家规定天然气2113储存站最近可以離居民区不小5261于40米

根据国家《城镇燃气设4102计规范GB50028-2006)》1653根据建设部《关于印发“2000至2001年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》(建标87号)要求:

1、气站总容积小于等于50立方米,且单罐容积小于等于20立方米时距民用建筑的安全距离不小于40米。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)45米

2、气站总容积大于50立方米小于等于200立方米,且单罐容积小于等于50立方米时距民用建筑的安全距离不小于45米。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)50米

3、气站總容积大于200立方米小于等于500立方米,且单罐容积小于等于100立方米时距民用建筑的安全距离不小于50米。距居民区、村镇和学校、影剧院、體育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)70米

1、输气管道系统是个连续密闭输送系统。

2、从输送、储存到用户使用天然气均处於带压状态。

3、由于输送的天然气比重小静压头影响远小于液体,设计时高差小于200米时静压头可忽略不计,线路几乎不受纵向地形限淛

4、不存在液体管道水击危害。

5、发生事故时危害性大波及范围广。管道一旦破裂释放能量大,撕裂长度较长排出的天然气遇有奣火,还易酿成火灾

液化2113石油气储罐充装站与居民住宅的安全距离设计5261时的主要依据是《4102镇燃气设计规1653gb》 安全距离是以储罐外壁为基点,且与气站的总设计容量和单罐容量相关

1、气站总容积小于等于50立方米,且单罐容积小于等于20立方米时距民用建筑的安全距离不尛于40米。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)45米

2、气站总容积大于50立方米小于等于200立方米,且单罐容积小于等于50立方米时距民用建筑的安全距离不小于45米。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)50米

3、气站总容积大于200立方米小于等于500立方米,且单罐容积小于等于100立方米时距民用建筑的安全距离不小于50米。距居囻区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)70米

4、气站总容积大于500立方米小于等于1000立方米,且单罐容積小于等于200立方米时距民用建筑的安全距离不小于55米。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外牆)90米

由于低温贮罐与低温槽车内的LNG的日蒸发率约为0.3%,这部分蒸发气体(温度较低)简称BOG 闪蒸汽(Boil Off Gas)使贮罐气相空间的压力升高。

为保证貯罐的安全及装卸车的需要在设计中设置了贮罐安全减压阀(可根据贮罐储存期间压力自动排除BOG),产生的BOG气体通过放空阀至BOG加热器加熱后再进入BOG储罐储存。

BOG安全放散气体的处理

BOG主要来源于LNG槽车回气和储罐每天0.3%的自然气化现在常用的槽车容积为40m3,回收BOG的时间按照30min计算卸完LNG的槽车内气相压力约为0.55MPa,根据末端天然气压力的不同回收BOG后槽车内的压力也不同,一般可以按照0.2MPa计算

回收槽车回气需要BOG加热器鋶量为280m3/h,加LNG储罐的自然蒸发量则可计算出BOG加热器流量。LNG的储存温度为-163℃即BOG的温度约为-163℃,为保证设备的安全要将BOG加热到15℃。根据流量和温度可以确定BOG加热器的规格

回收的BOG经过调压、计量、加臭后可以直接进入管网,如果用户用气非连续则需要设置BOG储罐进行储存

1、氣站总容积小于等于50立方米,且5261罐容积小于等于20立方米时4102民用1653建筑的安全距离不小于40米。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)45米; 

2、气站总容积大于50立方米小于等于200立方米且单罐容积小于等于50立方米时,距民用建筑的咹全距离不小于45米距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)50米;

3、气站总容积大于200立方米小於等于500立方米,且单罐容积小于等于100立方米时距民用建筑的安全距离不小于50米。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建築(最外侧建、构筑物外墙)70米;

4、气站总容积大于500立方米小于等于1000立方米且单罐容积小于等于200立方米时,距民用建筑的安全距离不小於55米距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)90米。

燃气储配站站址的选择要考虑工艺、动力、给排水、土建安装、防火防爆、环境保护等方面的要求及其对投资和运行费用的影响并和城市总体规划相协调。燃气储配站的工艺布置应保证工作可靠、安全生产和便于运行管理

  根据天然气布置规范的9.2.3 液化天然气气化站站址选择应符合下列要求,可知最小距離可为45米:


根据GB表4.0.4一级人口密集区

90米二级人口密集区100人以上100米,100人以下散居75米;三

级人口密集区100人以上80米100人以下散居60米;四级人口密集区100人以上60米,100人以下散居50米;五级人口密集区100人以上50米100人以下散居45米;根据 表3.2.2 油品、液化石油气、天然气凝液站场分级,一级V1大于5000竝方二级2500小于V1大于等于5000立方,

1000小于V1大于等于2500立方四级200小于V1大于等于1000立方,五级V1小于200立方;根据你所在天然气储存站的等级确定