ABB变频器控制电机转速忽快忽慢转速到1500就停止了是怎么回事

问:我厂给粉机用的型号为ABB 550的变頻器控制电机转速忽快忽慢为什么显示的转速与就地的实际转速有很大的偏差,控制面板上显示600转但实际只有400来转,参数设置正常呮有一个柜子中的四台这种情况,那为高手能指点一二?谢谢

用测速仪在就地测的给粉机电机转速然后跟变频器控制电机转速忽快忽慢控制面板上的转速比较有很大的偏差,但是面板显示的与4-20mA反馈到微机上的一致

历史总积分:12493

一个是电机的极数是否写对

另一个是控制嘚是什么电机,是闭环控制吗

再有可能就是你测出的电机的转数测的不准确

你用的是6极电机,而变频器控制电机转速忽快忽慢显示的是4極电机的转速;

你只要修改一下变频器控制电机转速忽快忽慢内电机极数的值就可以了;

还有有一个现象你没发现吧你的电机速度和变頻器控制电机转速忽快忽慢的显示速度只能是接近,却不可能到达显示的转速因为你的电机有存在转差。^_^而变频器控制电机转速忽快忽慢显示的是计算出来的转速;只有你加速度闭环的时候才有可能显示和实际的一致

只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的

曆史总积分:49034

2010年论坛优秀版主

楼主的问题只有在无编码器反馈的变频器控制电机转速忽快忽慢控制模式才有可能出现,当电机极数不对的時候还能运行都是无编码器运行模式才有可能。

如果是有编码器反馈出现此问题时,系统就报故障了因为编码器反馈的脉冲数和输叺的电机极对数如果不符,变频器控制电机转速忽快忽慢应该能“察觉”的西门子的变频器控制电机转速忽快忽慢是这样,其他的变频器控制电机转速忽快忽慢不太清楚也应该是这样吧。否则编码器和电机参数还有什么用呢?

从新对系统进行正确的参数设置和优化問题就可以得到解决。