低燃油分供管压力过低压力调节 燃油分供管压力过低压力超出规定—低于下极限值是什么意思已经换了新的燃油分供管压力过低压力传感器

锅的原义指在火上加热的盛水容器炉指燃烧燃料的场所,锅炉由“锅”和“炉”两大基本部分组成

锅炉是一种能量转换器,它是利用燃料燃烧释放的热能或其他热能將工质水或其他流体加热到一定参数的设备

锅:为吸热部分;炉:为放热部分。

1)密度——单位体积的质量;单位:kg/m3

2)比重——单位体积的偅量;单位:N/m3

3)比热——单位质量的物体温度升高或降低1时吸收或放出的热量;单位:KCAL/Kg.℃

4)燃点——燃料着火燃烧所需的最低温度

5)闪点——燃料自燃所需的最低温度

6)热值——单位质量的燃料完全燃烧所放出的热量

压力——单位面积所受的力;单位:kgf/cm2

头压——燃气燃烧器的进气ロ到排气口的压力

流量——单位时间内通过单位截面积的质量或体积;单位:m3/s或kg/s

主要成分:甲烷(CH4),略含有乙烷等气体

3)人工燃气(煤气):煤气成分比较复杂,各地区成分有差异,热值大约:Kcal/Nm3

4)空混气(LPG-AIR):液化气和空气的混合气,热值约为:Kcal/Nm3

燃气互换性的两个指标:华白指数和燃烧势

1)华白指数—燃气的发热指数

2)燃烧势—燃气燃烧速度

影响燃气燃烧状态的两个因素

2)燃气喷射速度(压力和流量构荿)

1)正常燃烧:燃烧速度=喷射速度

2)脱火:燃烧速度<喷射速度

3)回火:燃烧速度>喷射速度

功率:P=U×I=电压×电流。

单相功率:P=U×I;三楿功率:P=U×I×

H—开放式(锅炉取暖系统比锅炉低1.2m-1.5m)

D—密闭式(锅炉取暖系统比锅炉高)

热交换方式:储汤式(瑰都啦咪特色)

1)房间需要的热量(天津为例)

—锅炉容量(Q)=需要热量(q)×取暖面积(m2)

取暖面积为133m2,隔热一般的住宅需选16型的锅炉

燃气消耗量的计算方法:

燃气消耗量(V)=锅炉额定功率(Q1)÷燃气热值(q)÷η(热效率)

式中:q燃气热值(一般天然气取—8500Kcal/Nm3)

Nm3标准状态下燃气的体积

Q1(锅炉额定功率)=Q(锅炉熱负荷)×η(热效率)

式中:η热效率(说明书内已标明)

Q1锅炉有效做功热量(锅炉容量)

**锅炉型号的含义:锅炉每小时有效做功(即鍋炉出力)(例:16—每小时锅炉出力16000Kcal)。

例:天津一用户使用一台名品IN—16H锅炉使用天然气取暖,室温20℃问每天燃气销售量是多少?

燃氣消耗量(V)=锅炉热负荷(Q)/燃气热值(q)

锅炉每天累计燃烧5个小时

锅炉出水量的计算方法:

锅炉容量(Q)=锅炉出水量(m)×温差(t2-t1)×水的比热(C)

式中:t2—进水温度;t1—出水温度

C—水的比热(1Kcal/kg.℃),一般忽略不计。

例)用户使用名品IN-16H锅炉进水温度为18℃,出水温度为43℃问每分鍾出水量是多少?

锅炉出水量=锅炉容量÷温差

锅炉分类方式很多:可从本体结构、燃烧方式、炉内烟气压力、燃料(能源)、用途、固定凊况、锅炉的通风方式、水循环的方式等方面进行划分

按供应介质可分为热水锅炉、蒸汽锅炉等。

燃油分供管压力过低、燃气锅炉的结構型式接近

三个基本过程:燃烧过程、传热过程和汽化过程。

燃油分供管压力过低燃气锅炉的基本构造:

燃油分供管压力过低燃气锅炉結构特点(与煤锅炉比)

1.燃油分供管压力过低燃气锅炉使用燃烧器,采用室燃烧无需炉排设施;

2.燃油分供管压力过低燃气锅炉无排渣出口和除渣設施;

3.燃油分供管压力过低燃气锅炉均采用自动化燃烧系统,包括火焰监测,熄火保护,防爆等安全措施;

4.燃油分供管压力过低锅炉带有油雾化器,燃气锅炉不带有油雾化器

燃油分供管压力过低燃气锅炉同燃煤锅炉一样,

既分:蒸汽锅炉和热水锅炉;

又分:水管锅炉和火管锅炉

1.燃油分供管压力过低燃气水管锅炉组成:

锅筒(俗称气包)、锅炉管束、水冷壁、集箱(D型、A型和O型均为卧式布置,燃烧器水平安装操莋检修方便,宽大和高度尺寸较小长度伸缩较大,其中D型在布置过热器和尾部受热面时更灵活应用范围广。):

2.燃油分供管压力过低燃气火管锅炉:

1.锅壳:筒形压力容器壳内有水和蒸汽,壳外为各

2.封头:锅壳的封口部分;

3.火筒(炉胆):筒形炉膛是燃烧空间和辐射受热面。即燃烧室

4.火管(烟管):烟气在管内冲刷的对流受热面根据炉胆后部烟气折返空间的结构形式可分为:

干背式锅炉:其后部烟氣折返空间由耐火材料围成。

湿背式锅炉:其后部烟气折返空间由浸在炉水的回燃室组成

定义:锅炉给水靠给水泵压力在受热面中一次通过产生蒸汽的锅炉。

特点:结构简单主要由盘管和汽水分离器组成,效率高

节能器主要作用为利用锅炉尾部的烟气余热,提高锅炉給水温度降低排烟损失,提高热效率

在排烟通路中,设置冷凝余热回收热交换器烟气在通路内通过传热面,温度降至露点温度以下含在排烟中的水蒸汽凝结潜热将冷水或温水加热,这就叫余热回收节能装置(又称冷凝换热器)

燃气锅炉气管路系统图:

承压热水锅爐或内置盘管热水锅炉供热系统图:

无压热水锅炉板换换热供热系统图:

承压热水锅炉或内置盘管热水锅炉生活热水系统图:

无压热水锅爐板换换热生活热水系统图:

无压热水锅炉生活热水系统图:

燃油分供管压力过低锅炉油管路系统图:

燃气锅炉气管路系统图:

蒸汽锅炉管路系统示意图:

燃油分供管压力过低燃气锅炉的安全与防爆:

爆炸原因:燃油分供管压力过低经雾化后的油雾和燃气为可燃气体。当与涳气混合达到一定含量形成易燃易爆性混合气体;当炉膛或烟道内有爆炸性气体存在并达到爆炸极限,被明火或锅炉本身高温引燃而发生事故轻则锅炉熄火,重则炉膛烟道爆炸,人员伤亡。

以锅炉点火过程事故最多,燃油分供管压力过低占50%以上燃气占70%以上。

1.点火前仔细吹扫炉膛,煙道,及时排除可能积存的可燃气体;

2.在炉内无明火时应防止燃料进入炉膛;

4.在炉膛和烟道上设置防爆门

将满足锅炉要求的燃油分供管压仂过低送至锅炉燃烧器,保证燃油分供管压力过低经济安全地燃烧

流程:油经输油泵送到日用油箱,在日用油箱加热后通过供油泵送到锅爐燃烧器,燃油分供管压力过低部分进入炉膛燃烧,另一部分返回油箱。

一.油管路系统设计的基本原则:

(1)重油供油系统宜采用经过燃烧器的单管循环系统

(2)锅炉房的供油管道宜采用单母管;常年不问断供热时,宜采用双母管。回油管道应采用单母管采用双母管时,每一母管的流量宜按锅炉房最大计算耗油量和回油量之和的75%计算

(3)通过油加热器及其后管道燃油分供管压力过低的流速,不应小于0.7m/s

(4)燃用重油的锅炉房,当冷炉起动点火缺少蒸气加热重油时应采用重油电加热或设置轻油、燃气的辅助燃料系统。当采用重油电加热器时应限于起动点吙或临时加热,不应作为经常加热燃油分供管压力过低的设备

(5)采用单机组配套的全自动燃油分供管压力过低锅炉,应保持其燃烧自控的獨立性并按其要求配置燃油分供管压力过低管道系统。

(6)在重油供油系统的设备和管道上应装吹扫口,其位置应能吹净设备和管道内的偅油

(7)每台锅炉的供油干管上,应装设关闭阀和快速切断阀每个燃烧器前的燃油分供管压力过低支管上,应装设关闭阀当设置2台或2台鉯上锅炉时,尚应在每台锅炉的回油于管上装设止回阀

(8)不带安全闭的容积式供油泵,在其出口的阀门前靠近油泵处的管段上必须装设咹全阀。

(9)在供油泵进口母管上应设置油过滤器2台,其中1台备用

(10)采用机械雾化燃烧器(不包括转杯式)时,在油加热器和燃烧器之间的管路仩应设置油过滤器

(11)当日用油箱设置在锅炉房内时,油箱上应有直接通向室外的通气管通气管上设置阻火器及防雨设施。室内日用油箱應采用闭式油箱油箱上不应采用玻璃管式的液位表。室内油箱应装设将油排放到室外的紧急排放管并设置相应的排油存放设施。排放管上应装设阀门且应装设在安全和便于操作的地点。

(12)炉前重油加热器可在供油总管上集中布置亦可在每台锅炉的供油支管上分散布置。分散布置时一般每台锅炉设置一个加热器,除特殊情况外一般不设备用。当采用集中布置时加热器组宜能进行调节为好。

几个典型的燃油分供管压力过低系统示例:

1.燃烧轻油的锅炉房燃油分供管压力过低系统:

其主要流程是:由火车油罐车或气车油罐车运来的轻油靠自流下卸到地下贮油耀中,然后由供油泵送人日用油箱日用油箱中的燃油分供管压力过低经燃烧器内部的油泵加压后一部分通过喷嘴进入炉膛燃烧,另—部分返回油箱

图2-1为一典型的燃烧轻油的锅炉房燃油分供管压力过低系统。

2.燃烧重油的锅炉房燃油分供管压力过低系统

粘度不太高的重油的锅炉房燃油分供管压力过低系统,该系统没有炉前重油二次加热装置在日用油箱中设置蒸气加热装置和电加热置,在锅炉冷点火起动时由于缺乏气源,此时靠电加热装置对日用油箱中的燃油分供管压力过低进行加热等锅炉点火成功并产生蒸气时,改为蒸气加热为保证油箱中的油温恒定,需在蒸气进口管上安装自动调节阀在日用油箱上安装直接通向室外的通气管,通气管上装阻火器见图2-2。

3.大型燃烧重油的锅炉房燃油分供管压力过低系统

该系统中卸油罐和贮油罐中设置了蒸气加热装置,在炉前设置了重油二佽加热装置为保证出口油温的恒定,在蒸气进口管上安装厂自动调节阀该系统中,采用双母管供油单母管回油。在回油母管上设置叻自动调压阀在每个燃烧器的回油支管上还安装了辅助调节阀及止回阀,在每个锅炉燃油分供管压力过低加热器的进口支管上安装了快速切断电磁阎电磁阀前还没手动关闭阀。该系统设置了污油处理池贮油罐沉淀分离出来脏水(能带油)及扫线时排出的污油进入污油他进荇分离,分离后的重油返回油罐污水排掉。

4.带有轻油点火系统的锅炉房燃油分供管压力过低系统

当锅炉以重油为燃料时在锅炉冷炉点吙起动又没有

加热重油所需的热源,此时需设计轻油点火系统用轻柴油作为起动点火用的辅助燃料.轻柴油的凝固点和粘度较低,不需预熱即可供给燃烧器雾化燃烧见图。该系统设置轻油罐一个其容量应根据点火间隔时间和频繁程度来决定。当点火频繁时(例如锅炉一班運行每天都需冷炉点火),轻油罐的容量一般可按7天的用量计算;当点火间隔时间较长时轻油罐的容量应不小于一次起动点火的用量,即从轻油点燃开始到锅炉送气将重油加热到雾化所需要的温度和重油系统投入运行将重油点燃为止所需要的轻油量。

轻柴油可用油桶或氣车油罐车运来并用轻油泵卸入轻油罐

轻油泵主要用来给锅炉供油和从油桶、油罐车,卸油轻油泵与重油供应泵一起布置在供油泵房內或布置在锅炉房的其它辅助间内。

该系统中在循环回油管路上安装了回油自动调节阀(也可用手动针形阀),以调节供给锅炉的油量和油壓在每台锅炉的喷油嘴前(喷油嘴不带回油)还安装了针形阀(如果喷油嘴带回油,则针形阀应安装在喷油嘴后)作为辅助调节之用。

燃油分供管压力过低管道设计和敷设要点:

在燃油分供管压力过低供应系统中主要有燃油分供管压力过低和蒸气。

两种介质的管道本章节主偠介绍燃油分供管压力过低管道的设计和敷设要点,有关蒸气管道的敷设要求和设计计算,详见<动力管道手册>的有关章节

室外燃油分供管壓力过低管道可以采取:架空(高支架);管墩(低支架);管沟方式敷设。

应根据地形、地下水位、地质条件、管线长度以及燃油分供管压力过低系统的流程要求等因素来确定技术经济合理的设计方案

室内燃油分供管压力过低管道可采取架空敷设或地沟敷设。

为便于检修应尽量采用架空敷设。

当管道跨越人行道上方时管底距路面不得低于2.2m;管道跨越公路时,管底不得低于4.5m;管道跨越铁路时管底不得低于5.5m。

燃油分供管压力过低管道一般采用无缝钢管其连接方法有焊接和法兰连接两种。除与设备、附件等连接处或由于安装和拆卸检修的需要采用法兰连接外应尽量采用焊接连接。

管道应尽量集中布置应尽量缩短长度和减少拐弯。

管道、管件和阀门等的布置应便于设备及其本身的安装、操作和维护检修。

管道的布置应避免死油段应能在吹扫时将所有油管道扫到,同时应避免u形防止蒸气吹扫后聚积的凝結水不能排出。

管道的吹扫和放空措施:

燃油分供管压力过低管道的吹扫就是在停炉或检修时把燃油分供管压力过低从管道中扫出有吹掃措施并防止“死油段”的存在。在燃油分供管压力过低系统所有油管道都须吹扫

a.吹扫介质的选择,因为蒸气容易取得所以一般采用蒸气吹扫,但也可用压缩空气吹扫

b.吹扫引气管的布置,应按照不留死油段的原则在整个燃油分供管压力过低系统的设计过程中统—规劃,最好顺坡吹扫

吹扫时管中的油品可扫入污油池、贮油罐或临时接油的油桶中。为便于集中处理污油一般应尽量将油扫入污油池。當扫入贮油罐时为便于大量蒸气排出罐外,避免搅动罐内油品和冒罐事故油品应从罐顶进入。对锅炉房内的燃油分供管压力过低管道進行吹扫时一般应避免扫入日用油箱。

自贮油罐加热器排出的蒸气凝结水最好引入污油处理池,这样可防止由于加热器破裂面导致燃油分供管压力过低进入下水道,还可充分利用蒸气凝结水的热焙加热污油处理他的污油

重油管道的伴热与保温:

由于重油的粘度大,凝固点高在沿管道输送过程中或管中的重油停止流动时,油温会逐渐降低粘度增大,从面增加动力的消耗或可能使油泵电动机过载還可能产生油品凝固,输油作业不能进行的后果

为了不使重油温度降低,保持重油必要的流动性必须在沿管道输送过程中采取保温措施。在工业锅炉房的重油供应系统中除将重油管道包保温层以外,还采取伴热保温

按热源的不同,重油管道的伴热有蒸气管伴热和电熱带伴热两种在实际牛产中。普遍采用蒸气管伴热

a)内套管伴热(即在重油管道内装10—15mm的无缝纲管或铜管作为蒸气伴热管)

b)外套管伴热(即在偅油管道外安装蒸气套管伴热)

c)平行蒸气伴随管伴热(在重油管道下方平行敷设小直径的蒸气伴热管,并包在同一保温层内)

燃气锅炉房的供气系统:

燃气供气系统是燃气锅炉房的重要组成部分在设计时必须给予足够的重视。燃气供气系统的设计是否合理不仅对保证锅炉安全鈳靠的运行关系极大,而且

对供气系统的投资和运行的经济性也有很大影响

1.供气系统的组成和设置:要求锅炉房供气管道系统,一般昰由

a.供气管道进口装置;

b.锅炉房内配管系统;

c.吹扫放散管道等组成

(1)供气管道系统设计的基本要求

a.供气管道进口装置设计要求:

1)锅炉房燃气管道宜采用单母管;常年不间断供热时,可以考虑双母管供气。每一母管的流量宜按锅炉房最大计算耗气量的70%计算

2)当调压装置进气壓力在0.3MPa以上,而调压比又较大时可能产生很大的噪声。为避免噪声沿管道传送到锅炉房调压装置后宜有10-15m的一段管道采用埋地敷设,如圖所示

3)由锅炉房外部引入的燃气总管,在进口处应装设总关闭阀并装设在安全和便于操作的地点。阀前安装放散管上有取样口;阀後安装吹扫管接头。

4)当燃气质量不能保证时.应在调压装置前或在燃气母管的总关闭阀前设置除尘器、油水分离器和排水管

5)引入管与锅爐间供气干管的连接,可采用端部连接(图10—18)或中间连接(图10—19)

当锅炉房内锅炉台数为4台以上时,为使各锅炉供气压力相近最好采用在干管中间接入的方式。

b.锅炉房内燃气配管系统设计要求

1)为保证锅炉安全可靠的运行要求供气管路和管路上安装的附件连接要严密可靠,能承受最高使用压力在设计配管系统时应考虑便于管路的检修和维护。

2)管道及附件不得装设在高温或有危险的地方

3)配管系统使用的阀門应选用明杆阀或阀杆带有刻度的阀门,以便使操作人员能识别阀门的开关状态

4)当锅炉房安装的锅炉台数较多时,供气干管可按需要用閥门隔成数段每段供应2—3台锅炉。

5)在通向每台锅炉的支管上应装有关闭阀和快速切断阀(可根据情况采用电磁阀或手动阀)、流量调节阀囷压力表。

6)在支管至燃烧器前的配管上应装关闭阀阀后串联2只切断阀(手动阀或电磁阀),并应在两阀之间设置放散管(放散阀可采用手动阀戓电磁阀)靠近燃烧器的1只安全切断电磁阀的安装位置,至燃烧器的间距尽量缩短,以减少管段内燃气渗入炉膛的数量当切断用电磁阀时,不宜设置旁通管以免操作失误造成事故。

c吹扫故散管道系统设计要求

在锅炉房供气系统设计中必须设置吹扫和放散管道。这是因为:

1)燃气管道在停止运行进行修理时为了检修工作安全,需要把管道内的燃气吹扫干净

2)天然气管道在较长时间停止工作后投入运行时,為防止燃气空气混合物进入炉膛引起爆炸需要进行吹扫,将可燃混合气体排人大气

设计吹扫放散系统应注意下列要求:

1)吹扫方案应根據用户的实际情况确定。可以考虑设置专用的惰性气体吹扫管道用氮气、二氧化碳或蒸气进行吹扫;也可不设专用吹扫管道而在燃气管噵上设置吹扫点,在系统投入运行前用燃气进行吹扫停运检修时用压缩空气进行吹扫。

吹扫点(或吹扫管接点)应设置在下列部位:

锅炉房進气管总关闭阀后面(顺气流方向);在燃气管道系统以阀门隔开的管段上需要考虑分段吹扫的适当地点

2).燃气系统在下列部位应设置放散管噵:

a.锅炉房进气管总切断阀的前面(顺气流方向)

b.燃气干管的末端,管道、设备的最高点;

c.燃烧器前两切断阀之间的管段;

d.系统中其它需要考慮故散的适当地点

放散管可根据具体布置情况分别引至室外或集中引至室外。放散管出口应安装在适当的位置使放散出去的气体不致被吸人室内或通风装置内事故散管出门应高比屋脊2m以上。

3)放散管的管径根据吹扫管段的容积和吹扫时间确定

其吹扫量可按吹扫段容积的10┅20倍计算,吹扫时间采用15—20min书上表3-8和表3—9表列举了锅炉房内燃气管道系统和厂区燃气管道系统的放散管管径参考数据。

锅炉房常用燃气供气系统

由于燃气锅炉应用的日益广泛对燃气锅炉的安全可靠运行要求越来越高。供气系统的设计在自控方面有了很大发展燃气锅炉嘚自动控制和自动保护程度也大大提高,实行程序控制供气系统都配备了相应的自控装置和报警设施。

a小型燃气锅炉常用燃气供气系统

洳图l0—20为卧式内焰燃气锅炉供气系统

由外网或锅炉房供气干管来的燃气先经过调压器调

压,再通过2只串联的电磁阀(又称主气阀)和1只流量調节阀然后进人燃烧器。在2只串联的电磁阀之间设有放散管和放散电磁阀当主电磁阀关闭时放散电磁阀自动开启,避免漏气进入炉膛主电磁阀和锅炉高低水位保护装置、蒸气超压装置、火焰监测装置以及鼓风机等联锁,当锅炉在运行中发生事故时主电磁阀自动关闭切断供气。运行时燃气流量可根据锅炉负荷变化情况由调节阀进行调节

在两电磁阀之前的燃气管道上,引出点火管道点火

管道上有关閉阀和2只串联安装的电磁阀。点火电磁阀由点火或熄火信号控制自动控制和程序控制实现燃气系统的起动和停止。

b.大中型燃气锅炉的供气系统

图10—21所示为强制鼓风供气系统该系统装有自力式压力调节阀和流量调节阀,能保持进气压力和燃气流量的稳定在燃烧器前的配管系统上装有安全切断电磁阀,电磁阀与风机、锅炉熄火保护装置、燃气和空气压力监测装置等联锁动作当鼓风机、引风机发生故障(停电或机械故障),燃气压力或空气压力出现了异常、炉膛熄火等情况发生时能迅速切断气源。

强制鼓风供气系统能在较低压力下工作甴于装有机械鼓风设备,调节方便可在较大范围内改变负荷而燃烧相当稳定。

锅炉房内燃气管道布置及敷设的要求:

(1)锅炉房内的燃气管噵干管一般应采用单管架空敷设,生产上有特殊要求时可考虑双管供气

(2)输送密度比空气小的燃气管道,应架设在锅炉房空气流通的高處;输送密度比空气大的燃气管道宜架设在锅炉房外墙和便于检测的地点。

(3)自干管引至每台锅炉的支管一般采用架空敷设,只有当架涳敷设有困难时方可采用埋地或管沟敷设。

(4)燃气管道可从地下或架空引入锅炉间管道穿越墙壁或基础时,应设置套管

燃气管道的连接方式应根据所输送燃气的压力及所选用的管材来确定。

高、中压燃气管道一般采用钢管;

低压燃气管道多半是采用钢管但也有采用铸鐵管的(铸铁管仅在室外埋地敷设时使用)。

管道连接应严密不漏强度可靠,一般采用如下连接:

(1)铸铁管一般均采用承插式连接接合处用丁氰橡胶圈或油麻与水泥填充,有特殊要求时亦可采用青铅代替水泥填充;

(2)钢管一般应采用焊接连接;

(3)管道与阀门或其他附属设备的连接根据具体情况采用法兰或丝扣连接。

燃气管道的清扫和试压:

燃气管道在安装结束后、油漆防腐工程施工进行前

必须进行清扫和试压笁作,清扫试压合格后燃气管道

管道组装完毕后应进行清扫,清除管内的积水、泥砂、焊渣及其它杂物清扫介质用压缩空气,空气在管内流速应达到30-50m/s压力不宜超过0.2-0.3MPa。

每段吹扫的长度不宜超过3km连续吹扫时间一般为

30min左右,原则上以从清扫口吹出来的气体达到纯净时为圵

锅炉房内供气系统上的附件、设备较多,清扫、试压

前必须仔细检查所有设备附件安装是否牢固

清扫排气口装置应锚固牢靠,防止管道后座推力造成事故清扫排气口应设置在比较空旷的地方。

清扫排气口应设置在比较空,燃气管道清扫完毕后应进行强度试验和严密性试验。试验工作可先分段进行然后进行全管线实验。试压介质一船用压缩空气

燃气管道的强度试验压力为设计压力的1.5倍,但钢管不嘚低于0.3MPa铸铁管不得低于0.05MPa。

强度试验时压力应缓慢上升,当压力升至规定值后稳压1h,查看压降情况然后将压力降至相应的严密试验規定压力,进行外观检查并用涂刷肥皂水的方法检查每个焊缓和连接点。也可加入“加臭剂”帮助检查泄漏点。

气密性试验在强度试驗后进行为了使管内空气温度和周围环境温度一致,应升压至规定值后稳压6h然后正式开始试验记录,每小时记录一次试验24h。在试验時除记录压力变化情况外,同时检查泄漏情况其检查方法和强度试验相同。

埋入地下燃气管道的气密性试验宜在回填土至管顶

气密性試验压力值应遵守下列规定:

设计压力<5KPa时,试验压力为20KPa;

设计压力P>KPa5时试验压力应为设计压力的1.15倍,但不小于100KPa

燃气管道供气压力确定:

城市燃气管道压力分类:

城市燃气管道按其所输送的燃气压力不同,分为:

从安全考虑宜采用次中压和低压供气系统,不宜采用高压供气系统

在热负荷和燃料确定后,即可综合考虑下列因素进行锅炉类型的选择。

1.锅炉供热介质的选择应根据供热方式、介质需要量和供热系统等因素

(1)供采暖通风用热的锅炉房,宜采用热水作为供热介质;

(2)供生产用气的锅炉房应采用蒸气作为供热介质;

(3)同时供生产鼡气及采暖通风和生活用热的锅炉房,经技术经济比较后应采用蒸气—热水作为供热介质

2.锅炉供热参数的选择应满足用户用热参数和匼理用热的要求:

(1)蒸气锅炉的压力和温度,根据生产工艺和采暖通风或空调的需要考虑管网及锅炉房内部阻力损失,结合蒸气锅炉型式來确定

(2)热水锅炉水温的选据,决定于用户的要求供热系统的方式(如直接供用户或采用热交换站间接换热方式)和热水锅炉型式。

对于设茬高层或多层建筑物内的锅炉:蒸气锅炉的额定蒸气压力不得超过1.6MPa热水锅炉额定出口温度等于或小于95℃。

3.为了方便设计、安装、运行囷维护,当选用不同类型锅炉时不宜超过两种。

4.应能保证安全及有效燃烧

(1)对热负荷的适应性要好同一锅炉房内宜采用相同型号、相同熱介质的锅炉。

(2)配置的燃烧器及自动控制装置要保证燃料充分燃烧、热效率高。

(3)消烟、降噪声、环保效果好

(4)具有良好的安全保护装置。

5.所选用锅炉的基建投资、运行管理费用及维修费用要低

锅炉自数和容量的选择原则:

1.锅炉台数和容量的选择,应根据锅炉房的设计嫆量和全年负荷低峰,锅炉机组的工况等因素确定并保证当中最大1台锅炉检修时,其余锅炉应能满足下列要求:

(1)连续生产用热所需的最低熱负荷;

(2)采暖通风或空调和生活用热所需的最低热负荷

2.锅炉台数和容量的确定应考虑锅炉的热效率、出力及其适应热负荷变化的能力。

热负荷大小及其发展趋势与选择锅炉容量、台数有很大关系热负荷大者,单台锅炉容量应较大

如近期内热负荷可能较大增长者,也鈳选择较大容量锅炉如仅考虑远期热负荷的增长,则可在锅炉房的发展端留有安装扩建锅炉的预留位置或在总体上留有发展余地。

3.鍋炉台数:锅炉台数应根据热负荷的调度、锅炉的检修和扩建的可能性确定

4.备用锅炉:以生产负荷为主或常年供热的锅炉房,可以设置1台备用锅炉为主的锅炉房一般不设置备用锅炉。

燃油分供管压力过低燃气锅炉房分两类:

一类为区域性集中供热锅炉房;

另一类是为某一建筑物或小建筑群体服务的锅炉房

锅炉房位置的选择,应综合考虑以下要求:

(1)应靠近热负荷比较集中的地区;

(2)应便于引出管道有利于凝结水的回收,并使室外管道的布置在技术、经济上合理;

(3)应位于交通便利的地方便于燃料的贮存运输,并宜使人流和车辆分开;

(4)應符合国家卫生标准、环保标准、建筑设计防火规范燃油分供管压力过低燃气供应设计规范及锅炉安全技术监察规程中的有关规定。

(5)应囿利于自然通风和采光;

(6)应位于地质条件较好的地区;

(7)应有利于减少烟气和有害气体对居住区和主要环境保护区的影响

全年运行的锅炉房宜位于居住区和主要环境保护区的全年最小频率风向的上风侧;季节性运行的锅炉房宜位于该季节盛行风向的下风侧;

(8)应考虑给水、排沝、供电方便;

(9)设在高层建筑内的锅炉房尽可能地设置在建筑物底层或半地下层;

(10)应考虑锅炉房有扩建的可能性。

1.锅炉房布置一般原则

(1)鍋炉一般应装在单独建造的锅炉房内或者锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,应符合现行《蒸气锅炉安全技术监察规程》、《熱水锅炉安全技术监察规程》、《建筑设计防火规范》的有关规定

(2)锅炉房不应直接设在人群聚集的房间(如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的观众厅、候车室等),或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁

(3)锅炉房不宜设在高层或多层建筑的地下室、楼层中间或顶层,但甴于条件限制需要设置时应事先征得市、地级及以上安全监察机构同意,还应符合《蒸气镑炉安全技术监察现程》、《热水锅炉安全技術监察规程》、《建筑设计防火规范》的有关规定

(4)锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连。若与其他生产厂房相连时应用防火墙隔开。

(5)与锅炉房配套的油库区、燃气调压站应布置在离交通要道、民用建筑、可燃或高温车间较远的地段同时又偠考虑与锅炉房联系方便。

2.建筑物、构筑物和场地的布置

(1)锅炉房各建筑、构筑物和场地的布置应充分利用地形,使挖方和填方量最小恏防止水流入地下室和管沟。

(2)锅炉房、贮油罐、燃气调压站之间以及和其他建筑物、构筑物之间的间距均应符合现行国家标准《建筑設计防火规范》和有关工业企业设计卫生标准的有关规定。

储油罐与建筑的防火间距要求见本公众号文章:

(3)蒸气锅炉额定蒸发量大于或等於35t/h、热水锅炉额定出力大于或等于29Mw的锅炉房其周围宜设有环形道路。

(4)独立设置的锅炉房建筑物和构筑物的室内底层标高应高出室外地坪0.1m鉯上

(5)在满足工艺布置要求的前提下,锅炉房的建筑物和构筑物宜按建筑物统一模式制设计。根据锅炉房建筑统一化基本规则锅炉房嘚间距应采用6m或6m的倍数;跨度在18m或18m以下,应用3m的倍数;大于18m时采用6m的倍数高度应为300mm的倍数。

3.锅炉间、辅助间和生活间的布置

(1)锅炉房一般由以下部分组成:

a.锅炉间:包括仪表控制室

b.辅助间:包括风机间、水处理间、调压间、贮藏间等。

c.生活问:包括办公室、值班室、更衣室、倒班宿舍、浴室、厕所等

(2)单台蒸气银炉额定蒸发量为10-20t/h,热水锅沪额定出力为7-140MW的锅炉房其辅助间和生活间宜贴邻锅炉间的—侧。单台蒸气锅炉蒸发量为35t/h,出力为29-58MW的锅炉房共辅助间和生活问可单独布置。

(3)辅助间楼面标高宜和与其相邻的锅炉问楼面标高一致

(4)仪表控制室宣布置在炉前适中地段。当锅炉房为多层布置时其仪表控制室应布置在锅炉操作层上。并宜选择朝向较好的部位

(5)化验室应布置在采光较好、噪声和振动影响较小处,并使取样操作方便

(6)锅炉间出入口小应少于2个;当炉前走道总长度不大于12m,且面积不大于200m2时其絀入口可设1个。

(7)多层布置锅炉房的楼层上的出入口应有通向地面的安全梯。

(8)锅炉房通向室外的门应向外开启锅炉房内的工作间或生活間直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。

a.锅炉房应设置检修问以对锅炉、辅助设备、管道及其附件进行维护保养和小修工作。其大修和Φ修工作不宜出锅炉房检修间承担可由企业机修车间或外协解决。

b.单台锅炉额定容量小于6t小的锅炉房可视情况设置一间约20m2的检修问(兼贮藏)。

c单台锅炉额定容量6t/h至10t/h的锅炉房检修间面积50m2,可设钳工台、砂轮机、台钻、洗管器、电焊机、手动试压泵等基本设备

d.单台锅爐额定容量20t/h至35t/h的锅炉房,检修面积75-100m2除上述基本设备外,根据检修需要可设置立式钻床、车床、弯管机、空气压缩机(移动式)等设备

e.在必须定期检修的重量较大(0.5t以上)的辅助设备上方,应视情况设置电动葫芦葫芦或吊钩设施锅炉上方只考虑阀门附件的重量,大件的吊装采取临时措施

f.高层建筑内的锅炉房其检修面积应根据具体情况面定。

(10)燃气调压间等有爆炸危险的房间应有每小时不少于3次的换气。當自然通风不能满足要求时应设置机械通风装置,并应有每小时换气量不少于8次的事故通风装置通风装置应防爆。

(11)燃油分供管压力过低泵房和日用油箱间除采用自然通风外,燃油分供管压力过低泵房应有每小时换气10次的机械通风装置日用油箱问应有每小时换气3次的機械通风装置,燃油分供管压力过低泵和日用油箱布置在同一房间时按燃油分供管压力过低泵房的要求执行,通风装置应防爆

(12)设在地媔上的燃油分供管压力过低泵房和日用油箱间,当建筑外墙下设有百叶亩、花格墙等对外常开孔口时可不设置机械通风装置。

燃油分供管压力过低、燃气锅炉由于操作简单劳动强度低,又容易实现自动控制,燃气锅炉房越来越多

燃油分供管压力过低燃气锅炉房露天布置方式的主要优点是有利于防爆、防毒、防地震,并且可以节省材料和基建投资缩短施工周期,加快建设速度露天布置的不足是散热损夨和维修费用较高,噪声扩散影响周围环境

锅炉房露天布置的利弊和所在地区的气候条件、周围环境的要求有重要关系。

是否适合采用露天布置应作技术经济比较,根据具体条件确定

锅炉房露天布置形式一般分为全露天布置和半露天布置两种。

全露天布置是将设备及其有关的附件和管道全部布置在露天场地

半露天布置是将大型设备的一部分布置在室内,面另一部分布置在露天场地

常见半露天锅炉房的形式是锅炉炉墙三面布置在露天场地,前墙封闭在室内锅炉的水位表、压力表、流量计及其它需要经常操作的阀门、附件均布置在室内,锅炉的操作和监视在室内执行

《汽车检测诊断技术与设备》

1.1什麼是发动机有效指标主要有哪些?

发动机有效指标是以曲轴输出功率为基础的性能指标用来直接评定发动机实际工作性能的优劣,因洏在生产实践中获得广泛的应用发动机有效指标包括动力性指标和经济性指标两类,具体有:有效功率P e 、有效转矩M e 、平均有效压力p e 、有效燃料消耗率g e 、有效热效率η

1.2已知某四冲程六缸发动机缸径D =100mm ,活塞行程s =115mm

1.3什么是发动机速度特性?什么是发动机外特性外特性与蔀分负荷速度特性有何异同点?

燃油分供管压力过低压力过低的鈳能原因有:

溢流阀故障或调压过低

以上故障会导致供油量减少,从而影响怠速及加速

你对这个回答的评价是?


· 汽车新能源、机电維修、钣喷美等培训学校

北京万通汽车学校隶属于新华教育集团办学32年老品牌院校。学校针对企业定向培养高端技能型人才入校即签訂就业协议,毕业包分配工作后期创业提供帮扶。

原因有两个第一是油泵老化或者油泵堵塞,第二是燃油分供管压力过低滤芯堵塞哽换新品,有个简单的方法就是更换滤芯后再测下油压,如油压还低就说明油泵的问题了

你对这个回答的评价是?

西安万通汽车学校隸属于著名的新华教育集团是经陕西省西安市人力资源和社会保障局批准成立的一所汽车职业教育学校,是陕西省专业的汽车技能人才培养基地

原因:燃油分供管压力过低系统压力过低,测量燃油分供管压力过低系统燃油分供管压力过低压力最终确定故障点。

故障现潒2:燃油分供管压力过低泵虽然动作但燃油分供管压力过低压力偏低。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 燃油分供管压力过低 的文章

 

随机推荐