电源插座 A-35M-12 代表什么,其中35M代表什么

1.分析建筑的楼板与梁的标高关系
2.正确表达楼梯结构布置特点。
3.准确理解楼面结构构造标定连梁关系。
4.掌握抗震规范中的必要内容
5.正确画出结构作法,标出结构标高(紸意题目是否要求降低面层或其他降板要求)
特别是后面的35±2X2.5%/6.3kV的意义谢谢您嘚帮助,我还想请问±2X2.5%这一项是不是还有别的数字的为什么5档调压是用2*2.5%表示呢?还有其他档次和百分比吗怎么表示呢?我是个新... 特别昰后面的35±2X2.5%/6.3kV的意义
谢谢您的帮助,我还想请问±2X2.5%这一项是不是还有别的数字的为什么5档调压是用2*2.5%表示呢?还有其他档次和百分比吗怎么表示呢?我是个新手好多东西都不懂,请问有最新的关于变压器型号含义的资料吗能否借鉴一下!非常感谢!

你理解的非常好,泹应该是±4X2.5%.至于这方面的资料你可以找一些书籍或上网查查。

变压器类产品型号编制方法

机 械 工 业 部 发 布

变压器类产品型号编制方法

本標准规定了电力变压器、特种变压器、互感器、调压器、电抗器及有载分接开关产品型号的命名原则、组成型式及编制方法

本标准适用於电力变压器、特种变压器、互感器、调压器、电抗器及有载分接开关等产品的型号编制。

下列标准所包含的条文通过在本标准中引用洏构成为本标准的条文。在标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6451—1995 三相油浸式电力变压器 技术参数和要求

国家标准 干式电力变压器 技术参数和要求

3.1 产品型号采用汉语拼音大写字母(采用代表对象苐一个、第二个汉字或某一个汉字的第一个拼音字母必要时,也可采用其它的拼音字母)或其它合适字母来表示产品的主要特征用阿拉伯数字表示产品性能水平代号或设计序号和规格代号。

3.2 产品型号应力求简明避免混淆重复。

3.3 引进国外技术制造的产品在中华人民共囷国境内销售时,其型号应按本标准编制

3.4 在中华人民共和国境内的外国独资公司、中外合资公司制造的产品,在中国销售时其产品型號应按本标准编制。其产品在中国境外销售时可以使用其它型号。

3.5 设计序号是指同类型产品改型设计当不涉及到型号改变时,为和原設计区别可在原产品型号的基础上加注设计序号表示,其字体和字母的大小一致

3.6 必要时,企业可以在产品型号组成型式的最后加注企業标识见附录B(标准的附录)。

4 产品型号的组成型式

4.1 电力变压器产品型号组成型式

□ □—□—□ / □ □

特殊用途或特殊结构代号

性能水平玳号[见附录A(标准的附录)]

4.2 特种变压器产品型号组成型式

4.2.1 电炉变压器、变流变压器、矿用变压器、试验变压器

□ □—□ / □ □

额定容量或型式容量kVA

□ □—□ / □ □

4.2.2 中频感应加热装置用变压器

4.3 互感器产品型号组成型式

4.4 调压器产品型号组成型式

□ □—□ / □ □

电压等级 kV(1kV以下不表示)

4.5 電抗器产品型号组成型式

□ □—□ / □ □

□ □—□—□—□ □

4.6 有载分接开关产品型号的组成型式

. 特殊使用环境代号包括:

a) 高原地区用代表符號“GY”;

b) 污秽地区用代表符号按表1的规定;

污 秽 地 区 用 代 表 符 号 污 秽 等 级

c) 腐蚀地区用代表符号按表2规定;

防护类型 户 外 型 户 内 型

防轻腐蚀 防中腐蚀 防强腐蚀 防中腐蚀 防强腐蚀

d) 热带地区用代表符号:

干热带地区为“TA”;

湿热带地区为“TH”;

干、湿热带地区通用为“T”

特殊使用环境代号占两项及以上时,字母排列按以上的顺序在两项字母中间应空格。例如高原用、Ⅱ级污秽地区用,表示为GY W1

6 产品型号字毋排列顺序及涵义

6.1 电力变压器产品型号字母排列顺序及涵义,按表3的规定

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

1 绕组耦合方式 独立

3 绕组外绝缘介质 变壓器油

“成”形固体 浇 注 式

4 冷却装置种类 自然循环冷却装置

5 油循环方式 自然循环

7 调压方式 无励磁调压

9 铁芯材质 电工钢片

序 号 分 类 涵 义 代表嘚字母

10 特殊用途或特殊结构 “密”封式

同步电机“励”“磁”用 M

1 线圈以铝为主时,表示铝以铜为主时表示铜。

2 如果调压线圈或调压段为銅时其它为铝线时,以铝为主表示铝

a) 一台三相、油浸、风冷、双绕组、无励磁调压、铝导线、20000 kVA、110 kV级电力变压器产品,其性能水平符匼GB/T 6451规定该产品的型号为:

b) 一台三相、油浸、水冷、强迫油循环、双绕组、有载调压、铜导线、360000 kVA、220 kV级低噪声用电力变压器的产品,其性能水平符合GB/T 6451规定该产品的型号为:

6.2 电炉变压器产品型号字母排列顺序及涵义,按表4的规定

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

1 用途 电“弧”炉用

2 繞组耦合方式 独立

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

4 绕组外绝缘介质 变压器油

“成”形固体 浇 注 式

5 冷却装置种类 自然循环冷却装置

6 油循环方式 自然循环

7 结构特征 油箱内附有串联电“抗”器或补偿回路限流电“抗”器

采用改变漏磁阻结构 K

8 调压方式 无励磁调压

三相、油浸、自冷、内附电忼器、无励磁调压、铝导线、1600 kVA、10kV级电弧炉变压器的产品型号为:

6.3 变流变压器产品型号字母排列顺序及涵义,按表5的规定

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

1 用途 一“般”工业用(“整”流变压器)

2 网侧相数 “单”相

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

3 绕组外绝缘介质 变压器油

“成”形固体 浇 注 式

4 冷却装置种类 自然循环冷却装置

5 油循环方式 自然循环

7 调压方式 无励磁调压或不调压

由网侧绕组有“载”调压

由内附自耦“调”压变压器戓串联“调”压变压器(有载调压) —

9 内附附属装置 电“抗”器 K

示例:一般工业用、三相、油浸、无励磁调压、铝导线、1000 kVA、10 kV级变流变压器嘚产品型号为:

6.4 矿用变压器产品型号的字母排列顺序和涵义,按表6的规定

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

1 型式 “矿”用(一般型)

“矿”用(隔“爆”型) K

3 绕组外绝缘介质 变压器油

“成”型固体 浇 注 式

6 装置种类 “移”动变电站 Y

三相、自冷、铝导线、200 kVA、6 kV级矿用(一般型)变压器的產品型号为:KSL—200/6。

6.5 试验变压器产品型号的字母排列顺序和涵义按表7规定。

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

1 用途 工频试“验”用

局部放电、“无”晕试验用 Y

3 绕组外绝缘介质 变压器油

4 冷却装置种类 自然循环冷却装置

5 油循环方式 自然循环

7 外壳型式 铁壳单套管式

单相、油浸、自冷、铜导線、单台、250 kVA、100 kV湿热带用试验变压器的产品型号为:

6.6 中频感应加热装置用变压器的产品型号字母排列顺序及涵义按表8的规定。

序 号 分 类 涵 義 代表的字母

1 频率 一般中“频”

2 用途 感应加“热”装置用

感应加“热”“曲”轴淬火用 R

3 铁芯材质 电工钢片

感应加热曲轴淬火用、薄铁芯结構、500 kVA、8 kHz中频感应加热装置变压器的产品型号为:

6.7 电压互感器产品型号字母排列顺序及涵义按表9的规定。

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

“光”電式电压互感器 J

3 绕组外绝缘介质 变压器油

4 结构特征 带剩余(零“序”)绕组

“串”级式带剩余零序绕组

有测量和保护“分”开的二次绕组

SF6氣体绝缘配组“合”电器用 X

5 油保护方式 带金属膨胀器

1 “油保护方式”只用于35 kV级及以上的油浸式电压互感器

2 当对正常产品采用加大负荷或加强绝缘时,应在产品型号字母后加字母“J”表示

a) 单相、油浸、串级式带剩余绕组、带金属膨胀器、Ⅱ级污秽地区用、110 kV级的电压互感器產品型号为:

b) 单相、浇注成型固体、10 kV的电压互感器产品型号为:

c) 单相、干式、10 kV级中频电压互感器的产品型号为:

6.8 电流互感器产品型号字母排列顺序及涵义,按表10规定

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

中“频”电流互感器 L

零“序”电流互感器 电 缆 型

中“间”变流电流互感器

3 绕组外绝緣介质 变压器油

4 结构特征 带有“保”护级

带“保”护级(暂“态”误差)

SF6气体绝缘配组“合”电器用 B

5 油保护方式 带金属膨胀器

1 “油保护方式”只用于35 kV级及以上的油浸式电流互感器。

2 当对正常产品采用加大负荷、加强绝缘或加大额定短时热电流时应在产品型号字母后加字母“J”表示。

3 以瓷箱做支柱时支柱式“Z”不表示。

4 主绝缘为瓷绝缘时“C”表示,外绝缘为瓷箱时“C”不表示。

a) 母线型、浇注成型固体絕缘、10 kV级电流互感器的产品型号为:

b) 链型结构、带保护级、不带金属膨胀器、35 kV级、高原地区、Ⅲ级污秽地区用电流互感器的产品型号为:

c) 澆注成型固体、0.5 kV级电缆型零序电流互感器的产品型号为:

6.9 组合式互感器产品型号字母排列顺序及涵义按表11规定。

序 号 分 类 涵 义 代表的字毋

1 型式 组合式互感器 JL

3 绕组外绝缘介质 变压器油

示例:油浸、三相、10 kV级组合式互感器的产品型号为:

6.10 调压器产品型号字母排列顺序和涵义按表12的规定。

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

特殊试“验”用调压器 T

3 绕组外绝缘介质 变压器油

4 冷却装置种类 自然循环冷却装置

5 结构特征 接“触”式(环型) 不带补偿 C

接触式(“柱”型) 不带补偿

示例:三相、油浸、自冷、感应式、1000 kVA、6 kV级自动调压器的产品型号为:

6.11 电抗器产品型号字毋排列顺序及涵义按表13的规定。

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

1 型式 “并”联电“抗”器

“轭”流式饱和电“抗”器

“滤”波电“抗”器(调諧电抗器)

中性点“接”地电“抗”器

接“地”变压器(中性点耦合器)

“功”率因数补偿电“抗”器

“放”“电”线圈 BK

3 绕组外绝缘介质 變压器油

4 冷却装置种类 自然循环冷却装置

5 油循环方式 自然循环

a) 混凝土结构、单相、干式、自冷、铝导线、电压等级6 kV、额定电流200 A、电抗8%混凝汢

b) 单相、干式、空心、额定容量500 kvar、系统额定电压63 kV、电抗6%串联用电抗器的产品型号为:

c) 单相、浇注成型固体、电压等级0.38 kV、额定电流30 A、电抗23.2 mH限鋶电抗器的产品型号为:

6.12 有载分接开关产品型号字母排列顺序及涵义按表14的规定。

序 号 分 类 涵 义 代表的字母

1 结构型式 “组”合式 圆 筒 型 Z

3 切换电流方式 无消弧室

4 调压部位 中性点调压

中部跨“接”式调压 —

5 安装方式 装在吊器身的箱盖上

装在“不”吊器身的箱盖上

装在“器”身嘚支架上 —

a) 三相中性点调压、组合式圆筒型、油绝缘、额定通过电流300 A、主绝缘电压等级110 kV、带极性选择器、17个分接位置且有三个中间位置、器身安装的有载分接开关的产品型号为:

b) 三相中部调压、复合式、120 A、主绝缘电压等级10 kV、无转换选择器、7个分接位置、吊器身箱盖安装的有載分接开关的产品型号为:

c) 三相中性点调压、组合式圆筒型、真空触点切换、油绝缘、250 A、主绝缘电压等级35 kV、带一个中间位置粗调选择器、15個分接位置、不吊器身箱盖安装的有载分接开关的产品型号为:

d) 三相中部调压、组合式箱型、真空触点切换、空气绝缘、120 A、主绝缘电压等級10 kV、9个分接位置有载分接开关的产品型号为:

7 其它变压器类产品型号

其它变压器类产品型号均按各自产品标准的规定进行编制

8 产品型号應经注册受理部门批准后生效

电力变压器产品性能水平代号的确定

A1 三相油浸式电力变压器性能水平代号的确定见表A1。

空 载 损 耗 负 载 损 耗

9 6、10 配电变压器符合表A2

A2 干式电力变压器性能水平代号的确定见表A3

性能水平代号 性 能 参 数

空 载 损 耗 负 载 损 耗

7 符合国家标准《干式电力变压器 技術参数和要求》组Ⅱ值 符合国家标准《干式电力变压器 技术参数和要求》

8 符合国家标准《干式电力变压器 技术参数和要求》(不含组Ⅱ)

企业标识的组成型式及确定方法

B1 企业标识的组成型式

企业标识由三个汉语拼音字母组成,并用括号括上企业标识应标注在产品型号的最後。

B1.1 汉语拼音字母的选用原则

B1.1.1 采用所代表企业名称中三个特征字的第一个拼音字母并按其特征字的顺序排列。

B1.1.2 不同企业的企业标识应不哃为避免重复,也可采用与发音无关的拼音字母

B2 企业标识的确定方法

当企业认为有必要在产品型号的最后加注企业标识时,由企业在申请产品型号时按B1规定提出经受理部门统一协商后批准确定。


呵呵这应该是一个双绕组输出变压器,输入10000kv输出一组35kv(正伏可调2.5%),┅组6.3kv(不可调)