安川变频器676GL5-IP调试资料 配欣达同步主机的控制柜安川变频器电梯676GL5-IP调试资料 一、按键说明: DRIVE/PRGM键:进入或退出设置态 “>”键:选择及复位。 “”、“”键:哽改数值 DSPL键:返回上一级菜单;运行中在几个监视项目之中切换。 二、设置: 关键字:主机 变频器 一、按键说明: DRIVE/PRGM鍵:进入或退出设置态 “>”键:选择及复位。 “”、“”键:更改数值 DSPL键:返回上一级菜单;运行中在几个监视项目之中切换。 二、设置: 1. 用“初始化”参数A1-03=2220将变频器参数初始化。 2. 设置A1-01为4A1-04为4。 3. 设置A1-02为5变频器为同步控制方试。 4. 双层速度 0 (模似量不用) D1-08 全程速度 0 (模似量不用) D1-09 点动速度 5 E3-01 电机种类 1 恒力矩用电机 E3-03 电机的额定电压 380 按铭牌(一定要准确) E3-04 电机的额定電流 16.8 按铭牌(一定要准确) E3-05 电机的极数 32 按铭牌(一定要准确) E3-06 电机的最高转速 96 按铭牌(额定转速) E3-07 电机的基本转速 96 按铭牌(额定转速) E3-08 电機的最低转速 0 E3-09 电机定子阻 1.0 按铭牌 E3-10 电机d(D)轴电感 28 按铭牌(一定要准确) E3-11 电机q(Q)轴电感 39 按铭牌(一定要准确) E3-12 电机的感应电压参数 1330 按铭牌(┅定要准确) E3-13 电机的机械损耗 0 0减速停止 1自由滑行停止 2非常停止 3继续运行 F1-07 PG断线检出延时时间 3.0 L3-09 减速中失速功能选择 0 L8-05 输入侧欠项保护动作选择 1 L8-0