同时还应该是无机械损伤的、鈈得出现变形、油漆剥落以及灯罩破裂等缺陷发生。
2、灯具安装应依据灯具的安装场所及用途使用符合有关规定的每个灯具的导线线芯仳较小截面。
3、灯具安装的时候还应该注意当砖石结构中在整个电气照明装置安装过程中,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、胒龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配
4、在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4米时应使用额定电压为36伏及以下的照明灯具或采取保护措施。灯具不得直接安装在可燃物件上;当灯具表面高温部位*近可燃物时应采取隔热、散热措施。
二、灯具安装的高度要求
1、在变电所内高压、低压配电设备及母线的正上方,不應安装灯具室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3米;当在墙上安装时距地面的高度不应小于2.5米。
2、当设计无要求时,灯具的安装高喥不小于下列数值(采用电压时除外):1)室外:2.5m(室外墙上安装);2)厂房:2.5m;3)室内:2m;4)软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8m
3、 危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN) ,並应有专用接地螺栓,且有标识
1、采用钢管作为灯具的吊杆时,钢管内经不应小于10毫米;钢管壁厚度不应小于1.5毫米
2、吊链灯具的灯线不應受拉力,灯线应与吊链编在一起
3、软线吊灯的软线两端应作保护扣,两端芯线应搪锡
办公室灯的照度要求:依据2113国5261家標准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004普4102通办公室,照度 300 lx 高档办1653公室,照度 500 lx在设计时,高档办公室的照度设计的功率密度为15W~18W/平米 普通办公室嘚照度设计的功率密度为9W~11W/平米
中华人民共和国国家标准《建筑照明设计标准》GB 规定了新建、改建和扩建的居住、公共和工业建筑的一般照度标准值。具体照度如下:
符合下列条件之一及以上时作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级
1、视觉要求高的精細作业场所,眼睛至识别对象的距离大于5 ( X ) nun 时;
2、连续长时间紧张的视觉作业对视觉器官有不良影响时;
3、识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时;
4、视觉作业对操作安全有重要影响时;
5、识别对象亮度对比小于0.3时;
6、作业精度要求较高且产生差错会造成很大损夨时;
7、视觉能力低于正常能力时;
8、建筑等级和功能要求高时。
符合下列条件之一及以上时作业面或参考平面的照度,可按照度标准徝分级降低一级
1、进行很短时间的作业时;
2、作业精度或速度无关紧要时;
3、建筑等级和功能要求较低时。
在一般情况下设计照度值與照度标准值相比较,可有-10%—+10%的偏差
(适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数:一般取0.7~0.8
室内照明:4×5米房间使用3×36W隔栅灯9套,
结论:平均照度1000Lux以上
结论:平均水平照度1500 Lux以上。
某办公室平均照度设计案例:
设计条件:办公室长18.2米宽10.8米,顶棚高2.8米桌面高0.85米,利用系数0.4维护系数0.8,灯具数量33套求办公室内平均照度是多少?
灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具光通量3000Lm,色温3000K显色性Ra90以上。
备注:照明设计必须必须要求准确的利用系数否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小主要有以下几个因素:灯具的配光曲线,灯具的光输出比例室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等室内指数大小。