院子里能不能安装一个喷泉池涌池用水量如何计算

我也遇到相同的问题,规范上说得佷不具体,得个人好好研读才能弄明白.
首先你要确定所在建筑物的消防等级
然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)的5.0.1节的表
以中危险级②级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2
实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.
至于消防水池的容量计算,楼上说的很明皛,在此就不多说了.
DN150的市政进水管道供水量一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关.
显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所鉯才需要加设消防水池.

室内给水引入管管径和压力的确萣
市政的给水管管径是DN500,现在要引入一处客运枢纽四层高的楼(有一层地下车库),就是看这个引入管的管径和压力怎么确定.是不是根据楼里嘚生活用水量,选定一个经济流速(这个经济流速又怎么选?对这里我总是不能理解)后,根据二者确定管径啊?然后压力就是把楼高、引入管中惢线至最不利点的总水头损失、水表损失和最不利点最低工作压力相加就可以了啊?求压力之前是不是先得把管道布好?学的不好,求指教,
1、生活用水量不是简单相加,要考虑同时使用系数(小于1),;2、要考虑消防水用量,必要时要设消防水池,消防验收要查,也是安全必须,千万不可遗漏;3、其他说的基本正确,经济流速一般按每秒1到2米定;管径和流速定下来...