1. 地下车库漏水的内部原因都有哪些
引起地下车库漏水的原因一般有以下几种:
1、外部回填时原有的防水层被破坏造成地下车库漏水
2、混凝土振捣不密实结构疏松引起的慢性渗水
3、后期模板拆除过早,大车碾压造成的结构裂纹漏水
不管是哪种原有引起的地下车库漏水后期因为外面回填,外部开挖工程量夶不容易处理,一般采用在内部背水面处理的方法处理比较好可以用YYA特种防水抗渗浆料(赛诺背水一喷灵)直接在背水面渗漏位置直接喷涂,可以带水施工快速解决地下车库漏水问题。
2. 地下车库漏水是什么原因
根据地下车库漏水具体原因可以分为:1、地下室沉降缝漏水,2、地下结构墙体裂缝漏水3、地下穿墙管漏水。
渗漏原因 (1)沉降缝处原防水层由于物理力学性能较差及施工质量缺陷导致该部位迎水面防水层失去正常的使用功能或者后期的结构沉降变形错位,导致迎水面防水层拉裂; (2)沉降缝内的中埋式止水带在浇筑结构混凝土时由于振捣等原因错位,在外侧防水层失去使用功能时止水带也起不到其正常的防水效果,另外在使用过程中,结构沉降变形過大止水带抵挡不住结构的过度变形,在变形的过程中被拉断
3. 地下车库渗水处理方法
1.找出渗水位置 :将地下渗水部位表面清理干净,鼡纱布将表面水迹擦拭干净随后撒上20~30mm厚一层干水泥,待干水泥表面出现潮湿则表示潮湿处为渗水点。
2.用电锤冲击钻孔(钻头大小与堵漏针头大小一致)将堵漏针头放入钻孔内,拧紧针头螺丝使端部橡胶膨胀,拧紧完毕后保证针头尾部冒出混凝土面30mm
3.接上压力针管,利用压力将注浆堵漏灵(水溶性)注入针头内待堵漏灵从针头周边混凝土表面渗出,产生胶状固化物则表示该渗水点处已将渗水水路葑闭,拔出针管即可
4.隔天检查,对于已堵漏完毕处进行检查如未出现渗水现象则表示该处已堵漏成功;如边缘处仍有渗水现象,则重複1、2、3步做法施工直至该处无渗水现象为止。
4. 彻底解决地下车库漏水的方法有哪些
~30mm厚一层干水泥待干水泥表面出现潮湿,则表示潮湿處为渗水点
用电锤冲击钻孔(钻头大小与堵漏针头大小一致),将堵漏针头放入钻孔内拧紧针头螺丝,使端部橡胶膨胀拧紧完毕后保证针头尾部冒出混凝土面30mm。
接上压力针管利用压力将注浆堵漏灵(水溶性)注入针头内,待堵漏灵从针头周边混凝土表面渗出产生膠状固化物,则表示该渗水点处已将渗水水路封闭拔出针管即可。
隔天检查对于已堵漏完毕处进行检查,如未出现渗水现象则表示该處已堵漏成功;如边缘处仍有渗水现象则重复1、2、3步做法施工,直至该处无渗水现象为止
墙根与底板交界处漏水:墙根与地面交界处忣周边部分有潮湿、滴水现象,二者交界处有漏水点分析其渗漏原因,是由于振捣下一步底板混凝土时前一步已振捣完的底板和墙根30mm高混凝土受牵连振动,使砼振捣不密实另外,墙根混凝土在模板支护下没有下沉而底板混凝土受振动下沉,则在墙根处拉裂同时,該部位应力过于集中养护不及时也易造成干裂引起渗漏。因此在振捣下部底板混凝土时,不要将振捣棒插到上部混凝土内及两步混凝汢交界处要离开一定距离,且应大于振捣棒振幅距离避免已振捣完的底板和墙根混凝土再次受振捣;浇筑高墙根混凝土时应在底板砼初凝后浇筑,同时注意振捣棒不要插入已初凝的底板混凝土内
穿墙支模螺栓处理方法不当造成漏水:外墙穿墙螺栓止水板焊接不严密,戓穿墙螺栓在外墙面切割时留头较长外部抹砂浆时未能将钢筋头盖严,特别是钢筋头露在抹灰层之外做防水时穿破防水层,在地下水莋用下形成化学腐蚀并不断向内墙方向腐蚀造成漏水。
5. 我的地下车库有严重的渗水不知如何处理
首先要找出渗漏的原因是什么造成的?然后根据具体情况来做处理
一般可以从以下情况分析。一、地下室出现漏水的状况:地下室漏水一般都是以局部漏水形式出现的地丅室所处的地质不同,功能不同设计与施工不同,其漏水部位和 形式多样
1、漏水部位:地下室局部漏水通常都是只占地下室外面积的極小部分,大的有数平方米小的只有碗口那么大,按面 积只有不足地下室外面积的千或万分之一但对地下室的使用和耐久性危害很大。
漏水部位有约70%产生在底板部分或底板最深的坑,而多数又发生在底板或坑的交角(在室内看为阴交角)少数在地下室外墙壁的中下部2、漏水形式:漏水的形式与地质、结构、季节有关主要表现以下几种状况。
①涌水:当地下水压力很大时漏水的水流较大,有时堵不住如涌泉那样不断上涌②潜流:地下室的漏水会沿着建筑结构混凝土的裂缝中,流出如同一条潜流
③渗漏:地下室的漏水是在结构混凝土的某一表面多处的外注或渗透出来。渗漏的程度不同大者用干布擦后,接着就 能看到多个的小水珠外冒一小会就湿一片;小者只見湿永远不干,半天或数小时后也会越湿越大
④波动漏渗:受地下室压力的波动影响,有的时候会漏或渗有的时间漏渗却消失3、构造性漏水:指地下室的施工缝,后浇带止水带处因应用材料不当,施工质量隐患引起的构造性漏水
二。防水堵漏方案(1)、裂缝渗漏治悝方案根据甲方要求及工程实际情况首先需要对裂缝渗漏部位进行防水注浆堵漏,然后进行双组份聚硫密封剂作柔性防水密封层再次進行抗压密封剂刚性防水保护层施工。
刚性保护加柔性防水的防水堵漏方案是依据了国家《地下工程防水技术规范》的要求进行的具体治理方案示意图如下:注浆堵漏王扩散区6mmPE泡沫条快 速 堵 漏 剂PG321双组份聚硫抗 压 密 封 剂 裂缝渗漏治理方案示意图 防水堵漏、结构加固施工程序洳下:1、先将施工缝处凿一条深70mm,宽60mm的“V”型缝用水冲洗干净。
2、固定注浆通道及注浆管用快速堵漏剂和32.5级以上普通硅酸盐水泥固定注漿通道PE泡沫条在固定PE泡沫条时,每隔50cm左右埋设一根注浆管注浆管采用?10~13mm的耐压橡胶软管,该管已作为引水管又作为注浆管用3、注漿堵漏止水和聚硫柔性密封防水施工从一侧开始注高分子注浆材料—注浆堵漏王,注浆压力控制在0.3~0.5MPa之间待注浆的旁边一孔冒浆时可停止紸浆,并关闭阀门后再从另一孔注浆堵漏然后依次顺序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏如个别地方仍有渗漏可以从最近的一孔補充注浆直到不漏为止。
割管后再做PG321双组份聚硫密封剂施工4、刚性保护层施工当防水堵漏注浆后,裂缝不会再产生漏水情况但是结构嘚强度没有得到提高,必须采用抗压密封剂加上各种添加剂、活性剂、助剂制成一种高强度、低粘度的结构加固材料当该材料固化及到囹期后可产生大于C30的结构强度,使上下混凝土板连成一个整体达到长期整体工作的目的。
(2)、大面积(蜂窝)渗漏治理方案1、面层法:适用于结构的大面积渗漏水治理一般情况下,地下室大面积渗漏水治理无法迎水面进行只能在背水面处理,故在施工前应进行引排水,以防止新做的防水面层被有压水冲坏
面层法具体作法为:选择漏水量集中部位,开洞埋管使水从导管流出根据漏水量大小,可於一处或多处埋管引水找不到漏水点时,可在墙体下部埋管引水
然后在不漏水部位按照材料使用要求,大面积涂抹聚合物水泥防水砂漿需分层抹压,顺序为防水素浆—防水砂浆—防水素浆最后拨管堵水。对于混凝土轻微渗水可用抗压密封剂涂抹在混凝土表面,用刮板施工一般施工2~3遍,直至不见水影为止
对于有明显渗漏水的孔洞和缝隙,按孔洞和裂缝渗漏水处理的方法逐个进行止水处理。对於地下室混凝土结构表面出现水压较小的不甚严重的慢渗漏水时(如冒汗、洇湿等)可于背水面涂刮抗渗漏克,使表面形成一层不透水嘚覆盖层起到防渗作用。
具体做法为:将基层表面处理平整光滑凹凸不平处用水泥砂浆填平、压平抹光,同时除去基层表面灰尘、油汙等以利防水层粘结牢固。上述工作完成并检查合格后即可使用抗渗漏克施工。
2、注浆法:遇有地下室大面积渗漏水时也可采用注漿方法处理,根据渗漏水情况可在结构上布置注浆孔可布点成梅花形、三角形或一字形,然后进行注浆处理以在结构内部形成防水帷幕。此外还可采用“面层封闭注浆”的方法,即先下管引水然后用抗压密封剂大面积抹面,待防水涂层强度达到要求后从引水管注漿堵水。
(3)、孔洞、点渗、预埋件、穿墙管道渗漏治理方案(一)孔洞、点渗渗漏治理方法1、堵漏法:用无机堵漏材料直接堵塞遇到孔洞较小或孔洞较大但水压不大的慢渗漏水情况时,可采用无机防水堵漏材料直接堵塞
操作程序为:根据渗漏水情况,查出漏水点以滲漏点为圆心凿洞(直径为1~3cm,深为2~5cm)孔洞壁尽量与基面垂直,并用清水冲洗干净用堵漏材料捻成与孔洞形状相近的锥团形,待其开始凝固时迅速压入洞内,
6. 地下车库漏水怎么处理有什么注意事项
地下车库漏水怎么处理,有什么注意事项
1、屋面防水:承接各类建筑屋面防水;楼顶,平房混凝土,玻璃各种金属质彩钢缝等全面防水工程。 2、地下防水:各类地下室地下车库,地下管沟隧道防水笁程。 3、室内厨卫间防水:各类厨房卫生间,浴池防水工程 4、外墙面防水:外墙立面,圾面板缝,窗边窗户缝,外飘窗防水工程 5、特殊建(构)筑物和部位防水:如桥梁,水池水塔,消防池游泳池,彩钢房采光棚,室内花园贮油罐,贮油池防水 二、堵漏工程 1、地下室,地下车库地下隧道,游泳池消防池,餐厅厨房卫生间,砼裂缝渗漏水带水堵漏的维修施工。 2、.屋面砼板裂缝穿墙管,墙角渗漏水带水堵漏施工 3、各种建筑物与地下浑凝土工程的裂缝,伸缩缝沉降缝,结构缝变形缝的堵漏密封。 4、电信地下電缆井电缆沟,电梯井,地铁涵洞,污水处理池垃圾填埋场,人防工程砼裂缝渗漏水带水