高压线槽抗震支架安装间距和低压线槽抗震支架安装间距安全间距是多厘米


消防管12米-分管9米-桥架12米按照一側一纵安装。有90°弯头一般各加一个侧向。。。

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?

本回答由江苏宏西建筑科技有限公司提供


你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


间距要求:刚性管道(金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过12m纵向抗震支吊架不得超过24m;柔性管道(非金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过6m,纵向不得超过12m风管側向间距不得超过9m,纵向抗震支吊架不得超过18m抗震支吊架应由专业公司深化设计遵照《建筑机电工程抗震设计规范》深化设计。抗震组件/构件应能承受任意方向的作用;应为成品构件构造形式应便于安装检验;采用热浸锌防腐,当有绝缘要求时应采用喷塑工艺处理。

內径不小于60mm的电气配管应进行抗震支架设计

重力不小于150n/m(15KG/M)的桥架、母线槽抗震支架安装间距等应进行抗震支架设计

内径大于或等于25MM的燃气管道应进行抗震设计。

(如与规范有冲突以规范为准)

抗震支架本身材质有哪些?有什么优劣

市场上一般采用的是Q235B,有冷镀锌(電镀)和热浸镀锌冷镀锌镀锌层厚度比较薄,热镀锌镀锌层厚度比较厚点目前支架较多采用的是热浸镀锌(镀锌层厚度一般在70~80μm),配件配件采用电镀(镀锌层一般在几个μm)还有些厂家支架采用其它材料的,如我们考察了一个厂家推荐使用锌铝镁型材据说此材料防腐性能较好,但价格也贵一些

① 抗震支吊架在中应对建筑机电工程设施给予可靠保护,承受来自任意水平方向的作用(删除了抗震支吊架的设置应符合《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。)

② 所有成品支吊架应根据其承受的荷载进行结构安全性计算抗震支吊架应进行抗震验算。

③ 有关成品支吊架的结构安全性计算的要求:结构荷载分项系数不应小于1.4结构安全等级为一级,相应重要性系数為1.1并须考虑足够的施工安装荷载。

④ 管道支吊架系统由C型或U型槽钢(以下简称:槽钢)、槽钢底座、按钮式锁扣或“弹簧螺母+六角螺栓”、管卡或管束、连接件、锚栓等组成连接件与按钮式锁扣或“弹簧螺母+六角螺栓”通过机械连接可以随意调节管道支架的尺寸、高度,并由锚栓与原有混凝土结构可靠连接所有产品的零配件及型材在工厂内预制完成,根据现场尺寸装配不允许在现场进行焊接。