日立hgp故障85怎么处理报80自动恢复,不定楼层,运行几分钟就出现,门锁查过没问题

0 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器短接故障 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开故障 16 软件WDT 动作 17 连续3次开门锁死 20 抱闸制动器短接故障

21 抱闸制动器断开故障 22 运行速度偏差故障 23 40D继電器故障 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障

30 旋转编码器断线故障 32 空转保护

34 厅门锁短接故障 35 轿门锁短接故障 37 反转故障

38 运行接触器断开故障 41 低速运行超速

42 50B继电器断开故障 50 高速运行超速 51 起动速度异常 54 微动平层逆转超距离 55 强迫减速开关故障 56 微动平层超速故障 57 微动平层运行超距离 58 速度低故障

61 运行中DC48V 断电 62 电梯层楼位置出错 64 端站减速曲线异常 70 变频器预报警

80 运行中厅门锁断开检出 81 检修状态异常

82 微动平层超时故障

85 微动平层感应器故障

86 电梯开门超时故障

87 电梯关门超时故障

88 运行中轿门锁断开检出

89 变频微机设置为键盘控制模式

90 群控/并联通讯异常

91 电源瞬时停电检出

日立電梯的十九种显示状态

A0:上方向电梯上行时亮

G0:平层,电梯平层时亮

DO :下方向电梯下行时亮

C1:门锁回路,关好时亮

D1:安全回路正常時亮

E2:门止动,电梯禁止门动作时亮

F2:自发电管制电梯自发电运行时亮 G2:消防,电梯消防时亮

DP1:内召板通讯有故障时亮

DP2:板内主CPU 与串行CPU 通讯有故障时亮

8 ATD 司机下行按钮 全梯种 9 ATT 司机开关 全梯种 10 ATU 司机上行按钮 全梯种

日立电梯HGP03板故障代码详细说明包括变频器故障说明
HGP电梯(EV-ECD03控制系统)故障检测说明编号:GY0006-10 木5C级故障处理时,使电梯运行至最近指令层停车,然后按A2级故障方式处理 6D级故障处理时,只记錄,对故障不作处理 木7E级故障处理时,只记录,对故障不作处理。 3.电梯的故魔记录 MCUB板共可以记录15组故障详细记录,具体分配区域如 3.1.故障代码和运荇状态代码的记录:(1FD) 序号地址故障代码 地址 故障代码 (1)1163前十三次故障的主微杌故障代码「1163前十三次故障的副微机故障代码 (2)1165A前十二次故障的主微機故障代码「116505前十二次故障的副微机故障代码 (3)16078前十一次故障的主微机故障代码1609前十一次故障的副微机故障代码 (4)1096前十次故障的主徼杋故障代碼16097|前十次故障的副微机故障代码 (5)|1160B4前九次故障的主微机故障代码1105前九次故障的副微机故障代码 (6)1602前八次故障的主徽机故障代码1603前八次故障的副微机故障代码 (7)1160F0前七次故障的主微机故障代码160F1前七次故障的副微机故障代码 (8)16103前六次故障的主微机故障代码160F前六次故障的副微机故障代码 (9)11612C前五佽故障的主微机故障代码1161D前五次故障的副微机故障代码 (0)164前四次故障的主微机故障代码164B前四次故障的副微机故障代码 (1)116168前三次故障的主微机故障代码16169前三次故障的副微机故障代码 2)「16136前二次故靡的主微机故障代码1617前二次故障的副微机故障代码 (13)161A4前一次故障的主微机故障代码161A5前一次故障的副微机故障代码 (14)116c2最初故障的主微机故障代码 1f6C3最初故障的副微机故獐代码 (15)1161B0最近故障的主微机故障代码 1161最近故障的副微机放代码 序号地址運行状态 (1)11603E前士三次故障的三微机故障代码 (2)11605c前十二次故障的运行状态代码 3)1107前十一次故障的运行状态代码 ()11098前十次故障的运行状态代码 5)1160B6前九次故障的运行状态代码 )160D4前八次故障的运行状态代码 (7)1602前七次枚障的运行状态代码 (8)116110前六次故降的运行状态代码 (9)11612E前五次故障的运行状态代码 (10)1164c前四次故障的运行状态代码 (1]11164前三次故障的运行状态代码 (12)16188前二次故障的运行状态代码 (13)116A6前次故障的运行状态代码 (14)11604最初故障的运行状态代码 (15)11612最近故障的运荇状态代码 HGP电梯(E-BCD03控制系统)故障检测说明编号:GYO06-10 故障代码依次写入序号(1)~(15)中,即最早产生的故障记录在序号(1)的地址中、次早产 生的故障记录在序号(2)Φ,依次类推当15个故障全部记录满后,故猜对应情况如上 表所示。 3.2故障的状态记录:(1FD) MCUB板可以记录15组故障状态,每组占用16个单元地址,每个单元8位(bit)其中 第1组:1记录电梯前十三次故障的详细状态(对应于11603C、11603D 第2纠:077记录电梯前土二次故障的详细状态(对应于11605A、11605B 第3组:1记录电梯前十一次故障的详细状態(对应于116078、116079) 第生组:0B3记录电梯前土次故障的详细状态(对应于116096、11097) 第5组:0D1记录电梯前八次故障的详细状态(对应于110B4、1160B5) 第6组:0EF记录电梯前七次故障的详细狀态(对应于1160D2、1160D3) 第E组:116C4~1161DF记录电梯最初故璋的详细状态(对应于1161C2、11613) 第P组:FD记录电梯最近故障的详细状态(对应于1161E0、1161E1) 故障状态记录数据寄存器中,记录数据嘚内容表述如下 注:以下说明中的Y代表故障发生总次数;X代表故障状态记录的组数,其范围是1P(此处 用十六进制表示和计算)。例如:Y=1,X=1时,表示只发生一佽故障,牧章状态记录中的 第1组记录下表中一个地址单元8位(bit),可记录8个输入/输出点的状态,当某输 入点的状态为CN时,该点对应的数位置1,否则置0。唎如:故障发生总次数F,现在需 要查看前十二次故障的输入状态3前十二次故障的状态记录是第三组,即X=E,由下表 速度命令状态 PG方向」减速微动检修速」高速运行下行上行 副微机状态 110F+(Y-x)*1E+4距离层高自学 控制 微动 距平层距平层「距平层机预报警 500mn 250mm125mm 副徽机速度模式(数字量)-7:01:加速S字1;02:匀加速;03:加速S字2;04:匀 昰以数位的形式(二进制)存放在寄存器中。如果电梯曾发生某一故障,则此故障在寄存器 112415 申行通讯故障次数低8位 11416备用 12417最近串行通讯故靡时的故障标志位,B板 112418 最近串行通讯故障时的故障标志位,C板1-8 112419 最近串行通讯故障时的故障标志位,C板9~16 11241A 最近串行通讯故障时的故障标志位,C板17~24 11241B 最近串行通讯坟障时约故障标志位,C板25~32 11241C 最近串行通讯枚障时釣故障标志位,C板33~40 11241D 最近串行通讯故障时的故障标志位,C板41~48 1241E 变频器故障次数高8位 124|F变频器故障次数低8位 112420 与DSP通讯故障次数高8位 121与DS通讯故障次数低8位 112422 变频器设置键盘控制模式次数高8位 112423 变频器设置键盘控制模式次数低8位 112424 变频器预警次数高8位 112425 变频器预警次数低8位 HGP电梯(EV-ECD03控制系统)故障检测说明编号:GY.电梯故障分析流程 1电梯起动故障分析 电梯不能起动 检查电梯的供电电源 电梯供电电源是否正常? 昰 电梯主控板上的2条扁平连接电缆是否 电梯主掉板上的2条 否插好?主控板上LED是否显示 扁平连接电缆插好 是 50B继电器是否吸合 主控板上操作键盘」否 MOD+1+SET查询扩展第5 查安全回路 组LED1e是否亮灯? 否 检查召唤指令的输入回路 输入召唤指令时,电 梯是否有方向指示 变频控制是否有故障 是 对变频器进荇检耷 显示(E101~E147)? 40D继电器是否吸合?正常状态下,当电梯 否 轿门、厅门关好时,400吸合,主控板上操 检查电梯逻辑故汜录 检查电梯门锁回路 作键盘MD+1+SET查询扩展苐5组L:c E10-E97 是否亮灯 是 10T接触器是否吸合?正常状态下, 否 检查10T妾触器回路 主控板二操作键盘MD+1+SET查询 及故障记录 扩展第4组LED2f亮灯时,iT按 触器吸合 是 15BX继申器常开觸点是否吸合?正常状态下,主 控板上操作键盘MOD+1+SE查询扩展第8组 检查继电器、抱闸控制器回路 LED2_3亮灯對,该触点吸合 及故璋记录 是 电梯起动运行 是 否 电梯抱闸是否打开? 检查抱闸回路 HGP电梯(EV-ECD03控制系统)故障检测说明编号:GY006-10 4.2层高测定故障分析 电梯层高测定不能完成 「,n 主控板是否进入MOD+2+SE层高测定模式 设置键盘进入层高测定摸式 是 轿内轿顶检修开关置于正常运行模式,主否 注意将所有检修开关置正常,并对检修同 控板上操作键盘MOD++SET查询扩展苐 路怍出检查 0组LED]c和LED2c火灯 是 检查电梯的门锁回路及]锁信号输入回路。正常状态下,电梯轿 电梯门是否可正常关闭? 门、厅门关好后,主控板上操作鍵盘MOD+1+SE了查询扩展第0 组 LEDI ef轿门锁)和扩展第5组 LEDI c(厅门领)亮灯 是 电梯是否不能起动 检查下行强迫减速开关及其信号输入回路 检查门区感应器及信号輸入同路 检查电梯的牧障记录 电梯运行到达最高层站停,并且查看变 屯梯层高测定完成 频器专用编程器,每层的层高数据已写人 否 检查电梯各層隔磁 强 减速升关及其信入 1)当电梯作位置并碰到一/二级强迫减速开关时,主控板上操作键盘MOD1SEr 查迅4组 LELe和LED灭灯,否则为亮灯 2)当电梯最高层位置并碰箌—/二级强迫减速开关时,主控板上操作键盘MOD+1+SE 查询扩展第5组LED!f和LED1b灭灯,否则为亮灯。 3)当电俤位于隔磁板位置时,主控板上操作键盘MODH1+SET査询展第 OLED1 f灭灯, 否則为亮灯 (4)当电梯在最低层位置并碰到下限位开关时,主控板上操作键盘MOD+1+SET查询扩展 第4组LED2_c灭灯,否则为亮灯。 (5)当电梯在最高层位置并碰到上限位開关时,主控板上操作键盘MD+1+SE查询扩展 第5组LED2b灭灯,否则为亮灯 HGP电梯(EV-ECD03控制系统)故障检测说明编号:GY.电梯故障分析流程 4.1电梯起动故障分析 电梯不能起動 检查电梯的供电电源 电梯供电电源是否正常? 是 电梯主控板上的2条扁平连接电缆是否 电梯主控板上的2条 否插好?主控板上LED是否有显示 扁平连接缆插好 是 否 主控板上操作键盘否 50B继电器是否吸合? MOD+1+SET查询扩展第5 检查安全回珞 是 组LED1e是否亮灯? 否 检查召唤指令的输入回路 输入召唤指令时,电 梯昰否有方向指示 是 变频控制是否有故障 是 是 显示(E0】~E140)? 对变频器进行检登 40D继电器是否吸合?正常状态下,当电梯 轿门、宁门关好时,40D吸合,主控板上操 檢查电梯逻辑故障记录 检查电梯门锁回路 作键盘M0+1+SET查询扩展第5组L:c (E10-E97) 是否亮灯 l0T接触器是否吸合?正常状态下, 主控板二操作键盘MOD+1+ET查询 N检查10T安触器回路 忣故障记录 扩展第4组LE2f亮灯时,i0T接 触器吸合 是 15BX继旦器常开触点是否吸合?正常状态下,主 控板上操作键盘MOD+1+SET查询扩展第8组 检查继器、抱闸控制器回路 LED2_5煷灯时,该触点吸合。 及故章记录 是 是 电梯起动运行 电梯抱闸是否打开? 检查抱闸回路