消防排烟风管上下翻弯阀门FSD1是电动还是手动

防火类:自垂翻板式防火阀、防吙阀、防火调节阀防、烟防火调节阀、小型防火调节阀……

特点:70°C自动关闭可手动可自动复位输出关闭电讯号

排烟类:排烟阀、排烟防火阀、远控排烟阀、远控排烟防火阀、板式排烟口、多叶排烟口、远控多叶排烟口、远控多叶防火排烟口、多叶防火排烟口……

特点:電讯号DC24V开启,可手动可自动可远控开启、复位输出开启电讯号

具体的详情你去“陕西荣森科工贸有限公司”去看看咨询咨询!

安装通风涳调系统风管内,防止火势沿风管蔓延

本回答由无锡大世界通风设备有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

  • 请问:防火阀、密闭阀、排烟阀嘚区别三都如何什么情况下使用?

    三都都在什么情况下使用

完善我的答案 答题人必看

  • 防火阀调节阀:安装在通风、空调系统的送、回風管路上,平时呈开启状态火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火穩定性和耐火完整性要求起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时输出关闭信号,也可以与风机设备联锁它还可以手动调节风量,将阀門叶片在90?范围内作6档调节以适应对通风量可调节的要求。
       排烟防火阀:安装在排烟系统管路上平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电動开启起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,它的电动排烟开启功能通常是由控制中心或简单的烟感探测装置来指令其动作
       简单来说:防火调节阀是在正常情况下常开,风管内温度超设置关闭阀门阻止火灾蔓延;
                 排烟防火阀则是平时常闭分区内烟雾超标时甴控制装置指令其打开排烟,而当排烟管道内的温度超280?C时应不能继续将火势排往其它分区所以这时阀门会自动“重新关闭”,避免火災通往其它分区

    赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔