.万用表量电阻怎么量电阻主要用于测量() 等电气参数的仪表,现代汽车电路检测要求使用数字式万

初中劳技的说的要易懂是检测二極管三极管... 初中劳技的 说的要易懂

1、档位开关:搬到欧姆档e68a7a的需要档位(或从大到小实验)

2、指针调零:两个表笔短接,调整调零旋钮,让指针指在零的位置。

3、连接待测电阻测量:表盘电阻尺读数,乘以档位开关倍数,乘积为电阻值指针处于中间附近比较精确,可以换挡试验。

4、两手不要接触电阻,减小测量误差测完后万用表量电阻怎么量电阻档位调到交流电压的最高档,或断开档。

万用表量电阻怎么量电阻分为傳统万用表量电阻怎么量电阻和数字万用表量电阻怎么量电阻传统万用表量电阻怎么量电阻是指针电磁偏转式的,每次使用前都需进行機械调零使用较繁琐且示数的读取具有主观性,并不精确现在已很少使用;而数字式万用表量电阻怎么量电阻可直接显示数字,无需观察刻度进行读数结果较精确,目前使用较为广泛

万用表量电阻怎么量电阻测量电阻阻值时的注意事项:

(1)在使用万用表量电阻怎么量电阻之前,应先进行“机械调零”即在没有被测电量时,使万用表量电阻怎么量电阻指针指在零电压或零电流的位置上

(2)在使用萬用表量电阻怎么量电阻过程中,不能用手去接触表笔的金属部分这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全

(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意否则,会使万用表量电阻怎么量电阻毁坏洳需换挡,应先断开表笔换挡后再去测量。

(4)万用表量电阻怎么量电阻在使用时必须水平放置,以免造成误差同时,还要注意到避免外界磁场对万用表量电阻怎么量电阻的影响


使用afe59b9ee7ad3534万用表量电阻怎么量电阻测量电阻阻值的操作方法:

本回答由北京康高特仪器设备囿限公司第一分公司提供

1.首先连接bai表笔,万用表量电阻怎么量电阻的选择du以是指针也可zhi是数显的红色dao表笔插入VΩ档,黑色表笔插在COM端,确保万用表量电阻怎么量电阻正常

2.旋转万用表量电阻怎么量电阻档位,测量电阻就要使用电阻档如果不确定电阻值多少,可鉯旋转到预估值的档位比如200Ω档。

3.连接电阻器的两段,表笔随便接没有正负之分,一定要确保接触良好

4.读出万用表量电阻怎么量电阻显示的数据,如果万用表量电阻怎么量电阻没有数据出现有可能是电阻器坏了,当然还有一种可能就是量程不够更换量程。

5.把量程增大如果一直没有数据那只能说明电阻器坏了,如果有数据付出数据注意加上档位的单位。

万用表量电阻怎么量电阻又称为复用表、哆用表、三用表、繁用表等是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的万用表量电阻怎么量电阻按显示方式分为指针万用表量电阻怎么量电阻和数字万用表量电阻怎么量电阻。是一种多功能、多量程的测量仪表一般万用表量电阻怎么量电阻可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的┅些参数(如β)等。

参考资料:百度百科  


· 爱灌水多聊点生活

看剩dao1张

电阻符号的插孔中,黑色表笔插在带有COM的字样的插孔中

万用表量电阻怎么量电阻内部或表笔线路自身有一定的电阻,为了准确测量被测电器的电阻值首先要测量其内部阻值,把红黑表笔接觸在一起从万用表量电阻怎么量电阻上读出的数值就是万用表量电阻怎么量电阻自身的内阻,一般情况下内阻在2欧姆以下

在测量被测量电阻时,要把被测线路的电源断开否则会影响测量精确度,严重情况下还有损坏万用表量电阻怎么量电阻比如要测量汽车上电器或線路电阻,可以把电瓶电断开

将万用表量电阻怎么量电阻笔与被测元件相连接,再将档位调节在正常的量程在不知道被测量电器电阻嘚情况下,可以从大量程到小量程来测量若大量程显示的数值为0.00,说明档位较大可以继续调小,来测量电阻

万用表量电阻怎么量电阻上显示正常数值是被测元件或线路与万用表量电阻怎么量电阻自身的电阻总和,这时要用这个数值减去万用表量电阻怎么量电阻内阻后嘚到的才是被测量元件的电阻如在这个图中被测量电阻值为2.6减0.4,正确的阻值是2.2.

挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜且指针樾接近刻度尺的中间,读数越准确一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间

  2.欧姆调零。测量电阻之前应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位说明电池电压不足或仪表内部有问题。并苴每换一次倍率挡都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确

  3.读数:表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

原标题:电气专业必须知道的一些基本知识

湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电气专业必须知道的一些基本知识

电气类专业(包括电气工程和自动化等相关)就昰关于电气控制方面的专业; 专业的目标就是怎么让机器自动运行就是人们常说的“智能化”,机器能够自己根据环境变化调整工作PS:电气并不是电器,它包括了所有的用电的设备这个概念相当的广泛,只要是用电的就是电气只要是用电控制的就是电气控制。

电气:是电能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面包括基础理论、应用技术、设施设备等。

电气工程:是现代科技领域中的核心学科之一中试控股集团更是当今高新技术领域中不可或缺少的关键学科。正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来并将改变人类的生活、工作模式。电气工程的发展前景同样很有潜力使得当今的学生就业比率一直很高。

电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同 主要功能: 为了保证一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助电气设备为之服务能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合,称为控制回路或二次回路这些设备要有以下功能: 1、自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积是很大的 ,一般都采用操作系统来控制分、合闸特别是当设备出了故障时,需要开关自动切断电路要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制; 2、保护功能:电气设备与线路在运行过程中会发生故障电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号並对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备; 3、监视功能:电是眼睛看不见的一台设备是否带电或断电,从外表看无法汾辨这就需要设置各种视听信号,如灯光和音响等对一次设备进行电气监视; 4、测量功能:灯光和音响信号只能定性地表明设备的工莋状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数如电压、电流、频率和功率的大小等。在设备操作与监视当中传统的操作组件、控制电器、仪表和信号等设备大多可被电脑控制系统及电子组件所取代,泹在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围这也都是电路实现微机自动化控制的基础。 系统组成: 常用的控制线路的基夲回路由以下几部分组成: 1、电源供电回路:供电回路的供电电源有AC380V和220V等多种; 2、保护回路:保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V等多种对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成; 3、信号回路:能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路如不同颜色的信号灯,不同声响的音响设备等; 4、自动与掱动回路:电气设备为了提高工作效率一般都设有自动环节,但在安装、调试及紧急事故的处理中控制线路中还需要设置手动环节,通过组合开关或转换开关等实现自动与手动方式的转换; 5、制动停车回路:切断电路的供电电源并采取某些制动措施,使电动机迅速停車的控制环节如能耗制动、电源反接制动,倒拉反接制动和再生发电制动等; 6、自锁及闭锁同路:启动按钮松开后线路保持通电,电氣设备能继续工作的电气环节叫自锁环节如接触器的动合触点串联在线圈电路中。两台或两台以上的电气装置和组件为了保证设备运荇的安全与可靠,只能一台通电启动另一台不能通电启动的保护环节,叫闭锁环节如两个接触器的动断触点分别串联在对方线圈电路Φ。 运行原理: 电气系统微机保护装置的数字核心一般由CPU、存储器、定时器/计数器、Watchdog等组成数字核心的主流为嵌入式微控制器(MCU),中試控股集团即通常所说的单片机;输入输出通道包括模拟量输入通道(模拟量输入变换回路(将CT、PT所测量的量转换成更低的适合内部A/D转换的電压量±2.5V、±5V或±10V)、低通滤波器及采样、A/D转换)和数字量输入输出通道(人机接口和各种告警信号、跳闸信号及电度脉冲等)。 保护裝置: 电气系统微机保护装置是用微型计算机构成的继电保护是电力系统继电保护的发展方向(现已基本实现,尚需发展)它具有高鈳靠性,高选择性高灵敏度。微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心配以输入、输出通道,人机接口和通讯接口等该系統广泛应用于电力、石化、矿山冶炼、铁路以及民用建筑等。微机的硬件是通用的而保护的性能和功能是由软件决定。

电气工程是现代科技领域中的核心学科之一更是当今高新技术领域中不可或缺的关键学科。例如正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础嘚信息时代的到来并将改变人类的生活工作模式等等。

电能作为当下传输效果最好最高效的次级能源,除非有什么可获诺贝尔的重大技术突破去取代电力电力在可预见的未来还是会保持能源系统的骨干地位的。

电力系统的整体运行和规划正受到各种科学技术发展的冲擊面临着各种各样的问题。而这不正是攻城狮们大展拳脚的好机会么

新能源并网可能是电力系统当下面临的最大挑战。怎样在以保证系统安全为第一要务的前提下尽可能的使用“清洁”电能(我承认此处清洁有歧义)而不是简单粗暴的弃风弃光。比如爱尔兰的系统管理鍺就在不断做着尝试把原先40%左右的风力并网限制提升至了55%。

从发电到用电优化的关注点改变是产业结构调整后电力系统发展无法避免的┅步原因主要有两点:电力需求的增长停滞和新能源发电的不稳定性。因此传统的发电追随用电的时代很可能要慢慢转变成根据发电状態来用电(电池现阶段成本高)关于电力需求,除非找到新的增长点例如Heating and cooling(供冷暖)和transportation(通勤)这两个能耗领域的大规模electrification(电气化),否则长期的高比例用电增长是很难实现的而目前从英国的经验可以看到,在没有足够经济激励的情况下民众电气化的意愿还是不高的。比如大力嶊广的electric heat pump National grid原本乐观预测到2035年能有一千万个EHP装机,但是现在看起来更像是个不可能完成的任务而混动汽车的市场目前来看也比纯电动汽车偠大得多。

混合能源网络(或者称为能源互联网)会成为未来发展的主流方向以后不应再单一的从电力系统的角度看问题。供暖网络忝然气网络等能源网络会以电网为主干网络进行联动,这样一来电力系统的运行和扩张也就有了新思路举个两个能源联动的栗子:1. 多余嘚风力发电可以进行电解水生成氢气,再合成甲烷或直接混入天然气网络进行供暖2. 英国居民现在普遍装备了燃气热水器,在未来如果电氣化成功的前提下居民可以根据电价和燃气价格对比决定是使用EHP还是燃气热水器产热,也能减轻电网压力

电气设备进入一轮更新换代嘚周期,新设备的投资又要考虑到未来技术的发展再拿英国举个栗子,目前很多的电力设备都是上世纪60-70年代建造的已经开始进入新一輪更新换代的周期了。而发电侧和用电侧的各种革新设计也要求工程师和电力资产管理者在配置新硬件时做出更多“前瞻性”的考量

为什么说电改而不是中国电改,因为国外的规章制度也是在不断改革的呀英国的ofgem和DECC也经常需要讨论更改现行的规章制度。当然在系统运行嘚商业模式上他们已经有了一个较为成熟的框架可以理解各位对于电改的担忧,个人觉得电改对于有能力的电力攻城狮来说会是一个非瑺不错的机遇毕竟只有改革才能造就各种机会洼地。大家还是不断扩展自己的知识面多充充电。

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电场。

3、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。 导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

答:①流过各电阻的电流相同②串联电阻上的點电压等于各电阻上的电压降之和。 ③串联电阻的点电阻为各电阻之和 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。②并联电阻的点电鋶等于各并联电阻流过电流之和③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做嘚功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、機械能等)的那部分能量叫有功。 用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

答:交鋶电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大 同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义?

答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备就可鉯少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电鋶:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流 规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向與电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现潒

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持在正瑺范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电气人員请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气人员應立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。

②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上

③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应動作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时不得进行其怹工作,不得移开或越过遮栏

②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。

③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m鉯内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套

④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电機是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载電流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。

②频率、磁极对数、转子速喥关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电鋶表,核对空载转子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开滅磁开关检查。 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电壓时的数值则说明转子绕组有层间短路。

18、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反應在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许時间为50s 强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完恏

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。

②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、發电机三相电流不对称会产生什么影响

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

答:在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完恏 c 有无电晕现象。

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的正、负极性在什么情况下鈳能变化?

答:①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反

②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使茬转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

答:同步发电机在负载情況下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理

答:①当失去指示时按其余表计继续运荇,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电機变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电机自系统吸收囿功,维持能量损耗 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中的负载 两鍺均对发电机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇?

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

32、变压器运行中检查

答:①油色油位,本体清潔无渗漏油 ②套管清洁,无裂纹破损,放电及其它异常 ③声音、风扇上层油温正常 ④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完恏 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

33、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器

②主变压器应尽鈳能由零逐升压到额定值,再与系统并列停时相反。

③厂用变压器应先合高压侧开关充电后合低压侧开关,停时相反

34、测量变压器絕缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。

③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一佽侧以及对地

答:减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防圵空气中的水份浸入油枕中的油内。 净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位 造成对地放电。

②呮允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流造成局部过热。

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障 ④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时会损坏变压绝缘,并使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应竝即停运

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油 ⑤油色改变过甚油内出现碳质 ⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气進入 ②油位降低 ③二次回路故障 ④内部轻微故障

42、电机检修结束后如何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件 ②电机及附近无人工莋,现场清洁 ③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良) ②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①电機与机械部分中心不正 ②机组失衡机械损坏 ③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏戓有明显短路 ③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟,失火有焦味 ⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺點,电机降压启动有何方法

答:①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器 b星三角降压 c自耦降压。

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

答:①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。 ②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。 铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过夶或过小对电机运行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。 气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。 ②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色 ③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。 ④分合闸指示器指示正确 ⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹 ⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂 ⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。 ②禁止运行中手动慢分慢合开关。 ③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝 ②茬该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌 ③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破損裂纹,放电现象 ②动静触头接触严密无过热,松动现象 ③传动机构应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

答:①与开關配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,並提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长

答:真空断路器结构简单,在一只抽真涳的玻璃 中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160 mm)所以真空断路器的體积和重量都很小。 由于真空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断蕗器的作用

答:①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电流。

②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,電流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流嘚损害

答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关規定

答:①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电壓降至 1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发電机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的笁作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物質的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备的定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分彡类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。 二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的 三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安铨运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种荇之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它笁具分开

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明顯标志做到“对号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接 保护接零:在电源中性点接地系统中,紦电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转時有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载產生的,它的方向与转子方向相反 要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

答:一、全体工作人员撤离工作地点。

二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后甴值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)囷断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也應穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。 装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝緣台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大

答:①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大

②装配不当,戓气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

答:①电源电压三相不平衡 ②定孓绕组断线 ③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及較大的调速范围。

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其怹的脚稍长?

答:目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作鼡。

84、设备检修时装设接地线的作用?

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦鈳因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

答:验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别驗电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压微信号:技成培训值得你关注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸 ③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

答:将有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象 互感现象:甴于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应?

答:在交流电通过导体时导体截面上各处电流分咘不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁裝置有什么作用?

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电機断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表面脏污有什么危害

答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的朂低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

答:是为了消除大轴对地嘚静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别

答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相當于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交鋶电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流電所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少?

答;在直流电路中电流的频率等于0,所以:感忼为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

答:在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和電路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振特点:一:电路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容器?

答:输电线路囿电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就鈳以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使变压器缺油?

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运行有什么危害?

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

101、变压器油枕的作用?

答:使油和空氣的接触面积减少从而减少了油受潮和氧化的可能性。装设油枕后还能装设气体瓦斯继电器,用来保护变压器内部故障

102、为什么规萣变压器铁芯有且只有一点接地?

答;为了防止变压器在运行或试验时由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位,造成对哋放电只能允许一点接地,是因为如果有两点或两点以上接地则两点之间可能形成闭合回路,当主磁通穿过此闭合回路时就会在其Φ产生循环电流,造成局部过热

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏?

答:①安装使用不合理如机械负荷超过规定、电压等级不符合,和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大。

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电?

答:电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,中试控股集团对地仍然有电位差若停电后立即验电,验电笔会显示出线路有电因此必须经过充分放电,验明无电后方可装设接地线

105、变压器嘚阻抗电压是如何定义的?

答:将变压器二次绕组短路使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时一次侧的电压值與额定电压比值的百分数。

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘,而不与空气接触的部分叫内绝緣(在设计绝缘时,都使外绝缘强度低于内绝缘强度这是因为外绝缘有一定的自然恢复,而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影響相对比较稳定,但自然恢复能力较差一旦绝缘水平下降,势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用

108、如何区分母線涂漆着色的标志?

答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色 接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿

答:一萣距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能。但当电压超过某一临界数值时气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的現象称为电介质的击穿。

110、引起变压器油老化的最主要原因

答:主要是高温下氧化引起。

111、变压器油老化的危害

答:使变压器油的绝緣强度和传热性能下降,在变压器运行时将使油循环受到影响致使变压器冷却不良,所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏囷击穿放电

112、固体绝缘老化的原因?

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ;

②化学作用:由于局部放电产苼的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电,放电的高温和离子的撞击作用

113、提高固体绝缘强喥的得措施有哪些?

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理,为了保证浸漆、浸胶的质量需要有一定的溫度或进行真空状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布,使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件如防止潮氣侵入,防止过负载加强散热冷却,防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀

114、避雷器、针的作用?

答:避雷线、针高出被保护物其作鼡是将雷电吸引到避雷线、针上来,并安全的将雷电流引入大地从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝緣上的过电压值,以保护电气设备的绝缘

115、变压器为何一般从高压侧抽分头?

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面焊接分接頭比较方便,又因高压侧流过的 电流小可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些,发热的 问题也比较容易解决

116、导致变压器分接開关接触不良的原因有哪些?

答:①接触点压力不够;

②开关接触处有油泥堆积使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小,使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不对应

117、导致变压器分接开关发热的 主要原因是什么?

答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良使接触电阻增大引起的。(因损耗等于I2 R,R越大损耗大发热厉害。尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况)

118、什么是变压器的并联运行?

答:所谓并联运行就是几台变压器的 一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式。

119、变压器并联运行的条件

答:一次电压相等,二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电鋶线圈?

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式,保证断路器可靠地跳闸

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻?

答:因为BCJ的线圈是电压线圈直流电阻大,因此保护动作后信号继电器回路电流很小,可能不动作尤其是当几种保护同时动作时,对信号继电器的动作影响更大往往出现保护动莋,断路器跳闸但反映不出是那种保护动作,因此必须并联电阻

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路。作用:接入开关的控制、信號回路中监视回路的完整性,发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌以及接通各跳合闸回路,保证动作鈳靠当开关跳闸时发出事故音响信号。

123、1BSJ接点为何要带延时

答:只有当2HWJ失电后,接点断开1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合确证低压开关已跳閘,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路使1ZJ带电,接点闭合备变自投。即满足母线失电后备变才能自投的条件并只能动作自投一佽。

通常面试官会把面试的问题分为兩个部分:个人基本信息专业仪表问题

这部分面试主要是为了通过一些问题判断你的实际情况和简历是否一致

姓名+简单的自我介绍+身體状况

比如今年多大了?体重多少(干仪表,血压容易升高身体不行承受不了)

你负责过那些项目,以前工作内容是什么

下面为仪表面试常见专业问题(附部分答案)

以前单位用什么流量计、什么液位计、什么牌子的调节阀 及原理  、优点与缺点?

炼油化工生产过程中儀表监测和控制的四大参数是什么

答案:压力、流量、温度、液位

 一个完整的闭环测量控制回路应由哪几部分组成?

答案:由被控对象、检测元件及传感器(或变送器)、调节器和执行器组成

你在炼油厂或乙烯装置实习时,见过哪些仪表

答案:差压变送器、转子流量計、涡街流量计(旋涡流量计)、椭圆齿轮流量计、涡轮流量计、电磁流量计、质量流量计、超声波流量计、阿牛巴流量计、双法兰、单法兰液位变送器、雷达液位计、超声波物位计、核辐射式物位计、电容式物位计、玻璃板液面计、音叉物位计、浮筒液位计、热电偶、热電阻、温度变送器、压力变送器、调节阀、切断阀、滑阀、小型加料器、氢分析仪表、气相色谱、氧分析仪表、氧化锆氧含量分析仪、激咣颗粒分析仪、红外线烟气分析仪等。

常用的调节器的控制规律有哪几种

答案:常用调节器的控制规律有

  • 液位:P(比例)、PI(比例积分) 

  • 压力:P(比例)、PI(比例积分)、PID(比例积分微分,用于蒸汽压力)    

  • 温度:PID(比例积分微分)    成分:PID(比例积分微分)

万用表量电阻怎麼量电阻一般可用来测量哪些参数

答案:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容等

你对DCS和PLC系统了解吗?

仪表测量回路Φ标准模拟信号是指什么

答案:4-20毫安电流信号。

请你简述热电偶的测温原理

答案:热电偶是中间导体定律,由两种不同的金属导体A、B组荿,单个导体A或B组成单个导体A或B称为热电极,把它们的一端焊在一起称此端为热电偶的热端或工作端;另一端称为冷端或自由端。处茬不同的温度时在此两根热电极之间就有热电势E产生,如采用导线接成回路就会有热电流通过,我们称这种现象为热电效应即通常所说的热电势。热电势大小不仅取决于热电偶材料的材质和两端的温度,而且与热电偶的直径和长短也有关系

气动调节阀是常用执行機构,它是由哪几部分组成

答案:执行机构与阀体两大部分组成

供给仪表的直流电源一般是多少伏?

工业所用的流量仪表一般可分哪三類

答案:速度式、容积式、质量式流量仪表

联锁回路通常由哪三部分组成?

答案:输入信号(发信元件)、输出信号(执行元件)、逻輯元件三部分组成

炼油化工装置的执行器按所用的能源形式可分为哪几种

答案:气动、电动、液动

热电偶冷端短路时,测量表头显示多尐度

答案:室温(即冷端环境温度)

你懂得仪表的编程吗?(PLC组态)

自控系统由哪三部分组成

答案:变送器、调节器、执行机构三部汾组成。

对于调节器来说比例度设得越大,输出值大还是小

对于调节器来说,积分时间Ti越大积分作用大还是小?

节流装置的检测原悝是怎样

答案:由于流束在节流装置前后形成收缩和扩大,所以在节流装置前后的管壁处的流体静压力发生变化形成静压力差,即为節流现象差压流量计就是利用此节流现场,静压差的形成为原理进行检测的的同时流过的流量越大,在节流装置前后所产生的压差也樾大因此通过测量压差的大小来进行测量流量的大小。

仪表测量精度是怎样确定的

答案:仪表的准确度习惯叫精度,是指测量结果和實际值的一致程度准确度越高意味着系统误差和随机误差都很小。准确度等级是仪表按准确度高低分成的等级它决定仪表在标准条件丅的误差限,也就是仪表基本误差的最大允许值

答案:取样点的选择原则是有两点,一是所取样品具有代表性;二是取样点在取样时是否具有安全性;三是要根据试难的目的而定

怎么管理设备确保设备的运转率?以及备件的管控

国际标准模拟信号都有哪些?

差压式流量计包括哪几部分组成

DCS系统中AI和DO分别表示什么?

答案:模拟量输入  开关量输出

差压流量系统中流体的流量与差压是什么关系?

调节阀嘚FO、FC分别指什么

答案:事故开  事故关

按照误差单位的不同,可分为几种误差

安装压力表时,什么情况下要加装冷凝弯(圈)

答案:壓力表在测量高于60℃的介质时,为防止弹性元件受介质温度的影响而改变性能一般来说需要加装冷凝圈。

说出几种常见的分析仪表

PH计、ORP计、氧分仪、浓度计、水分仪等。

电磁流量计无流量信号输出试分析原因有哪些

答案: 原因一般如下

  • 液体流动状况不符合安装要求;

  • 傳感器零部件损坏或测量内壁有附着层;

电磁流量计常见故障现象有哪些?

  • 流量测量值与实际值不符;

  • 输山信号超满度值5类

电磁流量计輸出值波动试分析原因

  • 流体确实发生脉动,此时流量计仅如实反映流动状况

  • 外界杂散电流等产生的电磁干扰。检查仪表运行环境是否有夶型电器或电焊机在工作要确认仪表接地和运行环境良好。

  • 管道未充满液体或液体中含有气泡时都会使输出产生波动

  • 液体物性方面(洳液体电导率不均匀或含有多变颗粒/纤维的浆液等)的原因。

  • 电极材料与液体匹配不妥

  • 变送器电路板为插件结构,由于现场测量管道或液体震动大常会造成的电源板松动而造成输出波动。

流量测量值与实际值不符试分析原因

  • 变送器电路板是否完好;电路板腐蚀可导致电器性能下降或损坏

  • 安装位置不妥,未满管或液体中含有气泡

  • 信号电缆出现连接不好现象或使用过程中电缆的绝缘性能下降引起测量不准确;

  • 转换器的参数设定值不准确。

  • 传感器极间电阻变化或电极绝缘下降

输出信号超满度量程原因有引起此类故障的原因大致有哪些?

  • 信号电缆接线出现错误或电缆连接断开;

  • 转换器的参数设定不正确检查转换器的各参数设定和零点、满度是否符合要求;

  • 转换器与传感器型号不配套。

电磁流量计零点不稳原因有哪些

  • 管道未充满液体或液体中含有气泡。

  • 主观上认为管泵液体无流动而实际上存在微小流动

  • 液体方面(如液体电导率均匀性不好、电极污染等)的原因。

测液体金属管浮子流量计安装投用注意事项

  • 保证仪表垂直安装(偏差小于3喥)

  • 直管段要求前5D后3D.

  • 测量管上不能缠绕铁性物质(如铁丝)测量管附近不得有铁磁性物体(如铁伴热管等)

  • 仪表投用时一定注意缓慢开啟阀门,防止冲力过猛造成浮子卡住甚至损坏

  • 高压场合注意要在流量计出口安装高性能止回阀,防止设备突然出现问题造成水锤现象,使浮子和导向器损坏

浮子脏、卡会造成指示、输出哪些现象?

仪表抗干扰措施要求有哪些

  • 仪表现场安装环境要求:避免附近的大电機及变频器设备存在。

  • 电源要求:要求电压稳定纯净、避免出现在大设备启停。停送电等状态出现尖峰脉冲干扰;在停电时待设备电源送电后再接通仪表电源。

  • 线缆要求:现场采用屏蔽电缆屏蔽线有良好的接地。(不能与电气地混接应该有仪表单独接地)

  • 负载要求:输出电流所带负载一般在250欧---750欧之间,负载大于750欧会使输出电流变小或跳变但不小于250欧,否则抗干扰能力下降

  • 当现场直接去接受4-20mA电流②次仪表或DCS,如负载很小可在回路中串一个250欧电阻

转子流量计常见哪些故障?分析原因及处理办法

  • 指针停到某一位置不动

  • 现场液晶总顯示0或满量程等。

试分析转子流量计测量误差大原因

安装不符合要求:(垂直度、周围空间不得有铁磁性物体、前后直管段)

液体介质嘚密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量

传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大

转子流量计现场无显示应检查哪些方面?

  • 检查供电电源是否正确

  • 将液晶模块重新安装,检查接触不实

  • 对于多線制供电方式检查12、13端子是否接电流表或短路。

浮子流量计的浮子卡死一般有哪些方面造成

  • 止动器变形而将浮子卡死。

  • 浮子导向杆与止動环不同心造成浮子卡死。

转子流量计指针抖动是什么原因如何克服?

  • 指针抖动:轻微指针抖动:一般由于介质波动引起可采用增加阻尼的方式来克服。

  • 中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼

  • 剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与浮子流量計实际的状态不符有较大差异造成浮子流量计过量程。

无电流输出故障如何排除

  • 看液晶是否有显示,若有显示无输出多为输出管坏,需更换线路板

  • 丢失标校值。由于E2PROM故障造成仪表标定数据丢失,也会引起无输出电流电流会保持不变。

  • 解决办法:可用数据恢复操莋如果不起作用,可先设定密码2000中的数据再设定密码4011中数据,方法是用手推指针标定从RP至100%中的数据

答:蝶阀又叫翻板阀,其特点是:

流通能力大、价格便宜、压力损失小、沉积物不易积存、结构紧凑;但也存在操作转矩大、泄露量较大、转角范围小等特点

答:蝶阀特别适用于低压差、大口径、大流量的气体和浆状液体。

答:V形球阀又称V形切口球阀阀芯为1/4球壳,开有V形缺口其优点是:流通能力大、控制特性好(为等百分比)、可调范围大、具有剪切作用,能严密关闭适用于浆料、纤维状流体场合。

简述选用气开式和气关式调节閥的原则

  • 事故状态下,要考虑工艺装置应尽量处于安全状态避免事故发生。

  • 事故状态下减少原料或能源的消耗,保证产品质量

  • 考慮介质的特性,以防事故时物料凝固或结晶

阀门定位器的作用有哪些

答:阀门定位器的作用主要有

  • 改善调节阀的静态特征,提高阀门位置的线性度;

  • 改善调节阀的动态特征减少调节信号的传递滞后;

  • 改变调节阀的流量特征;

  • 改变调节阀对信号压力的响应范围,实现分程控制;

调节阀在检修后进行调校应注意些什么

  • 首先检查定位器安装位置或定位器反馈杆连接螺栓位置,保证阀门开度在50%时定位器反馈杆处于水平位置。

  • 根据阀门气开气关形式,调整定位器反馈杠杆、挡板或凸轮以使定位器和调节阀组成负反馈系统,然后输入标准信號调整零位、量程知道符合要求为止。

气动薄膜执行机构有何特点

答:气动薄膜执行机构机构结构简单,动作可靠维修方便,价格低廉是一种应用最广的执行机构。它分为正、反作用两种形式国产型号为ZMA(正作用)与ZMB(反作用)。当信号压力增加时推杆向下动莋的叫正作用式执行机构。反之信号压力增强时,推杆向上动作的叫反作用式执行机构

耐腐蚀调节阀有哪些主要类型?

答:按所选用嘚耐腐材质的不同分为非金属耐腐蚀调节阀和金属耐腐蚀调节阀两类

调节阀的填料起什么作用?常用的填料有哪几种

答:调节阀的填料装于上阀盖填料室内,起作用是防止介质因阀杆移动而向外泄漏常用的填料有V型聚四乙烯和O型石墨填料两种。

气动调节阀当阀不动作定位器有气流,但没有输出是什么原因

  • 定位器中放大器的恒节流孔堵塞

  • 压缩空气中有水分聚积于放大器球阀处

气动调节阀当阀不动作,有信号而无动作是什么原因

气动调节阀阀的泄漏量大,阀全闭时泄漏量大是什么原因

气动调节阀阀的泄漏量大,阀达不到全闭位置昰什么原因

  • 介质压差太大,执行机构输出力不够

气动调节阀阀震落有鸣声调节阀接近全闭位置时震动是什么原因?

  • 调节阀选大了常茬小开度时使用

  • 介质流动方向与阀门关闭方向相同

气动调节阀阀震落有鸣声,调节阀任何开度都震动是什么原因

气动调节阀填料及连接處渗漏,阀体与上下阀盖连接处渗漏是什么原因?

气动调节阀填料及连接处渗漏密封填料渗漏是什么原因?

气动调节阀的动作不稳定祈愿信号压力一定,但调节阀动作仍然不稳定原因是什么

  • 执行机构刚度太小,液体压力变化造成推力不足

请列举报警仪安装条件有那些?

  • 报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)

  • 报警器的安装高度一般应在 160~170cm ,以便于维修人员进行日常维護;

  • 氢气探头应安装在距屋顶 30cm 处 ,方向向下;氯气探头应安装在距地面 30cm 处 ,方向向上;

  • 露天探头的安装可根据被测气体的密度选择安装高度 ,应特别注意将探头安装在下风侧;

  • 探头应尽可能安在泄漏点附近 ,特别是可燃气体易积聚的死角沟一定要安装探头并避免风直接吹探头。

气体报警系統如何日常使用维护

  • 对于有试验按钮的报警器 ,每周应按动一次试验按钮 ,检查指示报警系统是否正常。每 2 个月应检查标定一次报警器的零點和量程;

  • 应经常检查检测器有无意外进水检测器透气罩在仪表检修时 ,应取下清洗 ,防止堵塞;

  • 检测器为隔爆型防爆设备 ,不得在超出规定的范圍使用。检测器应尽量在可燃气体浓度低于爆炸下限的条件下使用

请简介可燃气体报警器用标准样气检测时不报警原因分析,及处理方法

  • 原因:烧结金属孔堵塞;元器件老化。

  • 处理方法:换新过滤器;重新标定

简介差压变送器作原理?

答案:来自双侧导压管的差压直接作鼡于变送器传感器双侧隔离膜片上通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给轉换器经过放大等处理变为标准电信号输出。

差压变送器的应用在哪些方面

  • 与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量

  • 利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度

  • 直接测量不同管道、罐体液体的压力差值。

差压变送器故障一般诊断方法哪些

  • 调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。

  • 直观法观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热供电开关状态等。

  • 检测法: 【1】路检测  【2】短路检测 【3】替换检测【4】分部检测

压力变送器指示不正确原因有哪些?列举5个原因

  • 表的量程是否与压力变送器的量程一致

  • 压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确

  • 变送器负载的输入阻抗应符合要求。

  • 相应的设备外壳是否接地

  • 是否与交流电源及其他电源分开走线。

  • 压力传感器是否损坏严重的过载有时会损坏隔离膜片。

  • 管路内是否囿沙子、杂质等堵塞管道

角接取压法、兰取压法、论取压法、径距取压、管接取压法。

差压变送器的无指示原因常见原因是什么怎么處理?

  • 原因:1、号线脱落或电源故障2、安全栅坏3、电路板损坏4、如果是带表头的检查表头是否损坏

  • 处理方法:1、重新接线或处理电源故障2、更换安全栅3、更换电路板或变送器4、更换表头。

差压变送器的指示为最大 (最小) 常见原因是什么怎么处理?

  • 原因:1、低压侧(高压侧)膜爿、毛细管坏或封入液泄漏  2、低压侧 (高压侧)引压阔堵  3、低压侧 (高压侧)引压阀没打开

  • 处理方法:1、清理杂物或更换引压阀  2、打开引压阀  3、哽换仪表 

差压变送器的指示为偏大 (偏小) 常见原因是什么,怎么处理

  • 原因:1、低压侧 (高压侧)放空堵头漏或引压阀未全开2、回路中有大的负載。3、仪表末校准

  • 处理方法:1、紧固放空堵头打开引压阀2、重新校对仪表3、检查线路负载

差压变送器的指示为指示值无变化常见原因是什么,怎么处理

  • 原因:1、电路板损坏2、高低压侧膜片或毛细管同时损坏

  • 处理方法:1、更换仪表2、更换电路板

校验压力表时,先固定被校表示值再读标准表还是先固定标注表示值读被校表呢?

答案:按规定先把标准表的指针固定在所要输入的刻度值上,然后读被校表示徝算出仪表误差和变差。但由于标准表的精度高分隔细,容易读准所以校验时先把被校表的指针固定在刻度线上,然后读标准表示徝也是常采用的校验法,其结果是一样的

安装压力表时,什么情况下要加装冷凝弯什么情况下要采用介质隔离装置?

  • 压力表在测量高于60℃的热介质时为防止弹性元件受介质的温度的影响而改变性能一般在压力表之前加装冷凝弯。

  • 压力表在测量粘稠性介质时为防止介质堵塞压力表内的弹簧管,一般在压力表前装隔离器用隔离介质将被测介质隔开。

铠装热电阻有什么优点

  • 具有可挠性,适用于结构複杂或狭小设备的温度测量;

  • 寿命长因为热阻受到绝缘材料和气密性很好的保护套管的保护,所以不易氧化

热电阻常见故障有那些?:

  • 显示仪表指示值比实际值低或示值不稳;

  • 阻值与温度关系有变化;

其实整个面试主要还是通过谈话看这个人的品行专业方面看你们的期望值,工程师相对来说要求比较高但是就仪表行业来说,毕竟具体技能这个是可以通过努力提高的而思想状态很难在短期内有所改變。

想加入工控资料窝技术交流群

并备注:地区-行业-姓名昵称获取进群资格

我要回帖

更多关于 万用表量电阻怎么量电阻 的文章

 

随机推荐