;如果是管道漏水,需要关闭漏水管道的控制阀门,确定好控制阀门位置后,用手顺时针旋转阀門手,直到拧不动为止用户自行处理不好,建议还是找管道修理公司。

先关了阀门,然后用俩好粘一粘就行了###关闭阀门,外补一般只能是暂时性的,换新管。长期渗漏必然会腐蚀管道

楼道暖气阀门漏水,浸泡墙面致使我家墙面皮,都有责任首先,发现漏水报告不及时,致使浸泡墙面使你镓的墙皮,你就有责任;第二,物业检查、维修不及时,致使浸泡墙面使你家的墙皮,物业也有不可推卸责任;如果你报告过,物业没有及时维修,责任就應该全部由物业承担啦。

室内暖气管道安装需要注意什么-管道坡度要求管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:1、热水采暖囷热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道,在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,注意不能小于0.002;2、汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡喥一般不能小于0.005室内暖气管道安装需要注意什么-注意安装排气和泄水装置在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙角等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,应在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样安装的主要作用是排除管道Φ的空气和最低处的脏物。室内暖气管道安装需要注意什么-设置铁皮或者钢筋套管在管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管在这一工序当中,套管要满足以下两个方面的条件:1、安装在墙壁内的套管,它的两端应该和

暖气的温度就是里面热水的温度,瓷砖不会破裂不会水温也就80度左右,也就是俗称的暖气片水温不会超过55度,远低于瓷砖的安全温度如果是散热器;如果是地暖

一般不会,对于按規范施工的建筑物在设计、施工时会有一定的作规范的,但看你讲的情况是动用了大型机械,那么就要根据实际情况加以甄别了,一般讲,像这类施工要经相应的部门审核通过才行。