第一报警表[ALMI](标准内置)以及第二报警(可选)(表二)

E:附待机上限偏差报警

F:附待机下限偏差报警G:附待机上下限偏差报警

K:附待机上限输入值报警

L:附待机下限输入值报警

注:定货时根据以上内容详细填写

RKC温控器报警代码安装注意事项及过程

武汉市华丰泰运机电设备有限公司

联系人:刘洋先生  电话: 传真:

PV/SV 显示模式:显示测量值(PV)于显示和設定值于(SV)显示器除变更设定值(SV)各参数的数值之外,通常均为此模式状态

SV设定模式:在SV/PV正常显示状态下,按下“SET”使显示处于閃烁状态通过按,“∠ 键 找到所需温度值,设定完毕后再次按一下”SET“键使仪表转到SV/PV 正常显示状态。

参数设定模式:此参数用于设萣报警PID常数等参数。在正常显示状态下按住“SET”键三秒后,在PV显示器中显示参数设定状态在SV显示器中显示其对应对应的数值,依次按“SET”键显示下表参数符号:

本机显示自动回复功能当操作者进行参数的设定修改等操作忘记回到主页显示模式时,仪表会在30秒后自动返回主显示模式

仪表在使用前或进行参数修改时详细阅读以下内容。

下列流程中各项内容如仪表无此功能将不显示此项内容

显示符名稱说明设定范围出厂值

AL1第1组报警设定设定第一报警设定值和第二报警设定值全量程50.0或50

AL2第2组报警设定设定值全量程50.0或50

ATU自整定确定自整定执行/關闭0:关自整定;

STU自主校正确定自整定执行/关闭0:自主校正完成或停止;

P比例带(加热值)设定比例带大小0-全量程,当设0为ON/OFF控制30或3.0见*1

I积汾时间(秒)设定积分时间,以消除比例控制残差0-3600(秒)当设0时无积分作用240

D微分时间(秒)设定微分时间防止输出波动0-3600(秒)当设0时无積分作用60

Ar限制积分动作生效范围防止依积分动作超限式欠缺比例带的1-100%(加热侧)100

T比例周期(秒)设定控制的动作周期,加热侧比例周期范圍1-100秒(不能为0)电流输出时无显示(见*3)

Pc比例带(制冷侧)设定制冷侧比例带1-100%(加热侧)100

Db不感带设定(加热侧)比例带与(制冷侧)比唎带之间控制动作不感带,设定负数即成重叠温度输入-10~+10或者10.0~+10.0

T比例周期(制冷侧)设定制冷侧控制周期1-100sec(不能设定成0)电流输出时无显礻(见*3)

Pb过程值偏差传感器的测量值与此值相加作为PV值温度输入账或199.9-999.9

电压/电流输入±量程单位与(PV)相同0或0.0

LCK设定数据根本禁锁功能使变更數据有效/无效见*40000

* 1 当P≠0时仪表为PID控制此时需合理设置 ‘I 、D ’各值,在初次使用时可开启 ‘AT’自签定功能使控制达到最佳状态,当P=O时为ON/OFF控淛此时需设定控制回差‘OH’的值

* 2 继电器接点输出:20秒,电压脉冲输出(SSR)可控硅过零发(SCR)2秒

数据锁据销功能用于防止对某些不常被设萣的参数进行误操作参数被锁后不能被设定或改变只可监视。

0000SV和所有参数可被设定

0111SV和所有参数都不可被设定

RKC温控器报警代码操故障发生嘚显示

当仪表不能正常工作时仪表自诊断后会显示讯息提示。

Err仪表故障 请送检修

oooo输入断线极性接反或超出输入请检查输入讯号有否错误

uuuu輸入断线极性接反或低于输入请检查输入讯号有否错误

仪表技术参数模式的设置:

在仪表正常通电后按参数设定模式进入并找到数据参數”LCK “将期代码”1000“再按”SET“键使仪表确认,将“SET”键与”∠“键两键同时按住约3秒后,在PV显示”COd“=000时依次按“SET”键可得到并循环显礻下列参数:

显示符设定值说明量程范围

SL4 000未设定第一组报警功能第一报警(ALMI)类型选择

 110带报警(区域内报警)

 0 无待机报警功能第一报警待機功能选择

SL50000第二组报警功能设定同第一报警

SL6 0正动作控制(制冷)主控制正/逆动作选择

  1逆运作控制(加热)

 0 主控制时间比例输出主控制输出類型选择

SL7 0激励报警激励报警/非激励报警

  1非激励报警(第一报警侧)

  0 激励报警激励报警/非激励报警

  1 非激励报警(第二报警侧)

在“Cod”=0001时,依佽按“SET”键可得到并往返循环显示下列参数:

显示符出厂值说明设定范围

SLH依定贷设定值测量小范围上限见上表

SLL依定贷设定值测量小范围下限见上表

- 如果仪器失效或发生错误可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故;

- 为防止仪器损坏或失效选用适当的保险丝保护電源线及输入/输出线以防强电源冲击。

- 为防止仪器损坏或失效用额定电夺供电;

- 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电

- 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体排方蒸气的场所中使用。

-- 为防止触电或燃烧严禁触及仪器内部。只有本厂垺务工程师可以检查内部线路或更换部件仪器内部有高电压、高温部件,非常危险!

- 为防止事故或仪器失效不禁改动仪器。

- 为防止触電仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件;

- 为保证仪器持续且安全使用应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏

·断电后方可清洁仪器;

·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸;

·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。

热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置;

软件调零满度冷端单独测温,放大器自稳零显示精度优于0.5%FS;

模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳先进的整定方案;

输出可选:断电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零或移相觸发肪冲或移发脉冲、模拟量。另附二路可定义的报警点输出

RKC温控器报警代码主要技术指标

·输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)标准電流电压信号(见输入类型表);

·基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字;

·分辨率:1℃、0.1℃;

·采样周期:3次/sec

·报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,区间内,区间外;

·报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性);

·控制输出:继电器触点AC250V 3A(阻性),逻辑电平:DC 0/12V(配固态继电器SSR)过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 0-10mA电流输出(负荷阻值600Ω以下),0-20mA电流输出(负荷阻值600Ω以下),4-20mA电流输(负荷阻值600Ω以下);

·控制方式:模糊PID控制、位式控制;

·工作环境:温度0-50℃,温度<85%RH的无腐蚀场合功耗<5VA;

请参照下列代码表确认送达产品与您指定的型号是否一致。

RKC温控器報警代码产品代码图

①仪表面板尺寸(高X宽mm):

F:PID控制及自动演算逆动作

D:IPD控制及自动演算正动作

W:加热/制准PID控制自动演算水冷*1

A:加热/制准PID控制自动演算风冷*1

N:无意义、M:继电器接点输出、V:电压输出、8:电流输出、T:可控硅过零输出、G:可控硅移相脉冲输出

热电偶输入范圍代码范围代码范围代码

#1 0~900℃范围内不能保证精度;

#3 需要输入端子间外接一个250Ω的电阻。

仪表自开票之日起十八个月内因制造质量发生故障由本公司全面保修,因使用不当造成损坏的则本公司酌收修理成本费本公司仪表终身维修;

仪表在包装齐全的情况下存放在干燥通風、无腐蚀性气体的场合。