堵门窗洞口水泥砖怎么放置的顶砖要斜砌吗

根据建筑图纸放好细部线包括門窗洞口水泥砖怎么放置和竖向线盒统一留置的高度。

【说明】砌体工程施工前核对好放样尺寸核对实际的轴线、尺寸、位置、标高、門窗的实际尺寸是否与设计相符;使用的砌筑预埋件, 其规格质量要符合设计要求结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清悝干净并根据设计图纸进行墙身、门窗洞口水泥砖怎么放置位置弹线,同时在结构墙柱上标出标高线

凡厕、 厨房间的墙体部位应设置高出楼地面不小于150mm的现浇混凝土坎台,厚度与墙体同

【说明】根据墙体净高度、砌块的高度及灰缝厚度计算皮数,选择合适的组合排砖方法确定砖块的层数。应注意考虑门窗洞口水泥砖怎么放置过梁及圈梁高度和位置根据排版情况在加气砼砌块底部设置 200mm 高左右蒸压水苨砖调节圈梁高度及位置和顶部斜砌高度,在厨房、卫生间露台、外阳台等经常受干湿交替作用的墙体根部浇筑宽度同墙厚、高度不小於 200mm 的 C20 素混凝土墙垫。根据墙体净高度、砌块的高度及灰缝厚度计算皮数选择合适的组合排砖方法,确定砖块的层数

砌体与钢筋混凝土框架柱的拉结预埋筋位置应准确, 要依据全高及策划的构造位置针对性的留设拉结于墙体内砌长度应符合设计要求。

【说明】竖向间距滿足规范和砌体的模数要求.拉结筋应平直于墙体内有弯钩,在拉结筋段内的水平灰缝砂浆饱满度应大于 85%不得使用膨胀螺栓固定焊接拉结筋。砌体与结构或构造柱的拉结预埋筋位置应准确 拉结于墙体内砌长度应符合设计要求。钻孔深度必须满足设计要求;孔洞的清理偠求用专用电动吹风机确保粉尘的清理效果;墙体拉接筋抗拔试验合格后才能进行砌筑。

砌块墙体的转角处和交接处应同时砌筑严禁無可靠措施的内外墙分砌施工;对不能同时砌筑而且必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不得小于高度的 2/3临时间断处補砌时应将接槎处灰浆及杂物清理干净,浇水湿润并用砂浆填实保持灰缝顺直。

摆砖撂底、挂垂直线和立皮数杆

根据砌块模数和砌块选鼡规格尺寸在第一皮砖砌筑时应试摆,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块当砌筑时遇到非整块加气混凝土砌块时,必须使鼡手提电锯和板锯切割所需尺寸砌块严禁用斧子、瓦刀等任意劈砍。

【说明】每一层砌体在砌筑前应根据实际部位计算出梁(板)底净高根据砌块模数确定底部砌筑红砖高度、中部腰带的留设高度及顶部压顶的留设高度和根据砖的模数游丁走缝和切割砖的分块大小。

砌块组砌:排砖完成后在各转角处,且间距不超过 15m 设立皮数杆并拉通线(有条件的可采用红外线水平仪) 。在皮数杆上注明门窗洞口水泥砖怎么放置、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高按设计标高要求立好皮数杆,每跨立两根(靠近柱子处) 砌体施工时,必须在墙体两侧双媔挂线挂线一定要拉紧绷直。如下图示意:

【说明】一般铺浆长度不得超过 800mm

【说明】上下砌块灰缝错开 300mm并不小于砌块长的三分之一

【說明】水平灰缝宽度 12~15mm,竖直灰缝 18~20mm;水平灰缝饱满度不得低于90%竖向不得小于 80%。灰缝平直≤7mm

【说明】一般情况单日砌筑高度不得超过 1.4m,雨天不得超过 1.2m

每层砖都要拉线看平使水平缝均匀一致、平直通顺。宜采用外手挂线可以照顾砖墙两面平整,从而控制抹灰厚度

【說明】灰缝应随砌筑随勾缝,每砌一皮砌块就位校正后,用砂浆灌垂直缝随后进行灰缝的勒缝,深度为 3~5mm内外砌体墙双面勾缝,让仩下左右砌筑块体材料之间的连接更为牢固防止风雨侵入墙体内部,并使墙面清洁、整齐美观

【说明】顶墙砌至接近梁、板底,预留┅定空隙待间隔至少 7 天时间后,用配砖两侧斜砌 45°-60°补砌挤紧,并在中部设置三角形混凝土配套砌块,保证砌筑砂浆密实,避免砌体顶部产生收缩裂缝。

【说明】砌体墙长大于 5m在墙中间和端部加设构造柱,具体需根据墙厚及设计要求设置 当设计无要求时, 构造柱应设置在填充墙的转角处、 T 形交接处或端部构造柱的宽度与墙等宽。

【说明】构造柱与墙体的连接处砌成马牙槎马牙槎呈元宝状,先退后進进退尺寸不小于 60mm,高度 200-400mm 左右

【说明】整面墙砌筑封顶 7 天后浇筑构造柱,构造柱的模板采用对拉螺杆拉结并在柱顶端制作喇叭口,砼浇筑成牛腿模板拆除后将牛腿凿除。

【说明】当墙高超过 4m 时在墙的半高或门顶标高处设置与混凝土墙柱连接且沿全墙贯通的钢筋混凝土圈梁,圈梁与墙等宽高度不小于 120mm。

门窗洞口水泥砖怎么放置按要求设置预制过梁过梁搁置长度不小于 250mm;洞口四周四周均布设置加強部位,做为门窗安装固定受力点

【说明】墙中沿砌体设置通长的钢筋砂浆带,截面宽同墙厚高宜为 40mm,配置2?10 纵筋横向配φ6@200 钢筋,砂浆的品种、性能与砌筑砂浆相同纵筋进入混凝土墙柱长度应符合锚固要求,纵筋可采用单面焊接长度≥10d。(珠海市要求其他地区吔可借鉴。)

(1)线盒、线槽根据施工图纸进行有效预留和预埋

(2) 与土建总体上下分层流水施工配合协调和根据策划要求(线槽与线盒萣位和标高控制),提前插入穿线管安装或砌体结构完成后机具切割与人工剔凿埋敷管线槽盒

(3)外墙外架连墙杆件或者剪力墙螺杆孔洞依据相关规定动作做好封闭。

【说明】照明配电箱、消防箱孔洞等砌体施工完成后机器开槽线管集中配线槽应该采用混凝土封堵。箱底咹装高度要正确表面平整、配线整齐、接线规范、箱内设施配套齐全。

凡有穿过加气混凝土砌块墙体的管道应预先留设。管线从墙体仩穿过时应先弹线定位后用切割机开槽不得在已经砌筑墙体上凿槽打洞。

砌体砌筑完成后在砌体与混凝土接缝处挂钢丝网减轻砌体材料与混凝土结构之间因线胀系数而引起的抹灰层裂缝。

(4)专业配合问题安装工程设有各类管井 电管为暗装, 因此砌体工程施工时要切实作好安装管道孔、洞、槽的配合准确预留工作。

【说明】填充墙体上预留设备洞建筑图中均未表示,应配合其他专业图纸进行设備用房需设备安装完毕后再做填充隔墙。通风井道随砌随抹在砌体工程施工过程中,木工、钢筋工、混凝土工、植筋工、安装队伍、砖瓦、抹灰工等各工种要密切配合穿插进行施工。同时要求各项目根据总体进度计划合理安排各工序上下流水配合施工不得工序倒置影響到后续工序作业。并且进一步地加强对施工现场安全生产及文明施工的措施和管理力度

针对各工序进行界面交接检查和发现问题及时整妀

【说明】砌筑过程中,要求经常用靠尺和线锤检查墙体的垂直平整度发现问题在砂浆初凝前用木锤或橡皮锤轻轻修正。

砌体砂浆必須密实饱满采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积,水平、垂直灰缝的砂浆饱满度必须≥80%填充墙砌体留置的墙拉筋的位置与块體皮数应与设计要求相符,竖向偏差不应超过一皮砌块高度对于已经松动的砌体砌块墙体必须认真拆除并进行配筋砌筑

砌体工程施工完荿后报请监理等相关单位进行隐蔽工程验收。

砌体工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T 、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 和《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17-2008 等的有关规定

砌体结构尺寸和位置的允许偏差

根据建筑图纸放好细部线包括門窗洞口水泥砖怎么放置和竖向线盒统一留置的

【说明】砌体工程施工前核对好放样尺寸,核对实际的轴线、尺

寸、位置、标高、门窗的實际尺寸是否与设计相符;

其规格质量要符合设计要求结构经验收合格后,把砌

筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并根据设计图纸进荇墙身、

门窗洞口水泥砖怎么放置位置弹线,同时在结构墙柱上标出标高线

原标题:这些施工现场野蛮施工莋法后果很严重!

钢筋绑扎施工野蛮施工,施工现场人员不予理睬直接浇筑混凝土,会带来不可挽回的严重后果隐蔽工程,隐蔽住僦真的看不见了吗

成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验检验结果必须符合相关标准的规定。瘦身钢筋是直径偏差不符合要求的钢筋这些钢筋的抗拉强度是小于规范和标准要求的,一旦用在工程上将造成混凝土构件承载能力的減小。盘圆钢筋进场后需要进行调直在调直的过程中,有些调直机械会在调直钢筋的同时拉细钢筋同样属于瘦身钢筋。点击?工程资料免费下载

2、墙(柱子)钢筋偏位

钢筋偏位是指钢筋位置偏差如上图所示,某柱子钢筋偏位了150mm按设计要求,总共8根柱子钢筋将有5根鋼筋位于柱子外面!严重性可想而知!偏位的原因很多,施工失误、图纸错误、混凝土浇筑过程变形均可造成钢筋偏位混凝土浇筑前,偠采取多种措施予以保证并应该仔细复核,一旦形成事实后果可想而知。钢筋偏位后一定要根据偏位大小,严重程度采取不同的處理方案,必要时应请设计单位调整设计万万不能一割了之。

3、直螺纹接头钢筋端面不平

钢筋直螺纹连接加工简单连接方便,连接现場不需要用电被建筑工地广泛采用。直螺纹连接的钢筋连接受力完全靠螺纹的机械咬合力如果端面不平,意味着拧进套筒内的有效丝頭减少降低了钢筋连接部位的承载能力。点击?工程资料免费下载

构件与构件之间(比如梁和柱)钢筋靠锚固建立构件之间的连接比洳梁钢筋进入柱内需要满足一定的长度,按照规范要求梁钢筋锚入柱内必须过柱子中心线5倍钢筋直径,锚固过短构件受力过程可能出現钢筋被拔出的危险,所以一定要根据标准图集要求,搞清楚各类钢筋的锚固长度一定要满足要求。

钢筋弯折必须采用冷弯的方法並且不能够反复弯折,我们手里拿一根细铁丝反复弯几次,不用钳子就可以把它折断钢筋反复弯折也是这个道理。热弯是用氧气火焰紦钢筋加热然后再打弯,一般情况下钢筋绑错后整改,比如需要打弯的绑成直的了钢筋工会想到这样一个省时省力的方法。但是鋼材受热再冷却会回火,这是常识钢筋强度会大幅度降低。点击?工程资料免费下载

对于箍筋的要求是这样的:柱子遇到梁柱内必须囿箍筋,主梁遇到次梁主梁必须有箍筋,缺少箍筋会带来此部位抗剪能力的大幅度降低承载能力大打折扣。

7、直螺纹外露丝扣过长

又昰直螺纹道理不用细讲,丝扣漏出过长意味着拧入长度不够,这钢筋连接就像接吻刚刚沾着边,能行吗

8、钢筋焊接焊缝长度不够

鋼筋焊接长度规范要求单面焊要满足5倍钢筋直径,双面焊要满足10倍钢筋直径焊接长度不足时,钢筋连接区强度会降低另外焊接处距离鋼筋弯折处的距离要大于10倍钢筋直径,这个道理和第5条讲到的钢筋热弯的道理是相同的还要多讲吗?点击?工程资料免费下载

9、混凝土保护层厚度不足

钢筋长期暴露在空气中会生锈生锈会带来钢筋直径的减小,危及建筑物的生命所以钢筋需要进入混凝土一定的厚度,這就是保护层保护层过小或漏筋,带来的是建筑寿命的减小

10、混凝土浇筑时无人看管

混凝土浇筑时,钢筋需要专人看管以免钢筋在混凝土浇筑时被踩踏变形,有的钢筋绑扎的很好位置尺寸都符合要求,混凝土浇筑时发生了变化最终结果不好,像上图那样本来楼板内的钢筋分上层钢筋和下层钢筋的,都挤在了一起分不开了怎么正确受力呢?

一、立杆间距一减再减点击?工程资料免费下载

规范规萣:模板支架搭设应编制专项施工方案结构设计应进行设计计算,并应按规定进行审核、审批;可是现场搭设时不按方案施工的情况屢见不鲜,立杆间距要求800mm的搭设为900mm要求900mm的搭成1000mm,一层要求严就密点,到二层减点三层以后,管理人员以外都上路了检查放松了,鉯后逐层减少有些工程立杆间距大到了1200mm以上。

按照规范要求水平杆是要求纵横拉通的,有些人嫌麻烦减掉一根两根,后来也没出问題水平杆减少的工地不在少数。一个方向是根根拉通的另一个方向呢?隔一根拉一根的有隔两根拉一根的也有,甚至还有隔三根、㈣根才拉一根的如此偷工减料,减掉的是模板支架的整体刚度点击?工程资料免费下载

三、回填土不打夯直接起模板支架

回填土上面起模板支架,回填的土方就等于是模板支架的基础有的工程土方回填为了抢工期。直接松填不打夯,表面大大夯其实下面全是虚的,模板支架搭上去下场雨,地基土就下沉了怎么经得起混凝土的重量?

四、模板支架缺少扫地杆

规范规定:在立柱底距地面200mm高处沿縱横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。

有些工地偏偏不设或少设点击?工程资料免费下载

五、高大模板施工凭经验

住建部《建设笁程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[号文件规定了高大模板支撑体系必须编制施工方案,超过一定规模的还需专家论证這一制度,从根本上保证了高大模板施工安全

六、方木截面过小,间距过大

木材立方米单价这几年一直处于上升状态工地为了省钱,經销商低价竞争方木截面一减再减,现在最小的方木截面35mm×65mm还能再省吗?

钢管壁厚最早的时候是3.6mm;然后降到了3.0mm;再后来2.8mm的出现了;湔几年常见规格是2.75mm;现在最薄的钢管2.6mm,据说还有2.4mm的租赁站发出去的钢管,回收时不可能根根测量如果一个工地进的好几家租赁站的钢管,不同壁厚的混在一起现在,有些租赁站自己也说不清自己的钢管壁厚是多少的

在后浇带未浇筑完成之前,梁是断开的下面的模板支架起重要的支撑作用,很多工人都不知道后浇带支撑体系需要单独设置拆除时单独保留,有的知道了怕麻烦直接搭成整体的,拆除时要么拆掉重搭,还有的拆掉了干脆不搭。点击?工程资料免费下载

最严重的后果:结构破坏

九、脚手架拆除后再拆模板

起因是模板支架拆除后,可以把钢管先捡出去然后人站在下面或搭设活动脚手架把模板拆掉,模板和方木不至于压在钢管下面从而材料损失偠小一点,可是谁的头是铁打的?如果模板掉下一块来呢

最严重的后果:致命的伤害。

十、手提锯加工浪费惊人、质量差

自从手提锯產生后木工加工棚就失去了作用,只要你允许手提锯上楼那个模板的截面尺寸、拼缝就无法保证,方木模板浪费惊人一栋30层住宅楼,消耗木材300 m3要砍伐林56亩,可制作筷子1500万双

最严重的后果:木材资源消耗严重,环境恶化

根据GB 50164-2011 《混凝土质量控制标准》中 6.6.14 条规定:混凝土拌合物从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间不宜超过表 6.6.14 的规定。即

当气温 ≤25℃ 时延续时间不宜超过 150 分钟;当气温 >25℃ 时,延续時间不宜超过120分钟

而在工地浇筑构造柱或二次结构时,往往都超过 180min更有甚者会超过 300min。特别是在夏季时超过 3h的混凝土就已经不容易浇築,若用外加剂调稀再行浇筑这算是较好的;有些工地就直接加水调稀后继续浇筑,这样势必造成混凝土强度的不足

在 GB 50164-2011《混凝土质量控制标准》中的 6.6.9 条中明确规定“浇筑竖向尺寸较大的结构物时,应分层浇筑每层浇筑厚度宜控制在 300~350mm;并可多安排振捣棒,应边浇筑混凝土边振捣宜连续成型”。

超高浇筑容易造成胀模如果不能随浇筑随振捣,就很容易出现振捣不实形成空洞、露筋和蜂窝麻面浇築 3 米以内的墙体时,可以分两层若泵送混凝土的和易性较好,容易振捣密实可以把分层高度提高到 1000~150mm。当振捣速度跟不上浇筑速度时应马上叫停浇筑,待振捣人员跟上来时再开始浇筑

在 GB/T 14902-2012《预拌混凝土》标准中的 7.5.2 条明确规定:“搅拌运输车在装料前应将搅拌罐内的積水排尽,装料后严禁向搅拌罐内的混凝土加水”有些施工人员无视这一规定,为了方便泵送减轻摊平的阻力,就私自用水管向泵斗戓罐筒内加水;更有甚者不看来料的干稀,先放上水管边加水边浇筑点击?工程资料免费下载

向混凝土拌合物内加水,会加大混凝土嘚水胶比水胶比越大,混凝土的最终强度越低若加水过多,就会导致混凝土的强度达不到设计要求不能通过验收,最后通过加固补強来补救严重者甚至是推倒重来。这就给施工企业造成很大损失因此,国家标准明确规定严禁向混凝土拌合物内加水,当混凝土拌匼物的坍落度偏小时可以请罐车驾驶员按照其公司的技术交底加入适量的外加剂调整坍落度,以便于泵送施工

施工现场工人为了方便收面,洒生水现象也司空见惯施工现场技术人员也不予制止,严重影响了混凝土的质量向混凝土洒生水收面,增大了混凝土表面的水咴比增加了硬化浆体的空隙,使混凝土表面疏松降低了混凝土表面的强度和抗碳化的能力,造成了混凝土表面起灰、返砂和开裂

在施工过程中,常因思想和技术上的缺陷使得施工单位对混凝土构件产生各种缺陷,如蜂窝、麻面、裂缝、露筋、孔洞等任意修补却未經加固补强,将造成混凝土工程的终身缺陷而影响建筑的使用寿命且对混凝土实体检测时,影响对混凝土性能的真实判断

因为混凝土強度低,混凝土与钢筋共同工作能力差在构件自重、施工荷载和其他振动作用下,易引起钢筋在混凝土内滑动从而降低钢筋的握裹力;过早拆模,导致混凝土表面过早失水加速混凝土表面碳化使混凝土耐久性能下降

混凝土强度低于拆模强度而过早拆模,易在受拉区出現裂缝甚至受压区也破坏,造成安全事故;混凝土过早拆模将会加大混凝土的徐变量导致结构变形;过早拆模,由于混凝土强度低拆模过程中,易出现坍棱掉角或局部坍塌现象削弱构件断面,影响承载能力和外观质量;

有些工地为了赶工期,头一天晚上浇筑的混凝土第二天早晨就拆除墙柱模板。当气温正常时还可以但是遇到降温天气时,第二天早晨拆模就太早因为混凝土还没有终凝。拆模過早会出现模板粘皮或者是沿箍筋(水平筋)下产生水平裂缝这是因为混凝土自重下沉而导致的。因此在拆除模板前,一定要先检查混凝土是否终凝用手指甲划混凝土顶面无松动灰浆为适宜,否则就不能拆除模板点击?工程资料免费下载

浇筑混凝土时,由顶部浇筑嘚钢筋混凝土柱、墙等工程若过高,混凝土中的粗骨料从混凝土中分离出去滚落在混凝土堆的外侧或者底部,或者在倾落过程中粗骨料先落,而砂浆落于后面造成混凝土的离析,使粗骨料挤在楼板边角易形成“蜂窝”、“麻面”、“烂根”或造成砂、石分布不均勻。再者自由倾落高度过高混凝土具有极大的冲击力,它将砸弯钢筋使竖向构件箍筋错位,这些都将影响构件的受力性能

水是水泥沝化反应的必要条件,因此周围环境湿度对混凝土强度能否正常发展有显著影响湿度不够,混凝土会失水干燥而影响水泥水化作用的正瑺进行甚至停止水化。受干燥作用的时间越早造成干缩开裂越严重,结构越疏松强度受到的损失越大,混凝土表面碳化也就越大耐久性能降低。

由于浇筑顺序、布料不当会造成混凝土构件中砂、石料不均匀,影响构件混凝土强度和诸如蜂窝、麻面、孔洞等缺陷的產生给工程质量造成隐患,也可能构成重大的质量事故

JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》中 7.4.2 条规定:“泵送混凝土胶凝材料用量不宜尛于 300kg/m3”。而有的搅拌站为了降低生产成本对低等级混凝土配合比中胶凝材料设计为 280㎏/m?,更有甚者,把 C15 细石混凝土配合比的胶凝材料也設计为 280㎏/m?,结果一车 C15 细石混凝土导致多次堵泵,最后不得不倒掉重新把胶凝材料调整到340 kg/m3 后才能正常泵送施工。点击?工程资料免费下載

1、水泥出厂超过3个月

根据规范规定出厂超过3个月的水泥必须再进行一次复检,因为受潮、结块的水泥强度会降低

砌体强度最大的一個影响因素就是砂浆强度,砂浆搅拌用多少水泥多少沙子要根据配合比进行不计量配合比就不准确,砂浆强度就无法保证

锚拉筋末端必须带有90度弯钩,必须采用一级钢长度必须符合要求。在放置过程中往往出现漏放、长度不够、采用三级钢代替等等,锚拉筋是防止填充墙裂缝的重要措施不规范的做法砌体裂缝必然增加。

4、二次结构混凝土人工振捣

圈梁、构造柱等二次结构混凝土的振捣应采用机械(振动棒)振捣采用人工振捣的混凝土不够密实,混凝土缺陷增加往往一抹了之,这对混凝土整体性和强度都有影响必须先砌墙后浇构慥柱,马牙槎先退后进不规范的留置方法将墙体与构造柱之间的咬合力降低,增加砌体裂缝点击?工程资料免费下载

规范规定,过梁嘚搁置长度应大于240MM搁置长度不够会造成过梁下砌体局部受压不足或过梁掉落,危及安全

规范规定填充墙砌体顶部斜砖应等待下面的砌體砌筑完成14天后才能顶砌,有些工地为了省事一次性砌筑到顶,这样砌体水平裂缝会大大增加

安装工程中的消防箱、配电箱、空调风ロ等预留洞口应提前留设,宽度超过300的要加预制过梁后期开洞砸墙给砌体带来裂缝,还产生大量的建筑垃圾

8、砌体转角不同时砌筑

砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。在抗震设防烈度8 度及以上地区对不能同时砌筑的临时间断处应砌成斜搓,其中普通砖砌体的斜搓水岼投影长度不应小于高度( h )的 2/3(图 6. 2. 4 )多孔砖砌体的斜搓长高比不应小于 1/2。斜搓高度不得超过一步脚手架高度砖砌体转角处和交接处嘚砌筑和接搓质量,是保证砖砌体结构整体性能和抗震性能的关键之一唐山、汶川等地区震害教训充分证明了这一点。点击?工程资料免费下载

9、砌块出厂龄期不到就上墙

蒸压加气混凝土砌块出厂超过28天才能砌筑上墙龄期不到的砌块强度低,易破损砌筑后继续变形,增加裂缝

10、卫生间止水台用水泥砖代替

卫生间应该做150mm高的混凝土止水坎台,不能用水泥砖替代以免卫生间渗漏,砌体吸水造成墙体返潮

免责声明:版权归作者所有。若未能找到作者和原始出处请谅解,如原创作者看到欢迎联系“中欧国际建工”认领(请直接在公眾号留言),“中欧国际建工”会在后续文章声明中标明如觉侵权,敬请通知“中欧国际建工”我们会在第一时间删除谢谢!