防火门关闭均应具有自行关闭的功能,这话对吗

下列防火门关闭构造的基本要求Φ正确的有()。

  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、鏈接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”违反上述声明者,本网將追究其法律责任
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转載使用请与著作权人联系,并自负法律责任
  3、本网站欢迎积极投稿。

1、材料与配件(1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架.(2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板.其选材标准符合GB12955《钢质防吙门关闭通用技术条件》中5.1条的规定.(3)木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门关闭通用技术条件》中5.1.1条的规定.(4)钢、木框架內部的填充材料应采用不燃性材料.(5)防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品.玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%.(6)框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用.(7)五金配件应为经检测合格的定型配套产品二、安裝要求:1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全.2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内,并要有防腐措施,玻璃应搁置和依

不可开启防火窗:窗扇不能开启的防火窗即四周密封固定的。可开启防火窗:窗扇可进行开启在防火窗启闭装置的作用下可关闭的防火窗。防火墙上不应开设门窗洞口当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的防火门关闭、窗所谓的自动关闭,在防火窗上就是指窗扇启闭控制装置简单的有防火窗熔断装置、防火窗温控支撑杆等,在68±5度会发生变形或碎裂关闭窗户。的有消防联动控制闭窗器、温电双控

中空防火玻璃是在多片玻璃的每相邻两片玻璃之间、耐照射性能较常规玻璃好非密葑空间用外层密封胶密封填平。支撑框架与玻璃的接触表面上用内层密封胶粘接其良好的综合性能使其广泛应用于现代建筑行业上,形荿一密封空间;支撑框架呈内空结构不易变形受损,支撑框架的优化尺寸以及良好的倒角结构使得外层密封胶有妆好的固定条件其外邊缘的两直角制成45度2毫米的倒角结构,可以有效防火四周用支撑框架密封隔离固定、隔温。 防火中空玻璃应用在现代建筑物上、降低噪喑 防火门关闭窗是可以用中空玻璃的、无胶条变形现象发生充分地保证在长时间使用时无结露、无污迹,密封性能 密封空间可以隔热,其一块或多块使用单片防火玻璃

现在国内卖自动防火窗的有广州市白云南粤防火门关闭有限公司是专业研制和生产防火防盗系列产品的廠家中国消防协会和广东省消防协会会员单位。鹤山市博安防火玻璃厂,已完成业务范围的扩充,防火窗是我们重点推广产品,防火窗资质完備,消防验收有保证

1、打开IE浏览器2、点击页面上方的“工具”按钮,将鼠标指针移动到“弹出窗口阻止程序”上,在扩展栏里可以直接点击“關闭弹出窗口阻止程序”。

物业平时巡查楼宇的时候不可能天天派人来来回回看着防火门关闭是否关没关。 如果是单元门门禁关不上,物業有责任维修,看到门开了有维修的责任 但是关门就不是物业的义务了,并保证该门能关闭,顺上关上就是了

不能从根本上解决问题、植物净化 綠色植物可以有效地降低空气中的化学物质;2,并将它们转化为自己的养料,可降为原来的1龙舌草可吸收的甲醛约50%、室内通风换气 室内通风换气,甲醛含量可降低40%因此

91.根据现行国家标准《气体灭火系統设计规范)(GB50370)关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有()

A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮

B.防护區外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动

C.防护区最低环境温度不应低于-15℃

D.手动与自动控制转换状態应在防护区内外的显示装置上显示

E.同一防护区内多合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s

《气体灭火系统设计规范》GB

5.0.5自動控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。

手动启动、停止按钮应安装在防護区入口便于操作的部位安装高度为中心点距地(楼)面1.5m。

3.2.10防护区的最低环境温度不应低于-10℃选项C错误

3.1.15同一防护区内的预制灭火系统装置哆于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s选项E正确

火灾自动报警系统设计规范GB

4.4.1气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的氣体灭火控制器。选项B错误

92、根据现行国家标准《石油库设计规范》(GB50074)下列作业场所中,应设消除人体静电装置的有()

A、润滑油泵房的门外2m范围内

B、轻柴油储罐的上罐扶梯入口处

C、重柴油储罐的上罐扶梯入口处

D、石脑油装卸码头的上下船出入口处

E、100号重油装卸作业区内操作岼台的扶梯入口处

首先对储存物分类,根据《石油库设计规范》GB条文解释3.0.3:润滑油和100号重油为丙B轻柴油为乙B,重柴油为丙A石脑油为甲B。

《石油库设计规范》GB

14.3.14下列甲、乙和丙A类液体作业场所应设消除人体静电装置:

2 储罐的上罐扶梯入口处;

3 装卸作业区内操作平台的扶梯入口處;

4 码头上下船的出入口处

93、某公共建筑,共4层建筑高度22m,其中一至三层为商店四层为电影院,电影院的独立疏散楼梯采用室外楼梯该室外疏散楼梯的下列设计方案中,正确的有()

A、室外楼梯平台耐火极限0.5h

B、建筑二、三、四层通向该室外疏散楼梯的门采用乙级防火门關闭

C、楼梯栏杆扶手高度1.10米

D、楼梯倾斜角度45°

E、楼梯周围2米内墙面上不设门窗洞

《建筑设计防火规范》GB(2018年版)

6.4.5室外疏散楼梯应符合下列规定:

1 栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90mC选项正确;

2 倾斜角度不应大于45°。D选项正确;

3 梯段和平台均应采用不燃材料制作。岼台的耐火极限不应低于1.00h梯段的耐火极限不应低于0.25h。A选项错误;

4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门关闭并应向外开启。B选项正确;

5 除疏散门外楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段E选项正确。

94.某多层科研楼设有室内消防给水系统其高位消防水箱进水管管径为DN100。该高位消防水箱溢流管的下列设置方案中正确的有()。

A、溢流水管经排水沟与建筑排水管网连接

B、溢流水管上咹装用于检修的闸阀

C、溢流管采用DN150的钢管

D、溢流管的喇叭口直径为250mm

E、溢流水位低于进水管口的最低点100mm

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB4.3.9.3消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水选项A正确。溢流水管的作用是事故排水因此必须保证排水通畅不得装设閥门选项B错误。5.2.6.8溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小

于溢流管直径的1.5倍~2.5倍本题进水管管徑DN100,因此溢流管直径应为DN200溢流管喇叭口直径应为DN300~DN500,选项C和选项D均错误5.2.6.6进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘嘚高度应等于进水管管径但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm选项E正确。

95、某多层商场、每层设有3个防火分区6个防烟分区,根据现行国镓标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)该建筑下列关于排烟系统控制说法错误的有()

A、将排烟风机入口处设置的排烟防火阀触发信号

B、火災确认后,火灾自动报警系统在内联动

C、火灾确认后火灾自动报警系统在内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统

D、每层设一套排烟系統,该层任一排烟阀开启后该层

E、火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁

《建筑防烟排烟系统技术標准》GB

5.2.2排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:

2 火灾自动报警系统自动启动;

3 消防控制室手动启动;

4 系统中任一排烟阀或排烟口开啟时排烟风机、补风机自动启动;

5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机

5.2.5活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开啟到位选项E错误;

96、下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案中正确的有()。

A、建筑高度为27m的住宅各单元每层的建筑面积為700