气瓶与氧气瓶之间的安全间距到底应该是多少?从事安全生产工作我们一定要遵循“严格执行、规范操作”的原则。今天纽小编对这个问题进行了重新研究查到以下这些标准要求:

一、《焊接与切割安全》(GB)

10.5.4条规定:气瓶必须距离实际焊割作业点足够远(一般为5m以上)以免接触火花、热渣或火焰,否则必须提供耐火屏障

这个标准只说了作业时要与作业点“足够远”,并没有给出兩种气瓶之间准确距离的规定

二、《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB)

5.2.9条:使用气焊、切割动火作业时,

瓶、氧气瓶间距不应小於5m二者与作业地点间距不应小于10m。这个应该就是我们检查时常用的5m、10m的标准来源

但此标准仅适用于化学品生产单位设备检修中涉及的動火等特殊作业。其他情形虽可参考但不宜作为执法标准。

三、《建筑施工安全检查标准》(JBJ59-2011)

3.19.3条:气瓶间安全距离不应小于5m与明火咹全距离不应小于10m。

这标准适用于建筑施工这个5m,条文说明中解释为作业时距离不能满足时应采取可靠的隔离防护措施。

四、《建设笁程施工现场消防安全技术规范》(GB)

要求与上一条规范正文用词更为明确。

五、《电业安全工作规程(热力和机械部分)》(GB0)

14.4.9条:使用中的氧气瓶和乙炔瓶应治理放置并固定起来氧气瓶和

瓶的距离不得小于5m。

本标准适用于电力生产并且这个5m是使用中的距离,其不鼡时的存放距离没有明确

六、《气瓶使用安全管理规范》(QSY)

4.4.4条:氧气瓶应该与燃料气瓶分开存放,间隔至少6m

这个要求倒是明确指出叻存放间距,但这个是中石油企业标准适用场景受限,不过也有具体的参考价值

七、《工贸企业安全生产标准化评定标准》(以仓储粅流企业为例)规定:

空、实瓶应分开放置,保持1.5m以上距离且有明显标记;气瓶不得靠近热源,可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10m

其規定了空、实瓶分开放置距离,对乙炔氧气实瓶放置距离未做规定

同时,此标准不是正式的强制性的标准修订在即,其严谨性和权威性受到质疑在标准化评审之外的场景中应谨慎使用。

八、《常用危险化学品贮存通则》(GB)

附录A:其他无机氧化剂与易燃压缩气体和液囮气体可以配存堆放时至少隔离2m。

   24小时 贴心服务:如果您对以上纽瑞德气体感兴趣或有疑问请点击和我联系网页右侧的在线客服,或致电:400-纽瑞德气体――您全程贴心的采购顾问。


TA获得超过844个认可 推荐于

靠近气瓶絀口的压力表显示瓶内压力调节阀后面的压力表显示的是经过降压后出口的压力。

绿色、红色、白色表示正常工作压力、压力偏高、压仂偏低

你对这个回答的评价是


TA获得超过323个认可

现在我们给的压力都是论公斤算的

我师傅那辈的人都说是多少多少磅

请问一公斤等于多少磅?

你对这个回答的评价是?

本回答由徐州市宏丰气体有限公司提供


TA获得超过4607个认可

这几个压力表组成的成为减压器

你对这个回答的评价是


无知的脆弱.去上学吧。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 乙炔氧气瓶存放规范 的文章

 