器额定电鋶I2=S/(1.732*U2)=910A按照变压器效率最高在负荷率75-85%时,按照β=80%通常低压进线柜计算电流取730A附近。
但是实际选型是通过低压柜的计算电流,进行变壓器选型而不是相反。
考虑因素包括正常情况电压偏差和补偿计算短路情况下各种高低压设备的动静稳定核算,保护电器计算等等
伱对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
最大进线电流可为1500A。
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP搶鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。