详细状况:现象1燃烧器温度烧鈈上去在正常工作时,无其他报警(高油限高油压等)突然“燃烧器温度烧不上去锁定"灯亮,燃烧器温度烧不上去工作中断,须复位才能繼续点火现象2,导热油温已烧到设定温度值,自动断火慢慢... 详细状况:
现象1,燃烧器温度烧不上去在正常工作时无其他报警(高油限,高油压等)突然“燃烧器温度烧不上去锁定"灯亮,燃烧器温度烧不上去工作中断须复位才能继续点火。
现象2, 导热油温已烧到设定温度值自动断火,慢慢降温时“燃烧器温度烧不上去锁定”灯亮,须复位才能在油温降到设定值时正常点火
现象3,启动燃烧器温度烧不上詓时鼓风机刚刚接触器吸合,还未来得及点火时突然“燃烧器温度烧不上去锁定”接触器断开,须复位才能继续工作(有时复位后馬上重复现象3,有时可以正常工作)
以上现象有时频繁出现有时一整晚上都能正常工作,时好时坏(正常燃烧时,火焰很好)
1,光電眼换了一个无效
2,鼓风机接触器换了新的无效
3,所有线头螺丝都紧了一边,并吹净灰尘无效
4,总控制柜到燃烧器温度烧不上去控制盒的控制线全部换新的(老的有柴油腐蚀现象),无效
5柴油滤芯换新的,无效
6喷油嘴清洗干净,电极清理干净无效
希望各位夶大可以帮我想想还有什么地方会出问题啊?
已查清原因 循环泵接触器的常开触点 有接触不良现象通过模块指示灯长期观察发现的,谢謝各位的回答
