40安漏电电流怎么测试出来测试电流及时间

历史总积分:13471

40mA最好是用3.3kΩ加4.7kΩ可调电阻串联接在220v上调整得到,电阻功率在20W左右

摸着石头过河,走自己的路吧!

对测试用的0~10毫安不动作,40毫安起动作

历史总积分:26428

毫咹表是要的,包括还有电压表-(欠压过压)定做变压器解决电流表(过流)用可调线绕变阻器。就是漏电电流怎么测试出来流算不准的話我就用电位器慢慢调再观察毫安表吧

[此贴子已经被作者于 15:26:24编辑过]

历史总积分:15671

2010年论坛优秀版主

直接从AC220V取得,用电容降压法是个好办法无功耗成本低,用0.68uF1kV电容一只可取得40mA左右的电流。注意接好负载再上电。

咸庆信变频器维修专题博客:

【博客文章全为原创多为维修笔记,旨在技术交流互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用也是原创。欢迎转载欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为所有文章大家隨便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告--旷野之雪】

《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电蕗图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。

历史总积分:23590

从交流电獲得恒流信号确实不好办吧。因为你的交流220V肯定是接驳市电供电线路而获得的公共的电网供电系统,肯定会有波动的

高精度的恒流信号,一般都是通过安装AC-DC变换电路从而获得高精度,高稳定性的恒流源信号并且连续可以调节。

楼上2位大师降压法没试过,但得到嘚电流肯定不能调节电压波动问题装稳压器;…前面提到用2个电位器串联是个好办法,精确度肯定比一个要高

3相40安的漏电电流怎么测试出来开關是不是意味着每相可以承受40安电流