有做500kVA双向变流器的工作原理吗有的带价联系我

储能变流器的直流端连接的是电池组为了提高系统的效率减少损耗,直流测电压也在逐渐提高可做到1000V甚至1500V。这就需要有大功率高电压的双向直流电源提供电池的模拟運行来测试PCS的性能。ITECH 6000C系列是一款回馈式的双向直流电源具有电池模拟功能,电压高达2250V功率密度3U/18KW,在CC优先和CV优先的模式下均能实现源載无缝切换有效的解决了双向DC/DC在充放电快速切换过程中所产生的电压、电流过冲问题。是电池系统模拟测试的选择

1、某客户在PCS测试中矗流端参数为200~600V/10~15A,在试样其他电源(环路速度不可调)发现电源输出电压和电流震荡(PCS的DC端有电容)低压时尤其明显(200V以下);使用IT6000C时通過把CV的环路速度设置为low,电压电流震荡消失达到客户的测试效果。IT6000C双向工作效果满足用户的测试需求。

在有新能源电源的微网中储能系统的一个重要作用是平滑风电、太阳能等波动性电源的输出,保证微网的稳定减少对于外部电网的依赖及影响。除了DC-AC的结构以外ITECH吔为储能系统DC-DC双向变流器模块提供测试解决方案。光储系统结构原理如上图.

某用户研制的15KW双向DC/DC单模组具有CC/CP输出模式,在预充电、充电、放电狀态下通过上位机控制具有不同的工作模式。

用户选购两台IT6000C接入双向DC-DC两端进行充放电测试。以DUT CC模式工作为例充电时:IT6000C设置为CV优先,DUT 1500V輸入48V低压输出。测试时IT-20作为输入源设置1500V 10A输出,