高强度气体放电灯电子镇流器启动后亮一会儿就熄怎么回事

T53×14W预热启动型电子镇流器
T53×14W预热启动型电子镇流器
T53×14W预热启动型电子镇流器
T53×14W预热启动型电子镇流器

T53×14W预热启动型电孓镇流器知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关T53×14W预热启动型电子镇流器更新的精華知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

随着电子技术的发展在照明领域采用电子式镇流器取代传统的电感式镇流器,我们认为是今后道路照明发展的方向节电效果非常明显,可达30%以上而且寿命长、体积尛、电压范围宽等特点。现在就简单的分析一下电子镇流器与传统电感镇流器的特性区别以及其优越的经济实用性

一、电子镇流器的产品特性

1.电感式镇流器,包括普通型和节能型;也分为普通电感镇流器和HID电感镇流器

2.电子式镇流器,20世纪70年代末进入市场我国从上世纪80姩代中期开始研制生产。这类镇流器产品中也有谐波含量大小、能耗大小不同荧光灯镇流器 产 品

普通型和节能型镇流器没有明确的界限,不便推广应用欧盟关于直管荧光灯的能效等级标准有具体的数据规定,不同等级的产品规定了功率限值可供借鉴。表1列出了欧盟的CELMA組织关于T8荧光灯镇流器能效等级的划分

表1规定的能效等级,应按照欧盟标准EN 50294进行测试可以给定相应的等级。

欧盟已经禁止使用的C级和D級电感镇流器正是我国新颁布的国家标准《建筑照明设计标准》(GB)中明确规定不应使用的电感镇流器。该标准同时规定直管荧光灯应采用电子镇流器或节能型电感镇流器前者相当于欧标的A2级和A3级产品;后者相当于B1级和B2级产品。而从标准编制组编写的“标准培训讲座”嘚资料可以看出在制定“照明功率密度(LPD)”标准中测算资料,电子镇流器的系统功率相当于A2级节能电感镇流器系统功率则略高于B1级,但低于B2级

镇流器是气体放电灯不可少的附件,但自身功耗比较大降低了照明系统能效。镇流器之优劣对照明质量和照明能效都有很夶影响其选择要求叙述如下。

按《建筑照明设计标准》规定直管荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器;高压钠灯、金卤灯应配节能型电感镇流器。总之不能再采用传统的功耗大的普通电感镇流器。

2.镇流器的能效因数(BEF)

BEF值是衡量其能效优劣的参数但是BEF值很鈈直观,要经过换算才能看出其能效之高低。

μ—— 镇流器的流明系数;

Ρ—— 线路输入功率,等于光源额定功率和镇流器功耗之和,W。

我国制订了3种气体放电灯的镇流器的能效标准是采用BEF值评价。

直管荧光灯电子镇流器(以下简称EB)和节能型电感镇流器(以下简称SLB)嘚能效比较:由于EB是用几十千赫的高频电流供给灯管使灯管的光效比工频时提高约10%,加之其自身功耗更小所以配EB比SLB具有更高的系统能效。

三、电子镇流器工作原理

当开关闭合电路中施加220V50HZ的交流电源时电流流过镇流器,灯管灯丝启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开嘚由于施加了一个大于190V以上的交流电压,使得启辉器内的跳泡内的气体弧光放电使得双金属片加热变形,两个电极靠在一起形成通蕗给灯丝加热),当启动器的两个电极靠在一起由于没有弧光放电,双金属片冷却两极分开,由于电感镇流器呈感性当电路突然中斷时,在灯两端会产生持续时间约1ms的600V-1500V的脉冲电压其确切的电压值取决于灯的类型,在放电的情况下灯的两端电压立即下降,此时镇流器一方面对灯电流进行限制作用另一方面使电源电压和灯的工作电流之间产生55。-65的相位差,从而维持灯的二次启动电压使灯能更稳萣的工作。

电感镇流由于结构简单作为第一种荧光灯配合工作的镇流器,它的市场占有率还比较大由于它的功率因数低,低电压启动性能差耗能笨重,频闪等诸多缺点它的市场慢慢地被电子镇流器所取代,电感镇流器能量损耗:40W(灯管功率)+10W(电感镇流器自身发热損耗)等于整套灯具总耗电为50W

电子镇流器是一个将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,其基本工作原理是:工频电源经过射频幹扰(RFI)滤波器全波整流和无源(或有源)功率因素校正器(PPFC或APFC)后,变为直流电源通过DC/AC变换器,输出20K-100KHZ的高频交流电源加到与灯连接的LC串联谐振电路加热灯丝,但使灯管"放电"变成"导通"状态再进入发光状态,此时高频电感起限制电流增大的作用保证灯管获得正常工莋所需的灯电压和灯电流,为了提高可靠性常增设各种保护电路,如异常保护浪涌电压和电流保护,温度保护等等

1.提高用电质量、渻电节能

目前电网随着大量的不规范电子设备的介入,使得电网波形产生明显畸变由此降低了供电系统有效容量,容易对仪器产生干扰使控制系统出现误动作,并对接入的电气设备及线路造成不容易分析出原因的安全隐患金卤灯、钠灯电子镇流器由于采用先进的有源功率因数矫正技术及电子滤波措施,可使系统功率因数达99%对电网几乎无影响,而传统电感镇流器功率因数只有50%左右对电网产生较大干擾。电子镇流器在相同的点灯功率时成倍地减少了线路启动电流从而降低了整个供电线路的负荷与损耗。传统电感镇流器由于电磁工作特性以及材料成本等因素会在铁芯中产生明显的涡流(铁损),大电流通过线圈时产生明显的发热(铜损)由于启动电流大对变压器等设备也会产生较高损耗,由此决定自身功耗较高

2.降低初装费用、节约运行开支

使用电子镇流器点燃,因为其启动电流是由小到大(而電感镇流器其启动电流时由大到小一般是运行电流的二倍以上),因此供电系统、电源线路、变压器等设备投入可降低一半之多。由於使用电子镇流器综合节能约30%同时还可以大大延长灯泡的使用寿命、减少灯泡的采购成本及大量人工的维护费用,在明显提高照明质量嘚前提下经济效益可观。

3.灯光稳定、提高照明质量

在工频条件下使用的电感镇流器因要消耗大量的钢材和铜材,不但笨重而且由于人眼的视觉特性会产生闪烁感(频闪效应),并产生明显的峰音电子镇流器由于采用高频恒功率技术点燃灯泡,并克服了声频谐振这一卋界难题灯芯光柱成均匀稳定的圆柱形,又消除了工频供电的频闪现象及噪音

高强度放电灯在配用电感镇流器时对电源要求非常高,電压低于198V难以起辉高于额定电压或频率降低,功率及损耗急剧增大因此,电压及频率变化对灯泡及电感 镇流器功率、损耗、及寿命影響非常大电子镇流器有良好的稳压功能,在电压160V~260V及频率40Hz~400Hz范围内输 出功率及灯泡亮度基本保持恒定即使电压低到70V灯泡也不会熄灭,這是任何电感镇流器都望尘莫及的

电子镇流器体积小、重量轻、外形美、噪音小、温升低、功能全、性能优,其“绿 色环保”性能对囚类可持续性发展有着重大的现实意义和深远的历史意义;它在明显提高照明质量时,又能降低运行费用;既有显著的经济效应又有良恏的社会效应。高 强度放电灯电子镇流器必将成为电感镇流器更新换代的主流产品,是一种非常经济实用的镇流器

5.灯泡启动快、寿命長

配用电感镇流器时还需附加触发器才能将灯泡启动点燃,电压稍低则难以启动并容易损坏灯泡即使在正常电压下灯泡启动过程也要8~10汾钟才能达到正常亮度。如果超过额定电压灯泡功率会大增(例如250w高强度放电灯在电压250V时,功率会达到350W)寿命将急剧缩短。

电子镇流器不再需要外配附件在电压160V~260V范围内灯泡只需电感镇流器约三分之一的启动时间就能达到正常亮度,此时在恒功率及欠功率条件下使用灯电流波 峰比≤1.4,灯泡寿命将大大延长加上电感镇流器不能点燃的灯泡中有些仍可继续使用,灯泡综合寿命会延长 1.5~2.5 倍

6.多项保护功能、安全可靠

配用电感镇流器长时间启动困难容易损坏灯泡,如果灯泡长时间开路或短路也会对触发器及镇流器造成损害,而且容易出現飞弧现象或线圈烧焦而引发事故电子镇流器配备多项保护功能,如短路保护、开路(无灯)保护、过压保护、欠压 保护、过流保护等使用安全。电子镇流器采用缓启动技术减小了冲击电流,而且每次引燃能量很小持续时间很短,此时静态功耗约1瓦即使较长时间短路或开路也 无妨,对于其它镇流器一般是无法承受的

7.安装简单、使用方便

电子镇流器采用铝合金密封壳体,小巧美观轻便无须外罩,室内外都可直接安装使用采用独特启动方式,传输距离可达15米

联系地址:深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦CD座5C1

关注KIA半导体工程专辑请搜微信号:“KIA半导体”或点击本文下方图片扫一扫进入官方微信“关注”。

关注「KIA半导体」做优秀工程师!

阅读原文可一键关注+技术总汇

不知道现在回答对题主还有没有幫助,
首先我们要弄清高压钠灯的工作原理

灯泡启动打通要几千伏的电压,所以用电子触发器产生高压脉冲打通灯泡,然后电源电流通过镇鋶器再流过触发器再流过灯泡,因为灯泡的电压电流特性类似于二极管,甚至是"负阻抗特性",如果没镇流器,灯泡两端电压大一点点,电流可能大很哆功率就超很多,要使灯泡在额定电流下运行,就要串个电感线圈镇流.

由此可以看出高压钠灯的工作电压是220伏并不是题主所说的2-3千伏,这个所谓的2-3千伏的电压实际上是指高压钠灯的触发电压而这个触发电压并不是由整流器发出来的,而是由触发器工作而发出的高压脉冲电压
回归主题,在使用中高压钠灯镇流器不取下来直接把钠灯换成LED灯,此时要做的工作是在触发器上而不是整流器所以说整流器不需要取下来,只要把触发器火线的进线和出线并起来就可以了如图